24년기출A

제공

24년기출A
23A23B23C
24A24B24C
25A25B25C

11,15, 16,17,18

1️⃣☑️ 급수장치 B8

인젝터24A0119B10
플렉시블17B0320C1023C06
화염검출23A06
원심펌프22B10

인젝터에 대한 다음 질문에 답하시오
1)인젝터의 장점을 2가지 쓰시오
2)인젝터의 작동 순서를 순서대로 다음의 번호로 기입하시오

B8 인젝터*

증기가 보유하고 있는 열에너지속도에너지로 전환시키고 압력에너지로 바꾸어 보일러에 급수하는 장치로 급수가 증기에 의해 예열되어 급수 엔탈피가 증가되기 때문에 연료소비량이 감소한다.

  • 설치에 넓은 장소를 요하지 않는다
  • 급수예열효과가 있다
  • 가격이 저렴하다
  • 자체로서의 양수효율은 낮다

펌프 출구밸브 잠금→인젝터 출구 측 밸브 개방→인젝터 급수/증기밸브 개방→인젝터 핸들개방

2601

2️⃣☑️ 보일러효율 C4

16a1524A0218C1521B06 
22B1620B1317B15
23A0223B1717A12
21C08

중유를 110[kg/h] 연소시키는 보일러가 있다.
이 보일러의 증기압력이 1[MPa] 급수온도가 50°C
실제증발량이 1500[kg/h] 일때 보일러의 효율[%]을 구하시오

(단, 중유의 저위발열량은 40,950[kJ/kg]이며
1MPa하에서 증기엔탈피는 2,864[kJ/kg],
50[°C] 급수엔탈피는 210[kJ/kg]이다)

C4 보일러효율

입출열법에 의한 효율

$$ \eta=\frac{G_a\times (h_2-h_1)}{G_f\times H_l}\times 100 $$

열손실법에 의한 효율

$$ \eta=(1-\frac{L_s}{H_h-Q})\times 100 $$

\[\frac{G(h_2-h_1)}{G_f\times H_l}-\frac{300\times(3000-400)}{50\times23400}=0.6667 \]

3️⃣☑️ 이론산소량(O₀) G

공기량22B1321A1320A1317A11
21C1019C1123A0319C13
22C0524A0321A13

질량 조성비가 탄소 78[%], 수소12[%], 산소3[%], 황2[%], 기타5[%]인 고체연료 1[kg]을 완전연소시키고자 할 때 이론공기량[Nm³/kg]을 구하시오

G0 이론공기량(A₀*)

이론산소량(O₀) 체적계산식[Nm³/kg]

\[ O_{0}[Nm^3/kg]=22.4(\frac{C}{12} +\frac{H-\frac{O}{8}}{4}+\frac{S}{32}) \\ =1.867C+5.6(H-\frac{O}{8})+0.7S \]

질량계산식[kg/kg]

\[ O_{0}[kg/kg]=32(\frac{C}{12} +\frac{H-\frac{O}{8}}{4}+\frac{S}{32})\\=2.67C+8(H-\frac{O}{8}+S) \]

이론공기량(A₀)체적계산식[Nm³/kg]

$$ A_0[Nm/kg]=\frac{O_0}{0.21}\\=8.89C+26.67(H-\frac{O}{8})+3.33S $$

질량계산식[kg/kg]

$$A_0[kg/kg]=\frac{O_0}{0.232}\\=11.51C+34.48(H-\frac{O}{8})+4.31S $$

4️⃣☑️ 자동제어 J1

보일러 자동제어에서 입력신호 전달방식을 3가지 쓰시오

전기식, 공기압식, 유압식

5️⃣☑️ 열전달 D71

17B1417C1218B1120C17
중간온도16B1219A1220A12
22A0721B11
중공원통16C1118C1319C12
다층벽22B1821A1820D1223B12
23A13
구형용기 22C1316A1424B17
스케일 16C0920D16
복사20A15

25[cm]의 내화벽돌이 온도 1500[℃]인 노 내부에 접촉하고 단열재(사용온도 900[℃] 열전도율 0.65[W/m·℃])를 외측에 시공하였으며 이것은 온도 10[℃]인 외기와 접하고 있다. 이 조건으로 다음을 구하시오(단, 외벽 표면의 열전달률은 40[W/m²·℃]이다)

1)열전달률[W/m²·℃]을 구하시오

2)단열재의 두께[cm]를 구하시오

$$ q=k\Delta t=\frac{\Delta t}{\frac{d}{\lambda_1}}=\frac{\lambda_1\Delta t}{d} \\=\frac{6\times(1500-900)}{0.25}=14400$$

