전력설비 온라인 예방진단시스템(PDPS)은 주요한 전력설비의 기능이나 성능을 감시하고 고장 및 사고를 미연에 방지하고자 각 기기별 이력 및 DB관리로 효율적인 전력설비 관리를 지원하는 시스템
이 시스템은 크게 전력설비에 적용되는 센서부분과 현장기기의 Data를 취득하여 상위서버로, 전송하는 데이터 취득장치(DAU)의 취득된 정보를 바탕으로 설비의 효율적인 관리 및 사고방지를 지원하는 진단HMI로 구성
기능(=필요성) 및 구비조건
1)기능
- 온라인 감시진단
- 초고압 GIS/TR 및 배전급 설비 등 각 저력 설비에 대한 실시간 상태 감시
- 진단 항목별 상세 정보제공
- 실시간 상태 전보 및 이상유무 이벤트 알람 표시
- 운전자 편의 지원
- 감시화면 편집 및 통신장치 온라인 설정
- 필터링 기능을 이용한 이력 조회
- 엑셀 기반의 다양한 보고서 작성
- 예방진단 분석
- 뉴트럴 네트워크 알고리즘 기반의 PD진단
- 다채널 비교 및 실시간 트랜드를 이용한 PD분석 진단
- 상별 온도차 및 온도 변화량에 따른 배전반 건전성 진단
2)구비조건
- 기기 내부에 이상 징후를 초기에 정확하게 발견할 수 있을것
- 많은 기기를 대상으로 할 것
- 가능한 기기를 정지하지 않고 활선하에 측정이 가능할 것
- 외부에서 간략한 방법으로 측정할 수 있을 것
구성 및 원리
항목 | 설명 |
---|---|
진단시스템 station | 상시 모니터링 및 데이터 이력관리 |
PA DAU | 초고압GIS/TR설비의 PD센서에서 취득된 신호를 상위 시스템에 전송 |
RT DAU | 초고압GIS/TR설비의 진단센서에서 취득된 신호를 상위 시스템에 전송 |
SD DAU | 배전반/몰드TR설비의 진단센서에서 취득된신호를 상위시스템에 전송 |
UHF PD센서 | GIS/TR/배전반 내부에서 발생한 부분방전 신호를 조기 검출 |
가스밀도센서 | GIS가스밀도의 저하 및 누기를 모니터링 |
피뢰기 누설전류 | 피뢰기에 흐르는 3고조파전류를 분석하여 열화판정 |
CB동작감시센서 | CB의 동작특성및 점점수명 분석 |
유중가스분석 | 변압기 유중가스를 실시간 분석하여 이상 여부 조기진단 |
권선/절연유 온도 | 변압기 권선/절연유 온도를 비교 분석하여 과부하 및 이상 여부 판단 |
IR온도센서 | 배전반 내부에서 발생되는 온도를 측정하여 이상 여부 판단 |
1)변압기 절연유 진단 시스템
- 현재는 내압, 산가도 측정하여 열화 판단
- 향후는 활선 온라인 예측 시스템으로 변화(TOID시스템)
2)부분방전 진단 시스템
- 고압기기 절연물 내 미소코로나 측정하여 판단
3)전자파 진단 시스템
- 부분방전 시 전자파 발진에 의한 검출진단 시스텐
4)고조파 검출 시스템
- 부분방전 시 고조파 발생에 의한 검출진단 시스템
특징
- 변전설비의 운전 및 열화 감시진단
- 다이내믹한 화면 제공으로 조작 및 감시 용이
- 실시간 데이터 및 그래프를 이용한 실시간 트렌드 분석
- 진단 알고리즘을 이용하여 분석, 진단한 결과를 운영자에게 제공
- 이력 트렌드 및 이벤트를 대용량 DB에 저장 및 관리
- 다양한 보고서 지원
- Web기반 예방진단 기능 제공
예방보전 도입 시 도입 효과
1)설비의 진단능력 향상
- 컴퓨터를 이용한 시스템으로 고도의 진단능력 기대
2)설비의 신뢰성 향상
- 온라인, 리얼타임 감시에 의해 종래의 시간 기준형보다 높은 신뢰성 확보
3)보수 업무의 자동화
- 기기 상태의 원격 감시 및 원격제어, 일보 및 월보의 자동기록으로 자동화 효율화 도모
답글 남기기