1선지락전류와3상단락전류계산(BBT)

1선지락전류와 3상단락전류계산

제공

, ,
고장(단락 지락) BB

I 단락전류(기본이론)
→A 기여전류
→Z 단락전류(종류)
C 단락전류(계산법 종류)
→Y 대칭좌표법
P 단락용량 경감대책(수변전설비)
→N 계통연계기
→S초전도 한류기

F 단락전류(계산)
→0 단락전류 계산(기본)
→1 1선지락전류 유효접지
→2 2선단락 3상단락
→3 3상단락(단락전류 단락용량)
→M 단락전류 계산(전동기)
→D 단락전류 계산(분산전원)
→R 3상단락고장(한류리액터)
→T 1선지락전류 3상단락전류

목차(단락전류 지락전류 계산 BBT)

그림과 같은 저압회로의 F1 지점에서 1선 지락전류와 3상 단락전류를 계산하시오. (단, 전원 측 용량 100【MVA】를 기준으로 하고 선로의 임피던스는 무시하며 1선 지락의 고장저항은 5【Ω】이다)

1선지락전류와3상단락전류계산(BBT)
1선지락전류와3상단락전류계산(BBT)

❗단락전류

%Z=%X라 가정하면,

1️⃣전원측
\[\%Z=\frac{100}{100}\times 100=100[\%]\]
2️⃣변압기
\[\%Z_{TR}=\frac{100}{3}\times5=166.67[\%] \]
3️⃣전동기
\[\%Z_M=\frac{100}{0.5}\times 25=5,000[\%]\]
4️⃣임피던스 맵
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2023/06/임피던스맵-1024x499.jpeg
5️⃣정격전류
\[I_N=\frac{100\times10^3}{\sqrt3\times 0.44}=131,215.97[A]\]
6️⃣단락전류
\[I_s=\frac{131,215.97}{j253.168}\times100\] \[=51.83\angle -90[kA]\]

❗지락전류

1️⃣전원 측
\[\%Z=\frac{PZ}{10V^2}= Z=\frac{10V^2\%Z}{P}\] \[Z_s=\frac{10\times0.44^2\times j100}{100\times10^3}=j0.0019[\Omega]\]
2️⃣변압기
\[Z_{TR}=\frac{10\times0.44^2\times j5}{3,000}=j0.0032[\Omega]\]
3️⃣전동기
\[Z_M=\frac{10\times 0.44^2 \times j25}{500}=j0.0968[\Omega]\]
4️⃣임피던스 맵

정상, 영상 임피던스 j0.0048[Ω]

영상 임피던스는 접지된 변압기에만 흐르므로 j0.0032[Ω]

5️⃣지락전류
\[I_g=\frac{3E_a}{Z_0+Z_1+Z_2+3R_g}\] \[=\frac{3\times \frac{440}{\sqrt3}}{j0.0032+j0.0048+j0.0048+3\times 5}\] \[=50.81\angle-0.05[A]\]
고장(단락 지락) BB

I 단락전류(기본이론)
→A 기여전류
→Z 단락전류(종류)
C 단락전류(계산법 종류)
→Y 대칭좌표법
P 단락용량 경감대책(수변전설비)
→N 계통연계기
→S초전도 한류기

F 단락전류(계산)
→0 단락전류 계산(기본)
→1 1선지락전류 유효접지
→2 2선단락 3상단락
→3 3상단락(단락전류 단락용량)
→M 단락전류 계산(전동기)
→D 단락전류 계산(분산전원)
→R 3상단락고장(한류리액터)
→T 1선지락전류 3상단락전류

목차(단락전류 지락전류 계산 BBT)

🌐V1001S24 / BBT


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다