SPD*

—

제공

안 ,
피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

목차(서지보호기 BSS)

SPD

통합 공통접지방식/

1️⃣SPD(서지보호기)란

(Surge Protective Device)

  • 저압 배전선 및 전기설비 보호, 통신설비 등의 부근에 낙뢰에 의한 과전압과 설비 내의 기기에서 발생하는 개폐 과전압으로 부터 전기설비를 보호하는 것을 목적
\[\]

2️⃣서지(Surge)

1)서지의 정의

  • 급속히 증가 후 서서히 감소하는 전기적 전류, 전압의 과도특성

2)서지의 종류

  • 자연서지 : 직접뢰, 간접뢰, 유도뢰 등의 이상서지
  • 개폐서지 : 유도부하 차단시 발생하는 이상서지
  • 기동서지 : 발전기, 전동기 등의 기동 시 돌입 서지

3)서지의 영향

  • 전류형 서지
    • 부품의 과열파괴
  • 전압형 서지
    • 부품의 절연파괴

3️⃣서지환경의 분류

1)기기에 필요한 정격 및 임펄스 내전압

구분설비 인입구간선 및
분기회로기기
부하기기특별보호기기
카테고리IVIIIIII
110[V]4[kV]2.5[kV]1.5[kV]0.8[kV]
220/380[V]6[kV]4[kV]2.5[kV]1.5[kV]
SPD등급class Iclass IIclass III

2)SPD설치등급

  • 서지로 부터 기기를 보호하기 위해서는 정격 임펄스 내전압보다 작은 사양의 SPD설치가 필요

4️⃣서지대책

5️⃣SPD의 분류

1)모드별

  • 선간 보호(Normal Mode)
    • 상과 상 사이에 발생하는 과전압을 보호
  • 선간-대지 간 보호(Common Mode)
    • 상과 대지 사이에 발생하는 과전압을 보호

4)SPD기능별

  • 스파크 갭형(SparkGapType 전압 스위치형):
    • 과전압이 일정 값을 넘어서면 스파크 갭이 방전되어 과전압을 흘려보냅
  • 클램핑형(ClampingType 전압 제한형):
    • 과전압이 발생하면 임피던스가 급격히 낮아져 과전압을 제한하는 방식
    • 일반적으로 배리스터나 억제 다이오드를 사용합
  • 복합형(CombinationType):
    • 클램핑형과 스파크 갭형의 장점을 결합한 형태

1)사용 용도별

  • 직격뢰용SPD : 전원용, 통신용
  • 유도뢰용SPD : 전원용, 통신용

2)구조별(포트 수)

  • 1포트 SPD: 
    • 1단자대 (또는 2단자)를 갖는 SPD
    • 보호 대상 기기에 대해 서지를 분류하도록 접속
  • 2포트 SPD: 
    • 2단자대(또는 4단자)를 갖는 SPD
    • 복합형의 기능을 가지며(통신,신호계통에 적용)
    • 선간과 선간-대지 간 보호를 동시에 수행

4)기타 분류

  • 반도체 SPD: 배리스터, TVS 다이오드 등 반도체 소자를 이용한 SPD입니다. 빠른 응답 속도와 높은 에너지 흡수 능력을 가지고 있습
  • 비반도체 SPD: 스파크 갭 등 비반도체 소자를 이용한 SPD입니다. 반도체 SPD에 비해 가격이 저렴하지만 응답 속도가 느리고 에너지 흡수 능력이 낮습

3)SPD형 식별

SPD형식시험종류시험항목비고
Class I등급 I 시험\[I_{imp}I_n\]고피뢰 장소, 직격뢰 보호
Class II등급 II 시험\[I_{max}I_n\]저피뢰 장소, 유도뢰 보호
Class III등급 III 시험\[U_{OX}\]저피뢰 장소, 유도뢰 보호
\[I_{imp} : 임펄스전류시험(10/350[μs]임팩트전류)\] \[I_{max} : 최대 방전시험(8/20[μs]임펄스전류)\] \[I_n : 공칭방전시험(8/20[μs]임펄스전류)\] \[U_{ox} : 개회로시험(III등급시험에 대한 저항회로 전압)\]

6️⃣SPD의 선정

1)선정 Flow

2)SPD선정시 고려사항

1. SPD의 종류 및 특성(뇌 예방여부 결정)

  • Mode: 선간 보호(Normal Mode)와 선간-대지 간 보호(Common Mode)로 나뉩니다. 설치 환경에 따라 적절한 Mode를 선택
  • 반응 시간: 낙뢰가 발생했을 때 빠르게 반응하여 과전압을 제한해야합
  • 보호 레벨: 보호 대상 기기의 임펄스 내전압을 고려하여 적절한 보호 레벨을 가진 SPD를 선택해야합
  • 에너지 방출 능력: 흡수할 수 있는 에너지의 크기를 확인하여 충분한 보호가 가능하도록 해야합

