가스터빈발전기

제공

,
발전설비 (GG)

P 발전기 설비계획시 고려사항
S 발전기 분류
T 발전기 기동방식 비교
C 발전기 냉각방식
D 디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
E 비상발전기 설계시 고려사항
G 가스터빈발전기
Z 발전기 용량 산정방식
F 개정된 소방법 기준 용량산정 방법
O 비상발전기 운전시 과전압
H 고압 비상발전기
J 열병합발전
K 열전비
KEC350 발전소

목차(가스터빈발전기 GGG)

1️⃣가스터빈발전기의 구조

  • 가스터빈발전기는 다음 그림의 단순사이클과 같이 발전기, 콤프레셔, 연소기, 가스터빈, 연료공급장치, 배기장치등으로 구성
  • 가스터빈의 배기가스는 통상 500[℃]이상의 고온이므로 그대로 대기중에 방출하면 열손실이 대단히 커진다.
  • 재생사이클에서는 다음 그림의 재생사이클과 같이 배기가스의 열로 연소기에 들어가기전의 공기를 배기가스와 열교환하야 예열함으로써 연소기에 투입되는 연료의 양을 절감시켜서 열효율을 높이는 방법을 이용

2️⃣가스터빈발전기의 특징

  • 가스터빈엔진은 디젤엔진에 비해 열효율이 떨어지고 가격이 비싼 단점을 가지고 있으나, 소음이 작고 냉각수가 필요 없으며, 회전속도가 균일해서 발전되는 전기의 품질과 신뢰성이 높은 장점을 가짐
  • 압축기, 연소기, 터빈 연료공급장치, 배기장치 등으로 구성
  • 사용연료의 제한 없이 중유, 경유, LNG 등 어느 것이나 사용
  • 흡입→압축→연소→팽창→배기의 동작행정으로 회전속도가 연속적
  • 보통 1,000[kW]이상의 대용량에 사용
  • SOx나 NOx등의 공해물질의 배출이 디젤엔진보다 적다
  • 소음 및 진동이 작다
  • 가격은 디젤엔진의 2~4배 정도로 비싸다
  • 열효율은 디젤엔진에 비해 떨어진다
  • 동일 용량에 대해서 체적 및 중량은 디젤엔진에 비해 작다

3️⃣가스터빈발전기 선정 시 검토사항

  • 전압 변동률, 주파수 등의 전기품질과 신뢰도를 검토
  • 진동,소음, 대기오염 등의 환경 문제를 고려
  • 적정한 사용연료를 검토
  • 폐열을 난방 등에 이용하는 방안을 검토
  • 초기 설치비, 유지보수비, 발전 단가 등을 종합적으로 검토하여 LCC가 최소가 되도록 경제성을 검토
  • 잉여전력을 전력회사에 판매할 경우 계통 연계방안을 검토

4️⃣가스터빈발전기 시공 시 고려사항

  • 발전기 설치에 요하는 면적은 대략 1.7√P[㎡]로 계산하는데 이에 충분한 면적이 확보
  • 실내에 설치할 때는 유지보수용 크레인등을 설치할수 있도록 층고가 5[m]이상 확보
  • 바닥의 기초는 엔진의 진동에 충분히 견딜수 있어야 한다
  • 연료배관을 고려
  • 환기가 잘되는 장소
  • 기기의 반출입이 용이한 장소
  • 급기 및 배기를 원활히 할수 있도록 해야 한다.

5️⃣마이크로 가스 터빈

  • 가스터빈과 발전기, 제어장치가 하나의 패키지로 된
  • 일축구조의 출력 100[kW]이하인 가스터빈발전시스템

1)구성도

압축기, 연소기, 터빈, 발전기 재생 열교환기, 인버터

2)특징

  • 공기베어링 방식
    • 윤활유 계통 불필요,소형 유지보수 용이
  • 인버터사용
    • 발전기 고주파 교류전력 발생→직류화→60[Hz]교류 변환
  • 재생사이클 채용
    • 배기가스 연도로 증기 생산→가스터빈+증기터빈 발전 가능
    • 열효율 향상

발전설비 (GG)

P 발전기 설비계획시 고려사항
S 발전기 분류
T 발전기 기동방식 비교
C 발전기 냉각방식
D 디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
E 비상발전기 설계시 고려사항
G 가스터빈발전기
Z 발전기 용량 산정방식
F 개정된 소방법 기준 용량산정 방법
O 비상발전기 운전시 과전압
H 고압 비상발전기
J 열병합발전
K 열전비
KEC350 발전소

목차(가스터빈발전기 GGG)

💯기출문제

G01 마이크로 가스터빈 발전기를 설명하시오

모범답안 (마이크로 가스 터빈 GGG015️⃣)

5️⃣마이크로 가스 터빈

  • 가스터빈과 발전기, 제어장치가 하나의 패키지로 된
  • 일축구조의 출력 100[kW]이하인 가스터빈발전시스템

1)구성도

압축기, 연소기, 터빈, 발전기 재생 열교환기, 인버터

2)특징

  • 공기베어링 방식
    • 윤활유 계통 불필요,소형 유지보수 용이
  • 인버터사용
    • 발전기 고주파 교류전력 발생→직류화→60[Hz]교류 변환
  • 재생사이클 채용
    • 배기가스 연도로 증기 생산→가스터빈+증기터빈 발전 가능
    • 열효율 향상

