24년기출A
24년기출A
1️⃣☑️ 급수장치 B81
►인젝터에 대한 다음 질문에 답하시오
1)인젝터의 장점을 2가지 쓰시오
2)인젝터의 작동 순서를 순서대로 다음의 번호로 기입하시오
B81 인젝터*

증기가 보유하고 있는 열에너지를 속도에너지로 전환시키고 압력에너지로 바꾸어 보일러에 급수하는 장치로 급수가 증기에 의해 예열되어 급수 엔탈피가 증가되기 때문에 연료소비량이 감소한다.
- 설치에 넓은 장소를 요하지 않는다
- 급수예열효과가 있다
- 가격이 저렴하다
- 자체로서의 양수효율은 낮다
펌프 출구밸브 잠금→인젝터 출구 측 밸브 개방
→인젝터 급수/증기밸브 개방→인젝터 핸들개방
2601
2️⃣☑️ 보일러효율 C4
중유를 110[kg/h] 연소시키는 보일러가 있다. 이 보일러의 증기압력이 1[MPa] 급수온도가 50°C 실제증발량이 1500[kg/h] 일때 보일러의 효율[%]을 구하시오
(단, 중유의 저위발열량은 40,950[kJ/kg]이며
1MPa하에서 증기엔탈피는 2,864[kJ/kg],
50[°C] 급수엔탈피는 210[kJ/kg]이다)
C4 보일러효율*
입출열법에 의한 효율
열손실법에 의한 효율
Ga실제증발량 h2포화증기엔탈피 h1급수엔탈피
Gf연료소비량 Hh연료의고위발전량
2602
3️⃣☑️ 이론산소량(O₀) G1
►질량 조성비가 탄소 78[%], 수소12[%], 산소3[%], 황2[%], 기타5[%]인 고체연료 1[kg]을 완전연소시키고자 할 때 이론공기량[Nm³/kg]을 구하시오
G11 이론산소량(O₀*)
이론산소량(O₀)체적계산[Nm³/kg]
질량계산식[kg/kg]
이론공기량(A₀)체적계산식[Nm³/kg]
G12 이론공기량(A₀*)
이론공기량(A₀)체적계산식[Nm³/kg]
질량계산식[kg/kg]
4️⃣☑️ 자동제어 J23
보일러 자동제어에서 입력신호 전달방식을 3가지 쓰시오
전기식, 공기압식, 유압식
5️⃣☑️ 열전달 D71
25[cm]의 내화벽돌(열전도율6[W/m·℃])이 온도 1500[℃]인 노 내부에 접촉하고, 단열재(사용온도 900[℃] 열전도율 0.65[W/m·℃])를 외측에 시공하였으며, 이것은 온도 10[℃]인 외기와 접하고 있다. 이 조건으로 다음을 구하시오(단, 외벽 표면의 열전달률은 40[W/m²·℃]이다)
1)열전달률[W/m²·℃]을 구하시오
2)단열재의 두께[cm]를 구하시오
D71 열전도율계산*
b:벽의두께, λ:열전도율, F:표면적, α:열전달률, R:열저항
2602
6️⃣☑️ 전단응력
두 평행 평판 사이로 물이 완전 발달 층류 상태로 흐르고 있다. 아래조건일때 다음을 구하시오
단 r:원관의 중심에서 미소요소까지의 거리V:유속, μ:점성계수이다)
1)r=0.5R일 때의 전단응력
2)r=R일 때의 전단응력
3)평판의 길이 L에 대한 압력변화 P를 μ,V,R,L로 나타내
전단응력을 구하기 위해서 뉴천의 점성법칙을 살펴보면
7️⃣☑️ [CO₂]max G3
연도가스 분석 결과 CO₂ 13.5[%], O₂ 7.04[%], CO 0.0[%]이다. 이때의 최대탄산가스율을 계산하시오
G3 [CO₂]max*
8️⃣☑️ 기수분리기 B11
배관 내의 증기 또는 압축공기 내에 포함되어 있는 수분 및 관 내 벽에 존재하는 수막 등을 제거하여 건포화증기 및 건조한 압축공기를 2차 측 기기에 공급하여 설비의 고장 및 오작동을 방지하여 시스템의 효율을 좋게 하는 장치인
►기수분리기의 종류를 5가지 쓰시오
B11 기수분리기(*종류)
- 다공판형 : 여러개의 작은 구멍을 이용
- 사이클론형 : 원심력이용, 원심분리기형,
- 스크러버형 : 파형의 다수 강판을 조합한것,
- 건조스크린형 : 금속망판을 이용한 것,
- 배플(baffle)형 : 급격한 방향 전환을 이용한 것
2601
B13 기수분리기(*워부저항건)
공급되는 증기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하여 증기의 건도를 높여 건조 증기만 설비에 공급되도록 하는 기기
- 워터해머(수격작용)방지
- 장치내 부식방지
- 열효율저하방지
- 관내 마찰저항감소
- 발생증기의 물방울을 제거하여 건도를 높임
2601
9️⃣☑️ 무기질 보온재 D1
►무기질 보온재의 특징 5가지 쓰시오
D3 무기질 보온재의 특징*
- 기계적 강도가 큰 편이며 경도가 높다.
