1️⃣전반 조명설계

☑️전반조명설계(대광조치도방률감램광)

1)대상물의 파악

  • 건축물의 조건조사
    목적 및 성격, 건축물의 내부 구성, 자연채광, 입지조건, 주위환경
  • 각 space 조사
    사용목적, 방의 치수 및 구조, 채광창, 마감재, 설비 배치상태 등 검토
  • 좋은 조명의 요건
    명시조명과 분위기조명 연출방식 선택

2)광원의 결정

  • 광원 선택 시 고려사항
  • 연색성, 눈부심, 광질 및 밝기, 광색 등
  • 유지 보수를 감안한 수명 및 경제성 검토
  • 조명 목적 부합 여부 검토
  • 사용장소에 따른 적용
    • 옥내 조명 : 백열등, 형광등, 수은등, 할로겐 전구 등
    • 옥외 조명 : 고압 수은 램프, 나트륨 램프, 메탈할라이드 램프 등

3)조명기구의 선택

  • 작업 목적, 환경, 경제성 등을 종합적으로 검토하여 선정
  • 눈부심 방지
    • 프리즘, 반사갓 등으로 산란시켜 휘도의 크기를 축소시키는 조명기구 선택
    • 기구의 각 부분, 기구와 주위 사이의 휘도비는 3:1 이하 유지

4)조명기구의 간격과 배치

  • 광원의 종류, 층고 등을 감안하여 배치
  • 실내의 조건, 가구배치 상태, 타 설비와의 배치 등을 감안하여 배치

5)필요조도의 결정

  • 작업의 종류, 방의 특징에 따라 KS A 3011에 규정된 조도표를 적용하되 기준조도가 없는 것은 유사한 기준 적용

6)방지수의 결정

  • 조명률을 결정하기 위하여 결정하는 것으로 방의 높이가 높을수록 방지수는 감소하고 방의 높이가 낮을수록 방지수는 증가한다
\[방지수=\frac{XY}{H(X+Y)}\]

7)조명률의 결정

  • 조명률을 결정하기 위해서는 반사율을 감안하여야 한다
  • 방 내부의 반사율은 다음의 값 이상을 유지하는 것이 좋은 광 환경을 이룬다.
    • 천장의 반사율 : 80%이상
    • 벽면의 반사율 : 50~60%이상
    • 바닥의 반사율 : 15~30%이상

8)유지율(감광보상률의 결정)

  • 조도의 감도를 예상하여 소요 전광 속에 대한 여유율을 적용하는 것
  • 조도감소 이유
    • 전구 필라멘트의 증발 및 유리구 내면의 흑화 등 자체 램프에 따른 발광 광속 감소
    • 조명기구의 먼지 축적
    • 실내 반사면의 먼지축적
  • 감광보상률과 유지율의 관계
    • 미국에서는 유지율을 적용하여 조명계산
\[감광보상률 D=\frac{1}{M}\]

9)광원의 크기 계산

  • 평균조도를 얻기위한 광원의 양 결정
\[광원의수N=\frac{AED}{FU}\]

10)실내 면의 광속발산도 계산

  • 방계수와 조명방식에 따라 작업대상물과 작업면과의 광속 발산도 계산
  • 설계 조건에 대한 전반적인 검토로 최적의 보임조건을 도출하는 부분
  • 허용치 한계 = 3:1~7:1 이하
\[방계수=\frac{Z(X+Y)}{2XY}\]
조명 설계

건축화 조명의 종류
전반조명설계
조명설계
조명률
자연채광
조도측정방법
조명제어방식

목차(전반 조명설계)

💯기출문제

●B06 옥내 전반조명 설계방법에 대하여 설명하시오

☑️전반조명설계(대광조치도방률감램광)

대상물의파악
광원의결정
조명기구의선택
조명기구의 간격과 배치
필요조도의 결정
방지수의결정
조명률의 결정
유지율(감광보상률의 결정)
광원의 크기 계산
실내면의 광속발산도 계산

●B07 전반조명설계의 흐름을 설명하고 그 안에 나오는 용어를 설명하시오

☑️전반조명설계(대광조치도방률감램광)

대상물의파악
광원의결정
조명기구의선택
조명기구의 간격과 배치
필요조도의 결정
방지수의결정
조명률의 결정
유지율(감광보상률의 결정)
광원의 크기 계산
실내면의 광속발산도 계산

●B08 실내조명 설계 시 에너지 보존법칙을 응용한 광속법(Lumen Method)을 이용하여 조명설계를 하려고 한다. 광속법에 의한 설계순서에 따라 정리하고 과정별로 설명하시오

☑️전반조명설계(대광조치도방률감램광)

대상물의파악
광원의결정
조명기구의선택
조명기구의 간격과 배치
필요조도의 결정
방지수의결정
조명률의 결정
유지율(감광보상률의 결정)
광원의 크기 계산
실내면의 광속발산도 계산

●B09 좋은 조명의 조건일반적인 조명설계의 순서를 열거하고 각각에 대하여 설명하시오

좋은 조명의 요건

☑️전반조명설계(대광조치도방률감램광)

대상물의파악
광원의결정
조명기구의선택
조명기구의 간격과 배치
필요조도의 결정
방지수의결정
조명률의 결정
유지율(감광보상률의 결정)
광원의 크기 계산
실내면의 광속발산도 계산

●B10 옥내조명설비 설계 시 고려할 사항을 설명하시오

☑️전반조명설계(대광조치도방률감램광)

대상물의파악
광원의결정
조명기구의선택
조명기구의 간격과 배치
필요조도의 결정
방지수의결정
조명률의 결정
유지율(감광보상률의 결정)
광원의 크기 계산
실내면의 광속발산도 계산

○B11 조명설계절차 흐름도 작성

☑️전반조명설계(대광조치도방률감램광)

대상물의파악
광원의결정
조명기구의선택
조명기구의 간격과 배치
필요조도의 결정
방지수의결정
조명률의 결정
유지율(감광보상률의 결정)
광원의 크기 계산
실내면의 광속발산도 계산

○B13 건축물 조명설계 시 보수율의 구성요인에 대하여 설명하시오

조명 설계

건축화 조명의 종류
전반조명설계
조명설계
조명률
자연채광
조도측정방법
조명제어방식