01보일러

—

제공

안

A 보일러 일반

01 보일러의 개요

밀폐된 용기 내부에 물이나 열매체를 넣어 가열하여 증기 또는 온수를 발생시켜 난방하는 장치

1.보일러의 구성의 3대요소

  • 본체
  • 부속장치
  • 연소장치

보일러의 분류

  • 내분식
  • 외분식

보일러의종류

  • 원통형
  • 수관형
  • 주철제
  • 특수보일러

02 원통 보일러

1.원통 보일러의 특징

장점

  • 구조가 간단하다
  • 취급이 용이하다
  • 가격이저렴하다
  • 보유수량이 많아 부하변동에 대응하기 쉽다
  • 내부청소, 수리보수가 쉽다
  • 증발속도가 느려 스테일에 대한 영향이 적고 급수처리가 쉽다
  • 전열면의 대부분이 수부 중에 설치되어 있어 물의 대류가 쉽다.

단점

  • 수관식에 비해 보일러 효율이 낮다
  • 보일러 가동후 증기 발생 소요시간이 길다
  • 파열시 피해가 크므로 수조상 고압 대용량에 부적합하다
  • 내분식 보일러로 등의 크기에 연소실의 크기가 제한을 받으면서 전열면적이 작다.
  • 부하변동에 의한 압력 변화가 작다
  • 보유 수량이 많아 파열 시 피해가 크다
노통18A0422C0623B0522B09
연관17B08
수관22A0820A0720D07
장점17C0220a0723c07
노벽22C0126A

2.원통보일러의 종류

A1 원통형보일러(*종류)
  • 입형보일러-코그란, 입형연관, 입형횡관
  • 노통보일러-코니시, 랭커셔
  • 연관보일러-횡연관식, 기관식, 케와니
  • 노통연관보일러- 스코치, 하우덴존스, 노톤연관패키지

2601

3.노통보일러 종류

A1 노통보일러(*종류)

❶ 코르니쉬(Cornish)
❷ 랭커셔(Lancashire)

2601

4.노통 보일러 갤러웨이관

A1노통형보일러(*갤러웨이관)
  • 전열면적을 증가시키기 위하
  • 화실의 벽을 보강하기 위하여
  • 보일러수의 순환을 돕기 위하여

2301

아담슨 조임트

브레이징 스페이

스테시

  • 거싯 스테이
  • 봉 스테이
  • 튜브 스테이
  • 볼트 스테이

5.노통 연관 보일러의 특징

A1노통연관보일러(*중소형)
  • 내식이므로 발산열량손실이 적다
  • 보일러의 크기에 비해 전열면적이 크고 효율이 좋다(관)
  • 내부청소가 간단하지 않고, 급수처리가 필요하다(관)
  • 고압이나 대용량보일러에 적합하지 않다.(연)

2601


03 수관 보일러

1.수관 보일러

수관보일러는 (응축수탱크)에서 급수된 물이 (펌프)에 의해 기수드럼에 공급되고 다시 (수관)을 통하여 증발한후 습증기가 되고 (기수분리기)을 통하여 물과 증기로 구분된 후 물은 다시 증기트랩을 통해 (응축수탱크)으로되돌아간다.

2.수관보일러 장단점

1)수관 보일러의 장점을 3가지만 쓰시오⭐

A4 수관 보일러(*장단점)

장점

  • 외분식 보일러로 연소실의 형상이 다양하며 전열면적이 크다
  • 전열면적이 많아 원통형에 비해 효율이 좋다
  • 증기 발생시간이 빠르며, 고압 대용량에 적합하다.
  • 보유수량이 적어 파열 시 피해가 적다
  • 파열 시 피해가 적어 구조상 고압 대용량에 적합하다
  • 보일러수의 순환이 좋아 증기발생시간이 빠르다
  • 용량에 비해 경량이다

단점

  • 급수처리를 철처히 처리하여 사용해야 한다
  • 부하변동에 대응하기 어렵다
  • 증발속도가 빨라 스케일 부착이 되기 쉽다.
  • 구조가 복잡하여 제작 및 청소, 검사 수리가 어렵다
  • 가격이 비싸다
  • 부하변동에 따른 압력 및 수위 변동이 심하다.
  • 취급에 기술을 요한다

2601

3)수관 보일러의 종류를 고유 명칭으로 3가지만 쓰시오

배브콕보일러, 라몬트보일러, 벤슨보일러

3.수관 보일러 보일러수의 유동방식

A2 수관보일러(*순환방식)

❶ 자연순환식 : 보일러수의 비중량차에 의하여 자연순환하는 형식

❷ 강제순환식 : 순환펌프를 설치하여 보일러수를 강제로 순환시키는 형식 (라몽트(lamont) 보일러, 벨록스(velox))

❸ 관류식 : 증기드럼 폐지하고 긴관을 제작, 구성하여 관의 한 끝에서 펌프로 압송된 물을 가열, 증발, 과열의 과정을 거쳐 증기가 발생되는 형식

2601

4.자연순환식 수관보일러에서 물의 순환

A2 수관보일러(*관수순환)
  • 큰 지름의 수관을 사용한다
  • 기수분리를 신속하고 충분히 행한다.
  • 강수관이 가열되지 않도록 한다.
  • 수관의 배열을 수직으로 설치한다.
  • 방해판을 적당한 위치에 설치하여 열가스와 수관군의 접촉을 알맞게한다.

