DA 엘리베이터 설비

제공

,

J 부하설비

엘리베이터 설비(JV)

엘리베이터의 기본
엘리베이터 설계시 고려사항
기타 엘리베이터
엘리베이터의 구성과 안전장치
군관리 방식
엘리베이터의 설계(대수, 용량, 교통량)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
(초)고층용 엘리베이터 설계시 고려사항
에스컬레이터 설계 및 시공 시 고려사항
에스컬레이터의 설비구성 및 안전장치
수평보행기(무빙워크)

 엘리베이터 설비

엘리베이터 설비(JV)

엘리베이터의 기본
엘리베이터 설계시 고려사항
기타 엘리베이터
엘리베이터의 구성과 안전장치
군관리 방식
엘리베이터의 설계(대수, 용량, 교통량)
엘리베이터의 소음 원인과 대책
(초)고층용 엘리베이터 설계시 고려사항
에스컬레이터 설계 및 시공 시 고려사항
에스컬레이터의 설비구성 및 안전장치
수평보행기(무빙워크)

💯기출문제(엘리베이터 구성)

P01 건축물에 로프식 엘리베이터를 설치할 경우 엘리베이터의 구조, 건축설비등 건축적 고려사항에 대하여 설명하시오

모범답안(엘리베이터 건축적고려사항 JVP01)

1. 엘리베이터 구조

  • 권상기: 엘리베이터 카를 상하 운동시키는 동력원으로, 기계실에 설치됩니다.
  • 승강로: 엘리베이터 카가 이동하는 공간으로, 엘리베이터의 높이와 규모에 따라 크기가 결정됩니다.
  • 카: 승객이나 화물을 싣고 이동하는 공간입니다.
  • 균형추: 엘리베이터 카의 무게와 균형을 맞추기 위한 추입니다.
  • 가이드 레일: 엘리베이터 카가 승강로 내에서 안정적으로 이동하도록 유도하는 레일입니다.
  • 도어: 엘리베이터 카와 층 사이의 출입을 위한 문입니다.
  • 제어반: 엘리베이터의 모든 동작을 제어하는 장치입니다.

2. 건축 설비 고려사항

  • 기계실: 권상기 등 엘리베이터의 주요 기기가 설치되는 공간으로, 충분한 면적과 높이가 확보되어야 합니다.
  • 피트: 엘리베이터 하부에 위치한 공간으로, 완충기 등 안전 장치가 설치됩니다.
  • 전력 공급: 엘리베이터 운전에 필요한 전력 공급 시스템을 설계해야 합니다.
  • 소음 및 진동: 엘리베이터 운전 시 발생하는 소음과 진동을 최소화하기 위한 방음 및 방진 대책이 필요합니다.
  • 안전 장치: 비상 정지 장치, 과속 방지 장치 등 다양한 안전 장치를 설치해야 합니다.
  • 화재 안전: 화재 발생 시 승객의 안전을 위한 소화 설비 및 비상 통화 장치를 설치해야 합니다.
  • 건축 법규 준수: 건축법, 승강기 안전 관리법 등 관련 법규를 준수하여 설계 및 시공해야 합니다.

3. 건축적 고려사항

  • 건물 구조: 엘리베이터 하중을 지지할 수 있도록 건물 구조를 설계해야 합니다.
  • 승강로 위치: 승강로 위치는 건물의 동선과 이용 편의성을 고려하여 결정해야 합니다.
  • 인테리어: 엘리베이터 내부는 쾌적한 분위기를 연출할 수 있도록 인테리어를 설계해야 합니다.
  • 에너지 효율: 에너지 효율이 높은 엘리베이터를 선택하고, 재생 에너지를 활용하는 방안을 고려할 수 있습니다.

4. 기타 고려사항

  • 유지보수: 엘리베이터의 안전하고 원활한 운행을 위해 정기적인 유지보수가 필요합니다.
  • 장애인 편의: 장애인의 이용 편의를 위해 버튼 높이 조절, 점자 표시 등을 설치해야 합니다.
  • 미관: 건물의 외관과 조화를 이루는 디자인을 선택해야 합니다.

