1️⃣과전압의 발생원인

1)AVR 노후로 인한소손

  • AVR 내부 부품의 경년열화와 제어정비도가 저하
  • 전력전자소자가 소손되어 여자전류 제어 불능

2)AVR오결선 및 진동

  • AVR의 오결선
  • 진동에 의한 AVR전압 검출라인 단선, 탈락, 조정불량, 접촉불량

3)고조파나 비선형 부하에 의한 전압 왜곡

  • 고조파에 의해 파형이 왜곡되면 조정전압과 감시전압 사이에 차이가 발생
  • 발전기 : 파형의 정류된 평균값을 감지하여 응답
  • 계기 : 실횻값(RMS)에 응답

4)사이리스터 위상 제어 불능

  • AVR의 사이리스터가 위상각을 제어
  • 사이리스터가 제어 불늘이 되면 1차 측 최대전압이 여자기에 공급되므로 발전기 전압상승

5)진상부하 시 전기자 반작용

  • 회전자의 계자자속 방향과 전기자 전류자속 방향이 축에 대해 같은 방향으로 합성

6)ATS 절체 시 전기적 위상차 발생

  • 발전기 단자전압과 부하의 잔류전압의 위상차가 180도일 경우
  • 순간 최대전압 760[V]의 전압이 부하에 가압되고, 상전압도 440[V]가 발생하게 된다

7)ATS N상이 선입지절 불능

  • 상용전원에서 비상용 전원으로 절체 시
  • ATS가 4극인 경우 중성선은 전압극보다 먼저 투입되고 개방 시는 늦게 개방되어야 함

2️⃣발전기 과전압 사고 예방대책

1)고조파나 비선형 부하에 의하 과전압 발생대책

  • AVR을 최신 모델로 교체
  • AVR전원 측에 절연변압기 설치
  • EMI필터의 설치
  • 보조권선(특수권선)형 발전기 사용
  • 영구자석 발전기 (PMG)로 사용
  • 발전기 기동 전에 비선형 부하의 차단

2)자동전압조정기(AVR)의 점검

3)발전기 무부하운전 시 정상 출력 확인 후 부하운전 실기

4)진상부하(콘덴서)에 의한 과전압 방지대책

  • 콘덴서 부하 설치 유무 확인
  • 역률보상용 콘덴서는 ATS(한전 측)으로 설치 변경 또는 부하회로에서 분리
  • 발전기 기동 전에 콘덴서 회호 차단기 개방

5)ATS 절체 시 과전압 사고 예방대책

  • ATS의 3상동기 절체기기로 개선
  • ATS의 위상 동기 절체기기로 개선

6)과전압 보호계전기

  • 계전기가 반한시형인 경우 정지형 과전압보호계전기(초소 동작시간0.2초)로 교체
  • 정한시형인 디지털 계전기(최소 동작시간 0.04초)로 교체
  • 과전압검출장치가 내장된 자동전압조정기(AVR)의 사용
발전설비 (GG)

P 발전기 설비계획시 고려사항
S 발전기 분류
T 발전기 기동방식 비교
C 발전기 냉각방식
D 디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
E 비상발전기 설계시 고려사항
G 가스터빈발전기
Z 발전기 용량 산정방식
F 개정된 소방법 기준 용량산정 방법
O 비상발전기 운전시 과전압
H 고압 비상발전기
J 열병합발전
K 열전비
KEC350 발전소

목차(비상발전기 운전 시 과전압)

J12 건축물의 비상발전기 운전 시 과전압의 발생원이 및 대책

135-24 건축물에 설치하는 디젤엔진 비상발전기의 보호계전방식에 대하여 설명하시오

모범답안(비상발전기의 보호계전방식 GGO)

보호계전기의 목적과 개요
디젤엔진 비상발전기의 보호계전기는 발전기와 엔진의 이상 상태 발생 시, 심각한 고장을 예방하고 발전기의 손상을 최소화하며, 인명과 설비의 안전을 확보하기 위해 설치한다. 계전기는 발전기와 엔진으로부터 얻은 각종 전기적·기계적 신호를 감지하여 이상 발생 시 자동으로 차단기나 경보를 작동하게 된다.

주요 보호계전기 종류와 기능

1. **전류계전기 (과전류계전기, 부족전류계전기)**

발전기 보호는 전기적 보호뿐만 아니라 기계적 보호(냉각, 윤활, 연료공급)도 함께 고려해야 하므로, 계전기는 다양한 신호를 포괄적으로 감시한다. 건축물에 설치하는 디젤엔진 비상발전기의 보호계전방식은 발전기와 엔진의 안전한 운전을 위해 과전류계전기, 부족전류계전기, 과전압·저전압계전기, 주파수계전기, 온도계전기(냉각수 및 윤활유), 압력계전기(윤활유압 및 연료압), 속도계전기, 위상불평형 및 역상계전기 등 다양한 보호계전기를 적용한다. 각 계전기는 발전기 및 엔진의 이상 상태(과부하, 단락, 과전압, 저전압, 온도·압력 이상, 주파수 불안정 등)를 실시간으로 감지하여 신속히 차단기 작동 또는 경보를 발령하여 설비 손상과 인명 사고를 방지한다. 또한, 보호계전기는 발전기 제어반에 통합되어 정밀한 설정과 신속한 동작을 보장하며, 다중 보호체계로 안전하고 신뢰성 높은 비상발전기 운전이 가능하도록 설계된다.

  • 과전류계전기: 과전류 발생 시 작동하여 단락사고나 과부하 상태에서 비상 발전기를 빠르게 차단한다.
  • 부족전류계전기: 발전기 운전 중 발생 가능한 저전류 상태(예: 부하 이상)를 감지하여 사고를 예방한다.

과전압 및 저전압 계전기

  • 과전압계전기: 발전기 출력 전압이 설정치 이상으로 상승할 경우 동작하여 설비 이상을 방지한다.
  • 저전압계전기: 전압 강하가 지나치게 발생하면 계전기가 동작하여 전압 불안정 상태를 차단한다.
  • 주파수 계전기

발전기의 정상 주파수 범위를 벗어나 과주파수 또는 저주파수가 발생하면 동작하여 발전기를 보호한다.

  • 온도계전기 (냉각수 온도, 윤활유 온도 계전기)

디젤엔진의 과열을 방지하기 위해 엔진 냉각수 및 윤활유 온도를 측정하여 이상 과열 시 발전기를 정지시킨다.

  • 압력계전기 (윤활유압, 연료압)

윤활유압이 저하되거나 연료공급에 이상이 생기면 계전기가 동작해 엔진 손상을 막는다.

  • 속도계전기

엔진 회전수가 정상 범위를 벗어나면(과속 또는 저속) 보호 기능을 수행한다.

  • 역상, 위상 불평형 계전기

3상 전원의 위상 불균형, 역상이 발생하면 발전기 손상 방지를 위해 작동한다.

Step 3
보호계전기의 적용 방법

발전기와 엔진의 보호계전기는 보통 발전기 제어반에 내장되거나 외부에 설치된다.

보호계전기는 계통과 연동되어 비상 정지 신호를 발전기 차단기에 보내거나, 경보를 발령한다.

각 계전기는 설정값(임계치)이 명확히 규정되어 있으며, 신속하고 정확한 동작이 필수적이다.

Step 4
종합적 보호 시스템 설계의 중요성

복수 종류의 보호계전기가 조합되어 상호 보완적 작용을 하며, 다중 고장 상황에서도 발전기 손상을 최소화한다.