대기전력 차단장치

—

제공

안 ,
에너지국가정책 (MG)

A 에너지 절약(국가제도)
L 에너지 절약 설계에 관한 기준
G 녹색건축물 인증기준
C 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정
E 에너지 이용 합리화법
F 대기전력 차단장치
H 신재생에너지 공급의무화 제도
K 에너지 효율등급 인증제도
B BEMS
Z 제로 에너지 빌딩
T 시공기준에서 태양광 모듈의 제품 설치용량 설치상태

목차(대기전력 차단장치 MGF)

1️⃣관련법규

  • 에너지이용합리화법
  • 건축물 에너지 절 설계기준(국토교통부)
  • 대기전력 절감 프로그램 운영규정(산업통상자원부)

2️⃣대기전력의 정의

  • 대기전력이란 외부의 전원과 연결만 되어 있고, 주기능을 수행하지 아니하거나 외부로 부터 켜짐신호를 기다리는 상태에서 소비되는 전력을 말한다
  • 예열기능이 있는 복사기, 비데 같은 기기에서는 예열상태로 대기상태의 소비전력
  • 대개는 TV, 오디오, 비디오 등과 같이 리모콘으로 동작시키는 제품은 리모콘 수신상태의 소비전력이 된다
  • 측정방법 : 각 제품에 대한 오프모드 또는 무부하 모드 소비전력을 특정해야 하는경우에는 KS C IEC 62301(가정용 전기기기의 대기전력 측정)을 따른다.

3️⃣대기전력의 종류

구분정의전원상태
무부하 모드플러그가 꽃혀있는 상태에 소비되는 전력
오프모드전원버튼으로 꺼도 소비되는 전력(0~2W)S/W Off
수동대기모드리모컨으로 전원을 꺼도 소비되는 전력(3[W]수준) S/W Off
능동대기모드네트워크와 연결된 디지털 기기의 전원을 꺼도 외부와의 통신을 위해 소비되는 전력(20~40W) S/W Off
슬립모드기기가 동작 중 사용하지 않는 상태에서 소비되는 전력On/Standby

4️⃣대기전력 차단장치

1)설치대상(건축물 에너지 절약 설계기준)

  • 공동주택
    • 거실 침실 주방에는 대기전력 차단장치 1개이상 설치
    • 전체 콘센트 개수는 30%이상 차단가능할것
  • 공동주택 이외의 건축물
    • 대기전력 차단장치 설치
    • 전체 콘센트 개수의 30%이상 차단 가능할것

2)정의

  • 일정 와트 이상의 전류가 흐르는 경우 다시 작동으로 전기흐름을 차단시켜 대기전력을 차단할 수 있도록 하는 장치를 말한다

3)원리

  • 모든 전자제품은 1~3단계의 신호 펄스가 존재하는데 이 신호체제가 변경될 때마다 초당 25,000회의 변동이 존재한다는사실에 근거한다
  • 대기전력 차단회로를 적용하면 단 0.1초 안에 전파신호 변동과 관계없이 모든신호를 감지하여 대기전력을 차단하는 원리

4)종류

  • 부하감지형
    컴퓨터, TV등의 주전원이 오프 시 이를 감지하여 모니터, 스캐너, 프린터, 셋톱박스 등의 주변기기 전원을 자동으로 차단하는 장치
  • 조도감지형
    내장된 조도감지장치가 조도를 감지하는 것으로 조도가 1[lx]이하일 경우 연결된 기기의 전원을 자동으로 차단
  • 타이머형
    사용자가 선정한 시간에 연결된 기기의 전원을 자동으로 차단
  • 복합형
    부하, 조도, 인체감지 등을 이용하여 겈퓨터 등의 주전원이 오프되었을 경우 이를 감지하여 설비의 전원을 자동으로 차단
  • 자동절전 멀티탭
    연결기기의 작동을 감지 또는 주위의 밝기를 감지하거나 일전시간을 설정하여 연결기기의 대기전력을 자동 차단
  • 자동차단 콘센트
    건물 매입형 배선용 꽃음 접속기로서 본 규정에서 정한 대기전력 자동 차단기능을 만족하는 제품
  • 자동 차단 스위치(컨트롤러)
    2개 이상의 콘센트또는 멀티탭이 연결되어 있고 연결된 전테 콘센트 또는 멀티탭을 분리하여 전원을 켜고 끌수 있는 일괄제어 기능과 개별콘센트 또는 멀티탭을 분리하여 전원을 켜고 끌수 있는 개별제어기능을 포함한 2가지 기능을 모두 갖춘 스위치
  • 기타 자동차단 콘센트, 자동차단스위치, 자동절전 멀티탭 등이 속하지 않은 제픔으로서 제품의 외형에 관계없이 본 규정에서 정한 대기전력 자동차단기능을 만족하는 제품

