접지저항 저감법

소요 접지저항치의 결정

대지저항 측정법
대지구조 해석방법
접지저항 저감
보링공법(수직공법)
PGS공법
접지저항측정법

61.8%법칙

목차(접지저항 저감법)

❓접지저항을 낮추는 방법

물리적인 저감방법과 화학적인 저감방법이 있다.

1️⃣물리적인 저감방법

1)수평공법

  • 접지동봉
    • 접지동봉 치수 확대, 병렬접속하여 접지저항을 저감
    • 매설깊이를 깊게 한다
  • 매설지선공법
    • 접지극의 길이를 길게 하는 공법으로, 일반적으로 30[m]전후가 저감효과가 크다
    • 송전선의 철탑, 소규모 발전소, 피뢰기 등에 적용하는 방식
  • 평판접지공법
    • 매설 시 표면저항값의 증가에 주의하여야 하며, 직렬 시공이 효과적
    • Size의 종류로는 가로*세로, 300*300, 600*600, 900*900[㎟] 의 크기
  • 대상전극공법
    띠접지라고 하며 매설지선공법과 도전성 저감재료로 도포하여 접지저항을 낮추는 방법
  • 다중접지 시트
    • 알루미늄박과 특수유리를 3매 겹쳐서 만드는 것
    • 가볍고 유연성이 좋아서 토양에 적응하기 쉽고 접촉저항이 낮은 것이 특징
  • 메시공법
    • 나동선 50[] 이상을 그물 모양으로 한 것으로 한 변의 길이가 수백 미터되는 것도 있다
    • 대규모 발전소, IBS 빌딩에 적용

2)수직공법(보링공법)

  • 고유저항은 토양의 깊이, 조밀도, 수분 함유율 등에 따라 달라지므로 대지를 분석한후 장비를 이용하여 보링(Boring)한다
  • 일반적으로 시공깊이는 1공당 암반 지층이 발견되는 시점까지 파도록 하며 보링의 직경은 100~200Φ정도
  • 전극의 설치는 접지봉 2~3개를 나동선과 연결하거나 미리 성형한 고강도 접지봉을 구멍에 넣은 후 빈 공간에 하이퍼스를 물과 혼합하여 흩려 놓는다
  • 시공부지가 협소하거나 대지의 고유저항이 높은 경우에 주로 사용

2️⃣화학적 저감법

1)조건

  • 저감효과가 영구적일 것
  • 접지극 부식이 없을것
  • 공해가 없을 것
  • 경제적이고 공법이 용이할 것

2)종류

  • 화학적 저감제 : 화이트 아스론, 티코겔, 케미어스 등
구분화이트 아스론티코겔
성분주재(소석고)+
도전성 보조제(염화칼슘)
주재(규산소다)+경화제(소석고)
+경화촉진제(황산수소나트륨)
외관백색분말규산소다(반투명 액체)
황산수소나트륨(백색분말)
소석고(백색분말)
고유저항12[Ω·m]50~60[Ω·m]
사용방법20~30[L]물+
10[kg]아스론 혼합 사용
12[L]물+
5[kg]티코겔 성분을 혼합 사용
  • 도전성 저감체 : 시멘트계 저감제

3)저감제 주입법

4)저감제 특징

  • 고유저항을 화학적으로 저감하는 방법
  • 염, 암모니아, 탄산소다 등을 주변에 혼합하여 사용
  • 처음에는 효과가 있으나 1~2년 후면 효과가 없다.
소요 접지저항치의 결정

대지저항 측정법
대지구조 해석방법
접지저항 저감
보링공법(수직공법)
PGS공법
접지저항측정법

61.8%법칙

목차(접지저항 저감법)

💯기출문제

○F06 접지저항 저감재의 구비조건에 관하여 설명하시오

저감효과가 영구적일것
접지극 부식이 없을것
공해가 없을것
경제적이고 공법이 용이할 것

●F07 보링접지(심매설접지)시설의 설계, 시공절차, 시공 시 고려사항등에 대하여 설명하시오

기준접지저항선정, 계절변동고려, 소요접지저항결정, 사전조사, 로에이곡선작성, 대지파라미터, 접지공사방법선정, 설계도서및 사양서 선정

규격에적합, 외상고려, 노출시공, 압축강도, 내부식성, 전위상승고려, 완전접속

●F08 밀집된 도심지에서 초고층 빌딩 접지에 따른 접지저항 저감 및 접지 적용방법에 대하여 설명하시오

●09주변전설비의 접지설계 시 고려사항 및 접지저항 저감방법 등에 대하여 설명하시오

접지동봉,매설지선공법, 평판접지, 대상전극공법, 다중접지, 메시공법, 보링공법, 저감제주입법

○10접지극의 접지저항 저감방법(물리적, 화학적)

접지동봉,매설지선공법, 평판접지, 대상전극공법, 다중접지, 메시공법, 보링공법, 저감제주입법

접지설계시 고려사항 접지저항 저감
수변전설비의 접지설계 시 고려사항 및 접지저항 저감방법등에 대하여 설명하시오

소요 접지저항치의 결정

대지저항 측정법
대지구조 해석방법
접지저항 저감
보링공법(수직공법)
PGS공법
접지저항측정법

61.8%법칙

목차(접지저항 저감법)

🌐V0927C243


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다