01.옥탄(C8H18)1mol을 과잉공기비 150%로 완전연소시킬 때 다음을 계산하시오
2️⃣ 대수온도차 ☑️ E3
배관의 열관류율이 146.93인 대향류 열교환기로 30 의 오일 이 온도 110로 유입되어 온도 60도로 나오고 11.32의 냉각수가 온도 10도로 유입되었을때 다음을 구하시오(단 기타 손실은 없다)
1)냉각수 출구온도
2)대수평균 온도차를 이용한 열교환기의 전열면적
E3 대수온도차
3️⃣ 복사난방
복사난방의 장점을 4가지만쓰시오
F 복사난방
- 실내온도의 분포가 균등하여 쾌감도가 높다 ➕
- 방열기가 필요하지 않으므로 바닥면의 이용도가 높다 ➕
- 공기 대류가 적으므로 바닥면 먼지상승이 없다 ➕
- 방이 개방된 상태에서도 난방효과가 있다 ➕
- 손실열량이 비교적 적다
- 외기온도 급변에 따른 방열량 조절이 어렵다 ➖
- 초기 시설비가 많이 소요된다 ➖
- 시공, 수리, 방의 모양을 변경하기가 어렵다 ➖
- 열손실을 차단하기 위하여 단열층이 필요하다
04.관 부속품의 이음쇠 종류 중 이경관연결 시 사용되는 부품을 4가지만 쓰시오
- 리듀서
- 부싱
- 이경 엘보
- 이경 티
5️⃣ 관류 보일러 ☑️ A16
관류보일러는 긴 관의 일단에서 급수를 펌프로 압입하여 도중에서 가열 증발 과열을 한꺼번에 시켜 과열증기로 내보내는 보일러로서 드럼이 없고, 관으로만 구성된 보일러이다.
►관류 보일러의 종류 4가지를 쓰시오.
A16 관류보일러(*종류 엣슐벤람)
- 엣모스,
- 슐처 보일러,
- 벤슨 보일러,
- 람진 보일
- 소형 관류 보일러
2601
6️⃣ 탈산소제 ☑️K1
►다음의 설명은 보일러 급수처리에 사용되는 청관제 중 용존산소를 제거할 목적으로 사용하는 탈산소제이다. 각각에 해당되는 탈산소제의 명칭을 다음의 보기 중에서 찾아 쓰시오
1)저압 보일러용 탈산소제로 사용되며 슬러지 조정제로도 사용된다
2)물리적 탈기 후 급수중 남아 있는 용존산소를 탈산소시키는데 사용되며 가격이 저렴하고 취급이 용이하다
3)용존산소와 반응하여 생성되는 반응 생성물이 실소와 물로 이루어져 있어서 보일러수의 용해 고형물의 온도를 상승시키지 않으므로 고압 보일러 및 관류 보일러에 적용하는 경우가 많다.
타닌, 아황산나트륨, 하이드라진, 알킬아민, 당류
K2 탈산소제
아황산나트륨, 히드라진, 타닌
07. 오리피스
유체가 유속25m/s로 흐르는 관 속에 지름20mm안 오리피스를 설치하였을 때의 지량유량을 구하시오
(단, 유체의 비체적은 0.24이다)
08. 액체연료의 무화
액체연료의 미립화를 위한 다음의 무화방식을 각각 간단히 설명하시오
1)유압무화식
2)기류무화식
3)회전무화식
09. 유속계산
유속식 유량측정계의 일종인 피토관을 물속에 설치하여 측정한 결과 전압 150 정압 142 임을 알아 냈다
이때 유속을 구하시오
10. 절탄기
다음의 자료를 활용하여 중유를 사용하던 증기 보일러를 LNG로 전환 한 후 보일러의 연도에 절탄기를 설치하였을 때 절탄기 설치에 따른 절감 열량을 구하시오
1️⃣1️⃣ 응축수량계산 O7
수관 보일러의 수질을 측정한 결과, 급수 중 고형분의 농도가 200 보일러수의 허용 고형분이 2000로 나타났다 시간당 급수량은 6000일때 블로량을 구하시오.
(단 응축수 회수량은 없으며 보일러 1일 가동시간은 4시간이다.)
12.
열사용 기자재의 1종 압력용기에 대한 다음 설명중 ()안에 알맞은 내용을 써넣으시오
열사용 기자재의 1종압력용기에 해당하는 것 중 한가지는 용기 안의()의 온도가 대기압으로서의 ()을 넘는것이다
액체 끓는점
1️⃣3️⃣ 보일러자동제어 J1
보일러 자동제어의 명칭 제어량 조작량에 해당하는 용어 1~5에 각각 써넣으시오
J5 보일러 자동제어
| 명칭 | 제어량 | 조작량 |
|---|---|---|
| 자동급수제어(FWC) | 보일러 수위 | 급수량 |
| 증기온도제어(STC) | 증기온도 | 전열량 |
| 자동연소제어(ACC) | 노내압, 증기압력 | 연소가스량, 공기량, 연료량 |
| 증기압력제어(SPC) | 증기압력 | 연료공급량, 연소용 공기량 |
1️⃣4️⃣ 통풍력 ☑️F4
온도가 20[℃], 비중량이 12.64[N/㎥]인 경우 통풍력이 527[Pa]이다. 이 때 연돌의 높이[m]는 얼마인가?
1️⃣5️⃣ 통풍력
자연순환식 수관 보일러에 대한 다음 질문에 답하시오
1)물의 순환이 어떨게 되는지를 간단히 설명하시오
2)연소가스의 흐름 조정으로 열회수와 보일러수의 순환 양호를 하는 것을 무엇이라 하는지 그명칭을 쓰시오
16. 카르노사이클
카르노사이클 300의 고온열원과 20도의 저온열원사이에서 작동되며 100의 일을 할댜 저온에서 방출되는 열을 계산하시오
17 전도열계산(구형용기) D7
| 17B14 | 17C12 | 18B11 | 20C17 | |
| 중간온도 | 16B12 | 19A12 | 20A12 | |
| 22A07 | 16C11 | |||
| 중공원통 | 18C13 | 19C12 | 21B11 | |
| 다층벽 | 22B18 | 21A18 | 20D12 | 23B12 |
| 구형용기 | 22C13 | 16A14 | 24B17 | |
| 스케일 | 16C09 | 20D16 |
구형 용기(반지름)안에 얼음이 가득 채워져 있으며,
표면온도는 0도 외기온도는 15도일때
다음의 데이터를 참고하여 1~2을 각각 구하시오
1)얼음이 받은 열량
2)2시간 동안 녹일수 있는 얼음의 양
1️⃣8️⃣ 폐열회수계산 ☑️B3
다음의 자료를 이용하여 급수온도를 65°C 에서 80°C로 올렸을 때의 연료절감율[%]을 구하시오
- 발생증기 엔탈피 2775.5[kJ/kg]
- 65°C 급수엔탈피 272.1[kJ/kg]
- 80°C 급수엔탈피 225.0[kJ/kg]
- 보일러 효율은 변하지 않는다고 가정한다.
답글 남기기