기기 접지 EPE

접지

제공

,
접지 설계 (EP)

E 접지
O 접지설계
N 토양특성 검토
R 대지구조 해석방법
D 접지저항 저감
B 보링공법(수직공법)
P PGS공법
C 접지저항측정법
6 61.8%법칙
KEC140

목차(접지 EPE)

❓접지란(Earthing)

  • 어떠한 전기적인 대상물을 대지에 낮은 저항으로 연결하는 것으로 이상전류 발생 시 대지로 방류시켜 인축 및 설비에 악영향을 방지하기 위한 설비

1️⃣접지의 목적

☑️접지의목적(인고보전절)
  • 인축의 감전 방지
  • 고장전류방류
  • 보호계전기의 확실한 동작
  • 전위 상승 억제(낙뢰, 서지, 고압선 단락사고 시)
  • 절연레벨저감
  • 화재 및 폭발 방지
  • 전기회로의 절연파괴 방지에 따른 신뢰도 향상
  • 전위의 등전위화

2️⃣접지설비의 종류별 목적

1)기기접지

  • 정의
    비충전 금속부분을 미리 대지에 접속하여 놓은것을 말한다
  • 목적
    • 인축에 대한 감전방지
    • 지락 고장전류방류
      (건축물, 시설물에서 지락 고장전류를 흘릴 수 있는 전류용량의 확보)
    • 고장전류의 귀로형성
      (과전류 보호계통의 적절한 동작에 필요한 낮은 임피던스의 접지 고장전류에 대한 귀로의 형성)
기기 접지

2)계통접지

  • 정의
    전력계통을 적당한 지점에서 대지에 접속하는 것을 말한다
  • 목적
    • 이상전압 발생 억제
    • 전로의 대지전압 저감
    • 절연 레벨 저감
    • 보호계전기 동작 확보

3)특수목적용 접지

  • 기준접지(SRG)
    • 지능형 건물(IBS)에서 각 층에 사무자동화기기 등 접지도선 포설형태의 문제 때문에 전위의 안정한 기준점을 설정하기 위한 접지
  • 유도장해 방지 접지
    • 전력선이 통신선에 인접 시 정전유도작용으로 통신선에 높은 전압이 유도되는 것을 방지하기 위하여 저감을 위해 차폐선이나 통신케이블의 시스접지를 한다
  • 지락고장 검출용 접지
    • 전력선의 지락 고장 시 보호계전기를 신속, 정확하게 동작하도록 시설하는 접지
    • 전로에 시설된 누전경보기, 누전차단기의 확실한 동작을 도모하기 위하여 전원변압기 2차측에 시설하는 접지
  • 뇌재해 방지용 접지
    • 뇌전류를 안전하게 방류시키기 위한 접지로 피뢰침 설비가 대표적이다.
  • 정전기 장해 방지용 접지
    • 정전기는 두 물질이 마찰하는 등 여러 가지 원인으로 발생할 수 있고, 이러한 정전기의 전격, 폭발 등이 발생할 수 있으므로 접지하여 중화시키기 위하여 설치하는접지
  • 회로기능용 접지
    • 대지귀로 회로접지라고 하며 전기, 전자회로의 기술적 측면 등 대지를 회로의 일부로 사용하기 위해 접지하는 설비
  • 등전위접지
    • 동일한 전기설비로 구성되어 있지 않은 노출된 도전성 부분의 등전위화를 목적으로 1점에 전기적으로 접속하는 설비
  • 잡음 방지용 접지
    • 전자기기의 동작이 발생하는 고조파등 잡음원의 에너지를 대지로 방출시키기 위한 접지

3️⃣접지설계 시 고려사항

☑️접지설계시 고려사항(토류저방위인안보)
  • 토양특성의 검토
  • 최대 접지전류의 결정
  • 소요접지 저항치 결정
  • 접지방식 선택
  • 전위 경도의 계산
  • 인근 설비와의 검토
  • 안전성 검토 및 대책
  • 보조적인 접지 개선의 실시

1)토양특성의 검토 (N)

  • 흙의 고유저항은 흙의 종류, 수분의 양, 온도이며 그 밖에 이온화시키는 물질의 함유량에 따라 달라지므로 설계 및 시공 시 실측

2)최대 접지전류의 결정

  • 계통의 지락사고 시 변전소의 접지를 통해서 대지로 흐르는 접지전류의 최대값
  • 접지전류 중 40[%]는 가공지선으로, 60[%]는 구내 접지

3)소요 접지저항치 결정 (R)

  • 접지선, 접지극의 도체 저항
  • 접지전극의 표면과 대지사이의 접촉저항
  • 접지전극 주위의 토양저항 등
  • 이 중에서 토양의 저항이 제일 중요하며, 접지저항의 목표치는 
\[R=\frac{1,500 \sim 2,000}{I_g}[\Omega]\]

4)접지방식 선택 (EM)

