에너지 22년기출A
에너지 22년기출A
1️⃣ 슈트블로어 ☑️P1
►보일러의 노안이나 연도에 배치된 전열면에 그을음이나 재가 부착되면 열의 전도가 나빠지므로 그을음이나 재를 제거처리하여 연소열 흡수를 양호하게 유지시키기 위한 장치. 작동 시 공기의 분류를 나뿜어 부착물을 청소하며 주로 수관보일러에 사용된다
수트블로어 (Shoot Blower)
2️⃣ 공기비(m) 계산 ☑️G2
중유를 연소하는 가열로의 연소가스를 분석했을 때 체적비로 CO₂가 15.0[%] CO가 1.2[%] O₂가 8.0[%]이고 나머지가 N₂인결과를 얻었다. 이 경우 공기비(m)를 계산하시오.
(단 연료 중에는 질소가 포함되어 있지 않고, 공기 중 질소와 산소의 부피비는 79:21 이다)
G2 공기비(m)계산
3️⃣ 집진장치 ☑️F9
보일러에서 연료를 연소 후 배출되는 배기가스 중에 함유된 분진 등을 제거하는 집진장치를 3가지로 분류하여 쓰시오
F9 집진장치(종류)
- 습식집진장치:
벤투리 스크러버, 제트 스크러버, 사이클론 스크러버,
충전탑, 유수식, - 건식집진장치:
중력식, 관성력식, 원심식, 여과식, - 전기식집진장치:
코드렐 집진장치
4️⃣ 보일러점화 불량(비료소검봉) ☑️F2
보일러 가동을 시작할 때 점화가 불량한 경우 그 원인 5가지를 쓰시오.
F2 점화불량(비료소검봉)
- ❶공기비가 나쁠때
- ❷ 연료의 온도가 높을때
- ❸ 연소실 온도가 낮을때
- ❹ 화염검출기의 기능이 불량할때
- ❺ 점화봉 삽입위치가 불량할때
- ● 통풍이 적당하지 않을때
- ● 점화용 트랜스의 전기 스파크가 불량할때
5️⃣ 정압계산(피토관) ☑️I2
물속에 피토관을 설치하여 측정한 전압이 12[mH₂O], 유속이 11.71[m/s]이었다. 이때 정압[kPa]은 얼마인가?
I2 정압계산(피토관)
Pt 전압 Ps정압 γ공기밀도
I1 압력환산 101324=10332=760
1ATM=1.01325bar=101325Pa
=10332kg/cm²=1.033mAq
=760mmHg
6️⃣ 증기트랩 ☑️B1
►보기의 증기트랩 중에서 기계식 트랩을 모두 쓰시오

B1 증기트랩(종류)
✲증기관의 도중에 설치하여 증기를 사용하는 설비의 배관 내에 고여있는 응축수 (증기의 일부가 드레인된 상태)를 자동배출시키는 장치
❶기계식트랩 : 볼플로트식, 버킷식
❷열역학식 : 오리피스식, 디스크식
✲증기와 응축수의 열역학적 유체역학적 특성차를 이용한 것이다
❸온도조절식 : 바이메탈식, 벨로즈식
7️⃣ 열전도율계산 D7
| 17B14 | 17C12 | 18B11 | 20C17 | |
| 중간온도 | 16B12 | 19A12 | 20A12 | |
| 22A07 | 16C11 | |||
| 중공원통 | 18C13 | 19C12 | 21B11 | |
| 다층벽 | 22B18 | 21A18 | 20D12 | 23B12 |
| 구형용기 | 22C13 | 16A14 | 24B17 | |
| 스케일 | 16C09 | 20D16 |
열전도율이 0.1[W/mK]이고 두께가 20[㎝]인 내화벽돌을 통한 heat flux로 인한 온도차가 200[℃]인 곳에 열전도율이 0.2[W/mK]인 단열벽돌을 시공하였더니 온도차 400[℃]로 나타났다. 내화벽돌과 단열벽돌의 heat flux가 동일할 때 단열벽돌의 두께는 몇[m]인지 계산하시오
D7 열전도율계산
b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적
8️⃣수관식보일러 ☑️A1
►수관식 보일러의 보일러수 유동방식 3가지를 쓰고 설명하시오
A2 수관보일러
❶ 자연순환식 : 보일러수의 비중량차에 의하여 자연순환하는 형식
❷ 강제순환식 : 순환펌프를 설치하여 보일러수를 강제로 순환시키는 형식 (라몬트, 벨록스)
❸ 관류식 : 증기드럼 폐지하고 긴관을 제작, 구성하여 관의 한 끝에서 펌프로 압송된 물을 가열, 증발, 과열의 과정을 거쳐 증기가 발생되는 형식
9️⃣보일러 자동제어 J1
보일러 자동제어에 제어량 및 조절량 항목을 각각 쓰시오
J5 보일러 자동제어
| 명칭 | 제어량 | 조작량 |
|---|---|---|
