페이지 사용설명서(눌러서 자세히보기)
► 가독성을위해 내용을 숨겨둔곳입니다. 눌러서 펼쳐보실수있습니다.
밑줄이있는글자를 누르시면 해당링크가 열립니다.
밑줄이 있는 내용을 펼쳐보고싶으면 색이있는 다른부분을 누르세요.
B 고장 보호방식
- L 피뢰기(LA)
- AF서지흡수기(SA)
- SG.SPD(서지보호기)
- H서지 보호소자 특성
- KEC150(피뢰)
- O 과전압의 종류(BBS)
- C 이상전압 및 대책
💯기출문제 피뢰기
●A29.피뢰기에 대하여 다음사항을 설명하시오
- 설치목적
- 구조 및 특성
- 정격선정
- 설치위치
- 갭리피뢰기
모범답안(피뢰기설치목적,구조 BSL1️⃣)
❓피뢰기
- 뇌 또는 회로의 개폐 등으로 인하여 발생하는 과전압의 파고치가 어느 값을 초과할 경우 방전을 함으로써 과전압을 제한하여 전기시설을 보호
1️⃣구조 및 구성요소☘️

1)특성요소
- 뇌전류를 방전하는 부분, 정격전압이 높아야 함
- SiC(탄화규소입자)또는 ZnO를 각종 결합체와 혼합하여 고온속성하면 비선형 저항특성
- 큰 전압은 저저항값, 낮은 전압은 고저항값으로 속류를 차단
2)직렬갭(주갭)
- 속류를 차단하는 부분, 제한전압이 낮아야 함
- 정상전압은 절연 상태를 유지하고 이상 과전압은 대지로 방전시키는 역할을 한다
- 즉, 이상과전압은 흡수 및 속류를 차단하는 장치
3)소호코일
- 아크 소멸이 목적
4)측로갭
- 전압분담 목적
5)분로저항
- 외부 자기질에 흐르는 누설전류를 적게 하고, 속류를 차단하는 목적
모범답안(피뢰기 정격전압)
2)정격전압☘️
- 피뢰기가 견딜 수 있는 상용 주파수의 최대 전압
- 피뢰기에 낙뢰 등으로 인해 이상 전압이 발생했을 때, 피뢰기가 이를 안전하게 방전시키고, 방전 후에는 다시 절연 상태로 돌아와 속류를 차단할 수 있는 최대의 전압 값
- 비접지계(Δ-Δ결선)
\[E_r=선로의 공칭전압\times \frac{1.4}{1.1}\]
- 접지계(Y-Y결선)
\[V_n=\alpha\times\beta\times \frac{V_m }{\sqrt{3}}\]\[Vn:피뢰기의 정격전압\]\[Vm:회로의 최고전압(선간전압)\]\[\alpha :접지계수, \beta : 여유율\]
| 전압[kV] | 중성점 접지방식 | 변전소[kV] | 배전선로[kV] |
|---|---|---|---|
| 345 | 유효접지 | 288 | |
| 154 | 유효접지 | 144 | |
| 66 | 비접지 | 72 | |
| 22 | 비접지 | 24 | |
| 22.9 | 다중접지 | 21 | 18 |
모범답안(공칭방전전류)
피뢰기가 안전하게 견딜수있는 최대방전전류
| 공칭방류전류 | 설치장소 | 적용조건 |
|---|---|---|
| 10[kA] | 발전소 변전소 | 154[kV]이상 전력계통, 장거리 송전선, 3000[kVA]초과 변전소 |
| 5[kA] | 변전소 | 66[kV]계통 3000[kVA]이하 변전소 |
| 2.5[kA] | 전선로변전소 | 배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전) |
모범답안(피뢰기설치위치)
설치위치
- 피보호기와 인접하게설치
- (반사파에의해 방전개시전압보다 높은전압이 보호기기에 걸릴수있으므로)
- 발변전소 또는 이에 준하는 시설의 가공전선로의 인입구 인출구
- 배전용변압기의 고압측 및 특별고압 측 가공선로
- 특고압으로 수전받는 수용가 인입구 가공선로
- 지중선로와 가공전선로가 접속되는곳
모범답안(갭리스피뢰기)
GapLess피뢰기
- 구조가 간단하다
- 소손위험이 없고 작고 성능이 뛰어남
- 속류가 없어 빈번한 동작에도 잘견딘다
- 속류에 따른 특성요서의 변화가 작다
- 직렬갭이 없어 특성요소의 사고 시 지락사고와 같은 경우로 연결될 수 있다.
