❗계통연계기 구성 및 원리

1️⃣계통연계기 구성
\[|X_L|\backsimeq |X_C|일때\]
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_계통연계기-구성.jpeg
2️⃣계통연계기 원리
구분SW1SW2임피던스원리
상시(정상 시)OffOff\[X_N=jX_L+(−jX_C)=0\]직렬공진
한류시(고장 시)OnOn\[X_S=\frac{jX_L×(-jX_C)}{jX_L+(−jX_C)}=∞\]병렬공진
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_계통연계기.jpeg

❗계통연계기 동작

  • XL≃-Xc이면 XN은 작고 Xs는 커진다
  • 사이리스터를 사용하여 평시, 한류 시 두 회로 상태를 변환
  • 스위칭 응답속도는 매우 빨라서 사고 발생 후 1/2사이클 내에 한류동작
  • 단락사고가 차단기에 의해 트리칭되면 연계기는 재빨리 평상시의 회로 상태로 복귀

❗계통연계기 특징

  • 단락전류를 억제
  • 차단기를 교체하지 않아도 계통용량 증가
  • 평상시는 전력조류를 자유로이 통과(한류 리액터와 다른 점)
  • 정전 횟수가 줄어들어 신뢰도 향상
  • 예비 발전기의 여유 발생(변압기의 병렬운전)