| 급수제어(FWC) | 보일러 수위 | 급수량 |
| 증기온도제어(STC) | 증기온도 | 전열량 |
| 자동연소제어(ACC) | 노내압, 증기압력 | 연소가스량, 공기량, 연료량 |
| 증기압력제어(SPC) | 증기압력 | 연료공급량, 연소용 공기량 |
🔟수압시험압력 👍E
강철제 보일러의 최고사용압력이 다음과 같을 때 수압시험압력은 얼마인가 (1) 0.4[MPa]
(2) 0.8[MPa]
(3) 1.6[MPa]
● 0.43[MPa]이하 : 2배 ● 1.5[MPa]이하 : 1.3배+0.3 ● 1.5[MPa]초과 : 1.5배
1️⃣1️⃣ 보온제 D1
보기의 보온재 중 최고 안전사용온도가 낮은 것부터 순서를 번호로 나열하시오
세라믹파이버→규산칼슘 →암면→규조토→ 폼글라스→탄화코르크→폴리우레탄폼
1️⃣2️⃣스테인리스강 👍E
다음 스테인리스강의 결정구조 명칭을 쓰시오
(1) STS304 오스테나이트계
(2) STS410 마텐자이트계
(3) STS430 페라이트계
1️⃣3️⃣ 증발량 ☑️C2
►상당증발량이 1.5[t/h]인 보일러에 급수엔탈피 83[kJ/kg], 발생증기엔탈피2276[kJ/kg]일때 실제증발량을 구하시오
C2 상당증발량, 환산증발량
1️⃣4️⃣ 폐열회수계산☑️B3
제강로에서 배출되는 고온의 배기가스로부터 폐열을 회수하여 로에 주입되는 공기를 예열하는데 활용하기 위하여 공기예열기를 설치하려고 한다.
온도가 750[℃]인 배기가스가 5[kg/s]로 유입되어 열교환 후 150[℃]로 나오고 공기예열기에는 20[℃]의 공기가 8[kg/s]로 통과하고 있다. 연소용 공기온도가 20[℃]상승할때마다 연료가 1[%]씩 절감된다고 하면 공기예열기 설치로 인한 연료 절감은 몇[%]인지 계산하시오.
(단, 배기가스 및 공기의 정압비열은 각각 1,130[J/kg・K], 1139[J/kg・K]이고 손실은 없으며 공기예열기의 효율은 100[%]로 가정한다)
B3절탄기효율
1️⃣5️⃣리벳이음 E9
강판 두께가 25[㎜]이고, 리벳의 지름이 50[㎜]이며, 피치80[㎜]로 1줄 겹치기 리벳 조인트에서 1피치마다 하중이 1500[kgf] 작용할 때 리벳 이름효율[%]을 구하시오.
E9 리벳이음
인장응력계산
P : 리벳의피치, d : 리벳의지름
1️⃣6️⃣ 보일러의 부식 ☑️K3
►보일러에서 발생하는 일반부식에 대한 내용에서( )안에 알맞은 용어를 쓰시오
K3 보일러의 부식(수산화철)
보일러 물의 pH가 낮게 유지되어 약산성이 되면 약알칼리성의(수산화제1철)은 철과 물로 중화 용해 되면서 그 양이 감소하면 보일러 드럼의 철이 물과 반응하여 그 감소량을 보충하는 방향으로 반응이 진행되기 때문에 강으로부터 용출되는 철이 양이 많아져 부식이 발생하게 된다. 보일러 물에 용존산소가 존재하고 물의 온도가 고온이 되면 (수산화제1철Fe(OH)₂)은 용존산소와 반응하여 (수산화제2철Fe(OH)₃)로 산화된다.
❎1️⃣7️⃣
다음과 같은 구조체 속에 물이 채워져 있을 때 물음에 답하여라
(1)A-B평판에 작용하는 힘[kN]은 얼마인가?
(2)A지점에서 힘(F)이 작용하는 지점까지의 길이는 몇 [m]인가?
1️⃣8️⃣ N4랭킨사이클
| 랭킨N4 (효율) | 17C14 | 18A11 | 18C16 | |
| 19C15 | 23C17 | 22A17 | ||
| 18C12 | 22C12 | |||
| 습증기 N5 | 20C14 | |||
| 재생재열 | 16C08 | 18C17 | ||
| 폴리N5 | 19A14 | 21C01 | ||
| 엔트로피 N7 | 16B15 | 17C13 | 20B15 | |
| 냉매순환 | 22C10 | |||
| 단열압축 |
랭킨 사이클로 작동되는 터빈에 4[MPa] 400[℃] 과열증기가 2[kg/s]로 공급되어 터빈에서 등엔트로피 팽창한 후 15[kPa]이 되었다. 다음 표를 이용하여 물음에 답하시오. (단, 터빈에서 실제로 발생되는 동력은 1.5[MW]이고, 펌프의 소요동력은 무시한다)

(1)터빈 출구의 건조도를 구하시오
(2)터빈의 효율[%]을 구하시오
● 건조도(비엔트로피)
● 비엔탈피
● 터빈출력
답글 남기기