기기 접지

접지*

제공

,
접지 설계

접지
IEEE std 80 접지설계 개념
IEC 접비설계

토양특성 검토
KEC140

목차(접지)

❓접지란

  • 어떠한 전기적인 대상물을 대지에 낮은 저항으로 연결하는 것으로 이상전류 발생 시 대지로 방류시켜 인축 및 설비에 악영향을 방지하기 위한 설비

1️⃣접지의 목적

☑️접지의목적(인고보전절)
  • 인축의 감전 방지
  • 고장전류방류
  • 보호계전기의 확실한 동작
  • 전위 상승 억제(낙뢰, 서지, 고압선 단락사고 시)
  • 절연레벨저감
  • 화재 및 폭발 방지
  • 전기회로의 절연파괴 방지에 따른 신뢰도 향상
  • 전위의 등전위화

2️⃣접지설비의 종류별 목적

1)기기접지

  • 정의
    비충전 금속부분을 미리 대지에 접속하여 놓은것을 말한다
  • 목적
    • 인축에 대한 감전방지
    • 지락 고장전류방류
      (건축물, 시설물에서 지락 고장전류를 흘릴 수 있는 전류용량의 확보)
    • 고장전류의 귀로형성
      (과전류 보호계통의 적절한 동작에 필요한 낮은 임피던스의 접지 고장전류에 대한 귀로의 형성)
기기 접지

2)계통접지

  • 정의
    전력계통을 적당한 지점에서 대지에 접속하는 것을 말한다
  • 목적
    • 이상전압 발생 억제
    • 전로의 대지전압 저감
    • 절연 레벨 저감
    • 보호계전기 동작 확보

3)특수목적용 접지

  • 기준접지(SRG)
    • 지능형 건물(IBS)에서 각 층에 사무자동화기기 등 접지도선 포설형태의 문제 때문에 전위의 안정한 기준점을 설정하기 위한 접지
  • 유도장해 방지 접지
    • 전력선이 통신선에 인접 시 정전유도작용으로 통신선에 높은 전압이 유도되는 것을 방지하기 위하여 저감을 위해 차폐선이나 통신케이블의 시스접지를 한다
  • 지락고장 검출용 접지
    • 전력선의 지락 고장 시 보호계전기를 신속, 정확하게 동작하도록 시설하는 접지
    • 전로에 시설된 누전경보기, 누전차단기의 확실한 동작을 도모하기 위하여 전원변압기 2차측에 시설하는 접지
  • 뇌재해 방지용 접지
    • 뇌전류를 안전하게 방류시키기 위한 접지로 피뢰침 설비가 대표적이다.
  • 정전기 장해 방지용 접지
    • 정전기는 두 물질이 마찰하는 등 여러 가지 원인으로 발생할 수 있고, 이러한 정전기의 전격, 폭발 등이 발생할 수 있으므로 접지하여 중화시키기 위하여 설치하는접지
  • 회로기능용 접지
    • 대지귀로 회로접지라고 하며 전기, 전자회로의 기술적 측면 등 대지를 회로의 일부로 사용하기 위해 접지하는 설비
  • 등전위접지
    • 동일한 전기설비로 구성되어 있지 않은 노출된 도전성 부분의 등전위화를 목적으로 1점에 전기적으로 접속하는 설비
  • 잡음 방지용 접지
    • 전자기기의 동작이 발생하는 고조파등 잡음원의 에너지를 대지로 방출시키기 위한 접지

3️⃣접지설계 시 고려사항

☑️접지설계시 고려사항(토류저방위인안보)

1)토양특성의 검토

  • 흙의 고유저항은 흙의 종류, 수분의 양, 온도이며 그 밖에 이온화시키는 물질의 함유량에 따라 달라지므로 설계 및 시공 시 실측을 한다

2)최대 접지전류의 결정

  • 계통의 지락사고 시 변전소의 접지를 통해서 대지로 흐르는 접지전류의 최대값
  • 접지전류 중 40[%]는 가공지선으로, 60[%]는 구내 접지계를 통한다

3)소요 접지저항치 결정

  • 접지선, 접지극의 도체 저항
  • 접지전극의 표면과 대지사이의 접촉저항
  • 접지전극 주위의 토양저항 등
  • 이 중에서 토양의 저항이 제일 중요하며, 접지저항의 목표치는 
\[R=\frac{1,500 \sim 2,000}{I_g}[\Omega]\]

4)접지방식 선택

  • 접지의 목적에 따른 분류
    • 계통접지 : 대지전위 상승, 지락사고 검출, 이상전압을 억제하는 목적
    • 기기접지 : 감전사고 예방 및 기기보호
    • 피뢰기 접지 : 낙뢰 및 회로 개폐 시 과전압 방류
    • 약전접지 : 회로의 기능 유지가 목적
  • 접지형태의 따른 분류
    • 단독접지
      기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 분류하여 개별적으로 접지하는것을 말한다
    • 공용접지
      기기접지, 계통접지, 뇌보호접지를 1개소에 시공한 접지극에 개개의 설비기기를 모아서 접속하는 것을 말하여, 연접접지, 일점접지, 건축구조체 접지 등이 있다
  • 접지공사에 의한 분류
    • 계통접지, 보호접지, 피뢰접지
    • 중성점접지
  • 접지공사별 분류
    접지동봉, 접지동판, 매설지선, 메시전극, 대상전극 등이 있다.