  • 접지의 목적에 따른 분류
    • 계통접지 : 대지전위 상승, 지락사고 검출, 이상전압을 억제하는 목적
    • 기기접지 : 감전사고 예방 및 기기보호
    • 피뢰접지 : 낙뢰 및 회로 개폐 시 과전압 방류
    • 약전접지 : 회로의 기능 유지가 목적
  • 접지형태의 따른 분류
    • 단독접지
      기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 분류하여 개별적으로 접지
    • 공용접지
      기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 1개소에 시공한 접지극에 개개의 설비기기를 모아서 접속하는 것을 말하여, 연접접지, 일점접지, 건축구조체 접지 등
  • 접지공사에 의한 분류
    • 계통접지, 보호접지, 피뢰접지
    • 중성점접지
  • 접지공사별 분류
    접지동봉, 접지동판, 매설지선, 메시전극, 대상전극 등

5)전위 경도의 계산 (T)

  • 보폭전압, 접촉전압 한계 이하가 되어야함
  • 보폭전압 EMT
    • 접지를 실시한 구조물에 고장전류가 흘렀을 때 접지전근 근처에 전위가 생기는데, 이때 양측의 다리에 걸리는 전압
    • IEEE에서는 접지전극 부근의 대지면의 2점 간(양다리) 거리 1m의 전위차
\[E_{stop}=I_b(2R_f+R_b)=\frac{157+0.94\rho_s}{\sqrt t}\]
  • 접촉전압 EMT
    • 작업자가 대지에 접촉하고 있는 발과 다른 신체 부분과의 사이에 인가되는 전압
    • IEEE에서는 구조물과 대지면거리 1m에서의 전압차
\[E_{touch}=I_b(R_h+R_b+\frac{R_f}{2})=\frac{157+0.24\rho_s}{\sqrt t}\]

6)인근 설비와의 검토

  • 수도관, 가스관 등의 공용설비와 충분한 이격거리 검토

7)안전성 검토 및 대책

  • 작업원, 운전원에 대한 대책
  • 보호망, 보호철책에 대한 접지 신뢰도 향상

8)보조적인 접지 개선의 실시

  • 접지저항을 낮게 하기 위하여 접지봉을 길게, 접지판을 추가 설치
  • 전위 경도를 개선하기 위하여 자갈, 아스팔트, 콘크리트 등의 고저항 실시
  • 지락전류의 일부를 가공 지선으로 분류

접지 설계 (EP)

E 접지
O 접지설계
N 토양특성 검토
R 대지구조 해석방법
D 접지저항 저감
B 보링공법(수직공법)
P PGS공법
C 접지저항측정법
6 61.8%법칙
KEC140

목차(접지 EPE)

💯기출문제

○E01 수변전설비에서 접지설계 시 고려할 항목을 5가지 이상 설명하시오

☑️접지설계시 고려사항(토류저방위인안보) EPE01
  • 토양특성의 검토
  • 최대 접지전류의 결정
  • 소요접지 저항치 결정
  • 접지방식 선택
  • 전위 경도의 계산
  • 인근 설비와의 검토
  • 안전성 검토 및 대책
  • 보조적인 접지 개선의 실시

○E02 일반적으로 전기회로나 전기기기의 외함을 접지하는 주요 목적 4가지는 무었인가

☑️접지의 목적(인고보전절) EPE02
  • 인축의 감전 방지
  • 고장전류방류
  • 보호계전기의 확실한 동작
  • 전위 상승 억제(낙뢰, 서지, 고압선 단락사고 시)
  • 절연레벨저감
  • 화재 및 폭발 방지
  • 전기회로의 절연파괴 방지에 따른 신뢰도 향상
  • 전위의 등전위화

○E06 수변전설비에서 접지설계 시 고려할 항목을 5가지 이상 설명하시오

☑️접지설계시 고려사항(토류저방위인안보) EPE01
  • 토양특성의 검토
  • 최대 접지전류의 결정
  • 소요접지 저항치 결정
  • 접지방식 선택
  • 전위 경도의 계산
  • 인근 설비와의 검토
  • 안전성 검토 및 대책
  • 보조적인 접지 개선의 실시

●E07.접지전극의 설계에서 설계목적에 맞는 효과적인 접지를 위한 단계별 고려사항을 설명하시오

☑️접지설계시 고려사항(토류저방위인안보) EPE01
  • 토양특성의 검토
  • 최대 접지전류의 결정
  • 소요접지 저항치 결정
  • 접지방식 선택
  • 전위 경도의 계산
  • 인근 설비와의 검토
  • 안전성 검토 및 대책
  • 보조적인 접지 개선의 실시

134-43 접지저항 설계에 대지 저항률에 영향을 주는 요소에 대하여 설명하시오.

접지 설계 (EP)

E 접지
O 접지설계
N 토양특성 검토
R 대지구조 해석방법
D 접지저항 저감
B 보링공법(수직공법)
P PGS공법
C 접지저항측정법
6 61.8%법칙
KEC140

목차(접지 EPE)

🌐V0927M243 / EPE


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다