1️⃣☑️ 통풍력 F5
자연통풍에서 통풍력이 증가되는 조건을 4가지만 쓰시오
F5 통풍 및 통풍장치*
❶ 연돌의 높이를 높게한다
❷ 연돌의 단면적을 크게 한다
❸ 연돌의 굴곡부가 적게 한다
❹ 배기가스의 온도를 높게 유지한다
● 외기온도가 낮을수록
● 습도가 낮을수록
● 연도의 길이가 짧을 수록
● 배기가스의 비중량이 작을수록
● 외기의 비중량이 클수록
2601
2️⃣☑️ 공기예열기 ☑️ B31
| 명칭 | 19C01 | 18C03 | ||
| 24C02 | 20B03 | 17C05 | ||
| 과열기 | 23B08 | 21B02 | 19B03 | 20D03 |
| 17A02 | ||||
| 조절 | 18A08 | 18B06 | ||
| 절탄기 열불응연 | 25A01 | 23C08 | 20A01 | 18A10 |
| 공기예열 효불효연 | 23C04 | 20C03 | ||
다음문장을 읽고 ( )안에 적합한 명칭을 써넣으시오
►보일러의 배기가스의 현열을 이용하여 급수를 예열하는장치를 (급수예열기)라 하며, 공기를 예열하는 장치를 (공기예열기)라고 한다.
B31 폐열회수장치*
과열기 → 재열기 → 절탄기 → 공기예열기
✲보일러 배기가스 현열을 이용하여 급수를 예열하는 장치를 (절탄기)라 하며, 공기를 예열는 장치를 (공기예열기)라 한다.
2601
3️⃣☑️ 유속계산 H
내경이 300[mm]인 관으로 공기가 5[kg/s]로 흐를 때의 유속을 계산하시오
(단, 절대압력은 200[kPa], 온도는 23[℃]이며 공기의 기체상수는 0.287[J/kgK]이다)
이상기체 PV=mRT
유량Q=Av
4️⃣☑️ 캐리오버 B22
| 이상현상 | 22C07 | 17C06 | ||
| 캐리오버 | 24C04 | 23B01 | 20C08 | |
| 20A04 | 17A05 | |||
| 프라이밍 | 23c02 | 21c17 | 16a08 | 16c01 |
| 포밍 | 23A05 | |||
| 캐비 테이션 | 21B13 | 16a06 | ||
| 수격작용 | 21B15 | 16A07 |
보일러 운전 중 발생 가능한 이상현상의 하나인 캐리오버의 방지대책을 4가지만 쓰시오
B22 캐리오버
보일러 운전 중 수분 일부가 증기와 함께 취출되는 현상으로 프라이밍, 포밍현상이 발생할 때 나타나는 현상
❶ 보일러수를 농축시키지 않는다
❷ 보일러수 중의 불순물을 제거하다
❸ 주증기 밸브를 급격히 개방하지 않는다
❹ 과부하가 되지 않도록 한다
● 수위를 고수위로 하지 않는다
● 비수방지관을 설치한다
5️⃣☑️ 보일러의 부식 ☑️ J4
저온부식에 대한 내용 중 ( )안에 알맞은 용어를 넣으시오.
P6 저온부식
연료 중에 함유된 유황분이 연소되어 (아황산가스(SO₂))가 되고 이것이 다시 (오산화바나듐(V₂O₅))의 촉매작용에 의하여 과잉공기와 반응하여 일부분이 (무수황산(SO₃))이 되고 이것이 연소가스 중의 (수증기(H₂O))와 화합하여 (급수예열기나 공기예열기) 등과 같은 저온의 전열면에 응축되어 황산(H₂SO₄)이 되어서 심한 부식을 일으키는 것이다.
6️⃣☑️ 열교환
안지름이 10[cm] 인 열교환기 배관내를 유속2[m/s]으로 물이 흐를때 배관입구에서의 물의 온도는 20℃이며 관내부를 거쳐배관 출구에서의 물의 온도는 최종적으로 40℃이었다. 이때 다음의 조건을 이용하여 배관의 길이를 구하시오.