5)전위 경도의 계산

  • 보폭전압, 접촉전압 한계 이하가 되어야 한다
  • 보폭전압
    • 접지를 실시한 구조물에 고장전류가 흘렀을 때 접지전근 근처에 전위가 생기는데, 이때 양측의 다리에 걸리는 전압을 말한다
    • IEEE에서는 접지전극 부근의 대지면의 2점 간(양다리) 거리 1m의 전위차를 말한다
\[E_{stop}=I_b(2R_f+R_b)=\frac{157+0.94\rho_s}{\sqrt t}\]
  • 접촉전압
    • 작업자가 대지에 접촉하고 있는 발과 다른 신체 부분과의 사이에 인가되는 전압을 말한다
    • IEEE에서는 구조물과 대지면거리 1m에서의 전압차를 말한다
\[E_{touch}=I_b(R_h+R_b+\frac{R_f}{2})=\frac{157+0.24\rho_s}{\sqrt t}\]

6)인근 설비와의 검토

  • 수도관, 가스관 등의 공용설비와 충분한 이격거리 검토

7)안전성 검토 및 대책

  • 작업원, 운전원에 대한 대책
  • 보호망, 보호철책에 대한 접지 신뢰도 향상

8)보조적인 접지 개선의 실시

  • 접지저항을 낮게 하기 위하여 접지봉을 길게, 접지판을 추가 설치
  • 전위 경도를 개선하기 위하여 자갈, 아스팔트, 콘크리트 등의 고저항 실시
  • 지락전류의 일부를 가공 지선으로 분류
접지 설계

접지
IEEE std 80 접지설계 개념
IEC 접비설계

토양특성 검토
KEC140

목차(접지)

💯기출문제

○A01수변전설비에서 접지설계 시 고려할 항목을 5가지 이상 설명하시오

토류저방위인안보
토양특성, 최대접지전류, 소요접지저항치, 접지방식, 전위경도, 인근설비, 안정성, 보조적인 접지

○A02일반적으로 전기회로나 전기기기의 외함을 접지하는 주요 목적 4가지는 무었인가

인축의 감전방지, 지락고장, 고장전류의 귀로형성
이상전압발생억제, 전로의 대지전압저감, 절연레벨저감, 보호기의 확실한 동작

●A05.망상 접지극 설계 시 도체의 굵기와 길이의 영향요소

도체 굵기의 영향

  • 접지 저항: 도체가 굵어질수록 단면적이 증가하여 전류 흐름에 대한 저항이 감소합니다. 즉, 도체가 굵을수록 접지 저항이 낮아져 접지 효과가 향상됩니다.
  • 전압 강하: 굵은 도체는 얇은 도체에 비해 전압 강하가 적어 접지 시스템의 효율성을 높입니다.
  • 경제성: 도체 굵기를 무한히 늘릴 수는 없으며, 경제적인 측면과 시공성을 고려하여 적절한 굵기를 선택해야 합니다.

도체 길이의 영향

  • 접지 면적: 도체의 길이가 길어질수록 접지 면적이 넓어져 토양과의 접촉 면적이 증가합니다. 이는 접지 저항을 감소시키는 효과를 가져옵니다.
  • 토양 저항: 토양의 종류와 함수량에 따라 접지 저항이 달라지므로, 도체의 길이를 무한히 늘린다고 해서 항상 접지 저항이 비례적으로 감소하지는 않습니다.
  • 시공성: 도체 길이가 너무 길어지면 시공이 어려워지고, 비용이 증가할 수 있습니다.

설계 시 고려 사항

  • 토양 조건: 토양의 종류, 함수량, 염분 함량 등은 접지 저항에 큰 영향을 미치므로, 해당 지역의 토양 조건을 정확히 파악해야 합니다.
  • 시스템 용량: 보호해야 할 시스템의 용량에 따라 필요한 접지 저항 값이 달라집니다.
  • 법규 및 표준: 관련 법규 및 표준에서 요구하는 접지 저항 값을 준수해야 합니다.
  • 경제성: 접지 시스템의 성능과 비용을 종합적으로 고려하여 최적의 설계를 수행해야 합니다.

○A06수변전설비에서 접지설계 시 고려할 항목을 5가지 이상 설명하시오

토류저방위인안보
토양특성, 최대접지전류, 소요접지저항치, 접지방식, 전위경도, 인근설비, 안정성, 보조적인 접지

접지동봉, 매설지선공법, 평판접지, 대상전극공법, 다중접지, 메시공법, 보링공법, 저감제주입법

●A07.접지전극의 설계에서 설계목적에 맞는 효과적인 접지를 위한 단계별 고려사항을 설명하시오

토류저방위인안보
토양특성, 최대접지전류, 소요접지저항치, 접지방식, 전위경도, 인근설비, 안정성, 보조적인 접지

접지 설계

접지
IEEE std 80 접지설계 개념
IEC 접비설계

토양특성 검토
KEC140

목차(접지)