AB 수전방식

제공

, ,

W 전원설비

수전방식 (WM)

수전방식
스포트네트워크
스포트네트워크 배전설비 보호협조

(6)☆

건축전기설비

수전방식

수전방식 (WM)

수전방식
스포트네트워크
스포트네트워크 배전설비 보호협조

💯기출문제

●R01 자가용 전기설비의 예비전원설비로 2회선 수전방식을 채택할 경우 시설방법에 대하여 설명하고 자가발전 예비전원설비와 장단점을 비교 설명하시오

모범답안(예비전원선로 WMR01)

3️⃣수전방식의 종류

1)1회선수전방식

  • 소규모 중규모 건축물에 적당
  • 장점
    • 투자비가 가장 적다.
    • 간단하고 경제적이다.
  • 단점
    • 신뢰성이 낮다.
    • 정전시간이 장기간이다.
    • 배전선사고시 정전을 면하기 어렵다.
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_평행2회선수전.png

2)2회선수전방식 (평행 2회선)

  • 장점
    • 신뢰성이 높다.
    • 정전시간 단시간
    • 한쪽 배전선 사고에 대처할 수 있다.
  • 단점
    • 투자비가 높다
    • 보호계전방식이 복잡하다.
2회선수전방식 (예비선)

3)2회선수전방식 (예비선)

  • 장점
    • 신뢰성이 높다
    • 한쪽 배전선 사고에 대비할 수 있다
  • 단점
    • 투자비가 높다
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_루프수전방식.png

4)2회선 (루프수전방식)

  • 장점
    • 정전시간 순시
    • 경제적이면서 신뢰성이 높다
  • 단점
    • 인근에 Loop수용가가 없는경우 적용이 곤란하다.
    • 보호계전방식이 복잡하다
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_스포트네트워크.png

5)스포트 네트워크 수전방식

  • 장점
    • 신뢰성이 매우높다
    • 정전시간이 거의없다
  • 단점
    • 투자비가 가장 높다
    • 정전시간이 거의 없다.

자가발전예비전원설비 장단점

자가용 전기설비 예비전원설비로 2회선 수전 방식을 채택할 경우 시설 방법

자가용 전기설비의 예비전원설비로 2회선 수전 방식을 채택하는 것은 주전원 공급이 중단되었을 때 다른 회선을 통해 전력을 공급받아 설비의 기능을 유지하는 방법입니다. 이는 안정적인 전력 공급을 확보하는 데 매우 효과적인 방식입니다.

시설 방법

  1. 수전 방식 결정: 2회선 수전 방식은 크게 자동 절체 방식수동 절체 방식으로 나눌 수 있습니다. 자동 절체 방식은 주전원 공급 중단 시 자동으로 예비 전원으로 전환되는 방식이며, 수동 절체 방식은 사용자가 직접 전환 스위치를 조작하여 예비 전원으로 전환하는 방식입니다.
  2. 회선 구성: 각 회선은 독립적인 전원 공급선으로 구성되어야 합니다. 각 회선은 다른 변전소에서 공급받거나, 동일 변전소에서 공급받더라도 다른 선로를 통해 공급받아야 합니다.
  3. 절체 장치 설치: 주전원 공급 중단 시 예비 전원으로 전환하기 위한 절체 장치가 필요합니다. 자동 절체 방식의 경우 자동 절체 스위치를 설치하고, 수동 절체 방식의 경우 수동 절체 스위치를 설치합니다.
  4. 배선 및 보호 장치: 각 회선의 배선은 독립적으로 구성되어야 하며, 과전류 및 단락 사고에 대비하여 적절한 보호 장치(차단기, 퓨즈 등)를 설치해야 합니다.
  5. 접지: 안전한 전력 공급을 위해 각 회선 및 절체 장치에 적절한 접지 설비를 갖추어야 합니다.
  6. 시험 및 점검: 설치 후에는 정상 작동 여부를 확인하기 위한 시험을 실시하고, 정기적인 점검을 통해 설비의 상태를 유지해야 합니다.

