B부속장치

제공

A B C D E F G H J N

👍B1 기수분리기,증기트랩

기수종류18A0720d0124a08
증기22A0620B01
기수기능19C0719C05
증기16B0318B0823a12

18A07기수분리기의 종류를 5가지 쓰시오

O6 기수분리기(종류)
  • 다공판형
  • 사이클론형 : 원심 분리기를 사용, 
  • 스크러버형 : 파형의 다수 강판을 조합한것, 
  • 건조스크린형 : 금속망판을 이용한 것, 
  • 배플(baffle)형 : 급격한 방향 전환을 이용한 것

22A06보기의 증기트랩 중에서 기계식 트랩을 모두 쓰시오

20B01열역학적 증기 트랩에 대한 물음에 답하시오.

B1 증기트랩(종류)

증기관의 도중에 설치하여 증기를 사용하는 설비의 배관 내에 고여있는 응축수 (증기의 일부가 드레인된 상태)를 자동배출시키는 장치

❶기계식트랩 : 볼플로트식, 버킷식

❷열역학식 : 오리피스식, 디스크식 

증기와 응축수의 열역학적 유체역학적 특성차를 이용한 것이다

❸온도조절식 : 바이메탈식, 벨로즈식

19C07증기 공급배관 중에 설치되는 기수분리기의 역할(기능)을 설명하시오.

O6 기수분리기(워부저항)

공급되는 증기 중에 포함되어 있는 수분을 제거하여 증기의 건도를 높여 건조 증기만 설비에 공급되도록 하는 기기

  • 워터해머방지
  • 장치내 부식방지
  • 열효율저하방지 (습증기 발생을 방지, 증기의 건도를 높임)
  • 관내 마찰저항감소

16B03►증기트랩을 사용할 때 장점 2가지를 쓰시오.

B1 증기트랩(장점-워부저항)
  • 워터해머방지
  • 장치내 부식 방지
  • 열효율 저하방지
  • 관내 마찰저항 감소

18B08증기 트랩의 역할 3가지를 쓰시오.

B1 증기트랩(응잠부건)
  • 증기사용설비 및 배관 내의 응축수를 제거한다.
  • 증기의 잠열을 유효하게 이용할 수 있도록 한다.
  • 응축수 배출로 설비의 부식을 방지한다.
  • 증기의 건조도가 저하되는 것을 방지한다

👍B2 폐열회수장치

명칭19C0118C03
17C0520B0324c02
공기예열20C0323C04
절탄기16A0220A0118A1023c08
과열기17A0219b0321b0223b08
20D03
조절18A0818B06

19C01보일러의 여열을 이용하여 증기 보일러의 효율을 높이기 위한 부속장치를 3가지만 쓰시오.

17C05보일러 배기가스 현열을 이용하여 급수를 예열하는 장치를
( )라 하며, 공기를 예열는 장치를 ( )라 한다.
( ) 안에 알맞은 명칭을 쓰시오.

B2 폐열회수장치

과열기 → 재열기 → 절탄기 → 공기예열기

보일러 배기가스 현열을 이용하여 급수를 예열하는 장치를 (절탄기)라 하며, 공기를 예열는 장치를 (공기예열기)라 한다.

20C03공기예열기를 설치하였을 때의 장점 4가지를 쓰시오.

B2 공기예열기장점(효불효연)
  • 전열효율 연소효율이 향상된다.
  • 예열공기의 공급으로 불완전 연소가 감소된다.
  • 보일러의 열효율이 향상된다.
  • 품질이 낮은 연료도 사용할 수 있다.

  • 통풍저항이 증가된다
  • 연돌의 통풍력이 저하된다
  • 저온부식의 원인이 된다
  • 연도의 청소, 검사, 점검이 곤란하다

16A02►연도에 절탄기를 설치하여 사용할 때 장점 4가지를 쓰시오

18A10►연도에 절탄기를 설치하여 사용할 때 단점 4가지를 쓰시오

B2 절탄기(열불응연)

온도계는 절탄기 입구

  • 보일러 열효율이 향상된다.
  • 급수 중 불순물을 일부 제거한다.
  • 열응력 발생을 방지한다.
  • 연료 소비량이 감소한다.