G05 건축물의 예비전원설비에 가스터빈발전기를 적용하고자 한다. 이때 가스터빈발전기의 구조 특징 선정시 검토사항 및 시공 시 고려할 사항에 대하여 설명하시오

모범답안(가스터빈 발전기 GGG051️⃣)

1️⃣가스터빈발전기의 구조

  • 가스터빈발전기는 다음 그림의 단순사이클과 같이 발전기, 콤프레셔, 연소기, 가스터빈, 연료공급장치, 배기장치등으로 구성
  • 가스터빈의 배기가스는 통상 500[℃]이상의 고온이므로 그대로 대기중에 방출하면 열손실이 대단히 커진다.
  • 재생사이클에서는 다음 그림의 재생사이클과 같이 배기가스의 열로 연소기에 들어가기전의 공기를 배기가스와 열교환하야 예열함으로써 연소기에 투입되는 연료의 양을 절감시켜서 열효율을 높이는 방법을 이용

2️⃣가스터빈발전기의 특징

  • 가스터빈엔진은 디젤엔진에 비해 열효율이 떨어지고 가격이 비싼 단점을 가지고 있으나, 소음이 작고 냉각수가 필요 없으며, 회전속도가 균일해서 발전되는 전기의 품질과 신뢰성이 높은 장점을 가짐
  • 압축기, 연소기, 터빈 연료공급장치, 배기장치 등으로 구성
  • 사용연료의 제한 없이 중유, 경유, LNG 등 어느 것이나 사용
  • 흡입→압축→연소→팽창→배기의 동작행정으로 회전속도가 연속적
  • 보통 1,000[kW]이상의 대용량에 사용
  • SOx나 NOx등의 공해물질의 배출이 디젤엔진보다 적다
  • 소음 및 진동이 작다
  • 가격은 디젤엔진의 2~4배 정도로 비싸다
  • 열효율은 디젤엔진에 비해 떨어진다
  • 동일 용량에 대해서 체적 및 중량은 디젤엔진에 비해 작다

3️⃣가스터빈발전기 선정 시 검토사항

  • 전압 변동률, 주파수 등의 전기품질과 신뢰도를 검토
  • 진동,소음, 대기오염 등의 환경 문제를 고려
  • 적정한 사용연료를 검토
  • 폐열을 난방 등에 이용하는 방안을 검토
  • 초기 설치비, 유지보수비, 발전 단가 등을 종합적으로 검토하여 LCC가 최소가 되도록 경제성을 검토
  • 잉여전력을 전력회사에 판매할 경우 계통 연계방안을 검토

4️⃣가스터빈발전기 시공 시 고려사항

  • 발전기 설치에 요하는 면적은 대략 1.7√P[㎡]로 계산하는데 이에 충분한 면적이 확보
  • 실내에 설치할 때는 유지보수용 크레인등을 설치할수 있도록 층고가 5[m]이상 확보
  • 바닥의 기초는 엔진의 진동에 충분히 견딜수 있어야 한다
  • 연료배관을 고려
  • 환기가 잘되는 장소
  • 기기의 반출입이 용이한 장소
  • 급기 및 배기를 원활히 할수 있도록 해야 한다.

G06 가스터빈발전기의 특징및 장단점을 설명하시오

모범답안(가스터빈 발전기 특징 GGG062️⃣)

2️⃣가스터빈발전기의 특징

  • 가스터빈엔진은 디젤엔진에 비해 열효율이 떨어지고 가격이 비싼 단점을 가지고 있으나, 소음이 작고 냉각수가 필요 없으며, 회전속도가 균일해서 발전되는 전기의 품질과 신뢰성이 높은 장점을 가짐
  • 압축기, 연소기, 터빈 연료공급장치, 배기장치 등으로 구성
  • 사용연료의 제한 없이 중유, 경유, LNG 등 어느 것이나 사용
  • 흡입→압축→연소→팽창→배기의 동작행정으로 회전속도가 연속적
  • 보통 1,000[kW]이상의 대용량에 사용
  • SOx나 NOx등의 공해물질의 배출이 디젤엔진보다 적다
  • 소음 및 진동이 작다
  • 가격은 디젤엔진의 2~4배 정도로 비싸다
  • 열효율은 디젤엔진에 비해 떨어진다
  • 동일 용량에 대해서 체적 및 중량은 디젤엔진에 비해 작다

발전설비 (GG)

P 발전기 설비계획시 고려사항
S 발전기 분류
T 발전기 기동방식 비교
C 발전기 냉각방식
D 디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
E 비상발전기 설계시 고려사항
G 가스터빈발전기
Z 발전기 용량 산정방식
F 개정된 소방법 기준 용량산정 방법
O 비상발전기 운전시 과전압
H 고압 비상발전기
J 열병합발전
K 열전비
KEC350 발전소

목차(가스터빈발전기 GGG)

🌐1003Z24 / GGG


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다