2601

5.강제순환식 수관 보일러의 종류

라몬트 보일러, 베록스 보일러

6.보일러 수관 라몽트 노즐

보일러 수관에 라몽트 노즐을 설치하는 이유는 송수량을 조절하기 위하여

7.수관보일러 기수드럼

A4수관보일러(*기수드럼럼)

기수 드럼의 아랫부분에서 포화온도에 도달한 포화수와 발생된 증기가 체류할수 있는 공간이 필요하기때문에 하부의 물드럼보다 크게 하여야 한다.

2601

8.노통연관 보일러와 수관보일러

  • 노통연관 보일러의 연관 내부에는 (연소가스)가 흐르고 수관 보일러 내부는 (물)이 흐른다
  • 노통연관 보일러는 압력이 일반적으로 (낮다) 그러나 수관보일러는 사용압력이 (높다)
  • 노통연관식보일러는 일반적으로 수관보일러에 비해 효율이 (나쁘다) 그러나 수관보일러는 요율이 (좋다)
  • 수관보일러는 열부하대응이(나쁘다) 노통연관식 보일러는(좋다)

9. 수관 보일러 장점

  • 구조상 고압 대용량으로 제작이 가능하다
  • 전열면적이 크고, 열효율이 높다
  • 증기발생이 빠르고, 사고시 원통형 보일러에 비해 피해가 작다
  • 수관의 배열이 용이하고 패키지형 제작이 가능하다

10.수관 보일러 수랭노벽

A3 수냉노벽(*면흡보열무)
  • 전열면적의 증가로 증발량이 많아진다
  • 연소실내의 복사열을 흡수한다
  • 연소실 노벽을 보호한다
  • 연소실 열부하를 높인다 
  • 노벽의 무게를 경감시킬 수 있다

2601

11.수관 보일러 단점

A4 (수관식 보일러/원통형 보일러)
  • 보유수량(적음/많음)
  • 파열시피해(작음/큼)
  • 용도(고압대용량/저압소용량)
  • 압력변화(큼/작음)
  • 부하변동에 대한 대응(어려움/쉬움)
  • 급수처리(복잡함/쉬움)
  • 급수조절(어려움/쉬움)
  • 전열면적(큼/작음)
  • 증기발생시간(짧음/긺)
  • 효율(높음/낮음)
  • 구조(복잡함/간단함)
  • 제작(어려움/용이함)
  • 가격(비쌈/저렴함)
  • 취급(어려움/쉬움)

12. 관류보일러

  • 급수가 수관으로 공급되어 수관을 통과하면서 그 관내에서 예열된 후에 증발되는 드럼이 없는 보일러이다.
  • 하나로 된 관에 급수를 압입하여 가열 증발 과열의 과정을 거쳐서 과열증기를 발생한다
  • 절탄기, 증발관, 과열기가 하나의 긴관으로 구성되어 있다.
  • 강제순환식 보일러에 해당하며, 주로 대형 고압 보일러로 이용된다.

13.관류 보일러의 장점

A5관류보일러(*장단점)
  • 전열면적에 비하여 보유수량이 적다(관)
  • 증기발생이 신속해 가동시간이 짧다.
  • 고압 보일러에 적합하다.
  • 관을 자유로이 배치할 수 있어 구조가 콤팩트하다.
  • 순환비가 1이므로 드럼이 필요 없다.

  • 완벽한 급수처리를 요한다.
  • 정확한 자동제어 장치를 설치하여야 한다.
  • 발생증기 중에 포함된 수분을 분리하기 위하여 기수분리기를 설치

2601

14.관류 보일러 종류

A5관류보일러(*종류)
  • 슐저 보일러,
  • 벤슨 보일러,
  • 소형 관류 보일러 ,
  • 강제 순환식 소형 관류보일러

2601

주철제 보일러

전열면적

B7 전열면적*

수관은 외경, 연관은 내경기

\[A=\pi DLn=(\pi d+Wa)Ln\]

2601

보일러 본체 수부가 클 경우 미치는 영향

  • 증기발생시간이 길어진다
  • 연료소비량이 많아진다
  • 습증기 발생 우려가 크다
  • 프라이밍, 캐리오버, 워터해머가 발생할 수 있다
  • 파열 시 피해가 크다
  • 고압 및 대용량으로 제작하기 곤란하다
  • 열효율이 낮아진다
  • 보일러의 질량이 커진다
  • 부하변동에 대한 압력변화가 적다(부하변동에 대응하기 쉽다)

보일러 내처리제(청관제)와 그 작용 K1

  • PH 및 알칼리 조정제 :수산화나트륨, 탄산나트륨, 인산, 암모니아
  • 연화제 :수산화나트륨, 탄산나트륨, 인산암모늄
  • 슬러지 조정제 :타닌, 리그린, 전분
  • 탈산소제 : 아황산나트륨, 하이드라진, 타닌
  • 가성취화방지제 : 황산나트륨, 인산나트륨, 질산나트륨, 타닌, 리그닌
  • 기포방지제 : 고급 지방산 폴리아민, 고급 지방산 폴리알