오피스텔 전기설비 설계 시 고려사항

제공

건축물별 전기설계 (WD)

아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도

목차 (오피스텔전기설비 WDO)

1️⃣수변전설비의 계획

1)건축내용

  • 연면적 : 30,000[㎡]
  • 규모 추정 : 지하5층, 지상25층

2)변압기 용량 추정

  • 부하밀도는 조명 35[VA/㎡], 동력 60[VA/㎡], 냉방동력 35[VA/㎡]
  • 조명부하 : 35[VA/㎡]×30,000[㎡]=1050[kVA]
  • 동력부하 : 60[VA/㎡]×30,000[㎡]=1800[kVA]
  • 냉방동력 : 35[VA/㎡]×30,000[㎡]=1050[kVA]

3)변압기 용량 결정

  • 수용률은 조명 75[%], 동력50[%], 냉방동력85[%] 적용
부하종류계산기기선정
조명부하1,050[kVA]×0.75=787.5[kVA]1000[kVA]
몰드Tr1대 선정
동력부하1,800[kVA]×0.5=900[kVA]1000[kVA]
몰드Tr1대 선정
냉방동력부하1,050[kVA]×0.85=892.5[kVA]1000[kVA]
몰드Tr1대 선정
주변압기용량\[P=\frac{787.5+900+892.5}{1.10}\]
\[=2,345.5[kVA]\]
2500[kVA]
몰드Tr1대 선정

4)수전방식

  • 본선+예비회선 방식 또는 평행 2회선 중에서 채택
  • 공급변전소에서 공급경로는 전용선로로서 가능한 한 최단거리의 지중화 공급으로 신뢰성을 높인다

5)변압방식

  • Two-step방식과 One-step방식 등이 있으나 공동주택을 감안하여 One-step방식을 선정

6)변압기

  • 저손실, 고효율, 난연성, 유지보수 등에 용이한 몰드 Tr선정

2️⃣예비전원설비계획

1)자가발전설비

  • 비상용 사용 시 디젤발전기나 가스터빈발전기 사용이 검토되거나 경제성과 비상용으로 검토 시에 디젤발전기 사용이 편리

2)축전지설비

  • 비상용 DC및 제어용 축전지와 자가발전설비 기동용 축전지설비 사용 검토

3)무정전 전원장치설비

  • 전산설비나 자동제어 등 중요한 부하설비에 무정전 전원장치 설치 검토

3️⃣기타 전기설비

1)전력공급설비

  • 주분전반은 지하실에 기타 분전반은 중간층의 적합한 장소에 설치
  • 전력간선의 전압강하 3[%]이내 간선 선정

2)통신 및 약전설비

  • 전화설비
    • 1층 EPS실에 MDF설치 : 음성용, 데이터용
    • 각 층에 IDF설치 : 음성용, 데이터용
  • 인터폰설비
    • 유지보수용 상호식 인터폰설비
    • 비상용 엘리베이터 상호식 인터폰 설비설치
  • TV공청설비
    • 모든 기기 및 장비는 쌍방향 시스템을 적용
  • 방송설비
    • 방송앰프 등을 관리실에 설치하여 동별 및 전체 방송이 가능하도록 하고, 소방시설 기준에 의거 수신반도 연동하여 비상방송을 한다
    • 스피커는 세대당 1[W] 출력의 매입형으로 하고, 공용부 및 지하주차장은 3[w] 또는 10[W] 출력의 칼럼형으로 한다

3)방재설비

  • 소방전기설비
    • 자탐설비 : 감지기, 발신기, 음향장치, 수신기 등
    • 경보설비 : 비상경보설비, 비상방송설비 등
    • 피난설비 : 유도등, 유도표지, 비상조명등 설치
    • 소방활동설비 : 비상콘센트설비, 무선통신설비
  • 기타방재설비
    • 피뢰설비
    • 항공장애등설비
    • 주차관제설비
    • 홈 오토 및 무인경비 시스템

건축물별 전기설계 (WD)

아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도

목차 (오피스텔 설계 WDO)

💯기출문제

건축물별 전기설계 (WD)

아파트 건축전기 설비 설계시 고려사항
예제(아파트)
오피스텔 건축전기설비 설계시 고려사항
전산실 건축전기설비 설계시 고려사항
경기장 건축전기 설비 설계시 고려사항
병원의 건축전기설비 설계시 고려사항
특고압 수전설비 결선도

목차 (오피스텔 설계 WDO)

🌐 0413Z25 / WDO


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다