에너지국가정책 (MG)
A 에너지 절약(국가제도)
L 에너지 절약 설계에 관한 기준
G 녹색건축물 인증기준
C 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정
E 에너지 이용 합리화법
F 대기전력 차단장치
H 신재생에너지 공급의무화 제도
K 에너지 효율등급 인증제도
B BEMS
Z 제로 에너지 빌딩
T 시공기준에서 태양광 모듈의 제품 설치용량 설치상태
목차(에너지 절약 설계에 관한 기준 MGL)
에너지절약계획서
❗에너지절약계획서
1. 에너지절약계획서 제출 대상
건축물의 에너지 효율을 높이고, 에너지 낭비를 방지하기 위해 건축물을 신축, 증축 또는 개축하는 경우에는 에너지절약계획서를 제출해야 합니다.
제출 대상 건축물:
- 일반 건축물: 연면적 500㎡ 이상인 건축물 (단, 냉난방 설비를 설치하지 않는 건축물은 제외)
- 공공기관 건축물: 연면적 1,000㎡ 이상인 건축물
제출 시기:
- 건축물 사용승인 신청 시
2. 전기설비 부문 에너지절약 설계 기준
전기설비 부문에서는 에너지 효율을 높이기 위해 다음과 같은 기준을 준수해야 합니다.
- 고효율 기기 사용:
- 고효율 인증을 받은 전동기, 조명기구, 변압기 등을 사용하여 에너지 손실을 최소화합니다.
 
- 조명 설계 최적화:
- 필요한 조도를 충족하면서 과도한 조명 설계를 지양하고, 자연채광을 최대한 활용합니다.
 
- 전력 품질 개선:
- 역률 개선 장치를 설치하여 전력 품질을 향상시키고, 에너지 손실을 줄입니다.
 
- 에너지 관리 시스템 도입:
- 건물에너지관리시스템(BEMS)을 도입하여 실시간으로 에너지 사용량을 모니터링하고, 효율적인 에너지 관리를 수행
 
3. 신재생에너지 설비 부문 에너지절약 설계 기준
신재생에너지 설비 도입을 통해 건축물의 에너지 자립도를 높이고, 온실가스 배출량을 줄일 수 있습
- 태양광 발전:
- 건물의 지붕이나 외벽에 태양광 패널을 설치하여 자체적으로 전기를 생산
 
- 지열 난방/냉방:
- 지중 열을 이용하여 난방과 냉방을 하는 시스템으로, 에너지 효율이 높습니다.
 
- 지열 히트펌프:
- 지중 열을 이용하여 난방 또는 냉방을 위한 열원을 공급하는 시스템입니다.
 
- 태양열 온수:
- 태양열을 이용하여 온수를 생산하는 시스템으로, 난방 보조 열원으로 활용할 수 있습니다.
 
4. 기타 에너지 절약 설계 기준
- 단열재 사용 의무화: 외벽, 지붕, 바닥 등에 단열재를 사용하여 열 손실을 최소화합니다.
- 기밀성 확보: 건축물의 기밀성을 확보하여 실내외 공기 유출입을 최소화합니다.
- 창호 성능 기준 강화: 고효율 창호를 사용하여 단열 성능을 향상시킵니다.
- 열 회수 시스템 도입: 환기 시 발생하는 열을 회수하여 난방 또는 냉방에 활용합니다.
5. 에너지절약계획서 검토 및 승인
제출된 에너지절약계획서는 지방자치단체장 또는 시장·군수·구청장이 검토하고 승인합니다. 검토 시에는 다음 사항을 중점적으로 확인합니다.
- 에너지절약 설계 기준 준수 여부
- 에너지절약 목표 달성 가능성
- 에너지절약 시설의 적정성
1️⃣의무사항(에너지절약계획서)
1)수변전설비
- 고효율변압기: 
- 변압기를 신설 교체하는 경우에는 고효율변압기를 설치
 
2)간선 및 동력설비
- 역률개선용 콘덴서: 
- 전동기에는 대한전기협회가 정한 내선규정의 콘덴서부설용량기준표에 의거하여 역률개선용 콘덴서를 전동기별로 설치
- 다만 소방설비용 전동기 및 인버터 설치 전동기에는 그러하지 아니할 수 있다
 
