  • 수변전설비 설계시 환경대책

    수변전설비 설계시 환경대책(전기품질 관점)* 수변전설비에서 소음, 진동, 통신선에 대한 유도장해, 고조파에 의한 장해, 코로나에 의한 소음 및 전파장해, 절연유의 누출에 의한 대지 오염, 미관 및 풍경 훼손 등이 발생한다 1) 소음에 대한 대책 저소음 변압기를 사용한다 소음이 많이 나는 공기 차단기(ABB)보다는, GCB, VCB를 사용함으로써 차단음을 감소시킨다 큐비클 등으로 방음처리를 한다 건축구조상 방음조치를 취한다 2) 진동에 […]

  • 축전지실의 고려사항

    전기 관련실의 고려사항3* 변전실 축전지실 1) 축전지실 건축적 고려사항 대용량 축전지를 설치하는 축전지실 또는 무정전 전원장치실의 경우는 장비의 집중하중에 견디는 바닥구조로 하여야 한다 충전, 방전 시 가스가 발생할 우려가 있는 종류의 축전지를 설치하는 실의 경우는 가스 종류에 따라 내산성 또는 내알칼리성 도장을 실시하여야 한다 축전지는 전도의 우려가 없도록 견고하게 바닥 또는 벽에 지지한다 2) 축전지실 […]

  • 중앙감시실,구내통신실의 고려사항

    전기 관련실의 고려사항5 변전실 중앙감시실(감시 및 제어센터) 1) 중앙감시실 건축적 고려사항 건축물 내에 중앙감시실을 설치하는 경우에는 설치된 전력설비, 조명설비, 소방설비, 방범설비, 항공장애등 감시반 등 감시 및 제어는 중앙감시실에서 실행하여 에너지 절약과 관리비용 절감이 되도록 한다 중앙감시실은 건물의 규모와 시설관리의 효율성을 감안하여 설치하고 근무자의 휴식공간이 있어야 한다 방재센터 소방설비 제어실과 겸용하는 경우는 방화구획하여야 하고 지하 1층 […]

  • 발전기실의 고려사항

    전기 관련실의 고려사항2 변전실 발전기실 1) 발전기실 건축적 고려사항 장비 반입 및 반출 통로가 확보되어야 한다 장비 배치에 용이하고 유지보수가 용이한 면적을 갖고 장비에 대해 충분한 유효높이와 구조적 강도를 갖도록 한다 운전 시 소음, 진동을 고려하여 거실부분 및 건축물 코어부에서 가급적 떨어진 위치로 한다 발전기의 벽, 기둥, 바닥은 내화구조여야 하고, 출입구는 갑종방화문으로 한다 2) 발전기실 […]

  • ES실의 고려사항

    전기 관련실의 고려사항4* 변전실 전기 샤프트(Electric Shaft) 1) 건축적 고려사항 전기 샤프트(이하 “ES”)는 각 층마다 같은 위치에 설치한다 ES는 연면적 3000[m²]이상 건축물의 경우 1개층 기준으로 하여 800[m²]마다 설치하며 용도에 따라 면적을 달리 할 수 있다 ES의 면적은 보, 기둥부분을 제외하고 산정하며, 기기의 배치와 유지보수에 충분한 공간으로 하고 건축적인 마감을 실시한다 ES의 점검구는 유지보수시 기기의 반출입이 […]

  • 변전실의 고려사항

    전기 관련실의 건축적, 환경적, 전기적 고려사항1* 변전실은 전력사업자로부터 특고압 또는 고압으로 수전한 전력을 부하에 종류에 알맞은 전압으로 변성하기 위하여 변압기 배전반, 각종 안전 개폐장치 등을 수용하는 장소를 말한다변전실은 전기 및 건축물의 냉난방, 급수 소방시설 등을 가동 공급하는데 없어서는 안될 중요한 설비이기 때문에 사전에 건축물에 맞게 세밀하게 검토 및 설계 시공 되어야 한다. 변전실 변전실 1) […]

  • AA 수변전설비 계획

    ★★건축전기설비 기출문제 1.수변전설비의 계획 시 고려사항 ●AA01수변전실 설계 시 고려해야 할 사항에 대해서 설명하시오 ●AA04공장을 신설하려고 한다. 전력계통 설계 시 고려해야 할 기본설계 방향을 6가지 이상 설명하시오 ●AA17고층건물 내부에 수변전설비 계획 시 고려할 사항 ●AA35 고령자를 배려한 주거시설의 전기설비 설계 시 고려사항을 설명하시오 2.수변전설비의 최신기술 동향 ●AA09수변전설비의 최신 기술 동향에 대하여 기술하시오 3.정전대책및 전원설비의 신뢰성향상대책 […]

  • 수변전설비의 계획 시 고려사항

    수변전설비 계획시 고려사항* 수변전설비란 전력사업자로부터 특고압 또는 고압으로 수전한 전력을 부하설비의 종류에 알맞은 전압으로 변성하기 위한 전기설비를 말한다. 수변전설비에는 수변전장치(변압기, 배전반 각종 안전개폐장치 등)와 수변전실과 큐비클 등이 포함된다. 수변전설비 계획은 전원의 안전성, 신뢰성, 경제성 및 소음 및 공해등의 환경성을 종합적으로 판단하여 설계한다 수변전설비의 계획 수변전설비 계획시 고려사항 1) 사전조사 입지조건, 관련법규 등을 사전조사하여 설계 2) […]