자가발전 예비전원설비와 비교

2회선 수전 방식의 장점

  • 높은 신뢰성: 주전원 공급 중단 시 다른 회선을 통해 즉시 전력을 공급받을 수 있어 안정적인 전력 공급이 가능합니다.
  • 간편한 구성: 자가발전설비에 비해 설치 공간 및 비용이 적게 소요됩니다.
  • 유지 보수 용이: 자가발전설비에 비해 유지 보수가 용이합니다.

2회선 수전 방식의 단점

  • 전력 회사 의존: 전력 회사의 공급망에 문제가 발생하면 예비 전력 공급이 불가능할 수 있습니다.
  • 순간 정전: 주전원에서 예비 전원으로 전환되는 과정에서 순간적인 정전이 발생할 수 있습니다.

자가발전 예비전원설비의 장점

  • 독립적인 전원: 전력 회사 공급망과 독립적으로 전력을 생산하여 안정적인 전력 공급이 가능합니다.
  • 비상 상황 대처: 예상치 못한 사고나 재해로 인해 전력 공급이 중단되었을 때에도 자체적으로 전력을 공급할 수 있습니다.

자가발전 예비전원설비의 단점

  • 높은 비용: 설치 비용 및 운영 비용이 2회선 수전 방식에 비해 높습니다.
  • 공간 필요: 발전기 및 관련 설비를 설치할 공간이 필요합니다.
  • 유지 보수 필요: 정기적인 유지 보수가 필요하며, 고장 발생 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.

●S02 건축물에서 수변전설비의 스포트 네트워크 방식을 설명하고 특징을 약술하시오

모범답안(스포트네트워크 방식 WMS02)

스폿네트워크(Spot Network)

  • 스포트네트워크수전방식은 전력회사의 변전소에서 나오는 2~4회선의 네트워크 배전선에 부하개폐기를 촌해서 네트워크변압기에접속
  • 그 변압기의 2차측은 프로텍터 차단기를 통해서 네트워크 모선에 별렬로 젒하고, 네트워크모선에 분기함 몇댜의테이크오프장치를 거친 간선에 의해서각각부하에 전력을 공급하는 방식

특성

  • 프로텍터 퓨즈, 프로텍터차단기, 프로텍터 릴레이로 구성
  • 역전려차단
    • 배전선 한 회선에 단락사고가 발생한 경우에 네트워크 모선을 거쳐 단락이 발생한 회선으로 역전력이 유입될 때 2차프로텍터 차단기를 트립시키는것
  • 차전압투입
    • 어떤 원인에 의해 휴지상태인 한 회선이 재송전되면 그 회선의 변압기 2차측 전압과 네트워크 모선 측의 전압차이를 검출하여 차단기를 투입
  • 무전압투입
    • 전회선이 정전되어 있는 상태에서 1회선이라도 복구되면 그 회선의 프로텍터차단기를 투입

장점

  • 송전선1회선또는 변압기 뱅크의 사고 시에도 무정전 공급이 가능 송전선 보수시에는 한 회손끽 정지하므로 정전이나 부하 제한 없음
  • 송전정지 또는 복구 시에 변압기 2차측 차단기의 개방 또는 투입을 자동으로 할수 있음

단점

  • 발전기와 병렬운전이 불가
  • 투자비가 많이듬
  • 차단기의 펌핑현상이 일어날 가능성이 있음

특징

  • 무정전 공급이 가능
  • 기기의 이용률이 향상
  • 전압변동률이 작음
  • 전력손실이 감소
  • 부하기기 증가에 대한 적응성이 큼
  • 2차변전소 수량의 감소가 가능
  • 전등, 전력의 일원화가 가능

●R03 수전설비의 수전방식에 대하여 비교 설명하시오

모범답안(예비전원선로 WMR01)