- 전압 강하: 
- 간선의 전압 강하는 대한 전기협회가 정한 내선규정을 따라야 한다
 
3)조명설비
- LED조명 설치: 
- 조명기기 중 안정기내장형 램프, 형광램프용 안정기를 채택할 때에는 산업통상자원부 고시 효율관리기재 운용규정에 따른 최저 소비효율을 만족하는 제품을 사용하고 유도등 및 주차장 조명기기는 고효율에너지기자재 인증제품에 해당하는 LED조명을 설치하여야 한다
 
- 자동조절조명기구: 
- 공동주택 각 세대 내의 현관 및 숙박시설의 객실 내부입구, 계단실의 조명기구는 인체감지 점멸형 또는 일정시간 후에 자동 소등되는 조도자동조절조명기구를 채택
 
- 전등군관리: 
- 조명기구는 필요에따라 부분조명이 가능하도록 점멸회로를 구분하도록 설치하여야 하며, 일사광이 들어오는 장 특의 전등군은 부분점멸이 가능하도록 설치한다.다만, 공동주택은 그러지 않을수 있다
 
- 일괄소등스위치 설치: 
- 효율적인 조명에너지 관리를 위하여 층별, 구역별 또는 세대별로 일괄적 소등이가능한 일괄소등스위치를 설치
- 다만 실내조명설비에 자동제어설비를 설치한 경우와 전용면적 60[㎡]이하인 주택의 경우, 숙박시설의 각 실에 카드키시스템으로 일괄소등이 가능한 경우에는 그러하지 않을수 있다.
 
4)아래 항목에 해당하는 공공건축물을 건축 또는 리모델링
에너지성능지표 전기설비부문 8번항목배점을 0.6점 이상 획득하여야 한다
- 연면적이 3000[㎡]이상일것
- 용도가 업무시설 또는 교육연구시설일 것
- 중앙행정기관 지방자치단체, 저탄소 녹색성장 기본법 시행령에 따른 공공기관 및 교율기관이 소유 또는 관리하는 건축물일 것
5)공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정을 적용받는 건축물의 경우에는 에너지성능지표 전기설비부문 8번항목배점을 1점 획득하여야 한다
2️⃣권장사항(에너지절약계획서)
1)수변전설비
- 용량 산정: 
- 변전설비는 부하의 특성, 수용률, 장래의 부하증가에 따른 여유율, 운전조건, 배전방식을 고려하여 용량을 산정
 
- 뱅크 구성: 
- 부하특성, 부하종류, 계절부하 등을 고려하여 변압기의 운전대수제어가 가능하도록 뱅크를 구성
 
- 변압방식 채택: 
- 수전전압 25[kV]이하의 수전설비에서는 변압기의 무부하손실을 줄이기위하여 충분한 안전성이 확보된다면
- 직접강하방식을 채택하며 건축물의 규모, 부하특성, 부하용량, 간선손실, 전압강하 등을 고려
- 손실을 최소화할 수 있는 변압방식을 채택
 
- 최대수요전력 제어설비: 
- 전력을 효율적으로 이용하고 최대수요전력을 합리적으로 관리하기 위하여 최대수요전력 제어설비를 채택
 
- 역률 자동조절장치: 
- 역률개선용 콘덴서를 집합설치하는 경우에는 역률 자동조절장치를 설치
 
- 전력량계 설치: 
- 건축물의 사용자가 합리적으로 전력을 절감할 수 있도록 층별 및 임대 구획별로 전력량계를 설치
 
2)조명설비
- 옥외등은 고효율 에너지기자재 인증제품으로 등록된 고휘도방전램프(HID) 또는 LED램프를 사용하고,
- 옥외등의 조명회로는 격등 전등과 자동점멸기에 의한 점멸이 가능하도록 한다
- 공동주택의 지하주차장에 자연채광용 개구부가 설치되는경우에는 주위 밝기를 감지하여 전등군별로 자동 점멸되가나 스케줄제어가 가는하도록 하여 조명전력이 효과적으로 절감될 수 있도록 한다
- LED조명기구는 고효율인증제품을 설치한다
- 조명기기 중 백열전구는 사용하지 아니한다
- KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 효율적인 조명설계에 의한 전력에너지를 절약한다
3)제어설비
- 여러 대의 승강기가 설치되는 경우에는 군 관리 운행방식을 채택
- 팬코일 유닛이 설치되는 경우에는 전원의 방위별 실의 용도별 통합제어가 가능하도록 한다
- 자동제어설비: 수변전설비는 종합감시제어및 기록이 가능한 자동제어설비를 채택한다
- 승강기에 회생제동장치를 설치한다
- 사용하지 않는 기기에서 소비하는 대기전력을 저감하기 위해 도어폰 홈게이트웨이등은 대기전력저감 우수제품으로 등록된 제품을 사용한다
4)건물에너지관리시스템(BEMS)이 설치되는 경우에는 설치기준에 따라 센서, 계측장비, 분석, 소프트웨어 등이 포함되도록 한다
3️⃣에너지절약계획서 작성 시 고려 사항
- 건물의 용도 및 특성: 
- 건물의 용도와 특성에 맞는 최적의 에너지 절약 방안을 수립
 
