- H 고조파 ○
VTHD, ITHD, ITDD, EDC
고조파전류보정계수, K-factor - O 고조파(발생과정과 발생원)
- E 고조파(영향) ●
- 변압기과열, 출력감소,발전기과열, 헌팅현상
- 역률저하,콘덴서 과열 및 소손, 콘덴서 단자전압 상승,
- 콘덴서 실효용량증가,
- 직병렬공진
- 영상분 고조파에 의한 영향
- 영상고조파, 케이블과열, 대지전위상승, 통신선의 유도장해, OCGR오동작, ELB,MCCB,ACB오동작,
- 계측기 계기 오차
- 소음 및 진동발생
- M 고조파 관리기준
고조파총합외형률THD,
등가방해전류 EDC,
총합수요왜형률 TDD - C 고조파 대책 ○
변압기의 다펄스화,
단락용량증대,
교류리액터설치,
필터설치,
전자장치설치, - F 필터회로
💯기출문제
●C01 전원계통에 유입되는 고조파를 억제하기 위한 수동필터와 능동필터의 원리를 비교 설명하시오
모범답안(수동필터 능동필터 QHC014️⃣)
4️⃣필터의 설치
수동필터
- 부하단 근처에 저임피던스 회로를 설치하여 고조파 전류가 그회로에 흡수되게 한다
- 부하에서 발생하는 고조파의 종류 및 크리를 측정하여 차수별 passive filter를 설치한다
능동필터
- 부하에서 발생하는 고조파 전류의 크기 및 차수를 검출하여 역고조파를 발생시켜 상호 상쇄시켜 정현파 구현
○C133 고조파 장해를 방지하기 위해 설치하는 수동필터와 능동필터의 특징을 비교 설명하시오
모범답안(수동필터 능동필터 QHC014️⃣)
4️⃣필터의 설치
수동필터
- 부하단 근처에 저임피던스 회로를 설치하여 고조파 전류가 그회로에 흡수되게 한다
- 부하에서 발생하는 고조파의 종류 및 크리를 측정하여 차수별 passive filter를 설치한다
능동필터
- 부하에서 발생하는 고조파 전류의 크기 및 차수를 검출하여 역고조파를 발생시켜 상호 상쇄시켜 정현파 구현
●C02 인텔리전트 빌딩의 고조파 발생에 대한 대책을 설명하시오
모범답안(고조파 발생에 대한 대책 QHC02)
- 1️⃣변환기의 다펄스화
- 2️⃣단락용량의 증대
- 3️⃣교류 리액터 설치
- 4️⃣필터의 설치
- 5️⃣전자장치 설치(ZED)
○H03 종합 고조파왜형률을 설명하시오
모범답안(고조파측정방법 QHH111️⃣)
1️⃣종합 고조파 왜형율
(VTHD : VoltageTotalHarmonicDistrotion)
- 고조파 전압, 전류의 실효치를 기본파 전압 전류의 실효치 비로 표현되며 고조파 발생 정도를 나타냄
- 기본파전압, 전류 대비 고조파전압, 전류가 어느정도 찌그러진 정도를 평가 할때 적용
- 전압 총합 왜형률(VTHD)
- 전류 총합 왜형률(ITHD)
기본파 전류 대비 고조파 전류의 함유율을 말한다
2️⃣전류 총수요 왜형률
(ITDD : CurrentTotalDemandDistrotion)
최대 부하 전류 대비 고조파 전류의 함유율로 고조파 전류 규제치의 판단 기준값으로 사용한다
3️⃣등가방해전류
(EDC : EquivalentDisturbingCurrent)
전력계통에서 발생한 고조파는 인접해 있는 통신선에 영향을 주며, 통신선에 영향을 주는 고조파 전류의 한계를 등가방해전류(EDC)로써 규제하고 있다
○E04 교류계통 고조파 성분에 의한 통신유도계수에 대해 설명하시오
모범답안(통신선유도계수 QNI04)
1. 통신 유도 현상
- 전력선에 흐르는 고조파 전류는 주변에 자기장을 형성하고, 이 자기장은 통신선에 유도 전압을 발생
- 고조파 성분은 주파수가 높기 때문에 유도 작용이 더욱 강하게 나타남
- 통신선에 유도된 전압은 통신 신호에 잡음을 유발하여 통신 품질을 저하시키고, 심한 경우에는 통신 시스템의 오작동을 초래
2. 통신 유도 계수
- 통신 유도 계수는 전력선과 통신선 간의 유도 결합 정도를 나타내는 값으로, 다음과 같이 정의
통신 유도 계수 = (통신선에 유도된 전압) / (전력선에 흐르는 고조파 전류)
- 통신 유도 계수는 단위 길이당 값으로 표시되며, 단위는 V/A/km 또는 mV/A/km 등이 사용
- 통신 유도 계수가 클수록 통신선에 유도되는 전압이 커지므로, 통신 유도 장해의 위험이 높아짐
3. 통신 유도 계수에 영향을 미치는 요인
- 고조파 전류의 크기 및 주파수:
- 고조파 전류의 크기가 클수록, 주파수가 높을수록 통신 유도 계수가 증가
- 전력선과 통신선 간의 거리 및 배치:
- 전력선과 통신선 간의 거리가 가까울수록, 평행하게 배치될수록 통신 유도 계수가 증가
- 대지 저항:
- 대지 저항이 낮을수록 유도 전류가 잘 흐르기 때문에 통신 유도 계수가 증가
- 차폐 효과:
- 전력선이나 통신선에 차폐 케이블을 사용하면 유도 결합을 줄여 통신 유도 계수를 감소
4. 통신 유도 장해 방지 대책
- 고조파 발생원 관리:
- 고조파 발생을 최소화하기 위해 고조파 필터 설치, 고효율 변압기 사용 등 고조파 저감 대책을 시행
- 전력선과 통신선 간의 이격 거리 확보:
- 전력선과 통신선 간의 충분한 이격 거리를 확보하여 유도 결합을 줄임
- 차폐 케이블 사용:
- 전력선 또는 통신선에 차폐 케이블을 사용하여 유도 결합을 차단
- 접지 시스템 강화:
- 접지 시스템을 강화하여 유도 전류를 대지로 신속하게 흘려보냄
- 통신선로 배치 변경:
- 통신선로의 위치를 변경하거나 꼬임선을 사용하여 유도 잡음을 상쇄
●E05 고조파가 전기설비 및 기기에 미치는 영향, 장해의 형태에 대하여 설명하시오
모범답안(고조파영향 QHE05)
고조파가 미치는 영향
- 1️⃣변압기과열, 변압기출력감소,
- 2️⃣발전기과열, 헌팅현상
- 3️⃣역률저하,콘덴서 과열 및 소손, 콘덴서 단자전압 상승, 콘덴서 실효용량증가,
- 4️⃣직병렬공진
- 5️⃣영상분 고조파에 의한 영향
- 영상고조파,
- 케이블과열,
- 대지전위상승,
- 통신선의 유도장해,
- OCGR오동작,
- ELB,MCCB,ACB오동작,
- 6️⃣계측기 계기 오차
- 7️⃣소음 및 진동발생
○E06 고조파가 전력용 변압기에 미치는 영향과 대책에 대하여 설명하시오
모범답안(고조파가 변압기에 미치는 영향 QHE091️⃣)
1️⃣변압기

1)변압기 과열
- Δ권선 내 순환전류로 인한 열 발생으로 변압기 열화 촉진
- 동손증가
- 철손증가
- 변압기 권선온도 상승
2)변압기 출력 감소
- 단상 변압기 출력감소
- 3상 변압기 출력감소
○E07 3상 평형배선에서 4심 케이블의 고조파 전류 환산계수에 대하여 설명하시오
모범답안(고조파전류 환산계수 QHE07)
4심 케이블과 고조파 전류
3상 평형배선에서 4심 케이블은 3개의 상 도체와 1개의 중성선으로 구성됩니다. 이러한 시스템에서 고조파 전류, 특히 3차 고조파 전류는 중성선을 통해 흐르는 특징이 있습니다.
고조파 전류 환산계수
- 고조파 전류의 영향을 고려하여 케이블의 허용 전류를 조정하는 데 사용되는 값
- 즉, 고조파 전류가 케이블의 온도 상승에 미치는 영향을 반영하여 실제 허용 전류를 보정하는 역할
왜 고조파 전류 환산계수가 필요한가?
- 고조파 전류의 열 효과:
- 고조파 전류는 기본파 전류와는 다른 주파수를 가지므로, 케이블 내에서 발생하는 손실이 다름
- 특히 3차 고조파 전류는 중성선을 통해 흐르면서 케이블의 온도 상승을 유발할 수 있다
- 케이블 수명 단축:
- 고조파 전류에 의한 과도한 발열은 케이블의 수명을 단축시키고 절연 파괴를 유발할 수 있다.