5)절전성능(=대기전력자동 차단기능)

구분제어방식대기전력 차단시 소비전력대기전력 차단기는 이행시간
자동절전 멀티탭-부하감지형
-조도감지형
-타이머형
-복합형
(부하, 조도,인체감지)
≤1[W]≤3분
대기전력 자동차단 콘센트
대기전력 자동차단 스위치
기타 대기전력 자동차단장치

6)특징

  • 사용하지 않는 전자기기 대기전력 차단 : 에너지절감, 전력수급안정, 온실가스저감, 환경대책
  • 스위치 콘센트의 인체접촉에 대한 감전보호
  • 낙뢰등 이상전압 침입으로부터 전자기기 보호
  • 예약된 시간 또는 설정 조건 시 정확한 On/Off

5️⃣대기전력 차단장치 설치 의무사항

우리나라는 에너지 절약을 위해 건축물에 대기전력 차단장치 설치를 의무화하고 있습니다. 신축 건축물의 경우, 거실, 침실, 주방 등 주요 공간에 일정 비율 이상의 콘센트에 대기전력 차단장치를 설치해야 합니다.

  • 설치 대상: 신축 건축물 (공동주택, 단독주택 등)
  • 설치 위치: 거실, 침실, 주방 등 주요 공간
  • 설치 비율: 전체 콘센트의 30% 이상
  • 설치 방식: 대기전력 차단 콘센트 또는 대기전력 차단 스위치

에너지국가정책 (MG)

A 에너지 절약(국가제도)
L 에너지 절약 설계에 관한 기준
G 녹색건축물 인증기준
C 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정
E 에너지 이용 합리화법
F 대기전력 차단장치
H 신재생에너지 공급의무화 제도
K 에너지 효율등급 인증제도
B BEMS
Z 제로 에너지 빌딩
T 시공기준에서 태양광 모듈의 제품 설치용량 설치상태

목차(대기전력 차단장치 MGF)

💯기출문제

●F11 건축물에 에너지 절약설계 기준에 의한 다음사항을 설명하시오

  • 대기전력의 정의
  • 대기전력의 종류
  • 대기전력의 차단장치
  • 대기전력 차단장치 설치 의무사항
모범답안(건축물 에너지 절약설계기준 MGF112️⃣)

2️⃣대기전력의 정의

  • 대기전력이란 외부의 전원과 연결만 되어 있고, 주기능을 수행하지 아니하거나 외부로 부터 켜짐신호를 기다리는 상태에서 소비되는 전력을 말한다
  • 예열기능이 있는 복사기, 비데 같은 기기에서는 예열상태로 대기상태의 소비전력
  • 대개는 TV, 오디오, 비디오 등과 같이 리모콘으로 동작시키는 제품은 리모콘 수신상태의 소비전력이 된다
  • 측정방법 : 각 제품에 대한 오프모드 또는 무부하 모드 소비전력을 특정해야 하는경우에는 KS C IEC 62301(가정용 전기기기의 대기전력 측정)을 따른다.

3️⃣대기전력의 종류

구분정의전원상태
무부하 모드플러그가 꽃혀있는 상태에 소비되는 전력
오프모드전원버튼으로 꺼도 소비되는 전력(0~2W)S/W Off
수동대기모드리모컨으로 전원을 꺼도 소비되는 전력(3[W]수준) S/W Off
능동대기모드네트워크와 연결된 디지털 기기의 전원을 꺼도 외부와의 통신을 위해 소비되는 전력(20~40W) S/W Off
슬립모드기기가 동작 중 사용하지 않는 상태에서 소비되는 전력On/Standby

4️⃣대기전력 차단장치

1)설치대상(건축물 에너지 절약 설계기준)

  • 공동주택
    • 거실 침실 주방에는 대기전력 차단장치 1개이상 설치
    • 전체 콘센트 개수는 30%이상 차단가능할것
  • 공동주택 이외의 건축물
    • 대기전력 차단장치 설치
    • 전체 콘센트 개수의 30%이상 차단 가능할것

2)정의

  • 일정 와트 이상의 전류가 흐르는 경우 다시 작동으로 전기흐름을 차단시켜 대기전력을 차단할 수 있도록 하는 장치를 말한다

3)원리

  • 모든 전자제품은 1~3단계의 신호 펄스가 존재하는데 이 신호체제가 변경될 때마다 초당 25,000회의 변동이 존재한다는사실에 근거한다
  • 대기전력 차단회로를 적용하면 단 0.1초 안에 전파신호 변동과 관계없이 모든신호를 감지하여 대기전력을 차단하는 원리

