에너지 19년기출C

제공

👍E1 판형열교환기(고조청압)
1️⃣ 판형 열교환기의 장점 3가지를 쓰시오.

● 고난류 유동에 의한 열교환기 능력을 향상시킨다 ● 판의 매수조절이 가능하여 전열면적증감이 용이하다 ● 전열면의 청소나 조립이 간단하고, 고점도 유체에도 적용가능하다 ● 높은 사용압력과 내식성, 내구성이 우수하다

😽J1 자동제어
2️⃣ 자동제어의 연속동작 중 P, I, D 에 대하여 각각 설명하시오.

●비례동작(P) : 비례동작으로 동작신호에 대하여 조작량의 출력변화가 일정한 비례관계에 있는 제어동작으로 외란이 있으면 잔류편차가 발생한다.

●적분동작(I) : 제어량에 편차가 생겼을 때 편차의 적분차를 가감하여 조작단의 이동속도가 비례하는 동작으로 잔류편차가 제거되지만 진동하는 경향이 있어 제어의 안정성이 떨어진다.

●미분동작(D) : 조작량이 동작 신호의 미분치에 비례하는 동작으로 제어량의 변화 속도에 비례한 정적동작을 한다. 일반적으로 진동이 제거되어 빨리안정되며 비례동작과 함께 사용된다. ● 비례적분동작(PI) ● 비례적분미분동작(PID) ● 비례미분동작(PD)

3️⃣ 탈기기(脫氣器)의 설치목적을 쓰시오

보일러 급수 중의 산소(O2), 탄산가스(CO2) 등의 용존가스를 제거하여 부식을 방지한다.

👍D7 열전도율계산 4️⃣ 보은재를 통한 전달열량이 1000[W]일 때 두께가 2배, 온도차가 2배, 열전도율이 4배 증가하면 통과하 열량[W]은 얼마인가? (단, 보온재의 면적은 동일하다.)

$$ Q=K\cdot F\cdot\Delta T \\ =\frac{1}{R_1+\frac{b}{\lambda}+R_2}\times F\times\Delta T $$

$$ Q_2=\frac{1}{\frac{2b}{4\lambda}}\times F\times2\Delta T \\ =2K\times F\times4\Delta T \\=8Q $$

👍B1 증기트랩(응잠부건) 5️⃣ 증기트랩의 역할 4가지를 쓰시오.

● 증기사용설비 및 배관 내의 응축수를 제거한다. ● 증기의 잠열을 유효하게 이용할 수 있도록 한다. ● 응축수 배출로 증기관의 부식 및 수격작용을 방지한다. ● 증기의 건조도가 저하되는 것을 방지한다.

👆G0 이론공기량(A₀) 6️⃣ 프로판 1 [Nm3/h]가 완전 연소할 때 필요한 이론공기량[Nm3/h]을 계산하시오.

프로판의 완전연소 방전식

$$ C_3H_8+5O_2=>3CO_2+4H_2O $$

이론공기량 계산

$$ 22.4:5\times22.4=1:x \\ A_0=\frac{O_0}{0.21}=\frac{1\times 5\times 22.4}{22.4\times 0.21}=23.81[Nm^3/kg] $$

👆G0 이론공기량(A₀) 7️⃣ 연료의 질랑비율이 C : 78[%], H : 12[%], O : 3[%], S : 2[%], 기타 5[%]일때 이론 공기량[Nm3/kg]을 계산하시오.

$$ A_0=8.89C+26.67(H-\frac{O}{8})+3.33S $$

$$ =8.89\times 0.78+26.67(0.12-\frac{0.03}{8})+3.33S\times0.02 \\ =10.101[Nm^3/kg] $$

$$ A_0=\frac{22.4}{12\times 0.21} C+\frac{22.4}{4\times 0.21}(H-\frac{O}{8})+\frac{22.4}{32\times 0.21}S $$

$$ A_0=8.89C+26.67(H-\frac{O}{8})+3.33S+0.8N $$

N4 랭킨사이클 8️⃣ 랭킨 사이클에 의한 증기 원동소에서 2.47[MPa], 220[°C]의 과열증기 50[kPa]까지 터빈에서 단열 팽창시킬 때 다음 증기표를 이용하여 **터빈의 출력[kW]**을 계산하시오. (단, 터빈 출구의 증기 건도는 0.93, 공급되는 증기는 20[ton/h], 압력은 절대압력이다.)