- 에너지 사용량 분석: 
- 건물의 에너지 사용량을 분석하여 에너지 소비가 많은 부분을 파악하고 개선 방안을 모색
 
- 최신 기술 적용: 
- 태양광 발전, 지열 냉난방 등 신재생에너지 기술을 적극적으로 도입하여 에너지 자립률을 높여야함
 
- 유지보수 계획: 
- 에너지 절약 설비의 유지보수 계획을 수립하여 설비의 효율을 지속적으로 유지
 
에너지국가정책 (MG)
A 에너지 절약(국가제도)
L 에너지 절약 설계에 관한 기준
G 녹색건축물 인증기준
C 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정
E 에너지 이용 합리화법
F 대기전력 차단장치
H 신재생에너지 공급의무화 제도
K 에너지 효율등급 인증제도
B BEMS
Z 제로 에너지 빌딩
T 시공기준에서 태양광 모듈의 제품 설치용량 설치상태
목차(에너지 절약 설계에 관한 기준 MGL)
에너지 절약 설계에 관한 기준
💯기출문제
●L03 건축물 설계 시 인허가 과정중 에너지 절약계획서의 제출이 의무화되어 있는데 전기설비 부문설계기준 중 다음 사항을 설명하시오
- 수변전설비
- 조명설비
- 전력간선 및 동력설비
모범답안(에너지 절약계획서 MGL031️⃣)
1️⃣의무사항
수변전설비 설계 기준
- 고효율변압기: 변압기를 신설 교체하는 경우에는 고효율변압기를 설치
- 용량 산정: 변전설비는 부하의 특성, 수용률, 장래의 부하증가에 따른 여유율, 운전조건, 배전방식을 고려하여 용량을 산정한다
- 뱅크 구성: 부하특성, 부하종류, 계절부하 등을 고려하여 변압기의 운전대수제어가 가능하도록 뱅크를 구성한다
- 변압방식 채택: 수전전압 25[kV]이하의 수전설비에서는변압기의 무부하손실을 줄이기위하여 충분한 안전성이 확보된다면 직접강하방식을 채택하며 건축물의 규모, 부하특성, 부하용량, 간선손실, 전압강하 등을 고려하여 손실을 최소화할 수 있는 변압방식을 채택한다.
- 최대수요전력 제어설비: 전력을 효율적으로 이용하고 최대수요전력을 합리적으로 관리하기 위하여 최대수요전력 제어설비를 채택한다
- 역률 자동조절장치: 역률개선용 콘덴서를 집합설치하는 경우에는 역률 자동조절장치를 설치한다
- 전력량계 설치: 건축물의 사용자가 합리적으로 전력을 절감할 수 있도록 층별 및 임대 구획별로 전력량계를 설치한다
2. 조명설비 설계 기준
- LED조명 설치: 조명기기 중 안정기내장형 램프, 형광램프용 안정기를 채택할 때에는 산업통상자원부 고시 효율관리기재 운용규정에 따른 최저 소비효율을 만족하는 제품을 사용하고 유도등 및 주차장 조명기기는 고효율에너지기자재 인증제품에 해당하는 LED조명을 설치하여야 한다
- 자동조절조명기구: 공동주택 각 세대 내의 현관 및 숙박시설의 객실 내부입구, 계단실의 조명기구는 인체감지 점멸형 또는 일정시간 후에 자동 소등되는 조도자동조절조명기구를 채택하여야 한다
- 전등군관리: 조명기구는 필요에따라 부분조명이 가능하도록 점멸회로를 구분하도록 설치하여야 하며, 일사광이 들어오는 장 특의 전등군은 부분점멸이 가능하도록 설치한다.다만, 공동주택은 그러지 않을수 있다
- 일괄소등스위치 설치: 효율적인 조명에너지 관리를 위하여 층별, 구역별 또는 세대별로 일괄적 소등이가능한 일괄소등스위치를 설치하여야 한다. 다만 실내조명설비에 자동제어설비를 설치한 경우와 전용면적 60[㎡]이하인 주택의 경우, 숙박시설의 각 실에 카드키시스템으로 일괄소등이 가능한 경우에는 그러하지 않을수 있다.