- 정확한 허용 전류 산정:
- 고조파 전류 환산계수를 적용하여 케이블의 허용 전류를 정확하게 산정하면, 케이블의 안전성을 확보하고 시스템의 신뢰성을 높일 수 있다.
고조파 전류 환산계수의 의미
고조파 전류 환산계수는 4심 케이블의 허용 전류 표에 제시되어 있으며, 일반적으로 1보다 작은 값을 가집니다. 이는 고조파 전류가 흐를 때 케이블의 허용 전류를 감소시켜야 한다는 것을 의미
- 환산계수 값이 작을수록: 고조파 전류의 영향이 크다는 것을 의미하며, 허용 전류를 더 크게 감소시켜야 합니다.
- 환산계수 값이 클수록: 고조파 전류의 영향이 작다는 것을 의미하며, 허용 전류를 적게 감소시켜도 됩니다.
고조파 전류 환산계수를 적용하는 방법
- 케이블의 허용 전류 확인: 케이블의 종류, 단면적, 설치 환경 등에 따라 허용 전류를 확인
- 고조파 전류 환산계수 찾기: 케이블의 종류와 고조파 차수에 따른 환산계수를 표에서 찾음
- 허용 전류 보정: 허용 전류에 환산계수를 곱하여 실제 허용 전류를 산정
○C08 인버터 제어방식에 의한 전동기를 사용하는 경우는 주파수 변환에 의한 고조파가 발생한다. 이때 발생하는 고조파에 의한 전기설비의 오동작을 방지하기 위해 설치하는 노이즈필터용 접지에 대하여 고려할 사항을 쓰시오
모범답안(노이즈 필터 접지 QHC08)
인버터 제어 방식의 전동기를 사용하는 경우, 주파수 변환 과정에서 고조파가 발생하여 전기 설비의 오동작을 유발할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 노이즈 필터를 설치하며, 효과적인 노이즈 필터 접지를 위해서는 다음과 같은 사항들을 고려해야 합니다.
1. 접지 시스템의 중요성
- 저임피던스 경로 확보: 노이즈 필터의 접지는 고조파 전류를 효과적으로 제거하기 위한 저임피던스 경로를 제공해야 합니다. 접지 저항이 높으면 고조파 전류가 제대로 빠져나가지 못하고, 노이즈 필터의 효과가 감소할 수 있습니다.
- 접지 루프 최소화: 접지 루프는 고조파 전류가 흐르는 경로를 형성하여 노이즈를 유발할 수 있습니다. 따라서 접지 루프를 최소화하기 위해 접지 선의 길이를 짧게 하고, 접지점을 가능한 한 가깝게 배치해야 합니다.
- 공통 접지점 사용: 노이즈 필터, 인버터, 전동기 등 관련 설비들의 접지점을 공통으로 사용하여 접지 시스템의 등전위성을 확보해야 합니다. 이는 접지 전위차로 인한 오동작을 방지하는 데 도움이 됩니다.
2. 접지선의 굵기 및 재질
- 충분한 굵기: 접지선은 고조파 전류를 안전하게 흘려보낼 수 있도록 충분한 굵기를 가져야 합니다. 일반적으로 허용 전류 밀도를 고려하여 접지선의 굵기를 결정합니다.
- 낮은 저항 재질: 접지선은 저항이 낮은 구리 또는 알루미늄과 같은 재질로 제작해야 합니다. 이는 접지 임피던스를 낮춰 고조파 전류를 효과적으로 제거하는 데 도움이 됩니다.
3. 접지 방법
- 단독 접지: 노이즈 필터는 다른 설비와 독립된 단독 접지 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 이는 다른 설비에서 발생하는 노이즈가 노이즈 필터 접지 시스템에 영향을 미치는 것을 방지합니다.
- 접지봉 또는 접지망: 접지 시스템은 접지봉 또는 접지망을 사용하여 구축할 수 있습니다. 접지봉은 대지와의 접촉 면적을 넓혀 접지 저항을 낮추는 역할을 하며, 접지망은 넓은 지역에 걸쳐 접지 저항을 균등하게 분포시키는 역할을 합니다.
4. 접지 시공 시 유의 사항
- 접지 저항 측정: 접지 시공 후에는 반드시 접지 저항을 측정하여 적정 값 이하인지 확인해야 합니다.
- 정기적인 점검: 접지 시스템은 시간이 지남에 따라 성능이 저하될 수 있으므로, 정기적으로 점검하고 필요한 경우 보수해야 합니다.
- 전문가 상담: 노이즈 필터 접지 시스템 구축은 전문적인 지식을 필요로 하므로, 반드시 전문가와 상담하여 시공해야 합니다.
5. 추가 고려 사항
- 노이즈 필터의 종류: 노이즈 필터의 종류에 따라 접지 방법 및 고려 사항이 달라질 수 있습니다. 따라서 노이즈 필터 제조사의 기술 자료를 참고하여 적절한 접지 방법을 선택해야 합니다.
- 전기 설비 규정: 국내 전기 설비 관련 규정을 준수하여 접지 시스템을 구축해야 합니다.
●E09 고조파가 전력용 변압기에 미치는 영향과 대책에 대하여 설명하시오.
모범답안(고조파가 변압기에 미치는 영향 QHE091️⃣)
1️⃣변압기

1)변압기 과열
- Δ권선 내 순환전류로 인한 열 발생으로 변압기 열화 촉진
- 동손증가
- 철손증가
- 변압기 권선온도 상승
2)변압기 출력 감소
- 단상 변압기 출력감소
- 3상 변압기 출력감소
○E10 22.9[kV]3상4선 배전방식에서 중성선 영상고조파 전류의 영향에 대하여 설명하시오
모범답안(3고조파 영상전류 QHE31)
3고조파 전류
- 기본 주파수의 3배수 주파수를 가지는 고조파 성분으로, 삼상 전력 시스템에서 특히 중요하게 다루어지는 고조파
- 영상전류란 삼상 전력 시스템에서 각 상의 전류가 크기가 같고 위상이 같은 성분을 의미
3고조파와 영상전류의 관계
- 3고조파의 특징:
- 3고조파는 각 상에서 위상이 같습니다. 즉, 3개의 상에 흐르는 3고조파 전류는 크기와 위상이 동일
- 영상전류의 정의:
- 영상전류 역시 각 상에서 크기와 위상이 동일한 전류 성분
- 연결:
- 3고조파의 위상 특성이 영상전류의 정의와 일치하므로, 3고조파 전류는 영상전류 성분을 포함
왜 3고조파만 영상전류가 될까요?
- 고조파 차수: 3의 배수가 되는 고조파(3차, 6차, 9차 등)는 모두 영상전류 성분을 포함합니다. 하지만 3차 고조파가 가장 일반적으로 발생하고 영향력이 크기 때문에 주로 3고조파를 중심으로 논의
- 위상 관계: 다른 고조파들은 각 상에서 위상이 다르기 때문에 영상전류 성분을 포함하지 않
3고조파가 영상전류가 되는 것의 의미
- 중성선 부담 증가: 영상전류는 중성선을 통해 흐르므로 중성선에 부담을 증가시킴
- 기기 손상: 영상전류는 기기의 절연 파괴를 유발하거나, 변압기의 과열 등을 일으킬 수 있다.
- 통신 장애: 영상전류는 통신선에 유도되어 통신 장애를 일으킬 수 있다.
○H11 고조파 왜형률을 나타내는 전류THD와 전류TDD차이점을 설명하시오
모범답안(고조파측정방법 QHH111️⃣)
1️⃣종합 고조파 왜형율
(VTHD : VoltageTotalHarmonicDistrotion)
- 고조파 전압, 전류의 실효치를 기본파 전압 전류의 실효치 비로 표현되며 고조파 발생 정도를 나타냄
- 기본파전압, 전류 대비 고조파전압, 전류가 어느정도 찌그러진 정도를 평가 할때 적용
- 전압 총합 왜형률(VTHD)
- 전류 총합 왜형률(ITHD)
기본파 전류 대비 고조파 전류의 함유율을 말한다
2️⃣전류 총수요 왜형률
(ITDD : CurrentTotalDemandDistrotion)
최대 부하 전류 대비 고조파 전류의 함유율로 고조파 전류 규제치의 판단 기준값으로 사용한다
3️⃣등가방해전류
(EDC : EquivalentDisturbingCurrent)
전력계통에서 발생한 고조파는 인접해 있는 통신선에 영향을 주며, 통신선에 영향을 주는 고조파 전류의 한계를 등가방해전류(EDC)로써 규제하고 있다
○E12 수용가에서 전류고조파 왜형률을 평가할 경우에 고려하여야 할 역률과의 상관관계를 설명하시오
모범답안(고조파 역률 QHE12)
역률과 고조파의 상관관계
- 역률 저하:
- 고조파 전류는 기본파 전류와 위상이 다르기 때문에 유효 전력에 기여하지 못하고 무효 전력만 증가
- 이로 인해 전체 역률이 낮아지고, 전력 손실이 증가하며, 설비 용량이 과대하게 설계될 수 있다.
