1선지락전류와 3상단락전류계산
그림과 같은 저압회로의 F1 지점에서 1선 지락전류와 3상 단락전류를 계산하시오. (단, 전원 측 용량 100【MVA】를 기준으로 하고 선로의 임피던스는 무시하며 1선 지락의 고장저항은 5【Ω】이다)

❗단락전류
%Z=%X라 가정하면,
1️⃣전원측
%Z=100100×100=100[%]
2️⃣변압기
%ZTR=1003×5=166.67[%]
3️⃣전동기
%ZM=1000.5×25=5,000[%]
4️⃣임피던스 맵

5️⃣정격전류
IN=100×103√3×0.44=131,215.97[A]
6️⃣단락전류
Is=131,215.97j253.168×100=51.83∠−90[kA]
❗지락전류
1️⃣전원 측
%Z=PZ10V2=Z=10V2%ZP Zs=10×0.442×j100100×103=j0.0019[Ω]
2️⃣변압기
ZTR=10×0.442×j53,000=j0.0032[Ω]
3️⃣전동기
ZM=10×0.442×j25500=j0.0968[Ω]
4️⃣임피던스 맵
정상, 영상 임피던스 j0.0048[Ω]

영상 임피던스는 접지된 변압기에만 흐르므로 j0.0032[Ω]
5️⃣지락전류
Ig=3EaZ0+Z1+Z2+3Rg =3×440√3j0.0032+j0.0048+j0.0048+3×5 =50.81∠−0.05[A]