엘리베이터 설계(고려사항)

—

제공

안
엘리베이터 설비(JV)

엘리베이터의 기본
엘리베이터 설계시 고려사항
기타 엘리베이터
엘리베이터의 구성과 안전장치
군관리 방식
엘리베이터의 설계(대수, 용량, 교통량)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
(초)고층용 엘리베이터 설계시 고려사항
에스컬레이터 설계 및 시공 시 고려사항
에스컬레이터의 설비구성 및 안전장치
수평보행기(무빙워크)

목차(엘리베이터 설계 고려사항 JVP)

1️⃣엘리베이터 설계시 고려사항

엘리베이터는 모든 건축물의 수직 운반수단으로 이용되는 반송설비로서 건축물의 규모에따라 설치를 의무화됨
설치규정 :건축법 제57조 제 1항, 2항 시행령 제89, 90조의 비상용 승강기 설치 의무 대상

  • 대상건축물의 교통수요량에 적합
  • 대기시간은 평균 운전 간격이하가 되게 한다
  • 운용에 편리한 배열, 배치를 건축물의 중심부에 설치
  • 출입층이 2개층인 경우 각각 교통수요 이상
  • 교통수요량이 많은 경우 출발 기준층이 1개층으로 계획
  • 군관리 운전의 경우 동일군 내의 서비스층을 같게 함
  • 초고층, 대규모 빌딩의 경우 서비스 그룹의 분할을 검토

2️⃣설계순서

1)설치 대수 결정

  • 속도 결정
  • 수량 결정
  • 정원 결정

2)운영계획

  • 서비스층 결정
  • 배치결정
  • 운전방식 결정

3)전원설비계획

  • 구동방법결정
  • 전원용량계산
  • 간선계산

3️⃣설치 대수 결정(설치기준)

1)속도 결정

  • 초고속형
    210~540[m/min]이상
    30층 이상 건축물
  • 고속형
    120~180[m/min]이상
    16~30층 건축물
  • 중속도형
    60~105[m/min]정도
    6~15층
  • 저속도형
    45[m/min]이하 속도
    병원침대용, 5층이하

2)설치 대수 결정

  • 건축법
    건축물의 용도, 규모에 따른 설치 대수 결정
  • 승객용(일반)
구분3000[㎡]
이하
3000[㎡]초과
관람, 영업, 의료
집회시설
2대\[\frac{6층이상거실면적-3000}{2000}+2\]
전시장, 업무,
동식물원
숙박위락시설
1대\[\frac{6층이상거실면적-3000}{2000}+1\]
공동추택, 연구,
기타시설, 교육
1대\[\frac{6층이상거실면적-3000}{3000}+1\]
  • 비상용(높이 31[m] 넘는 건축물 의무설치)
    • 각층 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1,500[㎡]이하인 건출물은 1대이상
    • 각층 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1500[㎡]를 넘는 건축물에는 1재에 1500[㎡]를 넘는 매 3000[㎡]마다 1개씩 가산한 대수이상 설치
\[설치대수N=\frac{31[m]초과층 중 최대바닥층 바닥면적-1500[㎡]}{3000}+1\]
  • 계산식(수송 인원에 따른 설치 대수:용도 및 규모와 무관)
\[설치대수 N=\frac{P_m}{P_1}[대]\]
\[P_1=\frac{5[min]\times 60[sec]}{RTT}\times r[인/5min]\]
  • 정원결정
    1인당 65kg으로 정원 산출

4️⃣운용계획

1)서비스 층 결정

  • 각 서비스존은 10~15층 정도로 구분
  • 존별 승강기 수량은 가능한 8대 이내
  • 대규모 지하층 경우 기준층까지 별도의 셔틀 존 수성

2)배치의 결정

  • 일련배치, 대면배치, 일렬 코브 배치
  • 교통 동선의 중심 배치, 그룹별 배치(4대 이하), 군관리 방식(여러대)

3)운전방식

단독운전, 군 관리 운전

5️⃣전원설비계획

1)구동방법 결정

  • 교류 엘리베이터
  • 직류 엘리베이터

2)변압기 용량

\[P_t\ge(\sqrt3\times V\times I_r\times N\times D_{fe}\times 10^{-3})+(P_c\times N)[kVA]\]

3)허용전압강하

\[e=\frac{34.1\times I_a\times N\times D_{fe}\times L\times K}{1,000A}\]

4)전선의 종류

\[I_t=(K_m\times I_r\times N\times D_{fe})+(I_c\times N)[A]\]