- 고조파 발생 증가:
- 저역률 상태에서는 전력 시스템의 임피던스가 변화하여 고조파 공진이 발생할 가능성이 높아집니다.
- 이는 고조파 전류의 증폭을 야기하여 고조파 문제를 더욱 악화시킵니다.
- 상호 작용:
- 고조파는 역률을 저하시키고, 저하된 역률은 다시 고조파를 증가시키는 상호 작용
- 이러한 순환적인 관계는 전력 시스템의 안정성을 저해하고, 설비 수명을 단축
수용가 전류고조파 왜형률 평가 시 고려 사항
- 역률 개선:
- 고조파 왜형률을 줄이기 위해서는 우선 역률을 개선
- 역률 개선용 콘덴서를 설치하여 무효 전력을 보상하고, 역률을 향상
- 고조파 필터:
- 고조파 필터를 설치하여 특정 주파수의 고조파 전류를 흡수하여 고조파 왜형률을 감소시킬 수 있다
- 고조파 발생원 분석:
- 비선형 부하(인버터, 정류기 등)를 파악하고, 필요한 경우 저감 대책을 수립
- 전압 왜형률:
- 전압 왜형률 또한 고려해야 합니다. 전압 왜형률은 고조파 전류에 의해 발생하며, 부하에 영향을 미쳐 추가적인 고조파를 발생시킬 수 있다.
- 계통 조건:
- 전력 계통의 임피던스, 고조파 발생원의 위치 등 계통 조건을 고려하여 적절한 대책을 수립
○H13 최근 정지형 전력변환기기에 이해 전력 품질을 저해하는 고조파의 발생이 증가하고 있다.다음에 대해서 설명하시오
- 고조파의 정의
- 고조파의 발생원
- 고조파의 측정방법
- 수동형 전력필터와 능동형 전력필터의 특징
모범답안(고조파 QHH13❓)
❓고조파
- 기본주파수에 대해 2배, 3배, 4배와 같은 정수의 배에 해당하는 물리적 전기량
- 고조파는 정수배 주파수에 의하여 기존 정현파가 파형이 찌그러지는 왜곡된 파형이 되어 전원 측으로 유입되어 설비에 악영향을 끼치는 이상현상
- 고조파는 최근 변환기의 사용이 늘면서 모든 전기 설비에 영향을 끼쳐 소손, 열화, 불량 전원 양산 등의 영향으로 반드시 제거하여야 할 이상전원
모범답안(고조파 발생원 QHO14)
고조파 발생원인
- 고조파 전류의 발생은 대부분 전력 전자소자를 사용하는 기기에서 발생한다
- 종류
- 변환장치(인버터, 컨버터, 무정전 전원장치(UPS), 정류기,VVVF장치등)
- 아크로, 전기로
- 형광등
- 회전기기
- 변압기
- 과도현상에 의한 것 등
- 형광등, 회전기기, 변압기, 과도현상 등은 순간적으로 발생되고 크기도 작아 큰 문제는 없으나, 변환장치 및 아크로, 전기로는 고조파 크기가 크고 지속적이기 때문에 다른기기나 선로에 주는 영향이 대단히 크다
모범답안(고조파측정방법 QHH111️⃣)
1️⃣종합 고조파 왜형율
(VTHD : VoltageTotalHarmonicDistrotion)
- 고조파 전압, 전류의 실효치를 기본파 전압 전류의 실효치 비로 표현되며 고조파 발생 정도를 나타냄
- 기본파전압, 전류 대비 고조파전압, 전류가 어느정도 찌그러진 정도를 평가 할때 적용
- 전압 총합 왜형률(VTHD)
- 전류 총합 왜형률(ITHD)
기본파 전류 대비 고조파 전류의 함유율을 말한다
2️⃣전류 총수요 왜형률
(ITDD : CurrentTotalDemandDistrotion)
최대 부하 전류 대비 고조파 전류의 함유율로 고조파 전류 규제치의 판단 기준값으로 사용한다
3️⃣등가방해전류
(EDC : EquivalentDisturbingCurrent)
전력계통에서 발생한 고조파는 인접해 있는 통신선에 영향을 주며, 통신선에 영향을 주는 고조파 전류의 한계를 등가방해전류(EDC)로써 규제하고 있다
모범답안(고조파대책 필터설치 QHC135️⃣)
5️⃣필터의 설치

1)수동필터
- 부하단 근처에 저임피던스 회로 (L-C동조필터, 고차수 필터)를 설치하여 고조파 전류가 그 회로에 흡수되게 한다
- 부하에서 발생하는 고조파의 종류 및 크기를 측정하여 차수별 Passive Filter를 설계한다

2)능동필터
- 부하에서 발생하는 고조파 전류의 크기 및 차수를 검출하여 역고조파를 발생시켜 상호 상쇄시켜 정현파 구현
○O14 배전설비 간선의 고조파 전류의 발생원인, 영향, 대책
모범답안(고조파 발생원인 QHO142️⃣)
2️⃣고조파 발생원인
- 고조파 전류의 발생은 대부분 전력 전자소자를 사용하는 기기에서 발생
- 종류
- 변환장치(인버터, 컨버터, 무정전 전원장치(UPS), 정류기,VVVF장치등)
- 아크로, 전기로
- 형광등
- 회전기기
- 변압기
- 과도현상에 의한 것 등
- 형광등, 회전기기, 변압기, 과도현상 등은 순간적으로 발생되고 크기도 작아 큰 문제는 없으나, 변환장치 및 아크로, 전기로는 고조파 크기가 크고 지속적이기 때문에 다른기기나 선로에 주는 영향이 대단히 크다
모범답안(고조파영향 QHE05)
고조파가 미치는 영향
- 1️⃣변압기과열, 변압기출력감소,
- 2️⃣발전기과열, 헌팅현상
- 3️⃣역률저하,콘덴서 과열 및 소손, 콘덴서 단자전압 상승, 콘덴서 실효용량증가,
- 4️⃣직병렬공진
- 5️⃣영상분 고조파에 의한 영향
- 영상고조파,
- 케이블과열,
- 대지전위상승,
- 통신선의 유도장해,
- OCGR오동작,
- ELB,MCCB,ACB오동작,
- 6️⃣계측기 계기 오차
- 7️⃣소음 및 진동발생
모범답안(고조파 발생에 대한 대책 QHC02)
- 1️⃣변환기의 다펄스화
- 2️⃣단락용량의 증대
- 3️⃣교류 리액터 설치
- 4️⃣필터의 설치
- 5️⃣전자장치 설치(ZED)
○H15 K-factor적용 변압기와 허용용량계수를 적용하여 산출예를 들어 설명하시오
모범답안(K-factor QHH236️⃣)
6️⃣K-factor
- K-factor는 변압기가 고조파 부하에 얼마나 잘 견딜 수 있는지를 나타내는 지수
- 고조파 전류는 변압기의 과열 및 수명 단축을 유발할 수 있으므로, K-factor가 높은 변압기는 고조파 부하에 더 잘 견딜 수 있습니다.
- ANSI/IEEEE에서는 부하가 고조파 전류를 발생하는 경우 변압기의 과열을 방지하기 위하여 변압기의 용량을 저감시키는 계산과 factor가 기술되어있다
- K-factor 적용방법
- 설치된 변압기의 부하전류 중 고조파 함유량을 직접 실측 및 평가하여 변압기가 과열되지 않는 허용 부하용을 결정하여 용량을 저감시키는 방법
- 설계단계부터 K-factor를 고려하여 변압기를 설계하는 방법
- UL 1562-1994에도 명기되어 있으며, 고조파에 대한 변압기의 능력을 표시하는 표준척도로 사용하고 있다
모범답안(허용용량계수적 QHH15)
허용 용량 계수란?
허용 용량 계수는 변압기가 설치 환경 및 냉각 방식에 따라 얼마나 많은 부하를 감당할 수 있는지를 나타내는 계수입니다. 변압기의 실제 부하 용량은 정격 용량에 허용 용량 계수를 곱하여 계산합니다.
산출 예시
다음은 K-factor 적용 변압기와 허용 용량 계수를 적용하여 변압기 용량을 산출하는 예시입니다.
조건
- 부하 용량: 100 kVA
- 부하 역률: 0.8
- 고조파 함량: THD-I = 10%
- 설치 환경: 실내, 자연 냉각
- 주변 온도: 40℃
K-factor 결정
고조파 함량(THD-I)이 10%이므로, K-factor는 4 이상인 변압기를 선정해야 합니다. 일반적으로 K-4, K-13, K-20 등의 K-factor를 가진 변압기가 사용됩니다. 여기서는 K-4 변압기를 사용한다고 가정합니다.
