1️⃣디젤발전기와 가스터빈발전기의 비교

1)일반적 특성

구분가스터빈디젤
경제성디젤의2~3배
냉각수불필요필요
소음[dB]80~90105~115
진동거의 없다방지대책 필요
작동원리연속 회전운동왕복 맥동운동
출력특성흡입공기온도가 높으면
출력 감소 및 수명에 악영향
주변 여건에 영향이 별로 없음
체적, 중량경량(디젤의 1/2배)무겁고, 체적이 크다

2)연료특성

3)급배기 특성

구분가스터빈디젤
급배기장치별도로 필요배기시 소음기설치
배기단열시공별도로필요기본단열로 가능
환경오염낮다높다

4)전기적 부하 특성

구분가스터빈디젤
과도전압변동률4[%]20 [%]
전압변동률1.5[%] 4[%]
주파수변동률0.4[%] 5[%]
기동시간20~40초5~40초
부하투입100[%] 투입가능단계별투입

2️⃣발전기 엔진 선정 및 적용

1)디젤엔진이 유리한 곳

  • 비상전원의 사용 빈도가 적고, 비상전원의 중요도가 중시되지 않는 설비
  • 냉각수 확보가 용이한곳
  • 장시간 가동 및 저압발전방식 채택설비
  • 저렴한 초기 투자 Cost에 의한 비상전원확보

2)가스터빈엔진이 유리한 곳

  • 비상전원의 의존도가 높고, 양질의 전원이 요구되는 설비
  • 냉각수 확보가 어렵고, 진동방지용 별도의 기초가 어려운 장소
  • 열병합 발전 시스템 채택이나 피크컷 겸용 부하설비
  • 공해문제가 대두되는 장소
  • 건축물을 현대화 하는 경우

발전설비 (GG)

P 발전기 설비계획시 고려사항
S 발전기 분류
T 발전기 기동방식 비교
C 발전기 냉각방식
D 디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
E 비상발전기 설계시 고려사항
G 가스터빈발전기
Z 발전기 용량 산정방식
F 개정된 소방법 기준 용량산정 방법
O 비상발전기 운전시 과전압
H 고압 비상발전기
J 열병합발전
K 열전비
KEC350 발전소

목차(디젤발전기 GGD)

💯기출문제

●D08 비상발전기, 구동원으로 디젤엔진, 가스엔진, 가스터빈 방식에 대하여 발전효율, 시설비, 환경, 기동시간 , 부하변동에 따른 속응성, 소방용 비상전원으로 사용 시 고려사항등에 대하여 각각비교 설명하시오

모범답안(디젤발전기 가스터빈발전기GGD081️⃣)

1️⃣디젤발전기와 가스터빈발전기의 비교

1)일반적 특성

구분가스터빈디젤
경제성디젤의2~3배
냉각수불필요필요
소음[dB]80~90105~115
진동거의 없다방지대책 필요
작동원리연속 회전운동왕복 맥동운동
출력특성흡입공기온도가 높으면
출력 감소 및 수명에 악영향
주변 여건에 영향이 별로 없음
체적, 중량경량(디젤의 1/2배)무겁고, 체적이 크다

2)연료특성

3)급배기 특성

구분가스터빈디젤
급배기장치별도로 필요배기시 소음기설치
배기단열시공별도로필요기본단열로 가능
환경오염낮다높다

4)전기적 부하 특성

구분가스터빈디젤
과도전압변동률4[%]20 [%]
전압변동률1.5[%] 4[%]
주파수변동률0.4[%] 5[%]
기동시간20~40초5~40초
부하투입100[%] 투입가능단계별투입

2️⃣발전기 엔진 선정 및 적용

1)디젤엔진이 유리한 곳

  • 비상전원의 사용 빈도가 적고, 비상전원의 중요도가 중시되지 않는 설비
  • 냉각수 확보가 용이한곳
  • 장시간 가동 및 저압발전방식 채택설비
  • 저렴한 초기 투자 Cost에 의한 비상전원확보

2)가스터빈엔진이 유리한 곳

  • 비상전원의 의존도가 높고, 양질의 전원이 요구되는 설비
  • 냉각수 확보가 어렵고, 진동방지용 별도의 기초가 어려운 장소
  • 열병합 발전 시스템 채택이나 피크컷 겸용 부하설비
  • 공해문제가 대두되는 장소
  • 건축물을 현대화 하는 경우