변전실
변전실B 변전실의 고려사항 변전실은 전력사업자로부터 특고압 또는 고압으로 수전한 전력을 부하에 종류에 알맞은 전압으로 변성하기 위하여 변압기 배전반, 각종 안전 개폐장치 등을 수용하는 장소전기 및 건축물의 냉난방, 급수 소방시설 등을 가동 공급하는데 필수설비 변전실의 건축적 고려사항 1)일반적인 고려사항 2)각 설비별 건축적 고려사항 변전실의 위치, 배치 시 고려사항 1)위치 선정 시 고려사항 2)배치 시 고려사항 빌딩…
-
변전설비 온라인 진단시스템
유입 변압기 온라인 진단 전력설비 온라인 예방진단시스템(PDPS)은 주요한 전력설비의 기능이나 성능을 감시하고 고장 및 사고를 미연에 방지하고자 각 기기별 이력 및 DB관리로 효율적인 전력설비 관리를 지원하는 시스템 이 시스템은 크게 전력설비에 적용되는 센서부분과 현장기기의 Data를 취득하여 상위서버로, 전송하는 데이터 취득장치(DAU)의 취득된 정보를 바탕으로 설비의 효율적인 관리 및 사고방지를 지원하는 진단HMI로 구성 기능(=필요성) 및 구비조건 1)기능…
-
변전설비 예방보전 시스템
변전설비의 보전이란? 항상 변전설비를 사용과 가동이 가능한 상태로 유지하고, 고장이 나거나 결함이 발견될 경우 이를 회복하는 모든 처리와 제안활동을 말한다따라서 전기설비의 보전 목표는 신뢰성, 생산성, 경제성 등을 높이는 데 있다 LCC(Life Cycle Cost) 1)정의 Life Cycle Cost(LCC)는 기획단계에서 장래비용을 발생상황을 정확히 판단하여 Total Cost의 Control을 가능하게 한 것이 LCC의 기본이다 2)LCC 진행 분석 변전설비 종류…
-
GIS진단기술
GIS의 구성도 1)모선 단일모선, 이중모선 2)GCV(차단기) 접촉자는 허용온도 상승(65[K])을 초과하지 않는 범위 내에서 정격전류와 통전 3)단로기(DS) 전동조작에 의해 구동되며 원방 및 수동조작이 가능 4)접지개폐기(ES) 수동조작에 의해 구동되며 적절한 위치에 설치, 선로개방 시 DS와 조합하여 사용하며 접지를 하므로 보수점검 시 안전이 확보 GIS진단기술 사고항목 초기현상 검출기술 절연성능 코로나 방전 코로나 검출기 이상음 코로나 마이크 가스압 저하…
-
GIS
GIS설비가 필요한 곳 GIS의 구성도 1)모선 단일모선, 이중모선 2)GCB(차단기) 접촉자는 허용온도 상승(65[K])을 초과하지 않는 범위 내에서 정격전류와 통전 3)단로기(DS) 전동조작에 의해 구동되며 원방 및 수동조작이 가능 4)접지개폐기(ES) 수동조작에 의해 구동되며 적절한 위치에 설치되며, 선로개방 시 DS와 조합하여 사용하며 접지를 함으로써 보수점검 시 안전 확보 GIS의 특징 1)장점 2)단점 적용 시 고려사항 1)시공 시 고려사항 2)운전…
-
AG 변전실 및 기타
★★건축전기설비
-
피뢰기의 단로장치
피뢰기의 단로장치 열화되거나 주변 환경의 수분 및 철도 운행시 발생되는 쇳가루 등으로 누설전류가 증가하면서 내부 온도가 상승하여 피뢰기가 파손된다 이와 같이 누설전류가 일정값 이상이 되면 피뢰기를 전력계통에서 분리하여 지락사고를 예방할 수 있는 장치가 단로장치이다. 단로장치 피뢰기의 구성 1)뇌서지 인입 시 뇌서지 등 이상전압이 발생하면 피뢰기가 정상동작할 때 고주파인 방전전류는 코일로부터 임피던스가 커지므로 측로 갭(바이패스 갭)을…
-
피뢰기 정격선정 시 고려사항
피뢰기 선정 시 고려사항 1)피뢰기의 정격전압 전압[kV] 중성점 접지방법 피뢰기정격전압[kV] 345 유효접지 288 154 유효접지 138(144) 66 PC접지 또는 비접지 75 22 PC접지 또는 비접지 24 22.9 3상4선식 다중접지 21 또는 18 2)공칭방전전류 설치장소별 피뢰기 공칭방전전류 공칭방류전류 설치장소 적용조건 10[kA] 변전소 154[kV]이상 전력계통,66[kV]이상 변전소, 장거리 송전선 5[kA] 변전소 66[kV]이하 계통, 3000[kVA]이하 뱅크 취부 2.5[kA] 선로,변전소…
-
피뢰기 저항 계산
다음 그림과 같이 파동 임피던스 Z1=300 ,Z2=200의 2개의 선로 접속점 P 에 피뢰기를 설치하였을때 Z1의 선로로부터 파고 E=400[kV]의 전압파가 내습하였다 선로Z2에의 전압 투과파의 파고를 75[kV]로 억제하기 위한 피뢰기의 저항(R)을 계산하시오
-
피뢰기
피뢰기는? 뇌 또는 회로의 개폐 등으로 인하여 발생하는 과전압의 파고치가 어느 값을 초과할 경우 방전을 함으로써 과전압을 제한하여 전기시설을 보호 따라서 피뢰기는 이와 같은 이상전압을 제한하고 전력계통의 정상적인 운전에 영향을 주지 않기 위해서는 전력기기에 병렬로 접속되어 이상전압의 발생에 수반하는 이상전류를 피뢰기가 부담함으로써 피보호기기의 절연을 확하고, 적정전압으로 된 다음에는 계속 흐르는 속류를 단시간에 차단하는 기구를 구비해야…