허용 용량 계수 결정
실내, 자연 냉각 방식의 변압기 허용 용량 계수는 일반적으로 1.0입니다. 주변 온도가 40℃이므로, 온도 상승에 따른 용량 감소를 고려해야 합니다. 제조사에서 제공하는 온도별 허용 용량 계수표를 참고하여 적절한 계수를 적용합니다. 여기서는 0.95를 적용한다고 가정합니다.
필요 변압기 용량 계산
- 부하 유효 전력 (P): 100 kVA * 0.8 = 80 kW
- 부하 피상 전력 (S): 100 kVA
- 고조파 전류로 인한 추가 부하: 100 kVA * 10% = 10 kVA
- 총 부하 피상 전력 (St): 100 kVA + 10 kVA = 110 kVA
- 필요 변압기 용량 (Sr): 110 kVA / 0.95 = 115.8 kVA
변압기 선정
계산된 필요 변압기 용량보다 큰 용량을 가진 변압기를 선정해야 합니다. 여기서는 150 kVA K-4 변압기를 선정한다고 가정합니다.
결론
위 예시에서는 고조파 부하와 설치 환경을 고려하여 150 kVA K-4 변압기를 선정했습니다. K-factor 적용 변압기는 고조파 전류로 인한 과열 위험을 줄여주며, 허용 용량 계수를 고려하여 변압기가 안전하게 부하를 감당할 수 있도록 합니다.
○E16 고조파의 발생에 따른 영향에 대하여 10가지를 들고 설명하시오
모범답안(고조파영향 QHE05)
고조파가 미치는 영향
- 1️⃣변압기과열, 변압기출력감소,
- 2️⃣발전기과열, 헌팅현상
- 3️⃣역률저하,콘덴서 과열 및 소손, 콘덴서 단자전압 상승, 콘덴서 실효용량증가,
- 4️⃣직병렬공진
- 5️⃣영상분 고조파에 의한 영향
- 영상고조파,
- 케이블과열,
- 대지전위상승,
- 통신선의 유도장해,
- OCGR오동작,
- ELB,MCCB,ACB오동작,
- 6️⃣계측기 계기 오차
- 7️⃣소음 및 진동발생
○C17 고조파 발생원이 많은 수용가에서 역률을 개선하는 방법
모범답안(고조파 역률개선 QHC17)
고조파 발생원이 많은 수용가에서 역률 개선 방법
- 능동형 전력 필터(APF) 설치:
- 고조파 성분과 반대 위상의 전류를 주입하여 고조파를 상쇄시키는 가장 효과적인 방법입니다.
- 다양한 고조파 성분을 동시에 제어할 수 있으며, 역률 개선 효과도 뛰어납니다.
- 초기 투자 비용이 높지만, 장기적으로 볼 때 시스템 신뢰성 향상 및 유지보수 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다.
- 수동형 필터 설치:
- 특정 고조파 주파수에 대해 공진 현상을 이용하여 고조파 전류를 흡수합니다.
- 설계가 비교적 간단하고, 초기 투자 비용이 저렴합니다.
- 하지만, 특정 고조파에 대해서만 효과적이며, 시스템 변화에 따라 성능이 저하될 수 있습니다.
- 변압기 교체:
- 기존 변압기 대신 고조파 특성이 우수한 저손실 변압기로 교체하여 고조파 발생을 줄일 수 있습니다.
- 변압기의 용량과 종류에 따라 투자 비용이 크게 달라질 수 있습니다.
- 비선형 부하 교체:
- 고조파를 많이 발생시키는 비선형 부하를 고조파 발생량이 적은 부하로 교체하거나, 능동형 전력 보상 장치를 설치하여 고조파를 줄일 수 있습니다.
- 역률 개선용 콘덴서 설치:
- 역률 개선 효과는 있지만, 고조파 문제를 악화시킬 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 직렬 리액터와 함께 사용하여 고조파 공진을 방지해야 합니다.
역률 개선 시 고려 사항
- 고조파 분석: 정확한 고조파 분석을 통해 발생원과 특성을 파악하고, 적절한 대책을 수립해야 합니다.
- 경제성: 각 방법의 장단점과 비용을 비교하여 최적의 해결 방안을 선택해야 합니다.
- 시스템 안정성: 역률 개선 설비 설치 후 시스템 안정성을 확보하기 위한 검증이 필요합니다.
- 유지보수: 설치된 장비의 유지보수 계획을 수립하고, 정기적인 점검을 통해 성능을 유지해야 합니다.
○H18 K-factor가 13인 비선형부하에 3상750[V]몰드변압기로 전력을 공급하는 경우 고조파 손실을 고려한 변압기 용량을 계산하시오
모범답안(고조파손실을고려한 용량계산 QHH18)
K-factor란?
- K-factor는 변압기가 고조파 부하에 얼마나 잘 견딜 수 있는지를 나타내는 지수입니다.
- 고조파 전류는 변압기의 과열 및 수명 단축을 유발할 수 있으므로, K-factor가 높은 변압기는 고조파 부하에 더 잘 견딜 수 있습니다.
- K-factor 13은 비교적 높은 수준으로, 어느 정도의 고조파 함량을 가진 부하에 적합합니다.
고조파 손실
고조파 전류는 변압기 권선에 추가적인 손실을 발생시킵니다. 이 손실은 동손(구리 손실)과 철손(히스테리시스 손실 및 와전류 손실) 증가로 이어져 변압기의 온도 상승을 유발합니다. 따라서 고조파 손실을 고려하여 변압기 용량을 계산해야 합니다.
변압기 용량 계산 방법
일반적으로 다음과 같은 단계를 거쳐 변압기 용량을 계산합니다.
부하 용량 및 특성 파악
- 부하 용량 (kVA): 비선형 부하의 총 용량을 파악합니다.
- 부하 역률: 부하의 역률을 파악합니다.
- 고조파 함량: 고조파 전류의 크기 및 종류를 파악합니다. (THD-I 등)
고조파 손실 계수 적용
- K-factor: K-factor 13에 해당하는 고조파 손실 계수를 적용합니다. 이 계수는 변압기 제조사에서 제공하는 자료를 참고하거나, 관련 규정 (예: IEEE Std C57.110)을 참고하여 결정합니다.
- 고조파 손실 증가분: 고조파 손실 계수를 이용하여 고조파로 인한 손실 증가분을 계산합니다.
필요 변압기 용량 계산
- 총 부하 용량: 부하 용량에 고조파 손실 증가분을 더하여 총 부하 용량을 계산합니다.
- 변압기 용량 선정: 계산된 총 부하 용량보다 큰 용량을 가진 표준 변압기를 선정합니다.
예시 계산
다음은 예시 계산을 통해 변압기 용량을 산정하는 과정입니다.
조건
- 부하 용량: 100 kVA
- 부하 역률: 0.8
- 고조파 함량: THD-I = 15% (예시)
- K-factor: 13
- 변압기 전압: 3상 750V
고조파 손실 계수 적용
- K-factor 13에 대한 고조파 손실 계수는 제조사 자료 또는 관련 규정을 참고하여 결정합니다. 여기서는 예시로 1.15를 적용한다고 가정합니다.
필요 변압기 용량 계산
- 부하 유효 전력 (P): 100 kVA * 0.8 = 80 kW
- 부하 피상 전력 (S): 100 kVA
- 고조파 손실 증가분: 100 kVA * (1.15 – 1) = 15 kVA
- 총 부하 피상 전력 (St): 100 kVA + 15 kVA = 115 kVA
- 필요 변압기 용량 (Sr): 115 kVA / 0.95 (변압기 효율 고려) = 121 kVA (약)
변압기 선정
계산된 필요 변압기 용량보다 큰 용량을 가진 표준 변압기를 선정합니다. 예를 들어 150 kVA 또는 200 kVA 변압기를 선정할 수 있습니다.
추가 고려 사항
- 주변 온도: 높은 주변 온도는 변압기 용량 감소를 유발할 수 있으므로, 이를 고려하여 변압기 용량을 선정해야 합니다.
- 냉각 방식: 변압기의 냉각 방식 (자연 냉각, 강제 냉각 등)에 따라 허용 용량이 달라질 수 있습니다.
- 단락 용량: 변압기의 단락 용량은 사고 시 안전을 확보하는 데 중요한 요소입니다.
○H19 고조파와 노이즈를 비교 설명하시오
모범답안(고조파와 노이즈 QHH19)
고조파
주로 비선형 부하(변압기, 정류기 등)에서 발생하는 정현파의 정수배 주파수 성분을 의미합니다. 즉, 기본 주파수(예: 60Hz)의 2배, 3배 등의 주파수를 가진 성분들이 합쳐져 전압 또는 전류 파형을 왜곡시키는 현상입니다. 고조파는 주로 전력 시스템에서 발생하며, 전력 품질 저하, 장비 손상, 통신 장애 등을 유발할 수 있습니다.
