1️⃣ 캐리오버 O1
| 이상현상 | 17C06 | 22c07 | ||
| 캐리오버 | 20C08 | 23b01 | 24C04 | |
| 방지대책 | 20A04 | 17A05 | ||
| 프라이밍 | 23c02 | 16a08 | 21c17 | 16c01 |
| 포밍 | 23A05 | |||
| 캐비 테이션 | 21B13 | 16a06 | ||
| 수격작용 | 21B15 | 16A07 |
다음 보기에서 설명하는 보일러에서 발생할 수 있는 이상현상의 명칭을 쓰시오
보일러수 중에 용해되고 부유하고 있는 고형물이나 물방울이 보일러 내에서 생산되는 증기에 혼입되어 보일러 외부로 튀어나가는 현상으로 기수공발이라고도 한다. 이는 프라이밍과 포밍에 의해 발생한다.
2️⃣ 요,로 ☑️D1
조업방식에 따른 요 의 분류 3가지를 쓰시오
- 연속식 가마
- 반연속식 가마
- 불연속식 가마
3️⃣☑️ 가마울림 D13
►연소실이나 연도 내에서 지속적으로 발생하는 울림현상인 가마울림현상 방지대책 4가지를 쓰시오
D13 가마울림현상 (*수밸량면2)
- ❶ 연료 속에 함유된 수분이나 공기는 제거한다
- ❷ 연료량과 공급되는 공기량의 밸런스를 맞춘다
- ❸ 무리한 연소와 연소량의 급격한 변동은 피한다
- ❹ 연도의 단면이 급격히 변화하지 않도록 한다
- ● 2차 연소를 방지한다
- ● 2차 공기를 가열하여 통풍조절을 적정하게 한다
- ● 노 내의 연도 내에 불필요한 공기가 유입되지 않도록 한다
- ● 연소실내에서 완전연소시킨다
- ● 연소실이나 연도를 연소가스가 원활하게 흐르도록 개량한다
2602
4️⃣ 집진장치☑️ J91
보일러에서 연료 연소 후 발생되는 배출가스에 함유된 분지 공해물질 등이 대기 중에 방출되지 않도록 모아 제거하는 집진장치의 종류 6가지를 쓰시오
F9 집진장치(종류)
- 습식집진장치:
벤투리 스크러버, 제트 스크러버, 사이클론 스크러버, 충전탑, 유수식, - 건식집진장치:
중력식, 관성력식, 원심식, 여과식, - 전기식집진장치:
코드렐 집진장치
5️⃣ 원통형보일러 ☑️A1
원통형 보일러를 4가지로 분류하고 각각의 종류를 2가지 쓰시오
A1 원통형보일러(*종류)
- 입형보일러 – 코그란, 입형연관, 입형횡관
- 노통보일러 – ❶코르니쉬, ❷랭커셔
- 연관보일러 – 횡연관식, 기관식, 케와니
- 노통연관보일러 – 스코치, 하우덴존스, 노톤연관패키지
2601
6️⃣ 재생에너지 Q1
다음 보기의 ( )안에 해당하는 내용 2가지를 쓰시오
해양에너지 설비는 해양의( )등을 변화시켜 전기나 열을 생산하는 설비이다.
Q1 신에너지, 재생에너지
● 신에너지 : 수소에너지, 연료전지, 석탄을 액화, 가스화한 에너지, 중질잔사유를 가스화한 에너지
기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소, 산소 등의 화학반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지
● 재생에너지 : 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지
햇빛, 물, 지열(地熱), 강수(降水), 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 다음 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
● 해양에너지에 관련된 신재생에너지 종류 2가지를 쓰시오.
