목차(조명설계 JDD)
조명설계
1️⃣설계순서
- 조명설비 설계순서는 일반적으로 다음과 같이 이루어진다
- 조명설계 시 건축전기설비기술사(자)또는 조명디자이너와 협조한다

2️⃣조명의 요건
- 조명은 목적에 따라 명시적 조명과 장식적 조명으로 구분
- 좋은 조명의 조건은 일반적으로 조도, 휘도분포, 경제성을 고려한 설계가 좋은 조명의 요건
3️⃣조도기준 설정
1)조도기준
- 조도기준은 KS A 3011(조도기준)에 의한 조도 범위에서 선정합니다.
- 조도는 주로 작업면의 수평면조도를 기준으로 하며, 작업 내용에 따라 수직면 또는 경사면 조도를 적용할 수 있습니다.
- 작업면의 높이가 정해지지 않은 경우
- 일반작업: 바닥 위 0.85m
- 바닥작업: 0.4m,
- 복도나 옥외: 바닥면
- 조도기준은 시력 보호, 작업 효율, 안전성 등을 고려하여 공간의 용도와 작업 특성에 맞게 선정
2)KS A 3011(조도기준)에 의해 선정
4️⃣조명방식
1)조명기구 배광에 따른 조명방식
- 직접조명방식, 반직접조명방식, 전반확산조명방식, 반간점조명방식, 간접조명방식
2)조명기구 배치에 따른 조명방식
- 전반조명방식, 국부조명방식, 국부적 전반조명방식, TAL조명방식
3)건축화 조명
- 광천장 조명, 코브조명, 다운라이트 조명, 루버조명, 코너조명, 코니즈 조명, 밸런스 조명, 공조형 조명, 광창조명, 광량조명
5️⃣광원
1)광원의 평가
- 광율, 광색, 색온도, 연색성, 동정 특성, 수명, 휘도, 플리커, 시동및 재시동 시간을 고려
2)광원의 종류
- 일반조명
- 할로겐 전구, 형광램프, 수은램프, 메탈할라이드 램프, 고저압 나트륨 램프, 무전극형광 램프
- LED : 현재 광범위하게 사용
- 산업용 광원
- 자외선 : 살균램프, 블랙 라이트 램프
- 적외선 : 적외선전구
6️⃣조명제어
- 점멸장치 : 건축물의 용도, 조명의 위치에 적합한 점멸방식을 채택
- 조광 설비 : 용도에 맞도록 단계별 조정이 가능
- 조명 제어
- 자동제어 : 넓은 구역을 제어할 때 효과적
- 수동제어 : 수동제어 장치는 조작이 쉬워야
7️⃣조명기구
1)재료
- 광학적 부분 : 반사판재료, 투과재료
- 전기적 부분 : 전기 부품, 기구의 구조적 부분의 재료
2)형태(디자인)
- 조명 디자이너, 건축 디자이너, 전기 설계자와 협의하여 디자인
3)구조
- 조명기구의 구조는 기능성, 미적, 유지 보수를 고려
- 설치장소에 따라 습기, 물, 폭발, 불리적, 화학적 조건을 고려
8️⃣에너지 절약 설계기준
1)고효율 광원의 선정
- 램프의 출력(W)이 큰 광원을 선정
2)고효율 조명기구의 선정
- 기구효율 및 조명률을 고려하여 조명기구를 선정
3)조명시스템
- 부분점멸, 일괄소등, 인체감지 점멸, 자동소등, 스케줄제어 등을 고려
9️⃣조도계산
1)조도계산
\[E=\frac{FUN}{AD}=\frac{FUNM}{A}\]
2)조명률 🌐
\[조명률=\frac{피조면에도달하는 광속}{램프의전발산광속}\times 100[\%]\]
3)방지수
\[방지수=\frac{바닥면적+천장면적}{벽면적}\]
| 방지수 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
| 기호 | A | B | C | D | E |
4)보수율(M)
- 조도계산 시 조도감소를 예상하여 전광 속에 여유를 주는 것을 의미
\[M=M_1×M_2×M_3×M_4\]
M₁: 램프노화에 따른계수
M₂: 기구노화에 따른 계수
M₃: 램프 조명기구 오염에 따른 계수
M₄: 실내면 오염에 따른 계수
🔟콘센트아웃렛 설비
- 적합한 용량의 콘센트아웃렛을 선정
- 건축물의 구조, 가구의 배치, 예상 통로, 설치, 높이 등을 고려
- 대기전력 차단장치 설치를 고려
목차(조명설계 JDD)
조명설계
💯기출문제
○D13 건축물 조명설계 시 보수율의 구성요인에 대하여 설명하시오
모범답안(보수율 JDD139️⃣)
4)보수율(M)
- 조도계산 시 조도감소를 예상하여 전광 속에 여유를 주는 것을 의미
\[M=M_1×M_2×M_3×M_4\]
M₁: 램프노화에 따른계수
M₂: 기구노화에 따른 계수
M₃: 램프 조명기구 오염에 따른 계수
M₄: 실내면 오염에 따른 계수
●135-34 국가건설기준KDS 32 30 10에 따른 옥내조명설비를 설명하시오
1)조도기준의 선정
2)조명기구의 배치방식
3)조명설비의 설계 순서(순서도)
JDD
국가건설기준 KDS 32 30 10에 따른 옥내조명설비
1. 조도기준의 선정
- 조도기준은 KS A 3011(조도기준)에 의한 조도 범위에서 선정합니다.