노이즈
좀 더 광범위한 개념으로, 원하지 않는 신호를 모두 포함합니다. 고조파도 노이즈의 한 종류라고 볼 수 있지만, 노이즈에는 고조파 외에도 전자기 간섭, 열잡음, 샷 노이즈 등 다양한 종류가 있습니다. 노이즈는 전기 시스템뿐만 아니라 통신 시스템, 측정 시스템 등 다양한 분야에서 발생하며, 신호의 정확성을 저하시키고 시스템의 성능을 저해할 수 있습니다.
고조파와 노이즈의 비교표
구분 | 고조파 | 노이즈 |
---|---|---|
정의 | 기본 주파수의 정수배 주파수 성분 | 원하지 않는 모든 신호 |
발생 원인 | 비선형 부하, 스위칭 소자 등 | 전자기 간섭, 열잡음, 샷 노이즈 등 다양 |
특징 | 주파수가 일정하고 정수배 관계 | 주파수, 진폭, 위상이 불규칙 |
영향 | 전력 품질 저하, 장비 손상, 통신 장애 | 신호 왜곡, 시스템 성능 저하 |
왜 고조파와 노이즈를 구분해야 할까요?
- 원인 분석: 고조파와 노이즈의 발생 원인이 다르기 때문에, 각각의 문제를 해결하기 위한 대책이 다릅니다.
- 대책 수립: 고조파는 필터, 능동형 전력 조절기 등을 이용하여 제거할 수 있으며, 노이즈는 차폐, 접지, 필터링 등 다양한 방법으로 감소시킬 수 있습니다.
- 시스템 설계: 시스템 설계 시 고조파와 노이즈에 대한 충분한 고려가 필요합니다. 예를 들어, 고조파가 심한 환경에서는 고조파 필터를 설치하거나, 노이즈에 강한 부품을 사용해야 합니다.
○E20 유도전동기의 출력에 영향을 미치는 고조파 전압계수
모범답안(유도전동기출력 QHE20)
1. 고조파 전압과 유도 전동기
고조파 전압은 기본 주파수 성분 외에 정수배의 주파수 성분을 포함하는 전압을 말합니다. 이러한 고조파 전압은 주로 비선형 부하(예: LED 조명, 컴퓨터, 전력 변환 장치 등)에서 발생하며, 전력 시스템에 다양한 문제를 일으킬 수 있다.
- 출력 감소:
- 고조파 전압은 유도 전동기의 회전력을 감소시켜 출력을 저하
- 특히 5고조파, 7고조파 등 특정 차수의 고조파는 회전 방향과 반대 방향으로 회전력을 발생시켜 출력 감소를 더욱 심화
- 효율 저하:
- 고조파 전류는 유도 전동기 권선에 추가적인 손실을 발생시켜 효율을 저하
- 온도 상승:
- 고조파 전류로 인한 추가적인 손실은 유도 전동기의 온도 상승을 유발
- 이는 유도 전동기의 수명을 단축시키고 절연 파괴의 원인
- 소음 및 진동 증가:
- 고조파 전압은 유도 전동기의 소음 및 진동을 증가
2. 고조파 전압 계수 (HVF)
고조파 전압 계수(Harmonic Voltage Factor, HVF)는 고조파 전압의 크기를 나타내는 지표로, 다음과 같이 정의됩니다.
HVF = (고조파 전압의 실효값) / (기본파 전압의 실효값)
HVF는 일반적으로 백분율(%)로 표시하며, 값이 클수록 고조파 함량이 높다는 것을 의미
3. 고조파 전압이 유도 전동기 출력에 미치는 영향
- 회전력 감소:
- 앞서 언급한 바와 같이 특정 차수의 고조파는 회전 방향과 반대 방향으로 회전력을 발생시켜 유도 전동기의 출력을 감소
- 손실 증가:
- 고조파 전류는 유도 전동기 권선에 추가적인 동손을 발생시키고, 철심의 히스테리시스 손실 및 와류 손실을 증가시켜 효율을 저하시키고 온도 상승을 유발
- 진동 및 소음 증가:
- 고조파 전압은 유도 전동기의 회전 속도 변동을 유발하여 진동 및 소음을 증가
4. 고조파 전압으로 인한 문제점 해결 방안
- 고조파 필터 설치:
- 고조파 필터를 설치하여 고조파 전류를 저감
- 고조파 저감 장치 사용:
- 고조파 저감 기능을 가진 인버터나 컨버터를 사용하여 고조파 발생을 억제
- 유도 전동기 설계 개선:
- 고조파에 강한 특성을 가진 유도 전동기를 사용
- 전력 시스템 개선:
- 전력 시스템의 임피던스를 조정하거나, 고조파 발생원을 관리하여 고조파 전압을 저감
●E21 고조파가 전동기에 미치는 영향과 대책에 대하여 전동기 종류별로 설명하시오
모범답안(고조파가 전동기에 미치는 영향 QHE21)
고조파가 전동기에 미치는 영향
- 손실 증가:
- 고조파 전류는 전동기의 동손과 철손을 증가시켜 효율을 저하시키고, 과열을 유발하여 수명을 단축
- 진동 및 소음 증가:
- 고조파 전류는 전동기 내부에 불균일한 자기장을 형성하여 진동과 소음을 발생
- 토크 리플 증가:
- 고조파 전류는 토크 리플을 증가시켜 운전 성능을 저하시키고, 기계적 스트레스를 증가
- 절연 파괴:
- 고조파 전압은 절연 파괴를 유발할 수 있으며, 특히 고주파 성분의 고조파는 절연 열화를 가속화
- 보호 계전기 오동작:
- 고조파 전류는 보호 계전기의 오동작을 유발하여 불필요한 정지 시간을 초래
전동기 종류별 고조파 영향 및 대책
1. 유도 전동기
- 영향:
- 동손과 철손 증가
- 토크 리플 증가
- 진동 및 소음 증가
- 절연 수명 단축
- 대책:
- 고조파 필터 설치: 고조파 전류를 흡수하여 전동기로 유입되는 고조파를 감소
- 인버터 제어 개선: 인버터 출력 파형을 개선하여 고조파 발생을 줄임
- 전동기 설계 변경: 고조파에 강한 특성을 가진 전동기를 사용
2. 동기 전동기
- 영향:
- 유도 전동기와 유사하게 동손, 철손 증가, 토크 리플 증가 등이 발생
- 계자권에서의 추가 손실 발생
- 대책:
- 유도 전동기와 동일한 대책 외에, 계자권 설계를 고려하여 고조파 영향을 줄임
3. 서보 모터
- 영향:
- 고속 운전 시 고주파 고조파에 의한 손실 증가가 심함
- 정밀 위치 제어 성능 저하
- 대책:
- 고조파 필터 설치, 인버터 제어 개선 외에, 서보 드라이브의 제어 알고리즘을 개선하여 고조파 영향을 줄일 수 있다.
고조파 저감 대책
- 고조파 발생원 억제:
- 비선형 부하(정류기, 인버터 등)의 사용을 최소화하거나, 능동형 필터를 사용하여 고조파를 상쇄시킵니다.
- 고조파 필터 설치:
- LC 필터, 활성 필터 등 다양한 종류의 필터를 사용하여 특정 주파수의 고조파를 흡수합니다.
- 인버터 제어 개선:
- PWM 방식 개선, 스위칭 주파수 상승 등을 통해 인버터 출력 파형을 개선합니다.
- 전동기 설계 변경:
- 고조파에 강한 특성을 가진 전동기를 사용하거나, 기존 전동기를 개조하여 고조파 내성을 향상시킵니다.
- 계통 임피던스 조정:
- 계통 임피던스를 조정하여 고조파 공진 현상을 방지합니다.
○E22 3상 평형 배선의 상전류에 고조파가 포함되어 흐르는 경우 4심및 5심 케이블에 고조파 전류에 대한 보정계수 적용
모범답안(고조파전류에대한 보정 QHE22)
1. 고조파 전류와 케이블
- 추가적인 열 발생: 고조파 전류는 케이블 도체 내에서 추가적인 열을 발생시켜 케이블의 온도 상승을 유발합니다. 이는 케이블의 허용 전류 용량을 감소시키는 요인
- 중성선 전류 증가: 3상 4선식 배전 방식에서 고조파 전류는 중성선 전류를 증가시킬 수 있습니다. 특히 3고조파 성분은 중성선에서 상쇄되지 않고 누적되어 중성선 과열의 원인
2. 4심 및 5심 케이블의 특징
- 4심 케이블: 3개의 상 도체와 1개의 중성선으로 구성됩니다. 고조파 전류로 인한 중성선 전류 증가에 취약할 수 있다.