조수, 파도, 해류, 온도차
● 바이오에너지의 범위
생물유기체를 변환시킨 바이오가스, 바이오에탄올, 바이오액화유 및 합성가스 쓰레기 매립장의 유기성 폐기물을 변환시킨 매립지 가스 동물·식물의 유지를 변환시킨 바이오디젤 생물유기체를 변환시킨 땔감, 목재칩 펠릿 및 목탄 등의 고제연료
7️⃣ 탈산소제 ☑️K1
►보일러 내처리제 중 슬러지 조정제이면서 가성취제의 역할을 하는 것 2가지를 쓰시오
타닌 리그린
K2 탈산소제
아황산나트륨, 히드라진, 타닌
8️⃣ 과열기☑️B2
| 효불효연 공기예열 장단 | 20C03 | 23C04 | ||
| 열불응연 절탄기 장 | 16A02 | 20A01 | 18A10 | 23c08 |
| 과열기 장단 | 17A02 | 23b08 | 19b03 | 21b02 |
| 20D03 | ||||
| 조절 | 18A08 | 18B06 | ||
| 명칭 | 19C01 | 20B03 | 18C03 | 17C05 |
| 24c02 | ||||
| 계산 | 23B10 |
►보일러에서 과열증기 사용 시의 장점 4가지를 쓰시오
- 관 내 마찰저항이 감소한다
- 수격작용을 방지한다
- 열효율이 향상된다
- 증기소비량이 감소된다
B6 과열증기(장단)
- 증기 원동소의 이론적 열효율이 좋다
- 수격작용이 방지
- 증기의 마찰저항이 감소
- 같은 압력의 포화증기에 비해 보유 열량이 많으므로 증기 소비량이 적어도 된다
- 가열표면의 일정온도를 유지하기 곤란하다
- 가열장치에 큰 열응력이 발생한다
- 직접가열시 열 손실이 증가한다
- 높은 온도로 인하여 제품의 손상 우려가 있다 과열기 표면에 고온부식이 발생할 우려가 있다.
9️⃣ 착화
착화지연시간에 대해 설명하시오
착화지연시간은 어느 온도에서 가열하기 시작하여 발화에 이르기까지의 시간으로 고온, 고압일수록, 가연성 가스의 산소의 혼합비가 완전 산화에 가까울수록 짧아진다.
🔟 폐열회수장치 ☑️B3
►현재 공기비를 측정한 결과, 공기비 1.6으로 과잉공기가 유입되고 있는 보일러를 자동 공기비 제어시스템을 구성하여 공기비를 1.2로 개선했을때, 다음의 자료를 이용하여 개선 후 연간 배출가스 절감금액을 구하시오
- 연료사용량 350[Nm³/h]
- 가동시간 연간 300일, 일일 12시간
- 보일러 효율 90[%]
- 사용열료 LNG(발열량 9540[kcal/Nm³])
- 연료금액 : 600[원/Nm³]
- 이론연소공기량 10.685[Nm³/Nm³]
- 이론배기가스량 11.687[Nm³/Nm³]
- 배기가스 비열 0.33[kcal/Nm³℃]
B3 폐열회수계산
연간연료사용량
절감 열손실
절감연료량
절감금액
1️⃣1️⃣ 이론산소량(O₀) G0
►에틸렌 C₂H₄ 20kg연소 시 실제공기량이 800kg 일때 과잉공기량 kg을 구하시오 (단 공기중 산소의 실량비는 23.2%이다)
에틸렌(C2H4)의 완전연소 반응식은 다음과 같습니다.
C₂H₄+3O₂→2CO₂+2H₂O
1몰의 에틸렌은 3몰의 산소를 필요로 합니다.
몰 질량 계산
- 에틸렌(C2H4)의 몰질량 = 2×12+4×1=28 kg/kmol
1. 이론 산소량 계산
주어진 연소량은 20kg 에틸렌입니다.