옥외등은 고효율 에너지기자재 인증제품으로 등록된 고휘도방전램프(HID) 또는 LED램프를 사용하고,
옥외등의 조명회로는 격등 전등과 자동점멸기에 의한 점멸이 가능하도록 한다
공동주택의 지하주차장에 자연채광용 개구부가 설치되는경우에는 주위 밝기를 감지하여 전등군별로 자동 점멸되가나 스케줄제어가 가는하도록 하여 조명전력이 효과적으로 절감될 수 있도록 한다
LED조명기구는 고효율인증제품을 설치한다
조명기기 중 백열전구는 사용하지 아니한다
KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 효율적인 조명설계에 의한 전력에너지를 절약한다
3. 전력간선 및 동력설비 설계 기준
- 역률개선용 콘덴서: 전동기에는 대한전기협회가 정한 내선규정의 콘덴서부설용량기준표에 의거하여 역률개선용 콘덴서를 전동기별로 설치하여야 한다. 다만 소방설비용 전동기 및 인버터 설치 전동기에는 그러하지 아니할 수 있다
- 전압 강하: 간선의 전압 강하는 대한 전기협회가 정한 내선규정을 따라야 한다
에너지 절약적 제어방식: 승강기 구동용 전동기의 제어방식은 에너지 절약적 제어방식으로 한다
고효율 유도전동기: 전동기는 고효율 유도전동기를 채택한다. 다만 간헐적으로 사용하는 소발설비용 전동기는 그러하지 않을 수 있다
3️⃣에너지 절약계획서 작성 시 고려 사항
- 건물의 용도 및 특성: 건물의 용도와 특성에 맞는 최적의 에너지 절약 방안을 수립해야 합니다.
- 에너지 사용량 분석: 건물의 에너지 사용량을 분석하여 에너지 소비가 많은 부분을 파악하고 개선 방안을 모색해야 합니다.
- 최신 기술 적용: 태양광 발전, 지열 냉난방 등 신재생에너지 기술을 적극적으로 도입하여 에너지 자립률을 높여야 합니다.
- 유지보수 계획: 에너지 절약 설비의 유지보수 계획을 수립하여 설비의 효율을 지속적으로 유지해야 합니다.
○L07정부에서 추진중인 전력산업분야의 에너지절감정책에 대하여 설명하시오
목차(전력산업분야의 에너지절감정책)
우리나라는 지속적으로 증가하는 에너지 수요와 기후 변화에 대응하기 위해 다양한 에너지 절감 정책을 추진하고 있습니다. 특히, 전력 산업 분야는 전체 에너지 소비의 큰 비중을 차지하는 만큼, 정부는 전력 수요를 줄이고 에너지 효율을 높이기 위한 다양한 정책들을 시행하고 있습니다.
주요 정책 내용
- 에너지 효율 향상:
- 고효율 기기 보급: 에너지 소비 효율이 높은 가전제품, 산업용 기기 등의 보급을 확대하고, 구매 지원 정책을 시행합니다.
- 건물 에너지 효율 기준 강화: 신축 건물의 에너지 효율 기준을 강화하고, 기존 건물의 에너지 효율 개선을 위한 지원 사업을 추진합니다.
- 산업 부문 에너지 효율 향상: 산업체의 에너지 진단을 지원하고, 고효율 설비 투자를 위한 금융 지원을 제공합니다.
 
- 신재생에너지 확대:
- 태양광, 풍력 등 신재생에너지 발전 시설 확대: 신재생에너지 발전 목표를 상향 조정하고, 관련 인허가 절차를 간소화하여 신재생에너지 보급을 확대합니다.
- 에너지저장시스템(ESS) 보급: 전력 수요가 높은 시간대에 전력을 저장하고, 수요가 낮은 시간대에 방출하여 전력 수급 불균형을 해소하고, 신재생에너지 연계를 강화합니다.
 