절대압력포화수 엔탈피건포화증기 엔탈피
0.05338.192642.41
2.47963.052800.18

● 터빈 입구의 증기엔탈피 h2 : 2800.18

● 터빈출구의 증기 엔탈피 계산

$$ h_3=h’+(h”-h’)\times x \\338.19+(2642.41-338.19)\times 0.93 \\ =2481.114[kJ/kg] $$

● 터빈 출력 계산

$$ 1[kW]=1[kJ/s]=3600[kcal/h] \\ N_T=\frac{m(h_2-h_3)}{3600}=\frac{(20\times10^3)\times (2800.18-2481.11)}{3600}=1772.611[kW] $$

👆 상당증발량 9️⃣압력0| 2[MPa], 건도가 0.95인습포화증기를 시간당 15[ton]을 발생하는 보일러에서 급수온도가 30[°C]일 때, 상당증발량[kg/h]을 계산하시오 (단, 2[MPa]의 포화수와 건포화증기의 엔탈피는 각각 908.79[kJ/kg], 3704.46[kJ/kg]이고, 30[°C] 급수엔탈피는 125.79[kJ/kg], 100[°C] 포화수가 증발하여 건포화증기로 되는 데 필요한 열량은 2257[kJ/kg]이다)

습포화증기 엔탈피 계산

$$ h_2=h’+(h”-h’)x \\ 908.79+\{(3704.46-908.79)\times 0.95\}=3564.676[kJ/kg] $$

상당증발량 계산

$$ G_e=\frac{G_a(h_2-h_1)}{539\times 4.1868}=\frac{G_a(h_2-h_1)}{100[℃]증발잠열} $$

$$ =\frac{(15\times 10^3)\times(3564.68-125.79)}{2257}=22854.829[kg/h] $$

👆 집진장치 🔟보일러에서 연료를 연소 후 배출되는 배기가스 중에 함유된 분진 등을 제거하는 집진장치의 종류 5가지를 쓰시오.

● 건식집진장치 중력식, 관성력식, 원심력식, 여과식,

● 습식집진장치, 벤투리 스크러버, 제트 스크러버, 사이클론 스크러버, 충전탑,

● 전기집진장치

1️⃣1️⃣ 예열부, 가열부, 냉각부로 구성 되어 예열 소성, 냉각이 연속적으로 이루어지며 연소가스는 대차의 진행방향과 반대방항으로 진행되는 연속식 요의 명칭을 쓰시오

터널요

I2 정압계산(피토관) 1️⃣2️⃣물이 흐르는 배관에 피토관을 설치하여 측정한 전압이 128[kPa], 정압이120[kPa] 일 때 유속[m/s]을 구하시오.

$$ V=\sqrt{2g\frac{P_t-P_s}{\gamma}} $$

$$ V=C\sqrt{2\times \frac{P_t-P_s}{\rho}}=C\sqrt{2\times \frac{P_t-P_s}{\frac{\gamma}{g}}} $$

$$ =\sqrt{2\times \frac{(128-120)\times 10^3}{1000}}=4[m/s] $$

1️⃣ 유예열기(오일프리히터 [oil preheater])기능을 쓰시오.

중유(벙커-C유)를 가열하여 점도를 낮게 함으로써 연료의 유동성과 무화를 양호하게 하여 연소효율을 향상시킨다.

☑️ 2️⃣ 선박을 이용해 운반하는 LNG 의 주성분을 분자식으로 쓰시오.

CH4

🍀O6 기수분리기 3️⃣ 증기 공급배관 중에 설치되는 기수분리기의 역할(기능)을 설명하시오.

공급되는 증기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하여 증기의 건도를 높여 건조 증기만 설비에 공급되도록 하는 기기이다.

👍 파형노통 4️⃣파형 노통의 장점 2가지를 쓰시오.

➕ 전열면적을 증가시킨다 ➕ 노통의 신축을 흡수할 수 있다 ➕ 외압에 대한 강도가 증가한다

➖ 내부 청소 및 검사가 어렵다 ➖ 통풍 저항이 크다 ➖ 스케일이 부착하기 쉽다 ➖ 제작이 어렵고, 가격이 비싸다

👆 공기량계산 5️⃣ LNG를 공기비 1.2로 시간당 100[N㎥]를 연소시킬 때 연소용 공기 공급량[N㎥/h]은 얼마인가?

$$ A=m\times A_0=m\times \frac{O_0}{0.21} \\ =(1.2\times\frac{2}{0.21})\times 100=1142.857[Nm^3/h] $$

👍D8 전도열전달 6️⃣배관 외경이 40[㎜] 길이 15[m]의 증기관에 두께 20[㎜]의 보온재를 시공하였다. 관 표면온도 100[℃]보온재 외부 표면온도 20[℃]일 때 손실열랑[W]을 구하시오. (단, 보온재의 열전도율은 0.058[W/m·℃]이다.)

$$ F_m=\frac{2\pi L(r_o-r_i)}{\ln\frac{r_o}{r_i}} \\ =\frac{2\times\pi\times15\times(0.04-0.02)}{\ln\frac{0.04}{0.02}}=2.719[m^2] $$

$$ Q=KF_m\Delta t=\frac{1}{\frac{0.02}{0.058}}\times 2.72\times (100-20)=631.04[W] $$