에너지 18년기출B
에너지 18년기출B
1️⃣ 저위발열량 ☑️H1
►[보기]의 가연성가스에서 저위발열량이 높은 것에서 낮은 순서로 나열하시오.
메탄CH₄, 프로판C₃H₈, 부탄C₄H₁₀, 에탄C₂H₄, 옥탄C₈H₁₈, 아세틸렌C₂H₂,
옥탄C₈H₁₈ → 부탄C₄H₁₀ → 프로판C₃H₈(23,660)
→ 에탄C₂H₄(14,100)→아세틸렌C₂H₂(13,500)
→메탄CH₄(10,500)
2️⃣ 증기감압밸브(근스기패압) ☑️P1
►증기 감압밸브 설치 시 주의사항 5가지를 쓰시오.
P2 증기감압밸브 (근스기패압)
보일러에서 발생된 고압의 증기를 저압의 증기로 만들고, 부하측의 증기압력을 일정하게 유지시키고, 부하변동에 따른 증기의 소비량을 절감시킨다.
피스톤식, 다이어프램식, 벨로즈식
- 감압밸브는 가능한 사용처에 가깝게 설치한다.
- 감압밸브 입구측에 반드시 스트레이너를 설치한다
- 감압밸브 앞에서 기수분리기 또는 스팀트랩에 의해 응축수가 제거되도록 한다
- 감압밸브 앞에 사용되는 리듀서는 편심리듀서를 사용한다
- 바이패스 배관 및 바이패스 밸브를 설비하여 고장 등에 대비한다
- 감압밸브 입구 및 출구측에 압력계를 설치하여 입출구 압력을 확인할 수 있도록 한다
- 감압밸브 전 후 배관의 관경 선정에 주의하여야 한다
3️⃣ 자동제어(시퀀스,피드백,인터록) ☑️J1
보일러 자동제어 중 시퀀스 제어를 설명하시오.
J2 자동제어(시퀀스,피드백,인터록)
❶ 시퀀스 제어 : 미리 정해진 순서에따라 다음 동작이 연속으로 이루어지는 제어로 자동판매기, 보일러의 점화 등이 있다. ❷ 피드백 제어 : 제어량의 크기와 목표값을 비교하여 그 값이 일치하도록 되돌림 신호를 보내어 수정동작을 하는 제어방식 ❸ 인터록제어 : 보일러의 안전한 운전을 위하여 어떤 일정한 조건이 충족되지 않으면 다음 단계의 동작이 작동하지 못하도록 저지하는 제어방식
4️⃣ 체크밸브 ☑️D5
►급수펌프 후단(토출측)에 설치하는 것으로 급수가 반대로 흐르는 것을 방지하는 것의 명칭과 종류 2가지를 쓰시오.
체크밸브 스윙식, 리프트식, 해머리스
5️⃣ 보일러의 부식 ☑️K3
►보일러 외부부식 중 고온부식의 방지대책 4가지를 쓰시오.
P5 고온부식
- 연료를 전처리하여 바나듐 성분을 제거할 것
- 전열면의 온도가 높아지지 않도록 설계할 것
- 전열면의 표면에 보호피막 형성 또는 내식성 재료를 사용한다
- 연료에 첨가제를 사용하여 바나듐의 융점을 높인다
- 부착물의 성상을 바꾸어 전열면에 부착하지 못하도록 한다
6️⃣ 과열기 ☑️B2
효불효연 공기예열 장단 | 20C03 | 23C04 | ||
열불응연 절탄기 장 | 16A02 | 20A01 | 18A10 | 23c08 |
과열기 장단 | 17A02 | 23b08 | 19b03 | 21b02 |
20D03 | ||||
조절 | 18A08 | 18B06 | ||
명칭 | 19C01 | 20B03 | 18C03 | 17C05 |
24c02 | ||||
계산 | 23B10 |
과열증기온도를 일정하게 조절하는 방법 4가지를 쓰시오
B6 과열증기(조절방법)
- 연소가스량을 가감하는 방법
- 저온가스를 재순환시키는 방법
- 과열 저감기를 사용하는 방법
- 화염의 위치를 바꾸는 방법
7️⃣ 보온재 D1
석면, 염화비닐폼, 규산칼슘 보온재가 두께를 동일하게 시공하였을 때 보온효과가 좋은 순서대로 나열하시오.
