ES실 고려사항


전기 샤프트(Electric Shaft)

1) 건축적 고려사항

  • 전기 샤프트(이하 “ES”)는 각 층마다 같은 위치에 설치
  • ES는 연면적 3000[m²]이상 건축물의 경우 1개층 기준으로 하여 800[m²]마다 설치하며 용도에 따라 면적을 달리 할 수 있다
  • ES의 면적은 보, 기둥부분을 제외하고 산정하며, 기기의 배치와 유지보수에 충분한 공간으로 하고 건축적인 마감을 실시한다
  • ES의 점검구는 유지보수시 기기의 반출입이 가능하도록 하여야 하며 폭 600[mm]이상으로 한다

2) 환경적 고려사항

  • 층바닥과 ES점검구 하단사이에 높이 차를 두어 층 침수시 물이 침투하지 않도록 하여야 한다

3) 전기적 고려사항

  • ES는 공급대상 범위의 배선거리, 전압강하등을 고려하여 전력부하설비 시설 위치의 중앙에 위치하도록 한다
  • ES는 공급대상 범위에 가능한 넓게 면하여 배선의 소통을 원활하게 한다
  • ES는 현재 장비 이외에 장래의 배선 등에 대한 여유성을 고려하여 산정한다
  • 약전설비 및 구내통신설비가 설치되는 인텔리전트 빌딩의 경우는 약전 및 통신용의 별도 설치를 고려하며 이때 전력배선과는 병행되지 않도록 위치를 선정한다

4) 전기 샤프트 면적

  • 기기, 케이블 포설 공간, 장래 증설, 유지보수를 위한 공간 필요
  • 면적산정
    연면적에 대비한 ES면적 (1개층) : 연면적의 0.15[%] 정도
  • 기기배치도
수변전설비 계획
수변전설비 계획시 고려사항
수변전설비 최신기술 동향
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
전기 설비 종류
수변전설비 전기품질 대책
수변전설비 환경대책
변전실 고려사항
발전기실 고려사항
축전실 고려사항
ES(전기샤프트)실 고려사항
중앙감시실,MDF실 고려사항

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다