  • 통풍저항 증가된다.
  • 연돌의 통풍력이 저하된다.
  • 연소가스 온도 저하로 인한 저온부식의 우려가 있다.
  • 연도의 청소가 어렵다.
  • 연도의 점검 및 검사가 곤란하다.

17A02►보일러에서 과열증기 사용 시의 장점 4가지를 쓰시오

20D03►보일러에서 과열증기 사용 시의 장점 4가지를 쓰시오

B5 과열기(장단-열수마부 일응손)

보일러에서 발생한 습포화증기를 가열하여 압력은 일정하게 유지하면서 증기 온도만을 올려서 과열증기를 만드는 장치

1)과열증기 사용 시의 단점

  • 가열 표면의 일정 온도를 유지하기 곤란하다
  • 가열장치에 큰 열응력이 발생한다
  • 직접 가열 시 열손실이 증가한다
  • 높은 온도로 인하여 제품의 손상 우려가 있다
  • 과열기 표면에 고온부식이 발생할 우려가 있다

2)과열증기 사용 시의 장점

  • 열효율이 증가한다
  • 수격작용을 방지한다
  • 관내 마찰저항이 감소한다
  • 장치 내 부식을 방지한다
  • 적은 증기로 많은 열을 얻을 수 있다

18A08과열증기온도를 일정하게 조절하는 방법 4가지를 쓰시오

B6 과열증기(조정방법)
  • 연소가스량을 가감하는 방법
  • 저온가스를 재순환시키는 방법
  • 과열 저감기를 사용하는 방법
  • 화염의 위치를 바꾸는 방법

👍B3 폐열회수계산

효율16B1422C02
절감율16C1024B1821A14
온도16A1323A0122A14
감소량18A1323A15
손실감소20C1523A0722B0924A10
절감금액23B10
터빈출력20D18

16B14보일러 연도에 설치된 절탄기의 조건이 [보기]와 같을 때 효율[%]을 구하시오

16C10벙커C유를 사용하는 보일러에서 급수온도를 65[℃]에서 80[℃]로 상승시켰을 때 연료절감률[%]은 얼마인가?

B3 폐열회수계산

\[Q_s=G_s\times C_s\times \Delta t \times \eta \]

16A13시간당 30,000[kg]의 물을 절탄기를 통해 50[℃]에서 80[℃]로 높여 보일러에 급수한다.절탄기 입구 배기가스 온도가 350[℃]이면 출구온도는 몇 [℃] 인가?

B3절탄기효율

\[ m_f\times C_{pf}\times(T_{fi}-T_{fo}) \\ =m_a\times C_{pa}\times(T_{ai}-T_{ao}) \]

18A13K공장의 대형 부품F의 가공 시 공작기계에서 발생되는 열을 제거하기 위하여 냉동기와 공조기를 이용하여 냉방을 하는 중 공조기의 외부 급기댐퍼를 45%에서 77%로 증가시켜 외기 도입을 개선했다. 이때 냉동기의 부하 감소량을 다음의 데이터를 활용하여 계산하시오

B3 폐열회수계산

$$ Q_1=G_w\times C_w\times\Delta t \\ =(G_{0w}+(m-1)\times A_0)\times C_w\times\Delta t \\ $$

20C15►LNG를 사용하는 보일러에서 배기가스 온도를 연도에서 측정하니 180[℃]이었다. 연도에 절탄기를 설치하였더니 배기가스 온도가 100[℃]로 낮아졌다면, 절탄기 설치후에 배기가스에 의한 손실열량[W] 감소는 얼마인가.

23B10►현재 공기비를 측정한 결과, 공기비 1.6으로 과잉공기가 유입되고 있는 보일러를 자동 공기비 제어시스템을 구성하여 공기비를 1.2로 개선했을때, 다음의 자료를 이용하여 개선 후 연간 배출가스 절감금액을 구하시오

B3 폐열회수계산

$$ Q_1=G_w\times C_w\times\Delta t \\ =(G_{0w}+(m-1)\times A_0)\times C_w\times\Delta t \\ $$

20D18과열기 출구압력 10[MPa], 온도 450[℃] 인 증기를 공급받아 처음에 포화증기가 될때까지 고압 터빈에서 단열팽창을 시킨 다음 추기하여 추가한 압력 밑에서 처음의 온도까지 재열(reheating)한 다음 저압 터빈에 다시 유입시켜 4[kPa]까지 단열팽창시키는 사이클에서 시간당 증기 소비량이 500[kg]일 때 터빈 출력[kW]을 계산하시오.

