●P01 건축물에 로프식 엘리베이터를 설치할 경우 엘리베이터의 구조, 건축설비등 건축적 고려사항에 대하여 설명하시오

모범답안(엘리베이터 건축적고려사항 JVP01)

1. 엘리베이터 구조

  • 권상기: 엘리베이터 카를 상하 운동시키는 동력원으로, 기계실에 설치됩니다.
  • 승강로: 엘리베이터 카가 이동하는 공간으로, 엘리베이터의 높이와 규모에 따라 크기가 결정됩니다.
  • 카: 승객이나 화물을 싣고 이동하는 공간입니다.
  • 균형추: 엘리베이터 카의 무게와 균형을 맞추기 위한 추입니다.
  • 가이드 레일: 엘리베이터 카가 승강로 내에서 안정적으로 이동하도록 유도하는 레일입니다.
  • 도어: 엘리베이터 카와 층 사이의 출입을 위한 문입니다.
  • 제어반: 엘리베이터의 모든 동작을 제어하는 장치입니다.

2. 건축 설비 고려사항

  • 기계실: 권상기 등 엘리베이터의 주요 기기가 설치되는 공간으로, 충분한 면적과 높이가 확보되어야 합니다.
  • 피트: 엘리베이터 하부에 위치한 공간으로, 완충기 등 안전 장치가 설치됩니다.
  • 전력 공급: 엘리베이터 운전에 필요한 전력 공급 시스템을 설계해야 합니다.
  • 소음 및 진동: 엘리베이터 운전 시 발생하는 소음과 진동을 최소화하기 위한 방음 및 방진 대책이 필요합니다.
  • 안전 장치: 비상 정지 장치, 과속 방지 장치 등 다양한 안전 장치를 설치해야 합니다.
  • 화재 안전: 화재 발생 시 승객의 안전을 위한 소화 설비 및 비상 통화 장치를 설치해야 합니다.
  • 건축 법규 준수: 건축법, 승강기 안전 관리법 등 관련 법규를 준수하여 설계 및 시공해야 합니다.

3. 건축적 고려사항

  • 건물 구조: 엘리베이터 하중을 지지할 수 있도록 건물 구조를 설계해야 합니다.
  • 승강로 위치: 승강로 위치는 건물의 동선과 이용 편의성을 고려하여 결정해야 합니다.
  • 인테리어: 엘리베이터 내부는 쾌적한 분위기를 연출할 수 있도록 인테리어를 설계해야 합니다.
  • 에너지 효율: 에너지 효율이 높은 엘리베이터를 선택하고, 재생 에너지를 활용하는 방안을 고려할 수 있습니다.

4. 기타 고려사항

  • 유지보수: 엘리베이터의 안전하고 원활한 운행을 위해 정기적인 유지보수가 필요합니다.
  • 장애인 편의: 장애인의 이용 편의를 위해 버튼 높이 조절, 점자 표시 등을 설치해야 합니다.
  • 미관: 건물의 외관과 조화를 이루는 디자인을 선택해야 합니다.

●P02 엘리베이터 설비계획의 기본요소에 대하여 설명하시오

(설계 기본요소 JVP022️⃣)

2️⃣설계순서

1)설치 대수 결정

  • 속도 결정
  • 수량 결정
  • 정원 결정

2)운영계획

  • 서비스층 결정
  • 배치결정
  • 운전방식 결정

3)전원설비계획

  • 구동방법결정
  • 전원용량계산
  • 간선계산

●S03 엘리베이터의 주요 안전장치를 종류를 쓰고 초고층 빌딩에서 재해발생시 대피수단으로 사용하는 경우의 문제점과 필요성에 대하여 약술하시오

모범답안(엘리베이터의 안정장치 JVS032️⃣)

2️⃣엘리베이터의 안전장치

1)전기적 안전장치

  • 정전시 자동 착상 장치(ARD)
    운행 중 정전으로 인하여 카가 정지된 경우 카 내 승객을 구출하는 장치로 가장 가까운 층으로 자동주행 수 정지하여 승객을 구출하는 장치
  • 과속도 검출장치
    카가 정해진 속도보다 과속운전 되면 카를 급정지시키는 장치로서 조속기 혹은 최종리밋이 동작하기 전에 이상을 검출하여 카를 정지하는 장치
  • 역상 결상 보호장치
    공급 전압이 역상 또는 결상이 되면 카를 자동으로 정지시키는 계전기
  • 기타 과전류 계전기, 도어 리밋 스위치 등의 전기적 안전장치가 있다