- 5심 케이블: 3개의 상 도체, 1개의 중성선 및 1개의 접지 도체로 구성됩니다. 접지 도체를 통해 고조파 전류의 일부를 흘려보낼 수 있어 4심 케이블에 비해 고조파 전류에 대한 영향이 적다
3. 고조파 전류 보정계수
- 4심 케이블: 중성선 전류 증가를 고려하여 보정계수를 적용
- 5심 케이블: 접지 도체를 통한 고조파 전류 분산을 고려하여 보정계수를 적용
4. 고조파 전류 보정계수 적용 시 고려 사항
- 고조파 함량: 고조파 전류의 크기와 종류에 따라 보정계수가 달라집니다. 고조파 함량이 높을수록 보정계수도 커져야함
- 케이블의 종류 및 크기: 케이블의 종류와 크기에 따라 허용 전류 용량이 다르므로, 이에 따라 적절한 보정계수를 적용
- 설치 환경: 케이블의 설치 환경(예: 온도, 습도, 주변 기기 등)에 따라 허용 전류 용량이 달라질 수 있으므로, 이를 고려하여 보정계수를 적용
5. 결론
- 3상 평형 배선에서 고조파 전류가 흐르는 경우, 4심 및 5심 케이블의 고조파 전류에 대한 보정계수를 적절하게 적용하여 케이블의 허용 전류 용량을 계산
- 이는 케이블의 과열 및 수명 단축을 방지하고 안전한 전력 시스템을 구축하는 데 매우 중요
○H23 고조파K-factor
모범답안(K-factor QHH236️⃣)
6️⃣K-factor
- K-factor는 변압기가 고조파 부하에 얼마나 잘 견딜 수 있는지를 나타내는 지수
- 고조파 전류는 변압기의 과열 및 수명 단축을 유발할 수 있으므로, K-factor가 높은 변압기는 고조파 부하에 더 잘 견딜 수 있습니다.
- ANSI/IEEEE에서는 부하가 고조파 전류를 발생하는 경우 변압기의 과열을 방지하기 위하여 변압기의 용량을 저감시키는 계산과 factor가 기술되어있다
- K-factor 적용방법
- 설치된 변압기의 부하전류 중 고조파 함유량을 직접 실측 및 평가하여 변압기가 과열되지 않는 허용 부하용을 결정하여 용량을 저감시키는 방법
- 설계단계부터 K-factor를 고려하여 변압기를 설계하는 방법
- UL 1562-1994에도 명기되어 있으며, 고조파에 대한 변압기의 능력을 표시하는 표준척도로 사용하고 있다
○C24 전원계통에서 고조파 억제 수동필터와 능동필터 ❯01
모범답안(수동필터 능동필터 QHC01)
수동필터
- 부하단 근처에 저임피던스 회로를 설치하여 고조파 전류가 그회로에 흡수되게 한다
- 부하에서 발생하는 고조파의 종류 및 크리를 측정하여 차수별 passive filter를 설치한다
능동필터
- 부하에서 발생하는 고조파 전류의 크기 및 차수를 검출하여 역고조파를 발생시켜 상호 상쇄시켜 정현파 구현
○E25 전기수용설비에서 3상4선식 배전방식에서 중성선의 과전류현상과 영상고조파 전류의 영향
모범답안(3고조파 영상전류 QHE31)
3고조파 전류
- 기본 주파수의 3배수 주파수를 가지는 고조파 성분으로, 삼상 전력 시스템에서 특히 중요하게 다루어지는 고조파
- 영상전류란 삼상 전력 시스템에서 각 상의 전류가 크기가 같고 위상이 같은 성분을 의미
3고조파와 영상전류의 관계
- 3고조파의 특징:
- 3고조파는 각 상에서 위상이 같습니다. 즉, 3개의 상에 흐르는 3고조파 전류는 크기와 위상이 동일
- 영상전류의 정의:
- 영상전류 역시 각 상에서 크기와 위상이 동일한 전류 성분
- 연결:
- 3고조파의 위상 특성이 영상전류의 정의와 일치하므로, 3고조파 전류는 영상전류 성분을 포함
왜 3고조파만 영상전류가 될까요?
- 고조파 차수:
- 3의 배수가 되는 고조파(3차, 6차, 9차 등)는 모두 영상전류 성분을 포함
- 하지만 3차 고조파가 가장 일반적으로 발생하고 영향력이 크기 때문에 주로 3고조파를 중심으로 논의
- 위상 관계:
- 다른 고조파들은 각 상에서 위상이 다르기 때문에 영상전류 성분을 포함하지 않음
3고조파가 영상전류가 되는 것의 의미
- 중성선 부담 증가:
- 영상전류는 중성선을 통해 흐르므로 중성선에 부담을 증가
- 기기 손상:
- 영상전류는 기기의 절연 파괴를 유발하거나, 변압기의 과열 등을 일으킬 수 있다.
- 통신 장애:
- 영상전류는 통신선에 유도되어 통신 장애를 일으킬 수 있다.
○E26 비선형부하가 연결되어 있는 회로에서 역률을 계산하는방법
모범답안(비선형부하 역률 QHE26)
비선형 부하와 역률
비선형 부하
- 전류 파형이 전압 파형과 정현파 관계를 유지하지 않는 부하를 말합니다. 대표적인 예로는 컴퓨터, TV, 인버터 등이 있습니다. 이러한 비선형 부하는 고조파를 발생시키고, 이로 인해 회로의 역률이 저하됩니다.
역률
- 유효 전력과 피상 전력의 비율로, 전력 시스템의 효율을 나타내는 지표
- 역률이 낮다는 것은 무효 전력의 비율이 높다는 것을 의미하며, 이는 전력 손실 증가, 전압 강하, 설비 용량 과대 설계 등 다양한 문제를 야기
비선형 부하에서 역률 계산의 어려움
- 비선형 부하가 연결된 회로에서 역률을 계산하는 것은 선형 부하에 비해 복잡
- 고조파 성분이 존재하기 때문에 단순히 전압과 전류의 유효값을 이용하여 역률을 계산할 수 없기 때문
비선형 부하에서 역률 계산 방법
1. 고조파 분석
- FFT (Fast Fourier Transform): 전류 파형을 주파수 성분으로 분해하여 각 고조파 성분의 크기와 위상을 분석
- THD (Total Harmonic Distortion): 전체 고조파 왜곡률을 계산하여 고조파의 영향 정도를 평가
2. 역률 계산
- 기본파 역률:
- 기본파 전압과 전류의 위상차를 이용하여 계산
- 왜형 역률:
- 고조파 전류에 의한 역률 저하를 나타내는 지표로, 전체 고조파 전류의 제곱의 평균값과 기본파 전류의 제곱의 비율의 제곱근으로 계산
- 전체 역률:
- 기본파 역률과 왜형 역률의 곱으로 계산
수식:
- 왜형 역률 (Distortion Power Factor, DPF):
- 전체 역률 (Total Power Factor, TPF):
PF: 기본파 역률, THD: 전체 고조파 왜곡률
3. 전력 분석기 활용
- 전력 분석기를 이용하면 고조파 분석과 역률 계산을 자동으로 수행
- 전력 분석기는 전압, 전류, 전력 등 다양한 전기량을 측정하고 분석하는 장비
비선형 부하에서 역률 개선 방법
- 역률 개선용 콘덴서:
- 무효 전력을 보상하여 역률을 개선
- 능동형 필터:
- 고조파 전류를 상쇄하여 고조파를 감소
- 비선형 부하의 개선:
- 고조파를 적게 발생시키는 비선형 부하로 교체하거나, 제어 방식을 개선
○E27 표피효과에 대하여 설명하고, 표피효과가 전기 및 통신케이블의 도체에 미치는 영향에 대하여 설명하시오
모범답안(표피효과 LMS171️⃣)
1️⃣표피효과(Skin Effect)
1)정의
- 도체에 교류 전류가 흐를 때, 교번자속에 의한 기계전력에 의해 전류가 도체 전체에 균등하게 분포되지 않고 도체 표면 근처에 집중되는 현상
- 도체의 중심부에는 전류가 거의 흐르지 않고 표면으로 갈수록 전류 밀도가 높아지는 현상
- 도체 단면적은 실효적으로 축소되는 결과를 초래
2)원인
- 전류가 일정한 상태에서 전선 단면적 내의 중심부일수록 전류가 만드는 전자속과 쇄교하므로 같은 단면적을 통과하는 자력선 쇄교수가 커져 인덕턴스가 증가하여 전류의 흐름을 방해
- 중심부일수록 위상각이 늦어져 전류가 도체 외부로 몰리게 된다
3)영향을 주는 요소
- 침투깊이
(침투깊이가 작다는 것은 표피효과가 크다는 의미)
- 주파수(f), 전선단면적(A), 도전율(σ), 투자율(μ)이 클수록 증가하고 온도(t)에 반비례한다
4)표피효과의 영향
- 저항 증가: 전류가 도체 표면에만 흐르면서 실제 전류가 흐르는 단면적이 감소하게 됩니다. 이는 도체의 저항 증가로 이어져 전력 손실을 증가시키고, 발열을 유발할 수 있습니다. 특히 고주파 전류의 경우에는 표피 효과가 더욱 심해져 저항 증가가 더욱 커집니다.