P02 엘리베이터 설비계획의 기본요소에 대하여 설명하시오

(설계 기본요소 JVP022️⃣)

2️⃣설계순서

1)설치 대수 결정

  • 속도 결정
  • 수량 결정
  • 정원 결정

2)운영계획

  • 서비스층 결정
  • 배치결정
  • 운전방식 결정

3)전원설비계획

  • 구동방법결정
  • 전원용량계산
  • 간선계산

S03 엘리베이터의 주요 안전장치를 종류를 쓰고 초고층 빌딩에서 재해발생시 대피수단으로 사용하는 경우의 문제점과 필요성에 대하여 약술하시오

모범답안(엘리베이터의 안정장치 JVS032️⃣)

2️⃣엘리베이터의 안전장치

1)전기적 안전장치

  • 정전시 자동 착상 장치(ARD)
    운행 중 정전으로 인하여 카가 정지된 경우 카 내 승객을 구출하는 장치로 가장 가까운 층으로 자동주행 수 정지하여 승객을 구출하는 장치
  • 과속도 검출장치
    카가 정해진 속도보다 과속운전 되면 카를 급정지시키는 장치로서 조속기 혹은 최종리밋이 동작하기 전에 이상을 검출하여 카를 정지하는 장치
  • 역상 결상 보호장치
    공급 전압이 역상 또는 결상이 되면 카를 자동으로 정지시키는 계전기
  • 기타 과전류 계전기, 도어 리밋 스위치 등의 전기적 안전장치가 있다

2)기계적 안전장치

  • 출입문 잠금장치
    카가 목적층에 도착하여 카도어가 열린 경우 이외에는 홀 Door가 열리지 않도록 잠그는 장치이다.
  • 전자 브레이크
    권상기에 설치되어 스프링의 힘으로 브레이크 드럼을 눌러 제동하는 장치
  • 조속기
    조속기는 엘리베이터가 정상 속도 이상으로 운행 할 때 전동기의 전원을 자동차단하고 강제 정지 장치를 작동시켜 카를 정지시키는 장치이다.
  • 과적방지 장치
    적정 하중 이상이 되면 이를 감지하여 카의 과중량 출발을 하지 못하게 한다
  • 기타 기계적 안전장치로는 극한 리밋 스위치, 끼임 방지 장치, 추락 방지판 등이 있다.
  • 승강장 도어 이탈 방지장치는 충격에 의한 탈락을 방지한다.

3)기타 최근의 안전장치 및 기타 안전장치

  • 로프 브레이크
  • 가버너와 달리 급상승 시의 안전장치로 엘리베이터의 급상승 시 최종 선택의 안전장치로 자동으로 전원을 차단한다
  • 모터에 연결된 차체를 이용하여 강제 브레이크를 것어 카를 급정지시키는 장치이다
  • 방범용 감시카메라
  • 방범 운전 장치
    방범 운전으로 스위치를 전달하면 각 층에 강제 정지
  • 성폭행 예방장치
    카 내에 내부 벽면에 일정 이상의 강한 충격이 가해지면 경보신호와 경보음을 발한 후 카가 기준층으로 이동하여 정지한 후 문을 개방하는 장치
  • 고장 이력 검출장리(ES 동일)

대피수단으로서의 문제점

S04 고층건물의 대표적인 반송설비로 사용되는 로프식 엘리베이터의 기본 구성과 안전장치에 대하여 설명하시오

S05 다중 이용시설의 전기응용설비로 광범위하게 사용되는 로프식 엘리베이터의 구성과 대표적인 안전장치에 대하여 서술하시오

💯기출문제(운전방식)

Q01 엘리베이터의 일주시간의 개념을 그림으로 설명하고 계산식을 기술하시오

모범답안(일주시간2️⃣)

2️⃣일주시간(RTT : Round Trip Time)

1)정의

  • 엘리베이터가 출발 기준층에서 승객을 싣고 출발하여 각층에 서비스한 후 출발 기준층으로 되돌아 다음 서비승 대기하기까지의 총 시간

2)일주시간

\[RTT=∑(T_r+T_d+T_p+T_l)\]

Tr : 주행시간 Td : 일주 중 도어개폐시간
Tp : 일주 중 승객출입시간 Tl : 일주 중 손실시간

  • 주행시간(TR)
  • 일주 중 도어개폐시간(Td)
  • 일주 중 승객출입시간 (Tp)
  • 일주 중 손실시간(Tl)

엘리베이터가 출발 기준층에서 승객을 싣고 출발하여 각층에 서비스한 후 출발 기준층으로 되돌아 다음 서비승 대기하기까지의 총 시간

X02 엘리베이터 설계 시 고려사항과 엘리베이터 운영형태 중 싱글덱 및 더블덱 방식을 비교 설명하시오

모범답안 (더블덱 엘리베이터2️⃣)

2️⃣더블덱 엘리베이터

하나의 승강로에 2대의 카를 설치하므로 수송능력 증대는 물론, 건물 점유 면적도 축소할 수 있으므로 초고층 빌딩의 셔틀용으로 채용하는 것이 효과적

1)승강로 소요면적 축소

1대분의 승강로에 2대의 카를 설치할수 있으므로 일반엘리베이터 대비 승강로에 소요되는면적을 축소할수 있다.