- 조도는 주로 작업면의 수평면조도를 기준으로 하며, 작업 내용에 따라 수직면 또는 경사면 조도를 적용할 수 있습니다.
- 작업면의 높이가 정해지지 않은 경우
- 일반작업: 바닥 위 0.85m
- 바닥작업: 0.4m,
- 복도나 옥외: 바닥면
- 조도기준은 시력 보호, 작업 효율, 안전성 등을 고려하여 공간의 용도와 작업 특성에 맞게 선정
4️⃣조명방식
1)조명기구 배광에 따른 조명방식
- 직접조명방식, 반직접조명방식, 전반확산조명방식, 반간점조명방식, 간접조명방식
2)조명기구 배치에 따른 조명방식
- 전반조명방식, 국부조명방식, 국부적 전반조명방식, TAL조명방식
3)건축화 조명
- 광천장 조명, 코브조명, 다운라이트 조명, 루버조명, 코너조명, 코니즈 조명, 밸런스 조명, 공조형 조명, 광창조명, 광량조명
1️⃣조명설비의 설계 순서(순서도)

- 건축도서 검토
- 건축도서를 검토하여 설계 대상의 용도, 구조, 규모 등을 파악
- 조도기준 선정
- KS A 3011에 따라 공간 및 작업 특성에 맞는 조도기준을 선정합니다.
- 광원 및 조명기구 선정
- 효율, 광색, 색온도, 연색성, 수명 등 다양한 요소를 고려하여 광원과 조명기구를 선정합니다.
- 조명기구 수량 산정
- 작업 공간의 특성, 조명률, 보수율 등을 반영하여 기준 조도를 만족하는 조명기구 수량을 산정합니다.
- 조명기구 배치
- 산정된 수량을 기준으로 조명기구를 배치하고, 조도 분포를 확인합니다.
- 조도계산
- 광속법(평균조도 산정) 또는 축점조도법(특정 지점 조도 산정)으로 조도계산을 실시합니다.
- 분기회로 설계
- 등기구 수량 및 배열에 따라 분기회로를 설계하고, 도체단면적 및 차단기 정격을 산정합니다.
- 설계도서 작성
- 최종 설계 결과를 바탕으로 설계도서를 작성합니다1.
설계 순서 요약 표
| 단계 | 주요 내용 |
|---|---|
| 건축도서 검토 | 용도, 구조, 규모 파악 |
| 조도기준 선정 | KS A 3011 기준 적용 |
| 광원/조명기구 선정 | 효율, 광색, 연색성 등 고려 |
| 조명기구 수량 산정 | 조명률, 보수율 반영 |
| 조명기구 배치 | 수량 기준 배치, 조도 분포 확인 |
| 조도계산 | 광속법, 축점조도법 활용 |
| 분기회로 설계 | 도체단면적, 차단기 정격 산정 |
| 설계도서 작성 | 최종 설계 결과 문서화 |
이와 같이 KDS 32 30 10 기준에 따라 옥내조명설비는 조도기준 선정, 조명기구 배치, 설계 순서에 따라 체계적으로 계획·설계되어야 하며, 관련 법규와 표준을 반드시 준수
목차(조명설계 JDD)
조명설계
🌐V1008Z24 / JDD