- 신호 감쇠: 통신 케이블의 경우, 표피 효과는 신호의 감쇠를 유발할 수 있습니다. 특히 고주파 신호의 경우에는 표피 효과로 인해 신호가 도체 표면에만 집중되어 전송 거리가 짧아지고 신호 품질이 저하될 수 있습니다.
- 케이블 설계: 표피 효과는 케이블 설계에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 고주파 신호를 전송하는 케이블의 경우에는 표피 효과를 줄이기 위해 도체의 표면적을 넓히거나, 여러 개의 가는 도체를 꼬아서 사용하는 방법을 사용합니다.
5)개선대책
- 가공선-복도체, 지중선-분할도체를 사용한다
- 중공연선을 사용한다
○H28 고조파를 발생하는 비선형 부하에 전력을 공급하는 변압기의 용량을 계산하는 K-factor로 인한 변압기 출력 감소율에 대하여 설명하시오
모범답안(K-factor QHH236️⃣)
6️⃣K-factor
- K-factor는 변압기가 고조파 부하에 얼마나 잘 견딜 수 있는지를 나타내는 지수
- 고조파 전류는 변압기의 과열 및 수명 단축을 유발할 수 있으므로, K-factor가 높은 변압기는 고조파 부하에 더 잘 견딜 수 있습니다.
- ANSI/IEEEE에서는 부하가 고조파 전류를 발생하는 경우 변압기의 과열을 방지하기 위하여 변압기의 용량을 저감시키는 계산과 factor가 기술되어있다
- K-factor 적용방법
- 설치된 변압기의 부하전류 중 고조파 함유량을 직접 실측 및 평가하여 변압기가 과열되지 않는 허용 부하용을 결정하여 용량을 저감시키는 방법
- 설계단계부터 K-factor를 고려하여 변압기를 설계하는 방법
- UL 1562-1994에도 명기되어 있으며, 고조파에 대한 변압기의 능력을 표시하는 표준척도로 사용하고 있다
모범답안(변압기 출력에 미치는 영향 QHH28)
K-factor가 변압기 출력에 미치는 영향
- 고조파 전류에 의한 추가 손실: 고조파 전류는 변압기의 권선과 철심에서 추가적인 손실을 발생시킵니다. 이러한 손실은 변압기의 온도를 상승시키고, 수명을 단축시키는 주요 원인입니다.
- 용량 감소: K-factor가 클수록 변압기 내부에서 발생하는 손실이 커지므로, 안전하게 사용하기 위해 변압기의 용량을 감소시켜야 합니다. 즉, K-factor가 높을수록 변압기의 출력 감소율이 커지는 것입니다.
- 변압기 수명 단축: 과도한 손실은 변압기의 절연 파괴를 유발하여 수명을 단축시킬 수 있습니다.
K-factor를 이용한 변압기 용량 계산
K-factor를 이용하여 변압기의 용량을 계산하는 방법은 다음과 같습니다.
- K-factor 값 결정: 변압기의 종류, 크기, 고조파 특성 등을 고려하여 적절한 K-factor 값을 선택합니다. 일반적으로 제조사의 카탈로그나 관련 규격에서 확인할 수 있습니다.
- 용량 감소율 계산: K-factor 값을 이용하여 다음과 같은 공식으로 용량 감소율을 계산합니다.
- 용량 감소율 (%) = 100 × (1 – 1 / √(1 + K))
- 실제 사용 용량 계산: 변압기의 정격 용량에 용량 감소율을 곱하여 실제 사용 가능한 용량을 계산합니다.
예시:
- K-factor가 10인 변압기의 경우, 용량 감소율은 약 22%입니다. 즉, 100kVA의 변압기라면 실제 사용 가능한 용량은 약 78kVA가 됩니다.
K-factor를 고려해야 하는 이유
- 변압기 수명 연장: K-factor를 고려하여 변압기의 용량을 적절하게 설정하면, 과부하를 방지하고 수명을 연장할 수 있습니다.
- 시스템 안정성 확보: 변압기의 과열을 방지하여 시스템의 안정성을 확보할 수 있습니다.
- 전력 손실 감소: 불필요한 전력 손실을 줄여 에너지 효율을 향상시킬 수 있습니다.
결론
K-factor는 비선형 부하로 인해 발생하는 고조파 전류가 변압기에 미치는 영향을 고려하여 변압기의 용량을 감소시켜야 하는 정도를 나타내는 중요한 지표입니다. K-factor를 정확하게 적용하여 변압기를 설계하고 운용함으로써 시스템의 안정성과 효율성을 높일 수 있습니다.
주의사항:
- K-factor는 변압기의 종류, 크기, 고조파 특성 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
- 정확한 K-factor 값은 변압기 제조사의 자료나 관련 규격을 참고해야 합니다.
- K-factor 외에도 고조파 필터 설치, 인버터 제어 개선 등 다양한 방법을 통해 고조파 문제를 해결할 수 있습니다.
●E29 인버터 제어회로를 운전하는 경우 역룰 개선용 콘덴서의 설계 및 선정 방안에 대하여 다음 사항을 설명하시오.
1)인버터 종류 및 역률 개선용 콘덴서 설치 개념
2)콘덴서 회로 부속기긱 및 용량 산출
3)직렬리액터 설치 시 효과 및 고려사항
인버터 종류 및 역률 개선용 콘덴서 설치 개념 QHE29)
인버터 종류 및 역률 개선용 콘덴서 설치 개념
1 인버터 종류
인버터는 크게 전압형 인버터와 전류형 인버터로 나눌 수 있습니다.
- 전압형 인버터: DC 전압을 스위칭하여 AC 전압을 생성하는 방식으로, PWM(Pulse Width Modulation) 제어 방식을 주로 사용합니다.
- 전류형 인버터: DC 전류를 스위칭하여 AC 전류를 생성하는 방식으로, 주로 대용량 전동기 구동에 사용됩니다.
일반적으로 역률 개선용 콘덴서는 전압형 인버터에 많이 사용됩니다.
2. 역률 개선용 콘덴서 설치 개념
역률 개선용 콘덴서는 인버터의 AC 출력단에 병렬로 연결됩니다. 콘덴서는 인버터에서 발생하는 고조파 전류의 일부를 흡수하여 역률을 개선하는 역할을 합니다.
콘덴서 회로 부속 기기 및 용량 산출
콘덴서 회로 부속 기기 및 용량 산출
2.1 콘덴서 회로 부속 기기
- 콘덴서: 역률 개선의 핵심 부품으로, 고조파 전류를 흡수하는 역할을 합니다.
- 리액터: 콘덴서와 직렬로 연결하여 고조파 전류의 흐름을 제한하고, 콘덴서의 과전류를 방지하는 역할을 합니다.
- 개폐기: 콘덴서 회로를 개폐하는 역할을 합니다.
- 퓨즈: 콘덴서 회로의 과전류를 보호하는 역할을 합니다.
- 방전 저항: 콘덴서에 축적된 전하를 방전시키는 역할을 합니다.
2.2 콘덴서 용량 산출
콘덴서 용량은 다음과 같은 방법으로 산출할 수 있습니다.
- 계산에 의한 방법: 부하의 역률, 목표 역률, 부하 용량 등을 이용하여 계산합니다.
- 도표에 의한 방법: 역률 개선용 콘덴서 용량 계산 도표를 이용하여 간편하게 산출합니다.
- 프로그램에 의한 방법: 전력 시스템 해석 프로그램 등을 이용하여 정확하게 산출합니다.
직렬 리액터 설치 시 효과 및 고려 사항
직렬 리액터 설치 시 효과 및 고려 사항
3.1 직렬 리액터 설치 시 효과
- 고조파 전류 제한: 콘덴서와 직렬로 연결된 리액터는 고조파 전류의 흐름을 제한하여 콘덴서의 과전류를 방지하고, 고조파 전류로 인한 문제점을 완화합니다.
- 전압 파형 개선: 리액터는 콘덴서와 함께 LC 필터를 구성하여 고조파 전압을 저감시키고, 전압 파형을 개선합니다.
- 콘덴서 수명 연장: 고조파 전류로 인한 콘덴서의 스트레스를 줄여 수명을 연장합니다.
3.2 직렬 리액터 설치 시 고려 사항
- 리액터 용량 선정: 리액터 용량은 콘덴서 용량과 함께 고려하여 결정해야 합니다. 너무 작은 리액터는 고조파 전류를 충분히 제한하지 못하고, 너무 큰 리액터는 역률 개선 효과를 저하시킬 수 있습니다.
- 리액터 손실: 리액터는 자체적으로 손실을 발생시키므로, 리액터 손실을 고려하여 리액터 용량을 선정해야 합니다.