2)기계적 안전장치

  • 출입문 잠금장치
    카가 목적층에 도착하여 카도어가 열린 경우 이외에는 홀 Door가 열리지 않도록 잠그는 장치이다.
  • 전자 브레이크
    권상기에 설치되어 스프링의 힘으로 브레이크 드럼을 눌러 제동하는 장치
  • 조속기
    조속기는 엘리베이터가 정상 속도 이상으로 운행 할 때 전동기의 전원을 자동차단하고 강제 정지 장치를 작동시켜 카를 정지시키는 장치이다.
  • 과적방지 장치
    적정 하중 이상이 되면 이를 감지하여 카의 과중량 출발을 하지 못하게 한다
  • 기타 기계적 안전장치로는 극한 리밋 스위치, 끼임 방지 장치, 추락 방지판 등이 있다.
  • 승강장 도어 이탈 방지장치는 충격에 의한 탈락을 방지한다.

3)기타 최근의 안전장치 및 기타 안전장치

  • 로프 브레이크
  • 가버너와 달리 급상승 시의 안전장치로 엘리베이터의 급상승 시 최종 선택의 안전장치로 자동으로 전원을 차단한다
  • 모터에 연결된 차체를 이용하여 강제 브레이크를 것어 카를 급정지시키는 장치이다
  • 방범용 감시카메라
  • 방범 운전 장치
    방범 운전으로 스위치를 전달하면 각 층에 강제 정지
  • 성폭행 예방장치
    카 내에 내부 벽면에 일정 이상의 강한 충격이 가해지면 경보신호와 경보음을 발한 후 카가 기준층으로 이동하여 정지한 후 문을 개방하는 장치
  • 고장 이력 검출장리(ES 동일)

대피수단으로서의 문제점

●S04 고층건물의 대표적인 반송설비로 사용되는 로프식 엘리베이터의 기본 구성과 안전장치에 대하여 설명하시오

○S05 다중 이용시설의 전기응용설비로 광범위하게 사용되는 로프식 엘리베이터의 구성과 대표적인 안전장치에 대하여 서술하시오

💯기출문제(운전방식)

●Q01 엘리베이터의 일주시간의 개념을 그림으로 설명하고 계산식을 기술하시오

모범답안(일주시간2️⃣)

2️⃣일주시간(RTT : Round Trip Time)

1)정의

  • 엘리베이터가 출발 기준층에서 승객을 싣고 출발하여 각층에 서비스한 후 출발 기준층으로 되돌아 다음 서비승 대기하기까지의 총 시간

2)일주시간

\[RTT=∑(T_r+T_d+T_p+T_l)\]

Tr : 주행시간 Td : 일주 중 도어개폐시간
Tp : 일주 중 승객출입시간 Tl : 일주 중 손실시간

  • 주행시간(TR)
  • 일주 중 도어개폐시간(Td)
  • 일주 중 승객출입시간 (Tp)
  • 일주 중 손실시간(Tl)

엘리베이터가 출발 기준층에서 승객을 싣고 출발하여 각층에 서비스한 후 출발 기준층으로 되돌아 다음 서비승 대기하기까지의 총 시간

●X02 엘리베이터 설계 시 고려사항과 엘리베이터 운영형태 중 싱글덱 및 더블덱 방식을 비교 설명하시오

모범답안 (더블덱 엘리베이터2️⃣)

2️⃣더블덱 엘리베이터

하나의 승강로에 2대의 카를 설치하므로 수송능력 증대는 물론, 건물 점유 면적도 축소할 수 있으므로 초고층 빌딩의 셔틀용으로 채용하는 것이 효과적

1)승강로 소요면적 축소

1대분의 승강로에 2대의 카를 설치할수 있으므로 일반엘리베이터 대비 승강로에 소요되는면적을 축소할수 있다.