D71 열전도율계산*

\[Q=K\cdot F\cdot\Delta T \\ =\frac{1}{R_1+\frac{b}{\lambda}+R_2}\times F\times\Delta T \]

b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적

2602

\[ q=\frac{(t_2-t_3)}{\frac{x}{\lambda_2}+\frac{1}{\alpha}}\\ \to 14400=\frac{900-10}{\frac{x}{0.65}+\frac{1}{40}}\\ x=0.239[m]=2.39[cm] \]

6️⃣******

다음 그림처럼 실리더 냅에 점성유체가 층류 흐름을 보일때 주어진 자료를 기준으로 질문에 답하시오

7️⃣☑️ [CO₂]max G2

공기비22A0222B1317B12
탄산18B1224A07
가스량20D1020A13

연도가스 분석 결과 CO₂ 13.5[%], O₂ 7.04[%], CO 0.0[%]이다. 이때의 최대탄산가스율을 계산하시오

G3 [CO₂]max*

\[ [CO_2]_{max}=\frac{CO_2}{G_{0d}}\times 100 \\=\frac{21(CO_2+CO)}{21-O_2+0.395CO} \]

8️⃣☑️ 기수분리기 B11

기수종류18A0720d0124a08
증기22A0620B01
기수기능19C0719C05
증기16B0318B0823a12

배관 내의 증기 또는 압축공기 내에 포함되어 있는 수분 및 관 내 벽에 존재하는 수막 등을 제거하여 건포화증기 및 건조한 압축공기를 2차 측 기기에 공급하여 설비의 고장 및 오작동을 방지하여 시스템의 효율을 좋게 하는 장치인
기수분리기의 종류를 5가지 쓰시오

B1 기수분리기(*종류)
  • 다공판형 : 여러개의 작은 구멍을 이용
  • 사이클론형 : 원심력이용, 원심분리기형, 
  • 스크러버형 : 파형의 다수 강판을 조합한것, 
  • 건조스크린형 : 금속망판을 이용한 것, 
  • 배플(baffle)형 : 급격한 방향 전환을 이용한 것

2601

B13 기수분리기(*워부저항)

공급되는 증기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하여 증기의 건도를 높여 건조 증기만 설비에 공급되도록 하는 기기

  • 워터해머(수격작용)방지
  • 장치내 부식방지
  • 열효율저하방지
  • 관내 마찰저항감소
  • 발생증기의 물방울을 제거하여 건도를 높임

2601

9️⃣☑️ 무기질 보온재  D1

조건17C0720B1022B11
전내흡비온두16c0322C09
원인17a0724c1219A06
내화물23C0124A0916A01

무기질 보온재의 특징 5가지 쓰시오

D3 무기질 보온재의 특징*
  • 기계적 강도가 큰 편이며 경도가 높다.
  • 최고안전사용 온도가 높다.
  • 불연성이며 열전도율이 낮다.
  • 내수성, 내소성, 변형성이 우수하다.
  • 비싼 편이지만 수명이 길다.
  • 열에 강하다
  • 흡습성이 크다

🔟☑️ 폐열회수계산 B3******

효율16B1422C02
절감율16C1024B1821A14
온도16A1323A0122A14
감소량18A1323A15
손실감소20C1523A0722B0924A10
절감금액23B10
터빈출력20D18

배기가스 온도가 400[℃] 인 보일러 연도에 절탄기를 설치하였더니 배기가스의 온도가 150[℃]가 되었다. 이때 절탄기에서 회수한 열량을 구하시오(단, 배기가스량은 42[kg.min], 배기가스의 비열은, 절탄기의 효율은 95%이다)

1️⃣1️⃣☑️ 탈산소제 J3****

청관제18A0122B05
탈산소19A0321B1023b07
24a1124b06
탈기기23A08 19c04

다음에 표기된 보일러수 내처리제의 용도를 각각 다음의 보기에서 찾아 해당번호를 쓰되 1가지가 넘는 경우는 해당번호를 모두 쓰시오

  • 하이드라진
  • 타닌
  • 수산화나트륨

탈산소제, 슬러지조정제, 연화제, pH 및 알카리 조정제

K2 탈산소제

아황산나트륨, 히드라진, 타닌

$$ 2Na_2SO_3+O_2→2Na_2SO_4 $$

$$ (2000\times10^6)\times\frac{9}{10^6}=18000[g] $$

$$ 2\times 126[g]:32[g]=x[g]:18000[g] $$

$$ x=\frac{2\times 126\times 18000}{32}=141750[g] $$

1️⃣2️⃣☑️ 비중계산*****

비중이 1인 물에 비중계를 넣었을 때의 수위를 기준점 0으로 하여 연료의 비중을 측정하기 위하여 비중계에 연료를 넣었더니 수위가 기준점 위 2[cm]로 올라갔으며, 비준계의 질량은 0.04[kg] 이고 비중계 유리관의 단면적은 4[cm²]이다. 이 연료의 비중을 계산하시오

\[\gamma_1 V_1=\gamma_2 V_2\]