- 공진 현상: 콘덴서와 리액터가 특정 주파수에서 공진을 일으킬 수 있으므로, 공진 주파수를 피하도록 리액터 용량을 선정해야 합니다.
○H30 변압기의 K-factor에 대하여 설명하시오
모범답안(K-factor QHH236️⃣)
6️⃣K-factor
- K-factor는 변압기가 고조파 부하에 얼마나 잘 견딜 수 있는지를 나타내는 지수
- 고조파 전류는 변압기의 과열 및 수명 단축을 유발할 수 있으므로, K-factor가 높은 변압기는 고조파 부하에 더 잘 견딜 수 있습니다.
- ANSI/IEEEE에서는 부하가 고조파 전류를 발생하는 경우 변압기의 과열을 방지하기 위하여 변압기의 용량을 저감시키는 계산과 factor가 기술되어있다
- K-factor 적용방법
- 설치된 변압기의 부하전류 중 고조파 함유량을 직접 실측 및 평가하여 변압기가 과열되지 않는 허용 부하용을 결정하여 용량을 저감시키는 방법
- 설계단계부터 K-factor를 고려하여 변압기를 설계하는 방법
- UL 1562-1994에도 명기되어 있으며, 고조파에 대한 변압기의 능력을 표시하는 표준척도로 사용하고 있다
○E31 3고조파 전류가 영상전류가 되는 이유에 대하여 설명하시오.
모범답안(3고조파 영상전류 QHE31)
3고조파 전류
- 기본 주파수의 3배수 주파수를 가지는 고조파 성분으로, 삼상 전력 시스템에서 특히 중요하게 다루어지는 고조파
- 영상전류란 삼상 전력 시스템에서 각 상의 전류가 크기가 같고 위상이 같은 성분을 의미
3고조파와 영상전류의 관계
- 3고조파의 특징:
- 3고조파는 각 상에서 위상이 같습니다. 즉, 3개의 상에 흐르는 3고조파 전류는 크기와 위상이 동일
- 영상전류의 정의:
- 영상전류 역시 각 상에서 크기와 위상이 동일한 전류 성분
- 연결:
- 3고조파의 위상 특성이 영상전류의 정의와 일치하므로, 3고조파 전류는 영상전류 성분을 포함
왜 3고조파만 영상전류가 될까요?
- 고조파 차수: 3의 배수가 되는 고조파(3차, 6차, 9차 등)는 모두 영상전류 성분을 포함합니다. 하지만 3차 고조파가 가장 일반적으로 발생하고 영향력이 크기 때문에 주로 3고조파를 중심으로 논의
- 위상 관계: 다른 고조파들은 각 상에서 위상이 다르기 때문에 영상전류 성분을 포함하지 않습니다.
3고조파가 영상전류가 되는 것의 의미
- 중성선 부담 증가: 영상전류는 중성선을 통해 흐르므로 중성선에 부담을 증가시킵니다.
- 기기 손상: 영상전류는 기기의 절연 파괴를 유발하거나, 변압기의 과열 등을 일으킬 수 있습니다.
- 통신 장애: 영상전류는 통신선에 유도되어 통신 장애를 일으킬 수 있습니다.
○E32 고조파가 전력용 변압기와 회전기에 미치는 영향과 대책을 설명하시오
모범답안(고조파가 변압기에 미치는 영향 QHE091️⃣)
1️⃣변압기

1)변압기 과열
- Δ권선 내 순환전류로 인한 열 발생으로 변압기 열화 촉진
- 동손증가
- 철손증가
- 변압기 권선온도 상승
2)변압기 출력 감소
- 단상 변압기 출력감소
- 3상 변압기 출력감소
모범답안(고조파의 영향 변압기 회전기 QHE32)
변압기

1)변압기 과열
- Δ권선 내 순환전류로 인한 열 발생으로 변압기 열화 촉진
- 동손증가
- 철손증가
- 변압기 권선온도 상승
2)변압기 출력 감소
- 단상 변압기 출력감소
- 3상 변압기 출력감소
발전기
1)발전기 과열
- 댐퍼봉 및 단락 동판에 고조파에 의한 발전기 역상전류 발생
- 역상 회전자계의 자속이 댐퍼 권선회로와 쇄교
- 댐퍼 권선손실이 증가하여 발전기 출력이 저하
- 고조파 전류에 의한 등가역상 전류
2)Hunting 발생
- 비상용으로 절체 시 전압왜형률이 증가되어 전원 품질 저하, 과열 및 Hunting의 원인
●H33 고조파에 대한 다음사항을 설명하시오
1)고조파의 정의
2)고조파 발생 원인
3)3상 평형 배선의 상전류에 고조파가 포함되어 흐르는 경우 4심 및 5심 케이블 고조파전류의 보정계수
4)보정계수 적용 시 고려사항
모범답안(고조파 QHH13❓)
❓고조파
- 기본주파수에 대해 2배, 3배, 4배와 같은 정수의 배에 해당하는 물리적 전기량
- 고조파는 정수배 주파수에 의하여 기존 정현파가 파형이 찌그러지는 왜곡된 파형이 되어 전원 측으로 유입되어 설비에 악영향을 끼치는 이상현상
- 고조파는 최근 변환기의 사용이 늘면서 모든 전기 설비에 영향을 끼쳐 소손, 열화, 불량 전원 양산 등의 영향으로 반드시 제거하여야 할 이상전원
모범답안(고조파 발생원 QHO14)
고조파 발생원인
- 고조파 전류의 발생은 대부분 전력 전자소자를 사용하는 기기에서 발생한다
- 종류
- 변환장치(인버터, 컨버터, 무정전 전원장치(UPS), 정류기,VVVF장치등)
- 아크로, 전기로
- 형광등
- 회전기기
- 변압기
- 과도현상에 의한 것 등
- 형광등, 회전기기, 변압기, 과도현상 등은 순간적으로 발생되고 크기도 작아 큰 문제는 없으나, 변환장치 및 아크로, 전기로는 고조파 크기가 크고 지속적이기 때문에 다른기기나 선로에 주는 영향이 대단히 크다
모범답안(고조파 전류 보정 계수 QHH33)
고조파 전류 보정 계수
고조파 전류 보정 계수는 고조파 전류로 인한 케이블의 전류 증가를 고려하여 케이블의 허용 전류 용량을 조정하는 데 사용되는 계수입니다. 일반적으로 4심 케이블과 5심 케이블의 고조파 전류 보정 계수는 다르게 적용됩니다.
- 4심 케이블: 4심 케이블은 3개의 상 도체와 1개의 중성선으로 구성됩니다. 고조파 전류가 흐르는 경우 중성선 전류가 증가할 수 있으며, 이는 케이블의 허용 전류 용량에 영향을 미칩니다. 따라서 4심 케이블의 고조파 전류 보정 계수는 중성선 전류 증가를 고려하여 결정됩니다.
- 5심 케이블: 5심 케이블은 3개의 상 도체, 1개의 중성선 및 1개의 접지 도체로 구성됩니다. 5심 케이블은 접지 도체를 통해 고조파 전류의 일부를 흘려보낼 수 있으므로 4심 케이블에 비해 고조파 전류에 대한 영향이 적습니다. 따라서 5심 케이블의 고조파 전류 보정 계수는 4심 케이블에 비해 작게 적용될 수 있습니다.
모범답안(보정계수 적용시 고려사항 QHH33)
보정계수 적용시 고려사항
- 고조파함량: 보정계수는 제3고조파 전류를 기준으로 계산하고 제9, 15조파등의 고조파 성분이 10[%]이상 포함되어 있는 경우에는 낮은 보정계수를 적용한다
- 케이블의 종류 및 크기:
- 상전류가 중성선 전류보다 클 때는 상전류를 고려해서 케이블 규격을 정한다
- 중성선 전류가 상전류보다 클 때는 중성선 전류를 고려한다
- 4심 케이블의 중성선은 상도체와 같이 단면적과 재질로 한다
○E34 전기설비에서 영상분 고조파가 콘덴서에 미치는 영향을 설명하시오
모범답안(고조파의 영향 콘덴서 QHE343️⃣)
3️⃣콘덴서
1)역률 저하
- 비선형 부하는 고조파에 의한 무효 전력분에 의하여 역률이 저하


2)콘덴서 과열 및 소손
- 실효치 전류가 증가하여 콘덴서 과열:
고조파 전류는 임피던스가 낮은 콘덴서로 유입되어 과열 및 소손

- 콘덴서 단자전압 상승:
고조파 유입시 콘덴서 단자전압이 상승하여 콘덴서 내부소자나 층 간 절연 및 대지 절연파괴를 유발
- 콘덴서 실효용량 증가:
고조파 유입 시 콘덴서 실효용향 증대로 유전체 손실이 증가하고 내부소자의 온도 상승이 커져서 콘덴서의 열화를 촉진
🌐V0501T25 / QH /
답글 남기기