○A30.비선형 저항체를 특성요소로 사용한 피뢰기의 산화아연 소자의 특성을 쓰시오
모범답안(특성요소)
- 저전압에서는 저항이 크고, 저전압에서는 저항이 작음
- 피뢰기의 이상전압이 들어올경우 전류를 방전하는 특성을가진다
○A31.피뢰기의 공칭 방전전류의 정의에 대하여 설명하시오
모범답안(공칭방전전류)
피뢰기가 안전하게 견딜수있는 최대방전전류
| 공칭방류전류 | 설치장소 | 적용조건 |
|---|---|---|
| 10[kA] | 발전소 변전소 | 154[kV]이상 전력계통, 장거리 송전선, 3000[kVA]초과 변전소 |
| 5[kA] | 변전소 | 66[kV]계통 3000[kVA]이하 변전소 |
| 2.5[kA] | 전선로변전소 | 배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전) |
●A32.절연협조 측면에서 중요한 역활을 하는 피뢰기에 대하여 기술하기오 ❯29
기본성능
피뢰기의 위치 선정
피뢰기 정격 결정시 고려사항
제한 전압 및 정격 전압
방전내량
갭리스피뢰기의특징
모범답안(피뢰기 기본성능)
- 이상전압의 내습에 대해 신속하게 방전특성을 가질것
- 방전후 이상전류통전시 단자전압을 일정전압이하로 억제할것
- 이상전압 처리후 속류를 차단하여 자동회복능력을 가질것
- 반복동작에 대하여 특성이 변하지 않을것
모범답안(피뢰기의 위치선정)
- 발변전소의 가공전선로 입입구 인출구
- 고압수전변압기의 고압측 가공선로
- 특고압으로 수전받는 수용가 인입구 가공선로
- 지중선로와 가공선로가 접속되는곳
- 피보호장치와 가까운곳에 시설할것
모범답안(갭리스피뢰기)
GapLess피뢰기
- 구조가 간단하다
- 소손위험이 없고 작고 성능이 뛰어남
- 속류가 없어 빈번한 동작에도 잘견딘다
- 속류에 따른 특성요서의 변화가 작다
- 직렬갭이 없어 특성요소의 사고 시 지락사고와 같은 경우로 연결될 수 있다.
○A33.피뢰기의 충격비와 제한전압을 간단히 설명하시오
○34.가공전선로에 서지가 침입할 경우 피뢰기 설치 위치에 따라 피뢰기 제한전압과 방전전류관계에 대하여 설명하시오
○A35.피뢰기의 종류 및 동작특성에 대하여 설명하시오
○A36피뢰기의 정격전압에 대하여 설명하시오
○A37피뢰기의 정격전압 결정 시 고려할 기술적 사항
○A38피뢰기의 충격전압비와 제한전압
○A39.피뢰기의 열폭주 현상
○A40피뢰기 공치방전전류 설명, 설치장소 적용조건
○A41피뢰기의 정격 전압 및 공칭방전전류
○A42피뢰기가 가져야할 특성을 설명하시오
○A43피뢰기를 변압기에 가까히 설치해야 하는 이유에 대한여 설명하시오
○A44산화아연형 피뢰기의 열폭주 현상에 대하여 설명하시오
○B45피뢰기의 정격 선정 시 고려사항과 서지흡수기의 정격에 대하여 설명하시오
●46피뢰기에 대하여 다음 사항을 설명하시오
피뢰기의 구비조건
피뢰기의 동작특성
피뢰기의 설치장소
피뢰기와 피보호기기의 최대 유효거리
○47.피뢰기의 단로장치에 대하여 설명하시오
💯기출문제 서지흡수기
○48.그림과 같은 선로에 서지흡수기의 정격 선정 및 설치 이유에 대한 설명하시오
●49.송전계통에서 발생하는 개폐서지의 발생원인, 해석 및 감소대책에 대하여 기술하시오
발생원인
해석및 감소대책
●50.몰드변압기 2차 차단기로VCB를 사용하여 3.3[kV]유도전동기 부하에 전력을 공급한다. 변압기 보호용 SA를 다음 계통조건으로 적용할 때 단선도를 작성하고, 각 설비(VCB,SA등)에 대하여 설명하시오
○51.피뢰기(LA)의 정격 선정 시 고려사항과 서지흡수기의 정격에 대하여 설명하시오
💯기출문제 SPD
○52.건축물에 설치하는 저압 SPD의 기본적인 요건 과 전원장해에 대한 효과에 대하여 설명하시오
●53.저압 SPD의 선정 및 설치시 고려사항
○54.서지보호장치의 형식 설명
●55.SPD의 선정을 위한 공정도를 작성하고 설명하시오
●56.SPD의 설계시 주요 검토사항
●57.SPD의 단자형태와 기능 분류
○58.서지 보호기의 에너지 협조에 대하여 설명하시오
○59.저압계통 전기설비 및 기기 임펄스 내압 레벨기준을 설명하시오
○60.SPD고장 시 전원공급 연속성과 보호의 연속성 보장을 위한 SPD분리 위한 개폐장치의 설치방식
○61.피뢰시스템 구성요소(피뢰침, 인하도선, 접지극, 서지보호장치)
●62.저압 배전계통에서 SPD의 접속형식과 I등급,II등급 SPD의 보호모드별 공칭방전전류와 임펄스 전류
AFS1.저압설비에서 서지보호장치(SPD)에 대하여 다음사항을 설명하시오
1)서지보호장치 동작 기능에 따른 분류
2)외부분리기
3)서지보호장치의 개별접지와 1점 접지방식의 차이점
🌐V1006T24
답글 남기기