건축물별 전기설계 (WD)
아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도
목차(아파트 예제 WDE)
아파트 예제
❓550세대 고층아파트 단지를 건설하려고 한다. 이 경우 수전설비, 변전설비, 발전설비를 기획하시오(단, 단위세대면적은 108[㎡], 공용시설 부하는 1.8[kVA]/세대로 가정).
- 아파트는 사람이 직접 기거하는 주거공간, 휴식공간으로서 안락함과 편안함을 추구하는데 목적
- 따라서 안정적인 전력공급에 의한 공용설비의 원활한 운영에 중점을 두어야 할 것이다
- 설계 시 고려사항
- 전기설비의 신뢰성, 안정성, 경제성
- 유지보수, 조작 취급의 간편성, 장래증설 고려
- 전압변동, 친환경성, 에너지절약 등
1️⃣설계조건
- 세대수 : 550세대
- 면적 : 전용면적 108[㎡/세대]
- 공용부하 : 1.8[kVA/세대]
2️⃣수변전설비 설계
1)변압기 용량선정
- 용량 추정(주택건설 기준규정 제40조 전기시설)
- 세대 부하
- 전용면적 60[㎡] 이하 : 3000[W]
- 전용면적 60[㎡] 초과 : 3000+K*500[W]
K=(A-60)/10
- 세대부하 추정
(5.5[kVA]/세대)*550세대=3,025[kVA] - 공용부하
(1.8[kVA]/세대)*550=990[kVA]
- 세대 부하
- 용량 결정
- 세대부하 용량결정 : 내선규정 수출용 40[%] 적용
- 용량결정 : 3,025[kVA]*0.4=1,210[kVA]
- 변압기 결정
- 1,500[kVA]이하는 1BANK구성이나 사고파급등을 고려하여 2Bank구성
- 1,210[kVA]이므로 15000[kVA]로 용량을 결정하고 750[kVA] 2Bank로 구성
- 공용부하 용량 결정
990[kVA]이므로 1,000[kVA]뱅크로 적용
- 세대부하 용량결정 : 내선규정 수출용 40[%] 적용
2)수전방식
- 3상4선식 22.9[kVA]/1회선을 수전
- FR CNCO-W(동심 중성선 가교폴리에틸렌 수밀형 폴리올레핀시스난연 케이블) 주회선과 예비회선을 포함하여 2회선
3)강압방식
- Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 공동주택을 감안하여 One-step방식을 선정
4)변압기
- 저손실, 고효율, 난연선, 유지보수 등이 용이한 몰드 TR 선정
3️⃣발전설비 설계계획
1)발전기 용량 결정
- PG1~PG3에서 큰 값으로 산정하고, 소방법에 대한 용량을 감안하여 선정
- 간이추정식으로 구하면
(총부하설비[kVA]*역률)*0.3(IB인증조건)
\[=2,500[kVA]\times0.8\times0.3=600[kW]\]
- 발전기 용량 결정 750[kW]
2)발전기 종류 결정
- 비상용 및 경제성 등을 감안하여 디젤발전기를 선택
4️⃣수변전설비 단선결선도 작성

답글 남기기