- 수요 관리 강화:
- 시간대별 요금제 확대: 시간대별 전력 사용량에 따라 요금을 차등화하여 피크 시간대 전력 수요를 줄입니다.
- 수요 반응 프로그램 활성화: 산업체, 상업시설 등 대규모 수요처를 대상으로 전력 수요를 조절하는 프로그램을 운영합니다.
- 스마트 그리드 구축: 지능형 전력망을 구축하여 전력 생산, 소비, 저장을 효율적으로 관리하고, 전력 시스템의 안정성을 향상시킵니다.
 
- 전력 시장 개혁:
- 전력 시장 경쟁 심화: 발전, 송배전, 판매 부문의 경쟁을 심화시켜 전력 시장 효율성을 높입니다.
- 신재생에너지 발전 사업자 참여 확대: 신재생에너지 발전 사업자의 전력 시장 참여 기회를 확대하여 신재생에너지 보급을 촉진합니다.
 
정책 추진 배경 및 목표
- 에너지 안보 강화: 해외 에너지 의존도를 낮추고, 에너지 자립도를 높여 에너지 안보를 강화합니다.
- 기후 변화 대응: 온실가스 배출량을 감축하고, 기후 변화에 대응하기 위한 국제적인 노력에 동참합니다.
- 경제 성장 촉진: 에너지 효율 향상을 통해 생산성을 높이고, 신재생에너지 산업 육성을 통해 새로운 성장 동력을 창출합니다.
정책 추진의 어려움과 과제
시민들의 인식 개선: 에너지 절약의 중요성에 대한 시민들의 인식 개선이 필요합니다.
단기적인 경제적 부담: 에너지 효율 개선을 위한 투자는 단기적으로 비용이 발생할 수 있습니다.
기술 개발의 필요성: 신재생에너지 기술 개발 및 상용화를 위한 지속적인 투자가 필요합니다.
●L15에너지 절약설계기준의 의무사항, 권장사항
모범답안(에너지 절약계획서 MGL031️⃣)
1️⃣의무사항
수변전설비 설계 기준
- 고효율변압기: 변압기를 신설 교체하는 경우에는 고효율변압기를 설치
- 용량 산정: 변전설비는 부하의 특성, 수용률, 장래의 부하증가에 따른 여유율, 운전조건, 배전방식을 고려하여 용량을 산정한다
- 뱅크 구성: 부하특성, 부하종류, 계절부하 등을 고려하여 변압기의 운전대수제어가 가능하도록 뱅크를 구성한다
- 변압방식 채택: 수전전압 25[kV]이하의 수전설비에서는변압기의 무부하손실을 줄이기위하여 충분한 안전성이 확보된다면 직접강하방식을 채택하며 건축물의 규모, 부하특성, 부하용량, 간선손실, 전압강하 등을 고려하여 손실을 최소화할 수 있는 변압방식을 채택한다.
- 최대수요전력 제어설비: 전력을 효율적으로 이용하고 최대수요전력을 합리적으로 관리하기 위하여 최대수요전력 제어설비를 채택한다
- 역률 자동조절장치: 역률개선용 콘덴서를 집합설치하는 경우에는 역률 자동조절장치를 설치한다
- 전력량계 설치: 건축물의 사용자가 합리적으로 전력을 절감할 수 있도록 층별 및 임대 구획별로 전력량계를 설치한다
2. 조명설비 설계 기준
- LED조명 설치: 조명기기 중 안정기내장형 램프, 형광램프용 안정기를 채택할 때에는 산업통상자원부 고시 효율관리기재 운용규정에 따른 최저 소비효율을 만족하는 제품을 사용하고 유도등 및 주차장 조명기기는 고효율에너지기자재 인증제품에 해당하는 LED조명을 설치하여야 한다
- 자동조절조명기구: 공동주택 각 세대 내의 현관 및 숙박시설의 객실 내부입구, 계단실의 조명기구는 인체감지 점멸형 또는 일정시간 후에 자동 소등되는 조도자동조절조명기구를 채택하여야 한다
- 전등군관리: 조명기구는 필요에따라 부분조명이 가능하도록 점멸회로를 구분하도록 설치하여야 하며, 일사광이 들어오는 장 특의 전등군은 부분점멸이 가능하도록 설치한다.다만, 공동주택은 그러지 않을수 있다