(단, 관의 열관류율은 10[kW/m2K), 물의 비열은 4180[J/kg K]주위로의 열손실은 무시한다)
LTDM
열량
길이
7️⃣☑️ 연소계산 18
탄소의 완전연소반응식은 이며 탄소 1kg을 연소시킬 때 다음을 구하시오
1)필요한 산소량
2)발생되는 이산화 탄소량
3)필요산소량
4)발생되는 산소량
5)발열량
8️⃣☑️ 상당증발량 06
연소실 전열면적이 55인 보일러를 가동하기 위하여 저위발열량이 9500인 연료를 283사용했다 이때 실제증발량이 2750이고 급수온도는 47도 발생증기의 엔탈피는 777일때 다음을 구하시오
1)상당증발얄
2)상당증발배수
3)보일러의 효율
9️⃣ ☑️ 압력계 16
최고사용압력 1MPa 이하인 노통 수관식 보일러에 압력계를 설치하고자 한다
1)다음의 압력계 중 가장적합한 압력계를 선택하고, 선택한 압려계가 적합한 이유를 설명하시오
2)다음 내용을 보고 빈칸에 알맞은 내용을 써넣으시오
압력계내부의 부르동관을 보호하기 위해 안지름()이상의 관을 한바퀴 돌린 () 또는 그것과 동등한 성능을 지닌 것을 사용해야 한다
🔟 ☑️ 고위발열량 저위발열량 8
프로판 1[kg]이 완전연소 시 고위발열량과 저위발열량의 차이는 몇 [kJ/kg]이 되는가? (단, 물의 증발잠열은 2257[kJ/kg]이다)
1️⃣1️⃣☑️ 랭킨사이클 15
랭킨사이클에서 포화수 엔탈피340[kJ/kg] 급수엔탈피345[kJ/kg] 과열증기엔탈피3200[kJ/kg] 습증기엔탈피 2400[kJ/kg]일때 열효율을 구하시오.이때 랭킨 열효율을 계산하시오
1️⃣2️⃣☑️ 보온재(전내흡비온두) ☑️D1
보온재의 열전도율은 낮을수록 보온효과가 크다. 보온재의 열전도율이 낮아지는 조건을 4가지만 쓰시오.
1️⃣3️⃣☑️ 응축수량계산 B26 2
수관 보일러의 수질을 측정한 결과 급수 중 불순물의 농도가 60[ppm] 관수중 불순물의 농도가 3500[ppm]로 나타났다. 시간당 급수량이 2400[L]이고 응축수 회수량이 1200[L]일때 분출량[L/day]을 구하시오(단, 하루 8시간 가동하는것으로 가정한다)
B26응축수량계산
1️⃣4️⃣☑️증기보일러 수주관
.증기 보일러에 수주관 설치 시 분출관의 최소 구경은 몇 A 인지 쓰시오
20A
1️⃣5️⃣☑️ 전도열계산 13
►중공원통 대수평균면적 13C (18C 19C 11A 14C)
열전도가 0.04 인 중공원관의 바깥 지름이 150 이고 내면의 온도가 300 외기의 온도가 30 일때 다음을 구하시오.
1️⃣6️⃣☑️다음과 같은 U자관 압력계에서 압력차를 구하시오 11
1️⃣7️⃣☑️유량계
다음에서 설명하는 유량계의 명칭을 쓰시오
내부회전자나 피스톤 등의 가동부와 그것을 둘러싸고 있는 케이스 사이의 계량실에 유체를 충만시켜 그것을 연속적으로 유출구로 송출하는 구조로 되어 있으며, 그 계량 횟구로 유량을 직접 측정하는 유량계이다. 오벌식 유량계가 대표적이며 다른 유량계에 비하여 계량정도가 높아 공업 계기용으로부터 가정의 가스계량기 및 주유소의 판매기 등에 다양하게 이용된다.
용적식유량계
1️⃣8️⃣☑️과열기 7
증기발생 보일러에서 발생증기의 엔탈피가 3000kJ/kg이다. 이 발생증기가 터빈 입구로 들어간다. 이때 증기기관의 수증기의지량유량은 1.5t/h이며, 터빈 출구의 엔탈피는 563.6kJ.kg일때 터빈의 출력kW 을 계산하시오
과열기 출구의 온도와 압력이 각각 500도 14인 증기를 공급받아서 최소 포화증기로 될 때까지 고압터빈에서 단열팽창시킨 후 추기하여 추기압력 하에서 처음 온도까지 재열을 가한 다음 저압터빈으로 유입시켜 P2=7까지 단열팽창시켰다. 이때 다음의 자료를 이용하여 터빈의 출력을 구하시오.
답글 남기기