5)전동기 용량

\[P_m=\frac{L\times V\times F}{6,120\eta}\]

6)차단기 용량

\[I\ge K_{m2}\times [(L_r\times N\times D_{fe})+(I_c\times N)]\]

7)고조파 저감 대책

  • 대부분의 E/V는 인버터 제어 : 고조파 발새에 대한 대책이 필요
  • 뇌서지 유입 시 제어회로가 유입되지 않도록 한다

6️⃣건축적 고려사항

1)설치규정 : 건축법 제57조

  • 승용 :
    6층이상 건축물, 건축물 용도, 규모에 따른 대수 산출
  • 비상용 :
    높이 31[m]가 넘는 건축물 의무설치, 최대층 바닥면적에 따른 대수산출

2)평균 대기시간

  • 오피스, 호텔 : 40초
  • 병원 : 60초
  • 아파트 : 90초

3)승강로

적재하중 → 바닥면적 산출 → 승강로(카 바닥면적의 1.2배 이상)
화물용 : 1[㎡]당 250[kg], 승용1인당 65[kg]산정

엘리베이터 설계 진동의 영향

4)진동의 영향

  • 원인
    • 가동시 저층부에서는 로프의 진동범위가 적게 나타나지만 고층부로 올라갈수록 로프의 진동수가 커지고 주파수가 증가
    • 그 결과 로프가 Hoist Way를 치게 되면서 로프가 손상이 되어 E/V안전에 영향을줌
  • 대책
    • 이동식 로프 가이드 설치
    • 빌딩의 고유 진동수에 대한 주기, 크기, 조건 기재
엘리베이터 설계 포지션 이펙트

5)Piston Effect

  • 원인
    • 540[m/min]의 초고속으로 운행되고 운행거리도 길면 승강로 내 바람의 이동이나 충격이 발생
  • 대책
    • 바람의 이동이나 충격을 완화하기 위하여 승강로 최상층, 중간 및 최하층에 공기 충격 흡수(완화)공간을 설치
    • 카를 유선형으로 제작하여 Piston Effect효과 축소
엘리베이터 설계 굴뚝의 영향

6)굴뚝의 영향(Stack Effect)

  • 정의
    • 기계실 창문이 열려 있을 때, 1층 현관문을 열려 있으면 공기는 E/V열린 문을 통하여 1층부터 최상층까지 도달하게 되어 심하면 문이 닫히지 않거나 저층부에서 화재 발생 시 고층 거주자 등의 질식사고가 발생할 수 있다
  • 대책
    • 현관문을 이중문 또는 회전문으로 할 것
    • 엘리베이터 기계실의 창문을 닫힌 상태로 유지 또는 크기를 최소화할 것

7)승강로 및 기계실의 소음 영향

  • 고속 주행에 의한 소음으로 승객과 거주자에게 불쾨감 유발
  • 적절한 방음설치
    • 공기 마찰음 : 승강로의 본체의 틈을 크게 한다
    • 협부 통과음 : 요철제거, 경사판 및 막음판 설치
    • 돌입음 : 1.5~1.8[㎡]의 통풍구 설치
    • 기계실 내 기기음 : 흡음판 설치

8)기타 건축적 고려사항

  • 기계실 바닥은 하중에 견딜 수 있는 충분한 구조로 설치
  • 기계실 천장 중앙에 기기 반입을 위한 훅설치
  • 기계실 발열량에 대한 대책수립 : 용량에 맞는 냉방장치 설치
  • 기계실 면적은 승강로 면적의 2배 확보
  • 기계식 층고는 최소한 2[m]이상 확보
  • 기계실의 기기 반입을 위하여 바닥 콘크리트 타설 시 임시 개구부 설치
  • 지진발생 시 견딜 수 있는 내진 설계

7️⃣시공 시 고려사항

  • 기계실 바닥은 하준에 견디도록 설계
  • 기계실 발열량에 대한 대책 : 벽 양쪽에 갤러리 창 또는 냉방설치
  • 장비 인입구를 감안하여 시공
  • 기계실 면적은 승강로 면적의 2배, 층고 2[m]이상

엘리베이터 설비(JV)

엘리베이터의 기본
엘리베이터 설계시 고려사항
기타 엘리베이터
엘리베이터의 구성과 안전장치
군관리 방식
엘리베이터의 설계(대수, 용량, 교통량)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
(초)고층용 엘리베이터 설계시 고려사항
에스컬레이터 설계 및 시공 시 고려사항
에스컬레이터의 설비구성 및 안전장치
수평보행기(무빙워크)

