유입 변압기 온라인 진단
온라인 진단법

온라인 가스분석
- 가스분석기를 DrainValve에 설치
- 가연성 가스 분석 : 700 [ppm]이상이면 표시
- 한대의 컴퓨터로 여러대의 변압기 진단가능
부분방전측정
1)특징
- 이상 발생을 순시에 검출 가능한 이점이 있음
- 노이즈 영향 : 연속적 측정이 필요
2)전기적 측정
- 부분방전 검출기 이용(고주파CT) : 펄스 파형을 검출
3)전자파 측정
- 전자파 안테나에 의해 측정
- 4개의 안테나 설치 도달시간 차를 측정하여 분석
4)음향에 의한 방법
- 탱크 외벽에 피에조 소자를 이용하여 초음파 측정
- 노이즈 문제가 있음 : 부분방전 검출기 (고주파CT)함께 이용
5)부분방전 허용치
- 공장 시험은 기준이 정해져 있거나 운전중 시험은 정해져 있지 않음
- 종합적으로 판단
부싱의 진단
- 33[kV]이상 운전 중 부싱의 tanδ 를 측정
부하 시 탭 절환장치 진단
- 절환 시 아크에 의한 접점 마모 →구동토크 증가→토크와 전동기 전류 측정→절환판단
주파수 응답 해석(FRA)
- 변압기의 주파수 특성을 분석하여 진단하는 방법