폴리머 피뢰기
1)단로기 2)외피 3)절연행거 피뢰기 설치를 위한 부품, 절연 성능 우수 특징 피뢰기 지락방지 원리 누설전류, 즉 상용주파수의 전류가 흐를 때 코일은 낮은 임피던스가 되어 CARBON에 전류가 흘러 피뢰기를 접지로부터 분리하여 지락을 방지한다. 예를 들어 충격파(1.2×50[μs]) 파미부분만 적용해도 상용주파 임피던스는 300배 이상 낮다 피뢰기 지락방지 매커니즘
-
서지흡수기
서지흡수기(SA) 서지흡수기는 피뢰기의 일종으로 선로에서 발생하는 개폐서지, 순간과도현상으로 2차기기에 악영향을 주는 것을 막기 위하여 설치하는 것이다 건식류의 변압기나 기기 계통의 보호가 주요 대상물이다 설치위치 보호하고자 하는 기기의 전단에 설치하며 대부분 개폐서지를 발생하는 차단기 후단에 설치운용한다 설치대상 1)설치 필요 2)설치불필요 서지흡수기정격 공칭전압 3.3[kV] 6.6[kV] 22.9[kV] 정격전압 4.5[kV] 7.5[kV] 18[kV] 공칭방전전류 5[kV] 5[kV] 5[kV] 설치 예
-
서지 보호소자 특성
서지 보호소자 특성 SPD는 일반적으로 선로에 발생한 과도전류의 전파경로를 접지로 돌려 소자의 Breakdiwn전압으로 과도전압을 한정시키는 역할을 하는 피뢰관과 같은 방류형(Diverting)소자와 과도전류의 통과를 억제하여 피보호기기에 전파되지 못하게 하는 저항 혹은 인덕터 등의 저지형(Blocking)소자 및 유입되는 이상 과전압을 소자의 제한점합으로 한정시키는 MOV(Metal Oxide Varistor)나 정전압 다이오드 등의 차단형(Clamping)소자로 구성된다 종류 1)차단형 소자 2)방류형 소자 3)저지형 소자 저항…
-
SPD
SPD SPD(Surge Protective Device)란 저압 배전선 및 전기설비 보호, 통신설비 등의 부근에 낙뢰에 의한 과전압과 설비 내의 기기에서 발생하는 개폐 과전압으로 부터 전기설비를 보호하는 것을 목적으로 하고 있다 최근 정보화 시대의 도래로 컴퓨터 등의 전자장비 증가가 불가피하다. 이들은 낙뢰 및 개페서지 등의 순간저인 과전압에 매우 취약하므로 이에 대한 기술은 매우 중요하다 서지의 정의 및 종류…
-
최신 차단기의 기술 동향
1)높은 안정성의 추구 2)높은 신뢰성의 추구 3)사용 용이성, 생력화 4)경제성 5)환경성 6)예방보전기능붙이 차단기 돌연의 사고가 발생하여 계통을 정지시키기 전에 예지할 수 있는 것은 예지하고, 경고를 사전에 내는 차단기이다. 7)전송기능붙이 차단기 고도정보화, 무인화에 수반해서 계통의 인텔리전트화가 가능해졌고 신호 송전기술의 급속한 진보로 감시, 제어 ,계측등 정보의 네트워크를 구축 차단기의 인텔리전트화 1)자동 진공차단기 종래의 VCB에 보호기능을 부가하고 신뢰성의…
-
차단기 투입방식과 트립방식
차단기 투입조작 1)수동 투입조작 2)스프링 투입조작 3)전기 투입조작 4)공기 투입조작 5)투입방식 선정 시 고려사항 차단기의 트립방식 1)과전류 트립방식 2)직류전압 트립방식 3)부족전압 트립방식 4)콘덴서 트립방식
-
차단기 원리
차단기 원리 유입차단기(OCB) Oil Circuit Breaker 오일 속에서 전극을 개방하면 발생되는 아크로 오일이 분리되고, 그로 인해서 수소를 주체로한 가스의 팽창에 의한 냉각작용, 가스압의 불어제낌작용, 가스와 오일의 난류작용에 의해서 기중에서의 차단보다도 우수한 차단능력을 갖는다. 가스차단기(GCB) Gas Circuit Breaker GCB는 우수한 절연특성 및 소호특성을 갖는 SF6 가스를 사용하고 있다. 전에는 고압의 가스를 계속 유지하여 아크를 불어내어 차단하는…
-
차단기
차단기는? 통상적인 전류를 개폐하여 기기를 점검 및 보수하고 이상상태 발생 시 신속히 회로를 차단한다 사고지점으로부터 계통을 분리하여 전기기기 및 전선류를 보호하기 위하여 설치한다 차단기의 용어(정격) 1)정격전압[kV] 2)정격전류[kA] 3)정격차단전류 [kA] 4)정격투입전류[kA] 5)정격단시간전류[kA] 6)정격차단시간[C/s] 7)무부하 투입시간 8)개극시간 9)정격투입 조작전압 10)동작책무 11)정격차단용량 [MVA] 12)정격과도회복전압(Rated TRV) 13)과도회복전압 (TRV: Transient Recovery Voltage) 차단기가 사고전류를 차단될 때 차단기 양극간의 전압이 전원전압으로…
-
직류차단기
직류차단기는? 일반적으로 전철용으로 사용되는데, 과전류 검출로부터 수[ms]이내에 동작하고 고속동작에 의해 사고전류를 감쇠시켜 차단한다(단락 발생시 0.02초 정도의 단시간에 자동적으로 차단) 직류 고속도 차단기(HSBC)라고 불리며, 차단기 자체에 사고전류 검출기능과 차단기능을 동시에 갖는 것이 특징이다. 전류 0점 발생 방법 직류차단기의 종류 기중차단기 1)구조 2)소호방식 3)특징 반도체차단기(GTO사이리스터 차단기) 1)구조 2)소호방식 3)특징 진공차단기 1)구조 2)소호방식 3)특징 직류차단기 특성 비교 항목…
-
TRV
TRV(transient recovery voltage)는? 차단기의 차단 직후RCL특성에 따른 과도진동으로 차단기의 능력을 측정하는 요소이다 과도진동전압을 재기전압이라 하며 재기전압이 크면 재점호가 발생한다. 재기전압은 유도성 부하 차단 시 가장 크다 TRV의 발생 1)차단기가 차단되고 고장전류가 0 이되는 시점에서 발생되는 TRV는 전원 측 회로의 TRV[V₁] 선로 측 회로의 TRV[V₂] 의 전압차[V₁-V₂] 로 나타낼 수 있다 2)고장전류의 파형과 시간의 변화에 따라…