다음그림과 같은 계통에서 F점에서 단락사고 발생시 전동기의 과도 리액턴스에 대한 MF를 고려하여 단락전류를 계산하시오 (단, 전원 측과 선로의 임피던스는 무시한다).

전동기의 과도 리액턴스에 대한 단락전류(BBM)
전동기의 과도 리액턴스에 대한 단락전류(BBM)
전동기 용량X”[%]MF
500[kVA]171.5
100[kVA]173

단락전류를 구하는 플로우챠트(BBF)
단락전류를 구하는 플로우챠트(BBF)

단기임고치맵등계정

1️⃣단선결선도로 계통파악

2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)

1,000[kVA]

3️⃣%Z 결정(기기 선로)

\[M_1=17×\frac{1,000}{500}\times1.5=51[\%]\] \[M_2=17×\frac{1,000}{100}\times3=510[\%]\] \[Tr_2=4×\frac{1,000}{200}=20[\%]\]

4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
5️⃣기준용량으로 %Z 일치

6️⃣임피던스 맵 작성

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_전동기의-과도-리액턴스에-대한-단락전류임피던스맵.jpeg

7️⃣작성된 맵의 등가화

8️⃣단락전류 및 단락용량 계산

\[I_n=\frac{1,000}{\sqrt3\times6.6}=87.477[A]\] \[I_s=\frac{84.477}{4.51488}\times100=1,871[A]\]

9️⃣표준차단기 선정

🔟MF의 의미

  • 회전기의 임피던스
    • 차과도 리액턴스(X”d)->과도 리액턴스(X’d)->동기 리액턴스(Xd)
    • 크기가 시정수에 따라 늘어남
    • 리액턴스는 늘어나고 단락전류는 줄어듦
  • MF(Multipying Factor)
    • 단락전류의 시간적 변화에 따른 크기를 계산하기 위해서 지수함수적으로 감쇄하는 방식으로 계산하여야 하므로 매우 복잡하다. 이를 간단히 수치화한 것이 MF이다.
\[MF=\frac{i”_s}{i_s}=\frac{X”_d 적용 단락전류}{X_d 적용 단락전류}\]
고장(단락 지락) BB

I 단락전류(기본이론)
→A 기여전류
→Z 단락전류(종류)
C 단락전류(계산법 종류)
→Y 대칭좌표법
P 단락용량 경감대책(수변전설비)
→N 계통연계기
→S초전도 한류기

F 단락전류(계산)
→0 단락전류 계산(기본)
→1 1선지락전류 유효접지
→2 2선단락 3상단락
→3 3상단락(단락전류 단락용량)
→M 단락전류 계산(전동기)
→D 단락전류 계산(분산전원)
→R 3상단락고장(한류리액터)
→T 1선지락전류 3상단락전류

목차(단락전류 계산 전동기 BBM)

🌐V1001S24 / BBM


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다