연소에 필요한 산소 질량은
산소 몰 질량 = 32 kg/kmol 이므로,
필요 산소 질량=2.14×32=68.48 kg
2. 이론 공기량 계산
공기 중 산소 실량비가 23.2%라고 주어졌으므로,
3. 과잉공기량 계산
실제 공기량은 800 kg이고, 이론 공기량은 295.17 kg이므로,
과잉공기량=실제 공기량−이론 공기=800−295.17=504.83 kg
결론
에틸렌 20kg 연소 시 실제 공기량 800kg일 때 과잉공기량은 약 505 kg입니다.
1️⃣2️⃣ 열전달계산 D7
| 17B14 | 17C12 | 18B11 | 20C17 | |
| 중간온도 | 16B12 | 19A12 | 20A12 | |
| 22A07 | 21B11 | |||
| 중공원통 | 16C11 | 18C13 | 19C12 | |
| 다층벽 | 22B18 | 21A18 | 20D12 | 23B12 |
| 구형용기 | 22C13 | 16A14 | 24B17 | |
| 스케일 | 16C09 | 20D16 |
단열재의 전후 양쪽에 두게 30[mm]의 금속판으로 구성된 일반 냉동창고의 내부온도는 -25℃로 유지되고 있고 이때의 외기온도는 22℃이다 냉동창고 외부면의 온도가 19℃ 미만이될 때 수분이 응축되어 이슬이 맺힌다고 가정할 때 다음의 자료를 이용하여 냉동창고의 외벽면에 대기 중의 수분이 응축되어 이슬이 맺히지 않도록 하기 위한 단열재의 최소두께 를 구하시오
- 대류 열전달율
벽내측 7.7[W/m·℃] 벽외측 15.5[W/m·℃] - 열전도율
금속판 17.5[W/m·℃] 단열제 0.033[W/m·℃]
D7 열전도율계산
b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적
1️⃣3️⃣ 마찰손실계수
길이가 25m이고 안지름 50mm인 원형관에서 마찰손실수두는 운동에너지의 3.2%일때 마찰손실계수f를 구하시오
1️⃣4️⃣ 폐열회수장치
14.보일러 연도에 설치된 공기예열기에 20도 인 연소용 공기가 유입되고 온도 400도 인 배기가스가 공기예열기를 통과한 후 150도의 온도로 변하였다 이때 다음의 자료를 이용하여 공기예열기를 통과한 연소용 공기의 출구온도를 구하시오
- 공기예열기를 통과하는 공기량
1️⃣5️⃣ 엔트로피계산
증기터빈의 입구 조건은 3MPa 350도 이고 출구의 압력은 30kPa이다. 이때 정상 등엔트로피 과정으로 가정할 경우 다음 자료를 이용하여 유체의 단위질량당 터빈에서 발생되는 출력[kJ/kg]을 구하시오 단 표에서 h는 단위질량당 엔탈피 s는 단위질량당 엔트로피이다.)
1️⃣6️⃣ 고위발열량계산 H1
다음의 반응식을 참고하여 프로판 1kg의 완전연소 시 고위발열량 을 구히시오(단, 물의 증발잠열 2.5MJ/kg]이다)
1️⃣7️⃣ 보일러효율 ☑️ C4
압력이 0.7[MPa]인 건포화증기를 시간당 2000[kg]을 발생하는 보일러에 저위발열량이 40,820[kJ/kg d]인 연료 150[kg/h]를 사용할 때 보일러의 효율은 몇[%]인가
단 0.7[MPa]의 헌열은 697[kJ/kg] 잠열은 2065.8[kJ/kg]급수엔탈피는 167[kJ/kg]이다
C4 보일러효율*
입출열법에 의한 효율
열손실법에 의한 효율
Ga실제증발량 h2포화증기엔탈피 h1급수엔탈피
Gf연료소비량 Hh연료의고위발전량
2602
1️⃣8️⃣ 폐열회수장치
보일러 관수의 허용 고형물 농도를 1,000ppm에서 2,000ppm으로 변경했을 때 다음의 조건을 이용하여 하루동안의 연료 절감량을 구하시오