KEC110Q

제공

🏠 113 안전을 위한 보호

한국전기설비규정에서 정하는 안전을 위한 보호의 다음 사항을 설명하시오.

1.일반사항 (목적 및 적용범위)
2.감전에 대한 보호 (기본보호/고장보호)
3.열 영향에 대한 보호
4.과전류에 대한 보호
5.고장전류에 대한 보호
6.과전압 및 전자기 장애에 대한 대책
7.전원공급 중단에 대한 보호조건

⭐ 112 분산전원

KEC 규정에 의한 분산형 전원과 관련한 다음 용어를 간단히 설명하시오.

1. 계통연계 2.접속설비 3.단독운전 4.단순 병렬운전 5.분산형 전원 6.리플프리 직류

🏠 112 뇌

한국전기설비규정에서 정하는 뇌에 관련한 아래 용어를 설명하시오.

1. 피뢰시스템 2. 외부 피뢰시스텝 3. 내부 피뢰시스템 4. 수뢰부시스텝 5. 인하도선시스템 6. 뇌전자 임펄스 7. 피뢰레벨 8. 임펄스 내전압 9. 피뢰 등전위본딩 10. 등전위본딩 11. 피뢰시스템의 자연적 구성부재

🏠 112 접지

접지와 관련된 아래 용어를 간단히 설명하시오.

1. 계통외도전부 2. 계통접지 3. 노출도전부 4. 보호 등전위본딩 5. 보호본딩도체 6. 보호접지 7. 등전위본딩망 8. 접지도체 9. 접지시스템 10. 접지전위 상승 11. PEN 도체 12. PEM 도체 13. PEL 도체

⭐ 112 절연

저압전로의 절연성능기준을 간단히 설명하시오. 🔯[211.5]

1.개요

  • (1) 전기사용장소의 사용전압이 저압인 전선 상호 간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 개폐기 또는 차단기로 구분할 수 있는 전로마다 다음 표에서 정한 값 이상일 것
  • (2) 다만. 전선 상호 간의 절연저항은 기계기구를 쉽게 분리가 곤란한 분기회로의 경우, 기기 접속 전에 측정할 수 있음
  • (3) 또한 측정 시 영향을 주거나 손상을 받을 수 있는 SPD 또는 기타 기기 등은 측정 전에 분리시킬 것
  • (4) 부득이하게 분리가 어려운 경우에는 시험전압을 250[V] DC로 맞추어 측정할 수 있지만 절연저항값은 1[MΩ] 이상일 것

2.저압전로의 절연성능기준

►표241.2-1 사용전압에 따른 DC시험전압과 절연저항

전로의 사용전압[V]DC시험전압[V]절연저항[MΩ]
SELV 및 PELV2500.5
FELV 500V이하5001.0
500V초과10001.0
비고ELV(Extra Low Voltage) :
특별저압을 말함 인체에 위험을 초래하지 않을 정도의 저항
ELV의 전압 : 교류 50[V], 직류120[V] 이하
SELV(Safety Extra Low Voltage) :
비접지회로 구성으로 1차와 2차가 전기적으로 절연된 회로
PELV(Protective Extra Low Voltage) :
접지회로 구성으로 1차와 2차가 전기적으로 절연된 회로
FELV(Functional Extra Low Voltage) :
1차와 2차가 전기적으로 절연처리되지 않는 회로


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다