AFS 피뢰 이상전압*

제공

,

B 고장 보호방식

피뢰 이상전압(S)

피뢰기
피뢰기 저항 계산
폴리머 피뢰기
피뢰기의 단로장치
서지흡수기
SPD
서지 보호소자 특성

KEC150(피뢰)
과전압의 종류
이상전압 및 대책

피뢰 이상전압(S)

피뢰 이상전압(S)

피뢰기
피뢰기 저항 계산
폴리머 피뢰기
피뢰기의 단로장치
서지흡수기
SPD
서지 보호소자 특성

KEC150(피뢰)
과전압의 종류
이상전압 및 대책

💯기출문제 피뢰기

A29.피뢰기에 대하여 다음사항을 설명하시오

  • 설치목적
  • 구조 및 특성
  • 정격선정
  • 설치위치
  • 갭리피뢰기
모범답안(피뢰기설치목적,구조)

설치목적

  • 과전압의 파고치가 어느값을 초과할 경우 방전

구조 및 구성

  • 특성요소, 직렬갭, 분로저항, 소호코일

모범답안(피뢰기 정격전압)

정격전압 :

  • 여유율, 접지계수, 회로 최고전압을 고려하여 선정
  • 비접지계통은 선로공칭전압 * 1.4/1.1

모범답안(공칭방전전류)

피뢰기가 안전하게 견딜수있는 최대방전전류

공칭방류전류설치장소적용조건
10[kA]발전소
변전소
154[kV]이상 전력계통,
장거리 송전선,
3000[kVA]초과 변전소
5[kA]변전소66[kV]계통
3000[kVA]이하 변전소
2.5[kA]전선로변전소배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전)

모범답안(피뢰기설치위치)

설치위치

  • 피보호기와 인접하게설치
  • (반사파에의해 방전개시전압보다 높은전압이 보호기기에 걸릴수있으므로)
  • 발변전소 또는 이에 준하는 시설의 가공전선로의 인입구 인출구
  • 배전용변압기의 고압측 및 특별고압 측 가공선로
  • 특고압으로 수전받는 수용가 인입구 가공선로
  • 지중선로와 가공전선로가 접속되는곳

모범답안(갭리스피뢰기)

GapLess피뢰기

  • 구조가 간단하다
  • 소손위험이 없고 작고 성능이 뛰어남
  • 속류가 없어 빈번한 동작에도 잘견딘다
  • 속류에 따른 특성요서의 변화가 작다
  • 직렬갭이 없어 특성요소의 사고 시 지락사고와 같은 경우로 연결될 수 있다.

A30.비선형 저항체를 특성요소로 사용한 피뢰기의 산화아연 소자의 특성을 쓰시오

모범답안(특성요소)
  • 저전압에서는 저항이 크고, 저전압에서는 저항이 작음
  • 피뢰기의 이상전압이 들어올경우 전류를 방전하는 특성을가진다

A31.피뢰기의 공칭 방전전류의 정의에 대하여 설명하시오

모범답안(공칭방전전류)

피뢰기가 안전하게 견딜수있는 최대방전전류

공칭방류전류설치장소적용조건
10[kA]발전소
변전소
154[kV]이상 전력계통,
장거리 송전선,
3000[kVA]초과 변전소
5[kA]변전소66[kV]계통
3000[kVA]이하 변전소
2.5[kA]전선로변전소배전선로, 일반수용가(22.9[kV]수전)

A32.절연협조 측면에서 중요한 역활을 하는 피뢰기에 대하여 기술하기오 ❯29

기본성능
피뢰기의 위치 선정
피뢰기 정격 결정시 고려사항
제한 전압 및 정격 전압
방전내량
갭리스피뢰기의특징

모범답안(피뢰기 기본성능)
  • 이상전압의 내습에 대해 신속하게 방전특성을 가질것
  • 방전후 이상전류통전시 단자전압을 일정전압이하로 억제할것
  • 이상전압 처리후 속류를 차단하여 자동회복능력을 가질것
  • 반복동작에 대하여 특성이 변하지 않을것