1️⃣3️⃣☑️ 대수온도차 E3******

응용22C1821B0924A13
기본16C1420C1817A1521A11
24b0222d13

플래시탱크의 분출수를 이용하여 대향류 열교환기로 급수를 가열하려 할 때 분출수의 처음 온도는 169.6[℃] 나중온도는 50[℃] 이었으며 급수의 온도는 처음에는 15[℃] 이었던 것이 나중에는 40[℃]로 올라갔다. 급수의 비열은 4.18 급수량은 12.5톤 이며 분출수 배출량은 2.5톤일때 다음을 구하시오.

E3 대수온도차(LMTD)

\[\Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2})} \]

1️⃣4️⃣☑️ 에너지 법령*

에너지다소비사업자에 대한법령규정을 다음의 기준으로 답하시오

1)에너지다소비사업자의 연간 에너지사용량?

2000[TOE]

2)에너지다소비사업자의 신고업무 담당자?

에너지관리자

15. 손실수두계산***

동점성계수 6*10^-6인 유체가 지름 5cm이며, 길이100m인 매끈한 관을 유속 0.2m/s으로 흐를때 발생되는 손실수두m를 계산하시오.

1️⃣6️⃣ 역화의 원인 ☑️P1******

슈트블로22a0117b0720d0819b08
감압밸브22C0418B02
바이패스17A0920C11
역화17B0224a16

보일러 연소 시 이상현상 중의 하나인 역화의 역인을 5가지만 쓰시오

P4 역화의 원인
  • 가스분출속도보다 연소속도가 빠를때
  • 가스압력이 지나치게 낮을때
  • 1차공기가 적을때
  • 혼합기체의 양이적은경우
  • 노즐 콕 등의 기구가 막혀 있을때
  • 연도댐퍼의 개도를 너무 좁힌 경우
  • 연도댐퍼가 고장이 나서 폐쇄된 경우
  • 압입통풍이 너무 강한경우
  • 흡입통풍이 부족한 경우
  • 평형통풍인 경우 압입 흡입의 두 통풍 밸런스가 유지되지 못하는 경우
  • 불완전 연소의 상태가 두드러진 경우
  • 보일러 용량 이상으로 연소량을 증가시키는 무리한 연소를 한 경우
  • 연료공급량 조절장치와 고장 등으로 인하여 분무량이 급격히 증가한 경우
  • 연소실벽이나 노상 또는 버너 타일에 카본이 다량으로 부착된 경우
  • 연소량을 증가시킬 경우는 공급공기량을 증가시키고 나서 연료량을 증가시키고 반대로 연소량을 감소시킬 경우에는 우선 연료걍을 감소시키고 나서 공급공기량을 감소시켜야 하는데 그 반대로 조작한경우

1️⃣7️⃣ 초음파 유량계 ☑️*

18A02  21B03  24a17

관 외부에서 음파를 보내어 관 내 유체의 체적유량을 측정하는 초음파 유량계의 장점을 4가지만 쓰시오

I2 초음파 유량계
  • 측정체가 유체와 접촉하지 않아 압력손실이 없다
  • 고점도 유체 측정이 가능하다
  • 정 역방향의 양방향 유체측정이 가능하다
  • 휴대하기 좋다
  • 정확도가 높고, 대유량 측정용으로 적합하다
  • 고온, 고압, 부식성의 유체 측정이 가능하다
  • 비전도성 액체의 유량측정이 가능하다
  • 넓은 범위를 측정 가능하

1️⃣8. 랭킨사이클*****

랭킨사이클에서 2의 과열증기를 과열기로부터 공급받아 고압터빈에 400kPa까지 단열팽창시킨 후 습증기를 재열기로 보내어, 그 압력에서 처음의 온도가지 재열시켜 저압터빈에서 16kPa까지 단열팽찬시켜 습증기로 배출시킬때 다음의 포화증기표와 과열증기표를 이용하여 터빈의 이론적 출력을 구하시오


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다