3️⃣수전방식의 종류

1)1회선수전방식

  • 소규모 중규모 건축물에 적당
  • 장점
    • 투자비가 가장 적다.
    • 간단하고 경제적이다.
  • 단점
    • 신뢰성이 낮다.
    • 정전시간이 장기간이다.
    • 배전선사고시 정전을 면하기 어렵다.
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_평행2회선수전.png

2)2회선수전방식 (평행 2회선)

  • 장점
    • 신뢰성이 높다.
    • 정전시간 단시간
    • 한쪽 배전선 사고에 대처할 수 있다.
  • 단점
    • 투자비가 높다
    • 보호계전방식이 복잡하다.
2회선수전방식 (예비선)

3)2회선수전방식 (예비선)

  • 장점
    • 신뢰성이 높다
    • 한쪽 배전선 사고에 대비할 수 있다
  • 단점
    • 투자비가 높다
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_루프수전방식.png

4)2회선 (루프수전방식)

  • 장점
    • 정전시간 순시
    • 경제적이면서 신뢰성이 높다
  • 단점
    • 인근에 Loop수용가가 없는경우 적용이 곤란하다.
    • 보호계전방식이 복잡하다
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_스포트네트워크.png

5)스포트 네트워크 수전방식

  • 장점
    • 신뢰성이 매우높다
    • 정전시간이 거의없다
  • 단점
    • 투자비가 가장 높다
    • 정전시간이 거의 없다.

●R04 특고압수용가 수전방식의 종류와 수전 인입선 굵기 결정방법에 대하여 설명하시오

모범답안(예비전원선로 WMR01)

3️⃣수전방식의 종류

1)1회선수전방식

  • 소규모 중규모 건축물에 적당
  • 장점
    • 투자비가 가장 적다.
    • 간단하고 경제적이다.
  • 단점
    • 신뢰성이 낮다.
    • 정전시간이 장기간이다.
    • 배전선사고시 정전을 면하기 어렵다.
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_평행2회선수전.png

2)2회선수전방식 (평행 2회선)

  • 장점
    • 신뢰성이 높다.
    • 정전시간 단시간
    • 한쪽 배전선 사고에 대처할 수 있다.
  • 단점
    • 투자비가 높다
    • 보호계전방식이 복잡하다.
2회선수전방식 (예비선)

3)2회선수전방식 (예비선)

  • 장점
    • 신뢰성이 높다
    • 한쪽 배전선 사고에 대비할 수 있다
  • 단점
    • 투자비가 높다
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_루프수전방식.png

4)2회선 (루프수전방식)

  • 장점
    • 정전시간 순시
    • 경제적이면서 신뢰성이 높다
  • 단점
    • 인근에 Loop수용가가 없는경우 적용이 곤란하다.
    • 보호계전방식이 복잡하다
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_스포트네트워크.png

5)스포트 네트워크 수전방식

  • 장점
    • 신뢰성이 매우높다
    • 정전시간이 거의없다
  • 단점
    • 투자비가 가장 높다
    • 정전시간이 거의 없다.

모범답안(인입선 굵기선정방법 WMR04)

수전 인입선 굵기 결정 방법

  1. 부하 전류 계산: 부하의 종류와 용량을 고려하여 총 부하 전류를 계산합니다.
  2. 전압 강하 허용치 설정: 전압 강하 허용치는 전력 공급 규정 및 부하의 특성에 따라 다르게 설정됩니다.
  3. 케이블 종류 선정: 주위 온도, 설치 환경 등을 고려하여 적절한 케이블 종류를 선정합니다.
  4. 케이블 저항 계산: 선정된 케이블의 단위 길이당 저항값을 이용하여 총 저항을 계산합니다.
  5. 전압 강하 계산: 부하 전류와 케이블 저항을 이용하여 전압 강하를 계산합니다.
  6. 케이블 굵기 결정: 계산된 전압 강하가 허용치 이하가 되도록 케이블 굵기를 선정합니다.