- 일괄소등스위치 설치: 효율적인 조명에너지 관리를 위하여 층별, 구역별 또는 세대별로 일괄적 소등이가능한 일괄소등스위치를 설치하여야 한다. 다만 실내조명설비에 자동제어설비를 설치한 경우와 전용면적 60[㎡]이하인 주택의 경우, 숙박시설의 각 실에 카드키시스템으로 일괄소등이 가능한 경우에는 그러하지 않을수 있다.
옥외등은 고효율 에너지기자재 인증제품으로 등록된 고휘도방전램프(HID) 또는 LED램프를 사용하고,
옥외등의 조명회로는 격등 전등과 자동점멸기에 의한 점멸이 가능하도록 한다
공동주택의 지하주차장에 자연채광용 개구부가 설치되는경우에는 주위 밝기를 감지하여 전등군별로 자동 점멸되가나 스케줄제어가 가는하도록 하여 조명전력이 효과적으로 절감될 수 있도록 한다
LED조명기구는 고효율인증제품을 설치한다
조명기기 중 백열전구는 사용하지 아니한다
KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 효율적인 조명설계에 의한 전력에너지를 절약한다
3. 전력간선 및 동력설비 설계 기준
- 역률개선용 콘덴서: 전동기에는 대한전기협회가 정한 내선규정의 콘덴서부설용량기준표에 의거하여 역률개선용 콘덴서를 전동기별로 설치하여야 한다. 다만 소방설비용 전동기 및 인버터 설치 전동기에는 그러하지 아니할 수 있다
- 전압 강하: 간선의 전압 강하는 대한 전기협회가 정한 내선규정을 따라야 한다
에너지 절약적 제어방식: 승강기 구동용 전동기의 제어방식은 에너지 절약적 제어방식으로 한다
고효율 유도전동기: 전동기는 고효율 유도전동기를 채택한다. 다만 간헐적으로 사용하는 소발설비용 전동기는 그러하지 않을 수 있다
3️⃣에너지 절약계획서 작성 시 고려 사항
- 건물의 용도 및 특성: 건물의 용도와 특성에 맞는 최적의 에너지 절약 방안을 수립해야 합니다.
- 에너지 사용량 분석: 건물의 에너지 사용량을 분석하여 에너지 소비가 많은 부분을 파악하고 개선 방안을 모색해야 합니다.
- 최신 기술 적용: 태양광 발전, 지열 냉난방 등 신재생에너지 기술을 적극적으로 도입하여 에너지 자립률을 높여야 합니다.
- 유지보수 계획: 에너지 절약 설비의 유지보수 계획을 수립하여 설비의 효율을 지속적으로 유지해야 합니다.
●136-35 최근 개정된 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시 제2024-1026호)[시행 2025.1.1]에서 전기부문의 의무사항과 권장사항에 대하여 설명하시
모범답안(에너지 절약계획서 MGL031️⃣)
1️⃣의무사항
수변전설비 설계 기준
- 고효율변압기: 변압기를 신설 교체하는 경우에는 고효율변압기를 설치
- 용량 산정: 변전설비는 부하의 특성, 수용률, 장래의 부하증가에 따른 여유율, 운전조건, 배전방식을 고려하여 용량을 산정한다
- 뱅크 구성: 부하특성, 부하종류, 계절부하 등을 고려하여 변압기의 운전대수제어가 가능하도록 뱅크를 구성한다
- 변압방식 채택: 수전전압 25[kV]이하의 수전설비에서는변압기의 무부하손실을 줄이기위하여 충분한 안전성이 확보된다면 직접강하방식을 채택하며 건축물의 규모, 부하특성, 부하용량, 간선손실, 전압강하 등을 고려하여 손실을 최소화할 수 있는 변압방식을 채택한다.
- 최대수요전력 제어설비: 전력을 효율적으로 이용하고 최대수요전력을 합리적으로 관리하기 위하여 최대수요전력 제어설비를 채택한다
- 역률 자동조절장치: 역률개선용 콘덴서를 집합설치하는 경우에는 역률 자동조절장치를 설치한다
- 전력량계 설치: 건축물의 사용자가 합리적으로 전력을 절감할 수 있도록 층별 및 임대 구획별로 전력량계를 설치한다
2. 조명설비 설계 기준