- 최고안전사용 온도가 높다.
- 불연성이며 열전도율이 낮다.
- 내수성, 내소성, 변형성이 우수하다.
- 비싼 편이지만 수명이 길다.
- 열에 강하다
- 흡습성이 크다
🔟☑️ 폐열회수계산 B4
배기가스 온도가 400[℃] 인 보일러 연도에 절탄기를 설치하였더니 배기가스의 온도가 150[℃]가 되었다. 이때 절탄기에서 회수한 열량을 구하시오(단, 배기가스량은 42[kg.min], 배기가스의 비열은 1.045[kJ/kg℃], 절탄기의 효율은 95%이다)
B4 폐열회수계산
=303.78[MJ/h]
1️⃣1️⃣☑️ 탈산소제 J3
►다음에 표기된 보일러수 내처리제의 용도를 각각 다음의 보기에서 찾아 해당번호를 쓰되 1가지가 넘는 경우는 해당번호를 모두 쓰시오
- 하이드라진
- 타닌
- 수산화나트륨
탈산소제, 슬러지조정제, 연화제, pH 및 알카리 조정제
J3 탈산소제
아황산나트륨, 히드라진, 타닌
1️⃣2️⃣☑️ 비중계산 H9
비중이 1인 물에 비중계를 넣었을 때의 수위를 기준점 0으로 하여 연료의 비중을 측정하기 위하여 비중계에 연료를 넣었더니 수위가 기준점 위 2[cm]로 올라갔으며, 비준계의 질량은 0.04[kg] 이고 비중계 유리관의 단면적은 4[cm²]이다. 이 연료의 비중을 계산하시오
1️⃣3️⃣☑️ 대수온도차 E3
►플래시탱크의 분출수를 이용하여 대향류 열교환기로 급수를 가열하려 할 때 분출수의 처음 온도는 169.6[℃] 나중온도는 50[℃] 이었으며 급수의 온도는 처음에는 15[℃] 이었던 것이 나중에는 40[℃]로 올라갔다. 급수의 비열은 4.18 급수량은 12.5톤 이며 분출수 배출량은 2.5톤일때 다음을 구하시오.
E3 대수온도차(LMTD)
1️⃣4️⃣☑️ 에너지 법령 J9
에너지다소비사업자에 대한법령규정을 다음의 기준으로 답하시오
1)에너지다소비사업자의 연간 에너지사용량?
2000[TOE]
2)에너지다소비사업자의 신고업무 담당자?
에너지관리자
15.☑️ 손실수두계산 H6
동점성계수 6*10^-6인 유체가 지름 5cm이며, 길이100m인 매끈한 관을 유속 0.2m/s으로 흐를때 발생되는 손실수두m를 계산하시오.
H6 레이놀즈수(Re)
레이놀즈수
레이놀즈수가 2100보다 작으므로 층류라고 할 수 있다.