고려 사항

  • 단락 전류: 단락 사고 발생 시 흐르는 전류를 고려하여 케이블의 기계적 강도를 확보해야 합니다.
  • 온도 상승: 부하 전류에 의해 케이블 온도가 상승할 수 있으므로, 허용 온도를 초과하지 않도록 주의해야 합니다.
  • 경제성: 케이블 굵기가 두꺼울수록 비용이 증가하므로, 경제성을 고려하여 적절한 굵기를 선정해야 합니다.
  • 미래 부하 증가: 미래 부하 증가를 고려하여 여유를 두고 케이블 굵기를 선정하는 것이 좋습니다.
  • 균형 부하: 각 배전선로의 부하를 균형 있게 분배하여 시스템의 효율성을 높여야 합니다.

●S05 스포트네트워크 수전방식의 종류와 수전인입선 굵기 결정방법에 대하여 설명하시오

모범답안(스포트네트워크 방식 WMS02)

스폿네트워크(Spot Network)

  • 스포트네트워크수전방식은 전력회사의 변전소에서 나오는 2~4회선의 네트워크 배전선에 부하개폐기를 촌해서 네트워크변압기에접속
  • 그 변압기의 2차측은 프로텍터 차단기를 통해서 네트워크 모선에 별렬로 젒하고, 네트워크모선에 분기함 몇댜의테이크오프장치를 거친 간선에 의해서각각부하에 전력을 공급하는 방식

특성

  • 프로텍터 퓨즈, 프로텍터차단기, 프로텍터 릴레이로 구성
  • 역전려차단
    • 배전선 한 회선에 단락사고가 발생한 경우에 네트워크 모선을 거쳐 단락이 발생한 회선으로 역전력이 유입될 때 2차프로텍터 차단기를 트립시키는것
  • 차전압투입
    • 어떤 원인에 의해 휴지상태인 한 회선이 재송전되면 그 회선의 변압기 2차측 전압과 네트워크 모선 측의 전압차이를 검출하여 차단기를 투입
  • 무전압투입
    • 전회선이 정전되어 있는 상태에서 1회선이라도 복구되면 그 회선의 프로텍터차단기를 투입

장점

  • 송전선1회선또는 변압기 뱅크의 사고 시에도 무정전 공급이 가능 송전선 보수시에는 한 회손끽 정지하므로 정전이나 부하 제한 없음
  • 송전정지 또는 복구 시에 변압기 2차측 차단기의 개방 또는 투입을 자동으로 할수 있음

단점

  • 발전기와 병렬운전이 불가
  • 투자비가 많이듬
  • 차단기의 펌핑현상이 일어날 가능성이 있음

특징

  • 무정전 공급이 가능
  • 기기의 이용률이 향상
  • 전압변동률이 작음
  • 전력손실이 감소
  • 부하기기 증가에 대한 적응성이 큼
  • 2차변전소 수량의 감소가 가능
  • 전등, 전력의 일원화가 가능

모범답안(인입선 굵기선정방법 WMR04)

수전 인입선 굵기 결정 방법

  1. 부하 전류 계산: 부하의 종류와 용량을 고려하여 총 부하 전류를 계산합니다.
  2. 전압 강하 허용치 설정: 전압 강하 허용치는 전력 공급 규정 및 부하의 특성에 따라 다르게 설정됩니다.
  3. 케이블 종류 선정: 주위 온도, 설치 환경 등을 고려하여 적절한 케이블 종류를 선정합니다.
  4. 케이블 저항 계산: 선정된 케이블의 단위 길이당 저항값을 이용하여 총 저항을 계산합니다.
  5. 전압 강하 계산: 부하 전류와 케이블 저항을 이용하여 전압 강하를 계산합니다.
  6. 케이블 굵기 결정: 계산된 전압 강하가 허용치 이하가 되도록 케이블 굵기를 선정합니다.