모범답안(피뢰기의 위치선정)
  • 발변전소의 가공전선로 입입구 인출구
  • 고압수전변압기의 고압측 가공선로
  • 특고압으로 수전받는 수용가 인입구 가공선로
  • 지중선로와 가공선로가 접속되는곳
  • 피보호장치와 가까운곳에 시설할것

모범답안(갭리스피뢰기)

GapLess피뢰기

  • 구조가 간단하다
  • 소손위험이 없고 작고 성능이 뛰어남
  • 속류가 없어 빈번한 동작에도 잘견딘다
  • 속류에 따른 특성요서의 변화가 작다
  • 직렬갭이 없어 특성요소의 사고 시 지락사고와 같은 경우로 연결될 수 있다.

○A33.피뢰기의 충격비와 제한전압을 간단히 설명하시오

○34.가공전선로에 서지가 침입할 경우 피뢰기 설치 위치에 따라 피뢰기 제한전압과 방전전류관계에 대하여 설명하시오

○A35.피뢰기의 종류 및 동작특성에 대하여 설명하시오

○A36피뢰기의 정격전압에 대하여 설명하시오

○A37피뢰기의 정격전압 결정 시 고려할 기술적 사항

○A38피뢰기의 충격전압비와 제한전압

○A39.피뢰기의 열폭주 현상

○A40피뢰기 공치방전전류 설명, 설치장소 적용조건

○A41피뢰기의 정격 전압 및 공칭방전전류

○A42피뢰기가 가져야할 특성을 설명하시오

○A43피뢰기를 변압기에 가까히 설치해야 하는 이유에 대한여 설명하시오

○A44산화아연형 피뢰기의 열폭주 현상에 대하여 설명하시오

○B45피뢰기의 정격 선정 시 고려사항과 서지흡수기의 정격에 대하여 설명하시오

●46피뢰기에 대하여 다음 사항을 설명하시오

피뢰기의 구비조건
피뢰기의 동작특성
피뢰기의 설치장소
피뢰기와 피보호기기의 최대 유효거리

○47.피뢰기의 단로장치에 대하여 설명하시오

💯기출문제 서지흡수기

○48.그림과 같은 선로에 서지흡수기의 정격 선정 및 설치 이유에 대한 설명하시오

●49.송전계통에서 발생하는 개폐서지의 발생원인, 해석 및 감소대책에 대하여 기술하시오

발생원인
해석및 감소대책

●50.몰드변압기 2차 차단기로VCB를 사용하여 3.3[kV]유도전동기 부하에 전력을 공급한다. 변압기 보호용 SA를 다음 계통조건으로 적용할 때 단선도를 작성하고, 각 설비(VCB,SA등)에 대하여 설명하시오

○51.피뢰기(LA)의 정격 선정 시 고려사항과 서지흡수기의 정격에 대하여 설명하시오

💯기출문제 SPD

○52.건축물에 설치하는 저압 SPD의 기본적인 요건 과 전원장해에 대한 효과에 대하여 설명하시오

●53.저압 SPD의 선정 및 설치시 고려사항

○54.서지보호장치의 형식 설명

●55.SPD의 선정을 위한 공정도를 작성하고 설명하시오

●56.SPD의 설계시 주요 검토사항

●57.SPD의 단자형태와 기능 분류

○58.서지 보호기의 에너지 협조에 대하여 설명하시오

○59.저압계통 전기설비 및 기기 임펄스 내압 레벨기준을 설명하시오

○60.SPD고장 시 전원공급 연속성과 보호의 연속성 보장을 위한 SPD분리 위한 개폐장치의 설치방식

○61.피뢰시스템 구성요소(피뢰침, 인하도선, 접지극, 서지보호장치)

●62.저압 배전계통에서 SPD의 접속형식과 I등급,II등급 SPD의 보호모드별 공칭방전전류와 임펄스 전류

AFS1.저압설비에서 서지보호장치(SPD)에 대하여 다음사항을 설명하시오

1)서지보호장치 동작 기능에 따른 분류
2)외부분리기
3)서지보호장치의 개별접지와 1점 접지방식의 차이점

🌐V1006T24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다