❓수트리란

전력 케이블의 고체 절연물 속에 수분이침투하여 발생하는 절연열화현상으로 넓은 의미에서 코로나 방전열화의 일종

1️⃣수트리 발생원인

1)수트리의 형태

전기 수트리 열화

2)제작과정의 원인

  • 고온의 증기를 이용하는 습식가교방식을 사용하는 경우
  • 절연체의 내부에 잔유수분 존재
  • 최근에는 건식가교방법을 사용

3)외부에서 수분침투

  • 케이블의 단말처리가 잘못된 경우 : 케이블 내부의 온도 변화에 따른 호흡작용 시 외부의 수분이 케이블 심선을 통하여 침투
  • 케이블의 포설장소에 수분이 많은 경우 : 장기간 외부 피복을 통하여 수분이 침투

2️⃣수트리 종류 및 특징

1)수트리 종류

  • 벤티드 트리(Vented tree): 반도전층을 기점으로 발생, 내도 트리, 외도 트리
  • 보우타이 트리(Bow-tie tree): 절연물내의 이물질, Void 기점으로 발생

2)수트리 특징

  • 물과 전계가 존재하는 곳에서 발생
  • 절연재의 오염물, 보이드, 계면의 돌기 등과 같은 결합에 의해 발생
  • 비교적 낮은 전계(6[kV/㎜])에서 발생
  • 수분이 없어지면 사라지고 수분이 있으면 다시 보임
  • 전기적 트리 발생을 유도
  • 성장속도는 전기트리보다 늦은
  • 직류에서 발생이 어려움(고주파에서 촉진)
  • 부분방전 없이도 성장 가능
  • 발생부에서는 기계적인 왜형(고분자사슬의 풀림)이 생김

3️⃣수트리 발생 억제대책

1)수트리 발생 억제대책

2)케이블 제작

  • 건식가교방식의 케이블 제작
  • 절연체 이물 혼입대책 : 원료 관리 철저
  • 3층 동시 압출화 : 내외부 반도전층 절연체를 동시 압출성형
  • 차수층, 수밀도체 제작

3)케이블 시공

  • 케이블의 단말처리를 철저하게 시공
  • 물이 발생하지 않는 장소를 선정하여 포설
  • 관로 내 물의 침투 방지

4)케이블 운영

  • 케이블 장기간 사용 시 단말부분의 호흡작용에 의하여 수분 침투
  • 케이블의 심선 내에 고압의 열풍을 가하여 수분 축출
  • 유동성 실리콘 절연물질을 압입하는 케이블 큐어를 이용하여 절연케이블 유지

전선(LL)

C 동심중성선 케이블
S 초전도 케이블
I 케이블의 절연과 열화
W 수트리
P 케이블의 단절연
D 부분방전측정법
L 케이블 손실
T 케이블 시험 대표항목
LEC120(전선)

목차(수트리 LLW)

💯기출문제(케이블의 절연과 열화)

●W29 케이블의 수트리현상에 대하여 설명하시오

모범답안(수트리현상 LLW29❓)

❓수트리란

전력 케이블의 고체 절연물 속에 수분이침투하여 발생하는 절연열화현상으로 넓은 의미에서 코로나 방전열화의 일종

1️⃣수트리 발생원인

1)수트리의 형태

전기 수트리 열화

2)제작과정의 원인

  • 고온의 증기를 이용하는 습식가교방식을 사용하는 경우
  • 절연체의 내부에 잔유수분 존재
  • 최근에는 건식가교방법을 사용

3)외부에서 수분침투

  • 케이블의 단말처리가 잘못된 경우 : 케이블 내부의 온도 변화에 따른 호흡작용 시 외부의 수분이 케이블 심선을 통하여 침투
  • 케이블의 포설장소에 수분이 많은 경우 : 장기간 외부 피복을 통하여 수분이 침투

2️⃣수트리 종류 및 특징

1)수트리 종류

  • 벤티드 트리(Vented tree): 반도전층을 기점으로 발생, 내도 트리, 외도 트리
  • 보우타이 트리(Bow-tie tree): 절연물내의 이물질, Void 기점으로 발생

2)수트리 특징

  • 물과 전계가 존재하는 곳에서 발생
  • 절연재의 오염물, 보이드, 계면의 돌기 등과 같은 결합에 의해 발생
  • 비교적 낮은 전계(6[kV/㎜])에서 발생
  • 수분이 없어지면 사라지고 수분이 있으면 다시 보임
  • 전기적 트리 발생을 유도
  • 성장속도는 전기트리보다 늦은
  • 직류에서 발생이 어려움(고주파에서 촉진)
  • 부분방전 없이도 성장 가능
  • 발생부에서는 기계적인 왜형(고분자사슬의 풀림)이 생김

고체절연물 속에서 수지상의 방전흔적을 남기는 절연열화현상으로 넓은 의미에서 코로나 방전열화의 일종

전선(LL)

C 동심중성선 케이블
S 초전도 케이블
I 케이블의 절연과 열화
W 수트리
P 케이블의 단절연
D 부분방전측정법
L 케이블 손실
T 케이블 시험 대표항목