고려 사항

  • 단락 전류: 단락 사고 발생 시 흐르는 전류를 고려하여 케이블의 기계적 강도를 확보해야 합니다.
  • 온도 상승: 부하 전류에 의해 케이블 온도가 상승할 수 있으므로, 허용 온도를 초과하지 않도록 주의해야 합니다.
  • 경제성: 케이블 굵기가 두꺼울수록 비용이 증가하므로, 경제성을 고려하여 적절한 굵기를 선정해야 합니다.
  • 미래 부하 증가: 미래 부하 증가를 고려하여 여유를 두고 케이블 굵기를 선정하는 것이 좋습니다.
  • 균형 부하: 각 배전선로의 부하를 균형 있게 분배하여 시스템의 효율성을 높여야 합니다.

●C06.스포트 네트워크 방식의 수전회로의 사고구간별 보호방법과 보호협조에 대하여 설명하시오

모범답안(스폿네트워크보호협조 WMC06)

배전선 단락사고

  • 배전선 단락사고발생→
  • 전력회사 변전소 차단기 동작→
  • 고장회로 프로텍터 차단기 동작

네트워크변압기와 퓨즈사이의 고장

  • 프로텍터 차단기의 차단능력 상회시에 프로텍터 퓨즈 차단
  • 프로텍터 퓨즈와 차단기 간의 보호협조
  • 거리는 짧고 절연을 강화

네트워크퓨즈와 차단기사이의 고장

  • 그림에서 F3점에 단락사고가 발생핶을때의 협조는 곤란해지는데, 프로텍터 퓨즈를 흐르는 전류는 각 회로가 모두 동일하고 퓨즈 상호 간에 선택성을 지니게 한다는것은 실제로 불가능하다
  • 따라서 이런 부분에서는 사고가 발생하지 않도록 가능한 거리를 짧게 하고 절연을 강화시켜야 한다

스포트네트워크 테이크오프 장치의 보호협조

수전설비2차측사고->테이크오프장치먼저차단완료->프로텍터퓨즈는 열화되지 않아야 한다

  • 프로텍터 퓨즈와 테이크-오프 장치와의 보호협조
  • 수전설비2차측 사고→테이크-오프장치먼저 차단완료→프로텍터 퓨즈는 열화되지 않아야 한다

●C07 스포트네트워크 수전방식에서 사고구간별 보호방식과 보호협조에 대하여 설명하시오

모범답안(스폿네트워크보호협조 WMC06)

배전선 단락사고

  • 배전선 단락사고발생→
  • 전력회사 변전소 차단기 동작→
  • 고장회로 프로텍터 차단기 동작

네트워크변압기와 퓨즈사이의 고장

  • 프로텍터 차단기의 차단능력 상회시에 프로텍터 퓨즈 차단
  • 프로텍터 퓨즈와 차단기 간의 보호협조
  • 거리는 짧고 절연을 강화

네트워크퓨즈와 차단기사이의 고장

  • 그림에서 F3점에 단락사고가 발생핶을때의 협조는 곤란해지는데, 프로텍터 퓨즈를 흐르는 전류는 각 회로가 모두 동일하고 퓨즈 상호 간에 선택성을 지니게 한다는것은 실제로 불가능하다
  • 따라서 이런 부분에서는 사고가 발생하지 않도록 가능한 거리를 짧게 하고 절연을 강화시켜야 한다

스포트네트워크 테이크오프 장치의 보호협조

수전설비2차측사고->테이크오프장치먼저차단완료->프로텍터퓨즈는 열화되지 않아야 한다

  • 프로텍터 퓨즈와 테이크-오프 장치와의 보호협조
  • 수전설비2차측 사고→테이크-오프장치먼저 차단완료→프로텍터 퓨즈는 열화되지 않아야 한다

🌐1003T24 / WMC


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다