목차(엘리베이터 설계 JVP)

💯기출문제(엘리베이터 구성)

●P01 건축물에 로프식 엘리베이터를 설치할 경우 엘리베이터의 구조, 건축설비등 건축적 고려사항에 대하여 설명하시오

모범답안(엘리베이터 건축적고려사항 JVP01)

1. 엘리베이터 구조

  • 권상기: 엘리베이터 카를 상하 운동시키는 동력원으로, 기계실에 설치됩니다.
  • 승강로: 엘리베이터 카가 이동하는 공간으로, 엘리베이터의 높이와 규모에 따라 크기가 결정됩니다.
  • 카: 승객이나 화물을 싣고 이동하는 공간입니다.
  • 균형추: 엘리베이터 카의 무게와 균형을 맞추기 위한 추입니다.
  • 가이드 레일: 엘리베이터 카가 승강로 내에서 안정적으로 이동하도록 유도하는 레일입니다.
  • 도어: 엘리베이터 카와 층 사이의 출입을 위한 문입니다.
  • 제어반: 엘리베이터의 모든 동작을 제어하는 장치입니다.

2. 건축 설비 고려사항

  • 기계실: 권상기 등 엘리베이터의 주요 기기가 설치되는 공간으로, 충분한 면적과 높이가 확보되어야 합니다.
  • 피트: 엘리베이터 하부에 위치한 공간으로, 완충기 등 안전 장치가 설치됩니다.
  • 전력 공급: 엘리베이터 운전에 필요한 전력 공급 시스템을 설계해야 합니다.
  • 소음 및 진동: 엘리베이터 운전 시 발생하는 소음과 진동을 최소화하기 위한 방음 및 방진 대책이 필요합니다.
  • 안전 장치: 비상 정지 장치, 과속 방지 장치 등 다양한 안전 장치를 설치해야 합니다.
  • 화재 안전: 화재 발생 시 승객의 안전을 위한 소화 설비 및 비상 통화 장치를 설치해야 합니다.
  • 건축 법규 준수: 건축법, 승강기 안전 관리법 등 관련 법규를 준수하여 설계 및 시공해야 합니다.

3. 건축적 고려사항

  • 건물 구조: 엘리베이터 하중을 지지할 수 있도록 건물 구조를 설계해야 합니다.
  • 승강로 위치: 승강로 위치는 건물의 동선과 이용 편의성을 고려하여 결정해야 합니다.
  • 인테리어: 엘리베이터 내부는 쾌적한 분위기를 연출할 수 있도록 인테리어를 설계해야 합니다.
  • 에너지 효율: 에너지 효율이 높은 엘리베이터를 선택하고, 재생 에너지를 활용하는 방안을 고려할 수 있습니다.

4. 기타 고려사항

  • 유지보수: 엘리베이터의 안전하고 원활한 운행을 위해 정기적인 유지보수가 필요합니다.
  • 장애인 편의: 장애인의 이용 편의를 위해 버튼 높이 조절, 점자 표시 등을 설치해야 합니다.
  • 미관: 건물의 외관과 조화를 이루는 디자인을 선택해야 합니다.

●P02 엘리베이터 설비계획의 기본요소에 대하여 설명하시오

(설계 기본요소 JVP022️⃣)

2️⃣설계순서

1)설치 대수 결정

  • 속도 결정
  • 수량 결정
  • 정원 결정

2)운영계획

  • 서비스층 결정
  • 배치결정
  • 운전방식 결정

3)전원설비계획

  • 구동방법결정
  • 전원용량계산
  • 간선계산

💯기출문제(엘리베이터 설계)

●P01 최근 건설되고 있는 초고층 대형 건축물에서의 엘리베이터 설계시 전기적,건축적 고려사항을 설명하시오

●P02 최근 건축물의 초고층화로 인하여 엘리베이터의 중요성이 매우 커지고 있다. 엘리베이터의 교통량 계산시 사전검토사항과 대수 산정에 대하여 설명

●134-26.승객용 엘리베이터의 다음 사항에 대하여 설명하시오

엘리베이터 설비(JV)

엘리베이터의 기본
엘리베이터 설계시 고려사항
기타 엘리베이터
엘리베이터의 구성과 안전장치
군관리 방식
엘리베이터의 설계(대수, 용량, 교통량)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
(초)고층용 엘리베이터 설계시 고려사항
에스컬레이터 설계 및 시공 시 고려사항
에스컬레이터의 설비구성 및 안전장치
수평보행기(무빙워크)

목차(엘리베이터 설계)

🌐V1009Z24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다