고압 비상발전기*

제공

,
발전설비 (GG)

발전기 설비계획시 고려사항
발전기 분류

발전기 기동방식 비교
발전기 냉각방식
디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
비상발전기 설계시 고려사항
가스터빈발전기의 검토사항
micro gas turbine
발전기 용량 산정방식
개정된 소방법 기준 용량산정 방법
소방전원우선보존형 발전기*
각국의 발전기용량 산정방식*
비상발전기 운전시 과전압
고압 비상발전기
비상발전기 계산문제

목차(고압 비상발전기)

비상발전기는 부하의 전압, 전력손실, 용량 등을 종합적으로 고려하여 발전기의 전압을 선정

1️⃣고압 발전기 설치기준

  • 발전기 가까운 곳에 개폐기, 과전류차단기, 전압계, 전류계를 시설해야 한다
  • 각 극에 개폐기 및 과전류차단기를 설치할 것
  • 전류계는 중성선을 제외한 각상의 전류를 읽을 수 있도록 시설할것
  • 발전기의 철대, 금속제 외함 및 금속 프레임은 접지해야 한다

2️⃣저압, 고압 발전기의 비교

구분저압발전기고압발전기
장점별도의 변압기 필요없음
초기 설치비가 저렴
유지보수가 용이
소용량 근거리 배선에 적합
원거리면 전류가 작으므로 전력손실이 적다
대용량 원거리 배선에 적합
단점원거리이면 손실이 크다
용량이 크면 전선이 굵어 배선비가 많다
별도의 변압기 필요
초기 설치비가 비싸다
유지보수가 어렵다
고압 차단기를 사용해야 한다
각종 계측, 보호계전 시스템이 복잡하다

3️⃣비상발전기 계산문제

건축물에서 비상부하의 용량이 500[kW]이고 그중 마지막으로 기동회는 전동기의 용량이 50[kW]일 때의 비상발전기의 출력을 계산하시오(단, 비상부하의 종합합효율은 85[%], 종합역률은 0.9, 마지막 기동의 전압강하는 10[%], 발전기의 과도 리액턴스는 25[%], 비상부하설비 중 가장 큰 50[kW]전동기 기동방식은 직입기동방식이다)

\[P_{G3}\ge(\frac{\Sigma P_L-P_m}{\eta_L}+P_m\times\beta\times c\times X”_d\times\frac{1-\Delta V}{\Delta V}\times \frac{1}{\cos\theta})[kVA]\]
\[\ge(\frac{500-50}{0.85}+50\times0.72\times 1\times 0.25\times\frac{1-0.1}{0.1}\times \frac{1}{0.9})[kVA]\]

=1,488.235[kVA]

용량370[kW],효율95[%],역률85[%]인 배수펌프용 농형 유도전동기 3대에 다음 조건에 적합하게 전력을 공급하기 위한 변압기 용량과 발전기 용량을 산출하시오

각전동기 역률은95[%]로개선
리액터 기동방식(Tap65[%])으로 시동계수β×c : 7.2×0.65
전동기 기동 시 역률 21.4[%]
전동기 기동 시 전압 변동률 : 5[%]
변압기 %임피던스 : 6.0[%]

조건

유도전동기 2대가 동시에 기동하여 펌프를 동작한 다음, 유도전동기 1대가 나중에 기동하여 펌프를 동작한다고 가정한다

발전기

방식을 적용하면

\[P_{G3}\ge[\frac{\Sigma P_L-P_m}{\eta_L}+(P_m\times\beta\times c\times P_{fm})]\times \frac{1}{\cos\theta}[kVA]\]
\[\ge[\frac{1,110-370}{0.95}+(370\times7.2\times 0.65\times 0.214)]\times \frac{1}{0.95}[kVA]\]

=1,210[kVA]

변압기

1)전동기 2대 기동시 전력

\[370[kW]\times 2=740[kW]\] \[P_1=740[kW]\] \[Q_1=\frac{740}{0.95}\times\sin18.195=243.228[kVar]\]

2)전동기 1대 기동시 전력

\[370[kW]\times 1=370[kW]\] \[P_1=370[kW]\] \[Q_1=\frac{370}{0.214}\times\sin77.643=1,688.917[kVar]\]

3)변압기 용량

\[P_{TR}=\sqrt{(P_1+P_2)^2+(Q_1+Q_2)^2}\] \[=\sqrt{1110^2[kW]+1932.145^2}[kVar]\]=2,228.292[kVA]

전동기 기동 시 전압 변동률이 5%이므로 변압기에 여유를 주어 계산

\[P_{TR}=2,228.292\times\frac{6}{5}=2,674[kVA]\]

발전설비 (GG)

발전기 설비계획시 고려사항
발전기 분류

발전기 기동방식 비교
발전기 냉각방식
디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
비상발전기 설계시 고려사항
가스터빈발전기의 검토사항
micro gas turbine
발전기 용량 산정방식
개정된 소방법 기준 용량산정 방법
소방전원우선보존형 발전기*
각국의 발전기용량 산정방식*
비상발전기 운전시 과전압
고압 비상발전기
비상발전기 계산문제

목차(고압 비상발전기)

K10 건축물에 고압용 비상발전기 적용 시 고려사항

발전설비 (GG)

발전기 설비계획시 고려사항
발전기 분류

발전기 기동방식 비교
발전기 냉각방식
디젤발전기와 가스터빈 발전기 비교 설명
비상발전기 설계시 고려사항
가스터빈발전기의 검토사항
micro gas turbine
발전기 용량 산정방식
개정된 소방법 기준 용량산정 방법
소방전원우선보존형 발전기*
각국의 발전기용량 산정방식*
비상발전기 운전시 과전압
고압 비상발전기
비상발전기 계산문제

목차(고압 비상발전기)

🌐V1003Z24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다