염화비닐폼 > 석면 > 규산칼슘
8️⃣ 증기트랩 ☑️B1
►증기 트랩의 역할 3가지를 쓰시오.
B1 증기트랩(장점-워부저항)
- 워터해머방지
- 장치내 부식 방지
- 열효율 저하방지(습증기 발생을 방지, 증기의 건도를 높임)
- 관내 마찰저항 감소
9️⃣ 저수위차단기
보일러 부속장치 중 하나인 저수위 차단장치에 의하여 동작되는 기능을 2가지 쓰시오
- 급수의 자동조절
- 최저수위까지 내려가기 직전에 저수위 경보
- 최저수위까지 내려가는 즉시 연료차단
🔟 오르사트법 I1
보일러 연도에서 배기가스 시료를 채취하여 분석기 내부의 성분 흡수제에 흡수시켜 체적변화를 측정하여 CO₂ – O₂ – CO 순서로 분석하는 분석기 명칭을 쓰시오
I 오르사트법 분석기
보일러 연도에서 배기가스 시료를 채취하여 분석기 내부의 성분 흡수제에 흡수시켜 체적변화를 측정하여 CO₂ – O₂ – CO 순서로 분석하는 분석기 명칭을 쓰시오.
1️⃣1️⃣ 열전도율계산 D7
노내 온도가 1,000[℃]이고, 열전도율이 0.5[kcaI/m·h·℃]인 내화벽돌을 두께 0.2[m]로 구축되어 있다. 노내의 연소가스와 노벽 사이의 열전달률 12,000[kcaI/m·h·℃], 노벽과 외기와의 열전달률10[kcaI/m·h·℃]일 때 노벽 5[㎡]에서 1일 동안 손실 되는 열량[kcal]을 계산하시오.
(단, 외기온도는 0[℃]이다.)
D7열전도율계산
b 벽의두께, λ 열전도율, F 표면적
1️⃣2️⃣ [CO₂]max G2
연도가스 분석 결과 CO₂ 13.5[%], O₂ 7.04[%], CO 0.0[%]이라면 [C0₂]max는 몇 [%]인가?
G3 [CO₂]max
1️⃣3️⃣ 정압계산(피토관) ☑️I2
물속에 피토관을 설치하여 측정한 전압이 12[mH₂O], 유속이 11. 71[m/s]이었다. 이때 정압[kPa]은 얼마인가?
I2 정압계산(피토관)
Pt 전압 Ps정압 γ공기밀도
I2 정압계산(피토관)
I1 압력환산 101324=10332=760
1ATM=1.01325bar=101325Pa =10332kg/cm²=1.033mAq
=760mmHg
1️⃣4️⃣ 절대압력 I1
직화식 냉온수기에 부착된 U자형 마노미터의 눈금차가 8[㎜Hg]일때 흡수식 냉온수기 내부의 진공도[%]는 얼마인가? (단, 대기압은 760[㎜Hg)이다.)
진공압력 계산
진공압력=대기압상태의 수은주의 높이-액주계 눈금차
진공도 계산
1️⃣5️⃣ 석유환산계수
발열량이 9050[kcal/L]인 경유 200[L]에 대한 TOE를 계산하시오. (단 경유의 석유환산계수[TOE/kL]는 0.905 이다.)
1️⃣6️⃣ 증발량 ☑️C2
연소실 용적이 2.5[㎥], 전열면적이 49.8[㎡]인 보일러를 가동하였을 때 연료 사용랑이 197[kg/h], 사용연료의 발열량이 9800[kcaI/kg], 실제 증발랑이 2,500[kg/h] 급수온도 40[°C], 발생증기 엔탈피가 662.4[kcal/kg]일 때 환산 증발배수를 계산하시오.
답글 남기기