- LED조명 설치: 조명기기 중 안정기내장형 램프, 형광램프용 안정기를 채택할 때에는 산업통상자원부 고시 효율관리기재 운용규정에 따른 최저 소비효율을 만족하는 제품을 사용하고 유도등 및 주차장 조명기기는 고효율에너지기자재 인증제품에 해당하는 LED조명을 설치하여야 한다
- 자동조절조명기구: 공동주택 각 세대 내의 현관 및 숙박시설의 객실 내부입구, 계단실의 조명기구는 인체감지 점멸형 또는 일정시간 후에 자동 소등되는 조도자동조절조명기구를 채택하여야 한다
- 전등군관리: 조명기구는 필요에따라 부분조명이 가능하도록 점멸회로를 구분하도록 설치하여야 하며, 일사광이 들어오는 장 특의 전등군은 부분점멸이 가능하도록 설치한다.다만, 공동주택은 그러지 않을수 있다
- 일괄소등스위치 설치: 효율적인 조명에너지 관리를 위하여 층별, 구역별 또는 세대별로 일괄적 소등이가능한 일괄소등스위치를 설치하여야 한다. 다만 실내조명설비에 자동제어설비를 설치한 경우와 전용면적 60[㎡]이하인 주택의 경우, 숙박시설의 각 실에 카드키시스템으로 일괄소등이 가능한 경우에는 그러하지 않을수 있다.
옥외등은 고효율 에너지기자재 인증제품으로 등록된 고휘도방전램프(HID) 또는 LED램프를 사용하고,
옥외등의 조명회로는 격등 전등과 자동점멸기에 의한 점멸이 가능하도록 한다
공동주택의 지하주차장에 자연채광용 개구부가 설치되는경우에는 주위 밝기를 감지하여 전등군별로 자동 점멸되가나 스케줄제어가 가는하도록 하여 조명전력이 효과적으로 절감될 수 있도록 한다
LED조명기구는 고효율인증제품을 설치한다
조명기기 중 백열전구는 사용하지 아니한다
KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 효율적인 조명설계에 의한 전력에너지를 절약한다
3. 전력간선 및 동력설비 설계 기준
- 역률개선용 콘덴서: 전동기에는 대한전기협회가 정한 내선규정의 콘덴서부설용량기준표에 의거하여 역률개선용 콘덴서를 전동기별로 설치하여야 한다. 다만 소방설비용 전동기 및 인버터 설치 전동기에는 그러하지 아니할 수 있다
- 전압 강하: 간선의 전압 강하는 대한 전기협회가 정한 내선규정을 따라야 한다
에너지 절약적 제어방식: 승강기 구동용 전동기의 제어방식은 에너지 절약적 제어방식으로 한다
고효율 유도전동기: 전동기는 고효율 유도전동기를 채택한다. 다만 간헐적으로 사용하는 소발설비용 전동기는 그러하지 않을 수 있다
3️⃣에너지 절약계획서 작성 시 고려 사항
- 건물의 용도 및 특성: 건물의 용도와 특성에 맞는 최적의 에너지 절약 방안을 수립해야 합니다.
- 에너지 사용량 분석: 건물의 에너지 사용량을 분석하여 에너지 소비가 많은 부분을 파악하고 개선 방안을 모색해야 합니다.
- 최신 기술 적용: 태양광 발전, 지열 냉난방 등 신재생에너지 기술을 적극적으로 도입하여 에너지 자립률을 높여야 합니다.
- 유지보수 계획: 에너지 절약 설비의 유지보수 계획을 수립하여 설비의 효율을 지속적으로 유지해야 합니다.
에너지국가정책 (MG)
A 에너지 절약(국가제도)
L 에너지 절약 설계에 관한 기준
G 녹색건축물 인증기준
C 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정
E 에너지 이용 합리화법
F 대기전력 차단장치
H 신재생에너지 공급의무화 제도
K 에너지 효율등급 인증제도
B BEMS
Z 제로 에너지 빌딩
T 시공기준에서 태양광 모듈의 제품 설치용량 설치상태
목차(에너지 절약 설계에 관한 기준 MGL)
에너지 절약 설계에 관한 기준
🌐V0622Z25/ MGL
답글 남기기