KEC120Q

제공

유제

⭐121 전선식별

한국전기설비규정에서 정하는 전선의 선정 및 식별 기준에 대하여 설명하시오.

🏠122 전선종류

전선의 종류에 대하여 설명하시오.

6. 고압 및 특고압케이블 (⭐25점 예상)

(1) 사용전압이 고압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외)의 전선으로 사용하는 케이블 클로로프렌외장케이블·비닐외장케이블·폴리에틸렌외장케이블·콤바인덕트케이블 또는 이들에 보호피복을 한 것

(2) 사용전압이 특고압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)에 전선으로 사용하는 케이블 절연체가 에틸렌프로필렌고무 혼합물 또는 가교폴리에틸렌 혼합물인 케이블

  • 선심 위에 금속제의 전기적 차폐충을 설치한 것
  • 파이프형 압력케이블 그 밖의 금속피복을 한 케이블을 사용할 것

(3) 특고압 전로의 다중접지 지중배전계통에 사용하는 동심중성선 전력 케이블

  • 최고전압은 25.8[kV] 이하일 것
  • 도체는 연동선 또는 알루미늄선을 소선으로 구성한 원형 압축연선으로 할 것
  • 연선작업 전의 연동선 및 알루미늄선의 기계적
  • 전기적 특성은 KS C 3101 (전기용 연동선) 및 KS C 3111(전기용 경알루미늄선) 또는 이와 동등 이상이어야
  • 도체 내부의 홈에는 물이 쉽게 침투하지 않도록 수밀 혼합물을 충전할 것
  • 절연체는 동심원상으로 동시 압출한 내부 반도전층, 절연층 및 외부 반도전충으로 구성하고, 건식방식으로 가교할 것
  • 내부 반도전충은 흑색의 반도전 열경화성 컴파운드를 사용하며 도체 위에 동심원상으로 완전 밀착되도록 압출성형하고, 도체와는 쉽게 분리되어야 함
  • 절연층은 가교풀리에틸렌(XLPE) 또는 수트리억제 가교폴리에틸렌(TR-XLPE) 을 사용하며 도체 위에 동심원상으로 형성할 것
  • 외부 반도전층은 흑색의 반도전 열경화성 컴파운드를 사용하며, 절연층과 밀착되고 균일하게 압출성형하며, 접속작업 시 제거가 용이하도록 절연층과 쉽게 분리되어야 함
  • 중성선 수밀층은 물이 침투하면 자기부풀음성을 갖는 부풀음 테이프를 사용
    • 충실외피를 적용한 충실 케이블은 반도전성 부풀음 테이프를 외부 반도전층 위에 둘것 ·
    • 충실외피를 적용하지 않는 케이블은 중성선 아래 및 위에 두며, 중성선 아래층은 반도전성으로 할 것
  • 중성선은 반도전성 부풀음 테이프 위에 형성되어야 하며, 꼬임방향은 Z 또는 S-Z꼬임일 것 ·
    • 충실외피를 적용한 충실케이블의 S-Z 꼬임의 경우 중성선 위에 적당한 바인더 실을감을수 있음 ·
    • 피치는 중성선층 외경의 6~10배로 꼬임할 것
  • 외피
  • 충실외피를 적용한 케이블
    • 중성선 위에 흑색의 폴리에틸렌(PE)을 동심원상으로 압출 피복
    • 중성선의 소선 사이에도 틈이 없도록 폴리에틸렌으로 채움
  • 외피 두께는 중성선 위에서 측정
    • 충실외피를 적용하지 않은 케이블 중성선 위에 흑색의 폴리염화비닐(PVC) 또는 할로겐 프리 폴리올레핀을 동심원상으로 압출 피복할 것

🏠123 전선 접속기준

KEC에서 규정되어 있는 전선의 접속기준을 설명하시오.

두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우의 기준에대해 설명하시오


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다