배전계통 분산전원 연계 시 고장점의 단락용량을 계산하시오Q

배전계통 분산전원 연계 시 고장점의 단락용량을 계산하시오
분산전원 DG1, DG2가 모두 회전기인 경우
분산전원 DG1은 회전기, DG2는 인버터인 경우(인버터 전류 제한치는 정격전류의 1.5배) 단,
설비%Z
(기준용량)
설비%Z
(기준용량)
전원 측(Zs)12.1+j1.33[%]
(100[MVA]기준)
분산전원1
(ZDG1)
j7
(자기용량)
변압기(ZTr)j14.4[%]
(45[MVA]기준)
분산전원2
(ZDG2)
j7
(자기용량)
선로(ZL)3.86+j7.42[%/km]
(100[MVA]기준)
27문제

1)100[MVA] 기준일 때

\[Z_s=12.1+j1.33[\%]\] \[Z_{TR}=\frac{100}{45}\times j14.4=j32[\%]\] \[Z_{L}=(3.86+j7.42)\times 10\]\[=38.6+j74.2[\%]\] \[Z_{DG1}=\frac{100}{2}\times j7=j350[\%]\] \[Z_{DG2}=\frac{100}{3}\times j7=j233[\%]\]

2)임피던스 맵

27문제

3)모두 회전기일 때

\[P_s=\frac{P_n}{\%Z}\times100\] \[=\frac{100}{8.663+j28.045}\times100\] \[=100.549-j325.511\]\[=340.686\angle -72.834[MVA]\]

4)분산전원 2가 인버터일 때

\[P_{DG2}=3\times 1.5=4.5[MVA]\]
  • 정격전류 1.5배로 제한하므로
    고장점 전원측%Z는 상기 중앙 임피던스 맵에서 10.077+j30.75[%]이므로
\[P_{S1+DG4}=\frac{100}{10.077+j30.75}\times100\] \[=309.0933\angle -71.856\] \[P_s=309.033+4.5=313.533[MVA]\]

5)결론

  • 한전계통에 태양광 발전 등 인버터 기반 분산형 전원만 연계되는 경우에는 단락전류값이 억제되어 단락용량에 대한 검토 생략이 가능
  • 열병합 발전이나 소수력 발전 동기기 유형 등 비교적 용량이 큰 회전기 형태의 분산형 전원이 연계되는 경우에는 단락용량에 대한 검토가 필요