엘리베이터 설비
엘리베이터의 기본
엘리베이터 설계시 고려사항
E/V설계 및 시공 시 고려사항
기타 엘리베이터
엘리베이터의 구성과 안전장치
군관리 방식
엘리베이터의 설계(대수, 용량, 교통량)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
(초)고층용 엘리베이터 설계시 고려사항
목차(엘리베이터의 소음 원인과 대책)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
1️⃣승강기 본체 내 소음
1)공기 마찰음
- 정의 : 승강기 운행으로 카 본체와 공기의 마찰에 의해 발생하는 마찰음
- 대책 : 단독승강기는 120[m/min], 2대 설치된 승강로180[m/min]를 넘는 속도의 경우는 길이 1.4배 이상 등으로 승강로와 본체의 틈을 크게 설치
2)협부 통과음
- 정의 : 승강로에서 건축적인 부분이 매끄럽지 못하여 생기는 마찰음
- 대책 : 승강로의 요철을 없애든지, 요철에 경사판 또는 막음판을 4~8도 각도로 설치하여 통과음을 축소
3)드레프트 돌입음
- 정의 : 엘리베이터 상하운동시 공기의 흡입이 좁은 틈을 통과할 때 생기는 소음
- 대책
- 통풍구 설치(1.5~1.8[㎡])
- 승강로의 기본면적보다 40[%]확장필요 : 엘리베이터150[m/min]속도 이상일 경우
4)기계실 내 기기음
- 정의 : 기계실 릴레이 동작, 모터와 권상기 등의 소음 발생
- 대책
- 기계실 천장, 벽, 루프 구멍 등 흡음재 설치
- 기계실 바닥 콘크리트를 150[㎜]이상 설치
2️⃣승강로 주위 소음
1)승강로에서 소음
- 원인 : 승강로에서 일어나는 소음
- 대책
- 계단 등 공유공간을 주위에 설이
- 승강로 벽을 이중 또는 두껍게 설치
2)드레프트 소음
- 원인 : 공기의 흡입에 의한 소음
- 대책
- 건축물 출입구에 이중문 또는 회전문을 설치하여 외기 차폐
- 엘리베이터 기계실에 공기조절 장치 등 고려
3)기계실 소음
- 환기설비 등 급배기구 방음대책
- 출입구 밀폐
- 기계실 격리
4)ETT(중앙철심) 케이블
엘리베이터 설비
엘리베이터의 기본
엘리베이터 설계시 고려사항
E/V설계 및 시공 시 고려사항
기타 엘리베이터
엘리베이터의 구성과 안전장치
군관리 방식
엘리베이터의 설계(대수, 용량, 교통량)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
(초)고층용 엘리베이터 설계시 고려사항
목차(엘리베이터의 소음 원인과 대책)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
엘리베이터 설비
엘리베이터의 기본
엘리베이터 설계시 고려사항
E/V설계 및 시공 시 고려사항
기타 엘리베이터
엘리베이터의 구성과 안전장치
군관리 방식
엘리베이터의 설계(대수, 용량, 교통량)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
(초)고층용 엘리베이터 설계시 고려사항
목차(엘리베이터의 소음 원인과 대책)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
🌐V1009Z24
답글 남기기