2. 설치 위치

  • 주배전반: 건물의 주요 전원 공급 지점에 설치하여 광범위한 보호를 제공
  • 분전반: 개별 기기 또는 회로에 대한 선택적인 보호를 제공
  • 기기 내부: 민감한 전자 기기 내부에 설치하여 직접적인 보호를 제공

3. 설치환경의 확인

  • SPD는 설치환경의 전압을 고려하여 최대 연속동작전압(V₀=저압계통의 상전압)결정
  • SPD는 사고로 인한 순간 과전압(Vtov)에 견딜 것(Vtov<V₀)

4. 고장모드의 추정

  • 종류 : 단락회로 개방회로
  • 서지와 과전압의 형태에 따라 좌우
  • SPD의 최대 방전전류(Imax)고려, 보조장치의 필요성 검토
  • Imax > In(공칭방전전류 5[kA],8/20[μs],3상(20[kA]), 단상(20[kA]))

5. SPD와 다른 기기와의 상호관계

  • 보호대상 기기의 서지 내력과 계통의 공칭전압 고려, 전압보호수준(Vp)결정
  • 정상시 위험 상태, 타 기기에 영향 없도록 연속동작전류(Ic)결정

6. 선정된 SPD와 다른 SPD 간의 협조

  • 에너지 내력에 따라 두 개의 SPD간에 허용 스트레스를 분담하기 위해 협조 필요
  • 2개의 SPD간 임피던스 고려 i₂값을 허용 레벨까지 감소하기 위해 SPD 선정
  • SPD₂의 과도설계를 피할것
  • SPD 간 에너지 협조 확인

7. SPD규격선정

SPD의형식Class I: 임펄스전류가 부분적으로 전파되는 고피뢰 장소
Class II, III: 일반적인 저피뢰 장소
SPD의정격SPD형식에 따른 임펄스전류, 공칭방전전류, 개회로전압, 최대 연속사용전압, 저압보호 수준 등 결정

7️⃣SPD 시설

1)설치장소

  • SPD는 설비 인입구 또는 건축물 인입구와 가까운 장소에 설치할것
  • 건축물 내에 LPZ(뇌보호 영역)가 변화되는 경계점에 SPD를 설치할 것
  • 설비 인입구 또는 그 부근에서 중성선이 보호도체에 접속되어 있는 경우 또는 중성선이 없는 경우에는 SPD를 선도체와 주접지 단자 간 또는 보호도체 간에 설치할것

2)SPD설치

  • 설치방법 일반적으로 선간-대지간 보호노이즈(Common mode)가 선간보호 노이즈(Normal Mode)보다 크므로 선간-대지 간 보호(Common mode)가 주로 적용
  • 계통구성에 따른 SPD 설치
  • 진동현상 억제
    • 가능한 기기에 근접 설치
    • 보호기기와 SPD의 거리가 먼 경우 Vp의 2배 이상 전압 유도 가능
    • 일반적으로 진동은 10[m]이내 거리에서 발생하지 않는다
  • SPD연결전선
    • 연결전선의 길이는 가능한 짧아야 한다 (a+b<0.5[m])
    • 어떠한 접속도 없어야 한다
  • 접지선의 단면적
    • 설비의 인입선 부근에서SPD접지선은 4[㎟]이상
    • 낙뢰에대한보호계통이 있다면 16[㎟]이상
  • 누전차단기의 추가 보호
    • 내전압이 상당히 낮은 기기
    • 인입구에 설치된 SPD와 피보호기가 상당히 떨어졌을때
    • 뇌 방전과 내부교란의 원인에 의해 구조물 내부에 자계 생성시
  • SPD와 누전차단기(RCD)의 시설최소 3[kV] 8/20[μs]에 견디는 RDC적용 (SPD가 잔류장치의 부하측에 위치시)

8️⃣SPD의 보호장치 설치

1)보호장치 설치

2)SPD 보호장치 설치 기준

  • 뇌전류가 통과 시 용단, 용착, 오동작하지 말아야 함
  • SPD가 고장시 신속히 회로로부터 분리
  • 퓨즈 사용시 뇌전류에 대한 용단특성을 검토하여 선정
  • SPD에 흐르는 단락전류를 신속 정확하게 차단
  • 보호장치와 상위 차단기와의 협조
  • 퓨즈, 차단기, 누전차단기, 전용장치 설치