2)2배의수송능력

  • 상하 2개의 카를 이용할수 있으므로 수송 승객은 일반 엘리베이터 대비 2배가 된다.
  • 출근 시 집중되는 승객을 일시에 대량수송이 가능하므로 로비의 혼잡이 해소에 크게 기여할 수 있다.

3)승객 대기시간 단축

  • 카는 건물의 2개층에 동시에 정지하게 되므로 정지하는숫자는 일반엘리베이터 보다 1/2로 감소한다.
  • 이는 곧 로비층에서 엘리베이터를 기다리는 승객의 대기시간을 단축하는 효과를 기대할 수 있다.

4)탑승층 안내 표시

  • 로비에서 탑승층이 홀수층과 짝수층으로 구분되므로 입주사별 탑승층 및 이동동선 안내표지판을 설치하여야 한다
  • 이동 동선 계획은 다음과 같이 고려할 수 있다

5)운행 방식에 따른 오버헤드 높이 또는 피트깊이 확보

  • 데블덱의 운행(운전)방식은 더블운전과 싱글운전으로 구분된다
  • 싱글운전의 경우에는 상부 또는 하부의 1대로만 운행하므로 최상층 또는 최하층서비스를 위해서 오버헤드 또는 피트 깊이를 1개층 여유있게 확보할 필요

💯기출문제(엘리베이터 설계)

P01 최근 건설되고 있는 초고층 대형 건축물에서의 엘리베이터 설계시 전기적,건축적 고려사항을 설명하시오

P02 최근 건축물의 초고층화로 인하여 엘리베이터의 중요성이 매우 커지고 있다. 엘리베이터의 교통량 계산시 사전검토사항과 대수 산정에 대하여 설명

모범답안 (교통량 JVQ3️⃣)

3️⃣교통량

1)교통량 계산순서

  • 교통량(러시아워 5분간 이용객 수)설정
  • 건물의 종류나 규모를 감안하여 E/V의 기본사항을 가정
  • 운행방식 가정
  • 소요대수를 구한다
  • 평균 운전 간격을 계산하여 서비스 기준을 초과 시 재검토

2)교통량(Rt)

\[R_t=Q×ϕ\]

3)교통량 계산 방법

●03엘리베이터 설비의 전동기 용량결정에 사용되는 오버밸런스율

●N04고속 엘리베이터의 소음원인과 대책

●05건물의 고층화가 진행됨에 따라 사용이 확대되고 있는 로프식 엘리베이터 구동전동기의 소요동력을 산출

●06일반적으로 사용하는승강설시인 로프식 엘리베이터의 전동기 용량을 산정하기위한 방안

●07고속엘리베이터의 방음대책으로 소음의 종류와 대책, 전기설비에서 검토해야 할 사항

Q08 엘리베이터 교통량 계산순서를 설명

모범답안 (교통량 JVQ3️⃣)

3️⃣교통량

1)교통량 계산순서

  • 교통량(러시아워 5분간 이용객 수)설정
  • 건물의 종류나 규모를 감안하여 E/V의 기본사항을 가정
  • 운행방식 가정
  • 소요대수를 구한다
  • 평균 운전 간격을 계산하여 서비스 기준을 초과 시 재검토

2)교통량(Rt)

\[R_t=Q×ϕ\]

3)교통량 계산 방법

○09 30층 이상의 건축물 엘리베이터 설계시 고려사항과 군관리 방식

●10 엘리베이터 설치 시 다음 사항을 설명하시오

  • 엘리베이터 가속 시의허용전압강하
  • 엘리베이터수량과 수용률의 관계
  • 전원변압기 용량선정 방법
  • 전력간선 선정 방법
  • 간선보호용 차단기 선정방법
  • 인버터제어 엘리베어터 설치 시 검토사항

○11 승강기의 효율향상에 사용되는 회생제동 장치의 원리와 설치 제한 상항에 대하여 설명하시오

○12 승강기의 설계순서와 배치결정에 대하여 설명하시오

💯기출문제(엘리베이터 제어방식)

○01 교류 엘리베이터의 회생운전

○02 엘리베이터의 속도제어방식의 종류와 특성에 대하여 설명하시오

🌐V1007T24 / JV


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다