4)종류

  • 부하감지형
    컴퓨터, TV등의 주전원이 오프 시 이를 감지하여 모니터, 스캐너, 프린터, 셋톱박스 등의 주변기기 전원을 자동으로 차단하는 장치
  • 조도감지형
    내장된 조도감지장치가 조도를 감지하는 것으로 조도가 1[lx]이하일 경우 연결된 기기의 전원을 자동으로 차단
  • 타이머형
    사용자가 선정한 시간에 연결된 기기의 전원을 자동으로 차단
  • 복합형
    부하, 조도, 인체감지 등을 이용하여 겈퓨터 등의 주전원이 오프되었을 경우 이를 감지하여 설비의 전원을 자동으로 차단
  • 자동절전 멀티탭
    연결기기의 작동을 감지 또는 주위의 밝기를 감지하거나 일전시간을 설정하여 연결기기의 대기전력을 자동 차단
  • 자동차단 콘센트
    건물 매입형 배선용 꽃음 접속기로서 본 규정에서 정한 대기전력 자동 차단기능을 만족하는 제품
  • 자동 차단 스위치(컨트롤러)
    2개 이상의 콘센트또는 멀티탭이 연결되어 있고 연결된 전테 콘센트 또는 멀티탭을 분리하여 전원을 켜고 끌수 있는 일괄제어 기능과 개별콘센트 또는 멀티탭을 분리하여 전원을 켜고 끌수 있는 개별제어기능을 포함한 2가지 기능을 모두 갖춘 스위치
  • 기타 자동차단 콘센트, 자동차단스위치, 자동절전 멀티탭 등이 속하지 않은 제픔으로서 제품의 외형에 관계없이 본 규정에서 정한 대기전력 자동차단기능을 만족하는 제품

5)절전성능(=대기전력자동 차단기능)

구분제어방식대기전력 차단시 소비전력대기전력 차단기는 이행시간
자동절전 멀티탭-부하감지형
-조도감지형
-타이머형
-복합형
(부하, 조도,인체감지)
≤1[W]≤3분
대기전력 자동차단 콘센트
대기전력 자동차단 스위치
기타 대기전력 자동차단장치

6)특징

  • 사용하지 않는 전자기기 대기전력 차단 : 에너지절감, 전력수급안정, 온실가스저감, 환경대책
  • 스위치 콘센트의 인체접촉에 대한 감전보호
  • 낙뢰등 이상전압 침입으로부터 전자기기 보호
  • 예약된 시간 또는 설정 조건 시 정확한 On/Off

5️⃣대기전력 차단장치 설치 의무사항

우리나라는 에너지 절약을 위해 건축물에 대기전력 차단장치 설치를 의무화하고 있습니다. 신축 건축물의 경우, 거실, 침실, 주방 등 주요 공간에 일정 비율 이상의 콘센트에 대기전력 차단장치를 설치해야 합니다.

  • 설치 대상: 신축 건축물 (공동주택, 단독주택 등)
  • 설치 위치: 거실, 침실, 주방 등 주요 공간
  • 설치 비율: 전체 콘센트의 30% 이상
  • 설치 방식: 대기전력 차단 콘센트 또는 대기전력 차단 스위치

○F13 건축물에서 대기전력차단장치의 설치기준과 시설

모범답안(건축물 에너지 절약설계기준 MGF112️⃣)

2️⃣대기전력의 정의

  • 대기전력이란 외부의 전원과 연결만 되어 있고, 주기능을 수행하지 아니하거나 외부로 부터 켜짐신호를 기다리는 상태에서 소비되는 전력을 말한다
  • 예열기능이 있는 복사기, 비데 같은 기기에서는 예열상태로 대기상태의 소비전력
  • 대개는 TV, 오디오, 비디오 등과 같이 리모콘으로 동작시키는 제품은 리모콘 수신상태의 소비전력이 된다
  • 측정방법 : 각 제품에 대한 오프모드 또는 무부하 모드 소비전력을 특정해야 하는경우에는 KS C IEC 62301(가정용 전기기기의 대기전력 측정)을 따른다.

