Processing math: 0%
계통연계기 구성(BBN)

계통연계기

제공

, ,
고장(단락 지락) BB

I 단락전류(기본이론)
→A 기여전류
→Z 단락전류(종류)
C 단락전류(계산법 종류)
→Y 대칭좌표법
P 단락용량 경감대책(수변전설비)
→N 계통연계기
→S초전도 한류기

F 단락전류(계산)
→0 단락전류 계산(기본)
→1 1선지락전류 유효접지
→2 2선단락 3상단락
→3 3상단락(단락전류 단락용량)
→M 단락전류 계산(전동기)
→D 단락전류 계산(분산전원)
→R 3상단락고장(한류리액터)
→T 1선지락전류 3상단락전류

목차(계통연계기 BBN)

1️⃣계통연계기 구성 및 원리

1)계통연계기 구성
|XL|
계통연계기 구성(BBN)
계통연계기 구성(BBN)
2)계통연계기 원리
구분SW1SW2임피던스원리
상시(정상 시)OffOffX_N=jX_L+(−jX_C)=0직렬공진
한류시(고장 시)OnOnX_S=\frac{jX_L×(-jX_C)}{jX_L+(−jX_C)}=∞병렬공진
https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_계통연계기.jpeg

2️⃣계통연계기 동작

  • XL≃-Xc이면 XN은 작고 Xs는 커진다
  • 사이리스터를 사용하여 평시, 한류 시 두 회로 상태를 변환
  • 스위칭 응답속도는 매우 빨라서 사고 발생 후 1/2사이클 내에 한류동작
  • 단락사고가 차단기에 의해 트리칭되면 연계기는 재빨리 평상시의 회로 상태로 복귀

3️⃣계통연계기 특징

  • 단락전류를 억제
  • 차단기를 교체하지 않아도 계통용량 증가
  • 평상시는 전력조류를 자유로이 통과(한류 리액터와 다른 점)
  • 정전 횟수가 줄어들어 신뢰도 향상
  • 예비 발전기의 여유 발생(변압기의 병렬운전)

4️⃣계통연계기 설치장소

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_계통연계기-설치장소.jpeg

고장(단락 지락) BB

I 단락전류(기본이론)
→A 기여전류
→Z 단락전류(종류)
C 단락전류(계산법 종류)
→Y 대칭좌표법
P 단락용량 경감대책(수변전설비)
→N 계통연계기
→S초전도 한류기

F 단락전류(계산)
→0 단락전류 계산(기본)
→1 1선지락전류 유효접지
→2 2선단락 3상단락
→3 3상단락(단락전류 단락용량)
→M 단락전류 계산(전동기)
→D 단락전류 계산(분산전원)
→R 3상단락고장(한류리액터)
→T 1선지락전류 3상단락전류

목차(계통연계기 BBN)

🌐V1001S24 / BBN


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다