1️⃣발전기 냉각 시스템 계통 구성

2️⃣발전기 냉각 시스템 비교

구분장점단점필요수량
1차냉각식
(방류식)
냉각수 계통이 간단하고 설비비가 적음
신뢰성 우수
급수량이 다량으로 필요
단수 시 발전장치 정지
원동기 1[P/S]/시간당 약 30~40[L]필요
1차냉각방식
(수조식)
수돗물 단수 시에도 수온 상승 한도까지 운전 가능
운전경비가 저렴
비교적 큰 물탱크 설치가 필요
물탱크 등 설치면적을 포함해 비용이 많이 듬
순환 수량의 3~5%의 보급수가 필요
2차 냉각방식
(쿨링타워)
냉각수 소비량이 적고, 수돗물 단수 시에도 장시간 운전 가능
설비비가 비교적 저렴
설치장소의 자유성
급수펌프 및 냉각탑 팬의 동력이 필요
쿨링타워 소음 발생
먼지가 많은 장소에 부적합
겨울철 결빙방지 설비 필요
보급수는 계절에 따라 다름
라디에이터 냉각 방식냉각수 배관 불필요
냉각수 소비가 거의 없음
(보충수만 필요)
라디에이터팬 전력 소비
(엔진출력의 5~10%)
대용량은 고가
배충처리 필요
지하실 설치시 공기처리 문제 발생
다량의 급기가 필요
소음이 큼
보급수 거의 불요
공기량으 원동기 PS/시간당 약100[㎥]필요