2)2배의수송능력

  • 상하 2개의 카를 이용할수 있으므로 수송 승객은 일반 엘리베이터 대비 2배가 된다.
  • 출근 시 집중되는 승객을 일시에 대량수송이 가능하므로 로비의 혼잡이 해소에 크게 기여할 수 있다.

3)승객 대기시간 단축

  • 카는 건물의 2개층에 동시에 정지하게 되므로 정지하는숫자는 일반엘리베이터 보다 1/2로 감소한다.
  • 이는 곧 로비층에서 엘리베이터를 기다리는 승객의 대기시간을 단축하는 효과를 기대할 수 있다.

4)탑승층 안내 표시

  • 로비에서 탑승층이 홀수층과 짝수층으로 구분되므로 입주사별 탑승층 및 이동동선 안내표지판을 설치하여야 한다
  • 이동 동선 계획은 다음과 같이 고려할 수 있다

5)운행 방식에 따른 오버헤드 높이 또는 피트깊이 확보

  • 데블덱의 운행(운전)방식은 더블운전과 싱글운전으로 구분된다
  • 싱글운전의 경우에는 상부 또는 하부의 1대로만 운행하므로 최상층 또는 최하층서비스를 위해서 오버헤드 또는 피트 깊이를 1개층 여유있게 확보할 필요

💯기출문제(엘리베이터 설계)

●P01 최근 건설되고 있는 초고층 대형 건축물에서의 엘리베이터 설계시 전기적,건축적 고려사항을 설명하시오

●P02 최근 건축물의 초고층화로 인하여 엘리베이터의 중요성이 매우 커지고 있다. 엘리베이터의 교통량 계산시 사전검토사항과 대수 산정에 대하여 설명

모범답안 (교통량 JVQ3️⃣)

3️⃣교통량

1)교통량 계산순서

  • 교통량(러시아워 5분간 이용객 수)설정
  • 건물의 종류나 규모를 감안하여 E/V의 기본사항을 가정
  • 운행방식 가정
  • 소요대수를 구한다
  • 평균 운전 간격을 계산하여 서비스 기준을 초과 시 재검토

2)교통량(Rt)

\[R_t=Q×ϕ\]

3)교통량 계산 방법

●03엘리베이터 설비의 전동기 용량결정에 사용되는 오버밸런스율

●N04고속 엘리베이터의 소음원인과 대책

●05건물의 고층화가 진행됨에 따라 사용이 확대되고 있는 로프식 엘리베이터 구동전동기의 소요동력을 산출

●06일반적으로 사용하는승강설시인 로프식 엘리베이터의 전동기 용량을 산정하기위한 방안

●07고속엘리베이터의 방음대책으로 소음의 종류와 대책, 전기설비에서 검토해야 할 사항

○Q08 엘리베이터 교통량 계산순서를 설명

모범답안 (교통량 JVQ3️⃣)

3️⃣교통량

1)교통량 계산순서

  • 교통량(러시아워 5분간 이용객 수)설정
  • 건물의 종류나 규모를 감안하여 E/V의 기본사항을 가정
  • 운행방식 가정
  • 소요대수를 구한다
  • 평균 운전 간격을 계산하여 서비스 기준을 초과 시 재검토

2)교통량(Rt)

\[R_t=Q×ϕ\]

3)교통량 계산 방법

○09 30층 이상의 건축물 엘리베이터 설계시 고려사항과 군관리 방식

●10 엘리베이터 설치 시 다음 사항을 설명하시오

  • 엘리베이터 가속 시의허용전압강하
  • 엘리베이터수량과 수용률의 관계
  • 전원변압기 용량선정 방법
  • 전력간선 선정 방법
  • 간선보호용 차단기 선정방법
  • 인버터제어 엘리베어터 설치 시 검토사항

○11 승강기의 효율향상에 사용되는 회생제동 장치의 원리와 설치 제한 상항에 대하여 설명하시오

○12 승강기의 설계순서와 배치결정에 대하여 설명하시오

💯기출문제(엘리베이터 제어방식)

○01 교류 엘리베이터의 회생운전

○02 엘리베이터의 속도제어방식의 종류와 특성에 대하여 설명하시오