터빈출력계산

단위변환

$$m=\frac{500kg}{3600s}=0.1389kg/s$$

고압터빈 출력

$$W_{고압}-m\times(h_1-h_3)$$

단, H1-H2=3372.6kj/kg(재열기 출구온도에서 일전온도로 가열했으므로)

저압터빈 출력

$$W_{저압}-m\times(h_2-h_5)$$

전체터빈

$$W_{터빈}=W_{고압}+W_{저압}$$

고압터빈 출력

$$W_{고압}-0.1389\times(3372.6-2801.4)-0.1389\times571.2=79.3$$

단, H1-H2=3372.6kj/kg(재열기 출구온도에서 일전온도로 가열했으므로)

저압터빈 출력

$$W_{저압}-0.1389\times(33.72.6-2247)-0.1389\times1125.6=156.4$$

전체터빈

$$W_{터빈}=79.3+156.4=235.7kW$$

👍B7 전열면적(수관)

17B1320D09

17B13►외경 100[], 두께 2.5[], 직관길이 2[m]인 연관 9개의 전열면적[m²]을 계산하시오.

20D09►외경 76[㎜], 내경 68[㎜], 유효길이 4500[㎜]인 수관 96개로 이루어진 수관식 보일러에서 전열면적 1[]당 증발랑이 26.1[kg/h]일 때 전열면적[]과 시간당증발량[kg/h]을 각각 구하시오. (단, 수관 이외의 전열면적은 무시한다.)

B7 전열면적

수관은 외경, 연관은 내경기

\[A=\pi DLn=(\pi d+Wa)Ln\]

👍B8 급수장치

인젝터24a0119B10
플렉시블17B0320C1023C06
화염검출23A06
원심펌프22B10

24a01►인젝터에 대한 다음 질문에 답하시오
1)인젝터의 장점을 2가지 쓰시오
2)인젝터의 작동 순서를 순서대로 다음의 번호로 기입하시오

19B10►보일러 급수장치의 일종인 인젝터의 특징을 4가지만 쓰시오

B8 인젝터

증기가 보유하고 있는 열에너지를 속도에너지로 전환시키고 다시 압력에너지로 바꾸어 보일러에 급수하는 장치로 급수가 증기에 의해 예열되어 급수 엔탈피가 증가되기 때문에 연료소비량이 감소한다.

  • 설치에 넓은 장소를 요하지 않는다
  • 급수예열효과가 있다
  • 가격이 저렴하다
  • 자체로서의 양수효율은 낮다

출구정지밸브개방→급수개방→증기밸브개방→핸들개방

23A06►화염검출기의 기능에 대해 설명하고, 화염검출기의 종류 3가지 쓰시오

B9 화염검출장치

보일러에 점화가 되었는지 확인하고 점화가 되지 않은 경우 연료를 차단하여 폭발을방지

50[°C]

● 황화카드뮴(CdS)셀, 적외선광전관, 황화납(PbS)셀, 자외선광전관

  • 스택스위치(stack switch) : 연도에 바이메탈을 설치하여 연소가스의 발열체를 이용하여 화염유무를 검출
  • 플레임 아이(flame eye) : 화염이 발광체임을 이용하여 화염의 방사선을 감지하여 화염의 유무를 검출
  • 플레임 로드(flame rod) : 화염의 이온화 현상에 의한 전기 전도성을 이용하여 화염의 유무를 검출

22B10►보일러 급수펌프로 사용하는 원심펌프의 종류 2가지를 쓰시오.

볼류트, 터빈

👍 방출관크기 40㎜ 

10C 11C 12B 17C

전열면적10㎡미만15㎡미만20㎡미만20㎡이상
방출관안지름25㎜이상30㎜이상40㎜이상50㎜이상


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다