마찰계수
1️⃣6️⃣☑️ 역화의 원인 J7
►보일러 연소 시 이상현상 중의 하나인 역화의 역인을 5가지만 쓰시오
J7 역화의 원인
- 가스분출속도보다 연소속도가 빠를때
- 가스압력이 지나치게 낮을때
- 1차공기가 적을때
- 혼합기체의 양이적은경우
- 노즐 콕 등의 기구가 막혀 있을때
- 연도댐퍼의 개도를 너무 좁힌 경우
- 연도댐퍼가 고장이 나서 폐쇄된 경우
- 압입통풍이 너무 강한경우
- 흡입통풍이 부족한 경우
- 평형통풍인 경우 압입 흡입의 두 통풍 밸런스가 유지되지 못하는 경우
- 불완전 연소의 상태가 두드러진 경우
- 보일러 용량 이상으로 연소량을 증가시키는 무리한 연소를 한 경우
- 연료공급량 조절장치와 고장 등으로 인하여 분무량이 급격히 증가한 경우
- 연소실벽이나 노상 또는 버너 타일에 카본이 다량으로 부착된 경우
- 연소량을 증가시킬 경우는 공급공기량을 증가시키고 나서 연료량을 증가시키고 반대로 연소량을 감소시킬 경우에는 우선 연료걍을 감소시키고 나서 공급공기량을 감소시켜야 하는데 그 반대로 조작한경우
1️⃣7️⃣☑️ 초음파 유량계 H2
관 외부에서 음파를 보내어 관 내 유체의 체적유량을 측정하는 초음파 유량계의 장점을 4가지만 쓰시오
I2 초음파 유량계*
- 측정체가 유체와 접촉하지 않아 압력손실이 없다
- 정확도가 높고, 대유량 측정용으로 적합하다
- 고온, 고압, 부식성의 유체 측정이 가능하다
- 비전도성 액체의 유량측정이 가능하다
2601
1️⃣8️⃣☑️ 랭킨사이클 N2
| 랭킨N4 (증기량) | 17C14 | 18C12 | ||
| 효율 | 23C17 | 18C16 | 18A11 | 22C12 |
| 출력 | 19C15 | 24A18 | ||
| 건도 | 22A17 | |||
| 습증기 N5 | 20C14 | |||
| 재생재열 | 16C08 | 18C17 | ||
| 폴리N5 | 19A14 | 21C01 | ||
| 엔트로피 N7 | 16B15 | 17C13 | 20B15 | |
| 냉매순환 | 22C10 | |||
| 단열압축 |
랭킨사이클에서 2[kg/s]의 증기 유량으로 고압 터빈 입구에서 4[MPa] 400[℃] 의 과열증기에서 400[kPa]로 단열팽창하였을 때 출력 [MW]을 구하시오.
(단, 과열증기 4MPa 400[℃]에서의 비엔트로피는 6.7733[kJ/kg K]비엔탈피 3251.7[kJ/kg]이고 1.5[MPa]에서는 비엔트로피 6.7099[kJ/kg K],비엔탈피 2923.5[kJ/kg]이다)
| 압력kPa | 비엔탈피 | [kJ/kg] | 비엔트로피 | [kJ/kg K] |
| P | hf | hs | sf | sg |
| 400 | 604.67 | 2737.6 | 1.7764 | 6.8943 |
| 150 | 225.94 | 2598.3 | 1.4336 | 7.2234 |
| 압력MPa | 비엔탈피[kJ/kg] | 비엔트로피[kJ/kg K] |
| 4 | 3251.7 | 6.7733 |
| 1.5 | 2923.5 | 6.7099 |

고압단열팽창(고압터빈1-2)에서의 비엔트로피를 통하여 건도를 구하다
단열과정은 등엔트로피 과정이므로 엔트로피를 통해서 건도를 계산할수 있다.
습증기의 비엔탈피는 hx=h’x(h”-h’)
6.7733=1.7764+x(6.8943-1.7764)
고압터빈(1-2)에서의 터빈출구 엔탈피를 구하다
터빈출구 엔탈피=604.67+0.9113(2737.6-604.67=2687.263[kJ/kg]
저압단열팽창(저압터빈3-4)에서의 비엔트로피를 통하여 건도를 구한다
6.7099=1.4336+x(7.2234-1.4336)
x=0.9113
저압터빈(3-4)에서의 터빈출구 엔탈피를 구한다
터빈출구 엔탈피=225.94+0.9113(2598.3-225.94)=2387.872[kJ/kg]
이론출력을 구한다
W=G(h”-h’)=2*((h4-h5)(h6-h7))
=2*[(3251.7-2687.263)+(2923.5-2387.872)]=2200.13=2.2[MW]
답글 남기기