3)SPD를 누전차단기 부하 측에 설치하는 경우

  • SPD에 흐르는 전류에 의해 누전차단기가 동작할수 있으므로 임펄스 부동작형 누전차단기를 사용
  • 방전갭을 사용하지 않고 SPD를 충전선과 접지단자 사이에 직접접속하면 SPD고장의 경우 노출 도전성 부분에 위험한 접촉전압이 나타나며 전원측 배선용 차단기가 동작하지 않는 경우도 있다
  • SPD접속형식 CT₁
    • 상도체와 주접지단자 또는 보호도체 사이
    • 중성선과 주접지단자 또는 보호도체 사이

4)SPD를 누전차단기 전원 측에 설치할 경우

  • SPD고장 시 계통으로부터 분리하는 상용주파수 전류의 차단능력이 있어야 함
  • SPD전원 측의 전원회로에 배선용 차단기가 있는 경우 배선용차단기의 동작전류가 보호장치의 동작전류보다 적으면 배선용 차단기가 먼저 동작되므로 보호장치는 유지관리용으로 개폐기능만 있으면 가능함
  • SPD접속형식 CT₂
    • 상도체와 중성선 사이
    • 중성선과 주접지단자 또는 보호도체 사이 : 방전갭용 SPD

9️⃣임펄스전류, 공칭방전전류

1)I등급 SPD의 보호모드별 임펄스전류(limp)

  • 임펄스전류값은 각 보호모드에 대해 12.5[kA] 10/350[μs]이상
보호모드단상CT₁단상CT₂3상CT₁3상CT₂
각상전선과 중성선 사이–12.5[kA]–12.5[kA]
각상전선과 PE선 사이12.5[kA]–12.5[kA]–
중성선과 PE선 사이12.5[kA]25[kA]12.5[kA]50[kA]

CT₁은 누전차단기의 부하 측에 설치하는 경우
CT₂는 누전차단기의 전원 측에 설치하는 경우

2)II등급 SPD의 보호모드별 임펄스전류(ln)

  • 공칭방전전류는 각 보호모드에 대해 5[kA] 8/20[μs]이상
보호모드단상CT₁단상CT₂3상CT₁3상CT₂
각상전선과 중성선 사이–5[kA]–5[kA]
각상전선과 PE선 사이5[kA]–5[kA]–
중성선과 PE선 사이5[kA]10[kA]5[kA]20[kA]

CT₁은 누전차단기의 부하 측에 설치하는 경우
CT₂는 누전차단기의 전원 측에 설치하는 경우

🔟SPD의 보호장치

  • 고장 시 안전성 확보
  • 개방모드 : 동작표시기
  • 단락모드 : SPD분리기

피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

목차(서지보호기 / BSS)

SPD

💯기출문제

○52.건축물에 설치하는 저압 SPD의 기본적인 요건과 전원장해에 대한 효과에 대하여 설명하시오

●53.저압 SPD의 선정 및 설치시 고려사항

○54.서지보호장치의 형식 설명

●55.SPD의 선정을 위한 공정도를 작성하고 설명하시오

●56.SPD의 설계시 주요 검토사항

●57.SPD의 단자형태와 기능 분류

○58.서지 보호기의 에너지 협조에 대하여 설명하시오

○59.저압계통 전기설비 및 기기 임펄스 내압 레벨기준을 설명하시오

○60.SPD고장 시 전원공급 연속성과 보호의 연속성 보장을 위한 SPD분리 위한 개폐장치의 설치방식

○61.피뢰시스템 구성요소(피뢰침, 인하도선, 접지극, 서지보호장치)

●62.저압 배전계통에서 SPD의 접속형식과 I등급, II등급 SPD의 보호모드별 공칭방전전류와 임펄스 전류

●133-31.저압설비에서 서지보호장치(SPD)에 대하여 다음사항을 설명하시오

1)서지보호장치 동작 기능에 따른 분류
2)외부분리기
3)서지보호장치의 개별접지와 1점 접지방식의 차이점

피뢰 이상전압 BS

L 피뢰기
R 피뢰기 저항 계산
P 폴리머 피뢰기
D 피뢰기의 단로장치
A 서지흡수기
S SPD
H 서지 보호소자 특성
O 과전압의 종류
C 이상전압 및 대책

KEC150(피뢰)

목차(서지보호기 BSS)

SPD

🌐V0929C244 / BSS


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다