3️⃣대기전력의 종류

구분정의전원상태
무부하 모드플러그가 꽃혀있는 상태에 소비되는 전력
오프모드전원버튼으로 꺼도 소비되는 전력(0~2W)S/W Off
수동대기모드리모컨으로 전원을 꺼도 소비되는 전력(3[W]수준) S/W Off
능동대기모드네트워크와 연결된 디지털 기기의 전원을 꺼도 외부와의 통신을 위해 소비되는 전력(20~40W) S/W Off
슬립모드기기가 동작 중 사용하지 않는 상태에서 소비되는 전력On/Standby

4️⃣대기전력 차단장치

1)설치대상(건축물 에너지 절약 설계기준)

  • 공동주택
    • 거실 침실 주방에는 대기전력 차단장치 1개이상 설치
    • 전체 콘센트 개수는 30%이상 차단가능할것
  • 공동주택 이외의 건축물
    • 대기전력 차단장치 설치
    • 전체 콘센트 개수의 30%이상 차단 가능할것

2)정의

  • 일정 와트 이상의 전류가 흐르는 경우 다시 작동으로 전기흐름을 차단시켜 대기전력을 차단할 수 있도록 하는 장치를 말한다

3)원리

  • 모든 전자제품은 1~3단계의 신호 펄스가 존재하는데 이 신호체제가 변경될 때마다 초당 25,000회의 변동이 존재한다는사실에 근거한다
  • 대기전력 차단회로를 적용하면 단 0.1초 안에 전파신호 변동과 관계없이 모든신호를 감지하여 대기전력을 차단하는 원리

4)종류

  • 부하감지형
    컴퓨터, TV등의 주전원이 오프 시 이를 감지하여 모니터, 스캐너, 프린터, 셋톱박스 등의 주변기기 전원을 자동으로 차단하는 장치
  • 조도감지형
    내장된 조도감지장치가 조도를 감지하는 것으로 조도가 1[lx]이하일 경우 연결된 기기의 전원을 자동으로 차단
  • 타이머형
    사용자가 선정한 시간에 연결된 기기의 전원을 자동으로 차단
  • 복합형
    부하, 조도, 인체감지 등을 이용하여 겈퓨터 등의 주전원이 오프되었을 경우 이를 감지하여 설비의 전원을 자동으로 차단
  • 자동절전 멀티탭
    연결기기의 작동을 감지 또는 주위의 밝기를 감지하거나 일전시간을 설정하여 연결기기의 대기전력을 자동 차단
  • 자동차단 콘센트
    건물 매입형 배선용 꽃음 접속기로서 본 규정에서 정한 대기전력 자동 차단기능을 만족하는 제품
  • 자동 차단 스위치(컨트롤러)
    2개 이상의 콘센트또는 멀티탭이 연결되어 있고 연결된 전테 콘센트 또는 멀티탭을 분리하여 전원을 켜고 끌수 있는 일괄제어 기능과 개별콘센트 또는 멀티탭을 분리하여 전원을 켜고 끌수 있는 개별제어기능을 포함한 2가지 기능을 모두 갖춘 스위치
  • 기타 자동차단 콘센트, 자동차단스위치, 자동절전 멀티탭 등이 속하지 않은 제픔으로서 제품의 외형에 관계없이 본 규정에서 정한 대기전력 자동차단기능을 만족하는 제품

5)절전성능(=대기전력자동 차단기능)

구분제어방식대기전력 차단시 소비전력대기전력 차단기는 이행시간
자동절전 멀티탭-부하감지형
-조도감지형
-타이머형
-복합형
(부하, 조도,인체감지)
≤1[W]≤3분
대기전력 자동차단 콘센트
대기전력 자동차단 스위치
기타 대기전력 자동차단장치

6)특징

  • 사용하지 않는 전자기기 대기전력 차단 : 에너지절감, 전력수급안정, 온실가스저감, 환경대책
  • 스위치 콘센트의 인체접촉에 대한 감전보호
  • 낙뢰등 이상전압 침입으로부터 전자기기 보호
  • 예약된 시간 또는 설정 조건 시 정확한 On/Off

5️⃣대기전력 차단장치 설치 의무사항

우리나라는 에너지 절약을 위해 건축물에 대기전력 차단장치 설치를 의무화하고 있습니다. 신축 건축물의 경우, 거실, 침실, 주방 등 주요 공간에 일정 비율 이상의 콘센트에 대기전력 차단장치를 설치해야 합니다.

  • 설치 대상: 신축 건축물 (공동주택, 단독주택 등)
  • 설치 위치: 거실, 침실, 주방 등 주요 공간
  • 설치 비율: 전체 콘센트의 30% 이상
  • 설치 방식: 대기전력 차단 콘센트 또는 대기전력 차단 스위치

에너지국가정책 (MG)

A 에너지 절약(국가제도)
L 에너지 절약 설계에 관한 기준
G 녹색건축물 인증기준
C 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정
E 에너지 이용 합리화법
F 대기전력 차단장치
H 신재생에너지 공급의무화 제도
K 에너지 효율등급 인증제도
B BEMS
Z 제로 에너지 빌딩
T 시공기준에서 태양광 모듈의 제품 설치용량 설치상태

목차(대기전력 차단장치 MGF)

🌐V1101C24 / MGF

에너지이용 합리화법


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다