아파트 전기 설비 설계 시 고려사항

제공

건축물별 전기설계 (WD)

아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도

목차 (아파트전기설비 WDA)
특고압수전설비결선도 WDA
특고압수전설비결선도 WDA

1️⃣수변전설비의 계획

1)건축내용

  • 세대수 : 500세대 고층형이며, 계단형
  • 단위면적 계산 : 전용면적 85[㎡]
  • 공용부하 : 세대당 1.5[kVA]

2)변압기 용량 결정

  • 세대 변압기용량
    • 40[VA/㎡]×85[㎡]+1000=4.4[kVA]
    • 4.4×500세대=2,200[kVA]
    • 수용률 적용 : 내선규정에 46[%]적용
    • 2,200[kVA]×0.42=924[kVA]
    • 일반적으로 1,500[kVA]이하는 1BANK 구성이나 사고범위 파급 등을 고려하여 여기에서는 2 Bank구성
    • 1,000[kVA]이므로 500[kVA]×2 대로 한다
  • 공용 변압기 용량
    • 1.5[kVA]×500세대=750[kVA]
    • 3φ 750[kVA]×1대로 한다

3)수전방식

  • 공용주택에서는 1회선 수전방식을 선택
  • 분기점에서 수전점까지 예비선로를 포설

4)변압방식

  • Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 공동주택을 감안하여 One-step방식을 선정

5)변압기

  • 저손실, 고효율, 난연성, 유지보수 등에 용이한 몰드 TR선정

2️⃣발전기 설계계획

  • 발전기 용량은 공용부하와 거의 일치하게 750[kVA]×0.8=600[kVA]*1대로 선정하고 비상용이므로 디젤 발전기를 사용

3️⃣기타 아파트의 전기설비

1)전력공급설비

  • 주 분전반은 지하실에, 기타 분전반은 중간층의 적합한 장소에 설치
  • 세대 분전함이 20평 미만은 전등, 전열 각 1회로로 하고, 20평 이상은 전등, 전열, 에어컨 1회로 한다

2)통신 및 약전설비

  • 전화설비
    • 초고속 인터넷 등 고도 정보통신설비 서비스 수용 가능한 설비 포설
    • 등급 : 1등급, 2등급, 3등급, 준3등급 등
    • MDF실내에 광단국 시설을 수용할 수 있는 면적 확보
  • 인터폰설비
    • 안내실과 각 세대 간에 모자식 인터폰설비
    • 관리실, 기전실, 경비실 등에 상호식 인터폰설비
  • TV공청설비
    • 모든 기기 및 장비에 쌍방향 시스템 적용
    • 지상파 TV, 위성 TV, 케이블 TV, 자주 방송 등을 설치
  • 방송설비
    • 방송앰프 등을 관리실에 설치하여 동별 및 전체 방송이 가능하도록 하고, 소방시설 기준에 의거 수신반도 연동하여 비상방송을 한다
    • 스피커는 세대당 1[W] 출력의 매입형으로 하고, 공용부 및 지하주차장은 3[w] 또는 10[W] 출력의 칼럼형으로 한다

3)방재설비

  • 소방전기설비
    • 자탐설비 : 감지기, 발신기, 음향장치, 수신기 등
    • 경보설비 : 비상경보설비, 비상방송설비 등
    • 피난설비 : 유도등, 유도표지, 비상조명등 설치
    • 소방활동설비 : 비상콘센트설비, 무선통신설비
  • 기타방재설비
    • 피뢰설비
    • 항공장애등설비
    • 주차관제설비
    • 홈 오토 및 무인경비 시스템

건축물별 전기설계 (WD)

아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도

목차 (아파트설계 WDA)

💯기출문제

●A05 50세대 고층 아파트 단지를 건설하려고 한다, 이 경우 수전설비, 변전설비, 발전설비를 기획하시오

건축물별 전기설계 (WD)

아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도

목차 (아파트설계 WDA)

🌐V0413Z25 / WDA


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다