변압기 냉각방식
국내의 냉각방식
1)건식 자냉식 :
- 소용량 변압기 적용
2)건식 풍랭식
- 권선하부에 풍도 설치, 방열효과 향상
- 500[kVA]이상에 채용하면 경제적
3)유입 자냉식(ONAN/OA)
- 냉각장치 : 판넬형 방열기(라디에이터)
- 내부 발생 열은 오일의 대류에 의하여 외함 및 방열기에 전달되고 방사 및 공기의 대류에 의하여 대기 중에 발산시킨다. 60[MVA] 이하의 변압기에 적용한다.

4)유입 풍냉식(ONAF/FA)
- 냉각장치 : 판넬형 방열기+냉각 팬
- 유입 자냉식의 방열기에 냉각 팬으로 바람을 내뿜어 방열효과를 증가시킨 방식으로 자냉식 변압기를 개조함으로써 25%정도 용량을 증가시킬 수 있다

5)유입수냉식
- 냉각관을 배치, 펌프로 물을 순환시켜 기름을 냉각시킨다
- 냉각수 질이 좋지 못하면 관이 부식되고, 보수가 어렵다
6)송유 자랭식
- 탱크본체와 방열기 탱크 사이의 접속관로에 송유펌프 설치, 기름을 강제 순환
7)송유 풍냉식(OFAF)
- 냉각장치 : 유니쿨러
- 오일을 강제순환시켜 내부 발생 열을 오일/공기 유닛 쿨러로 유도하여 대기 중에 발산시킨다. 60[MVA]를 초과하는 대용량 변압기에 적용한다

8)송유 수냉식(OFWF/FOW)
- 냉각장치 : 수냉식 유닛 쿨러 냉각탑
- 오일을 강제 순환시키면 오일/물 유닛 쿨러를 사용하는 방식이다. 대기 중에 열의 발산이 곤란한 장소, 또는 물을 얻기 쉬운 장소에 적용한다.

냉각방식별 IEC/ANSI 표시
구분 | 냉각방식 | IEC | ANSI |
유입 | 유입자냉식 | ONAN | OA |
유입풍냉식 | ONAF | FA | |
송유자냉식 | OFAN | – | |
송유풍냉식 | OFAF | FOA | |
유입수냉식 | ONWF | OW | |
송유수냉식 | OFWF | FOW | |
건식 | 통풍자냉식 | AN | AA |
통풍풍냉식 | AF | AFA | |
밀폐자냉식 | ANAN | GA |
IEC규격
- 첫번째 글자: 권선 냉각물질을 의미
O: 광유, 혼합유 (인화점 ≤ 300℃)
K: 난연성 절연유(인화점 > 300℃)
L: 불연성 절연유, G: 가스
- 두번째 글자: 권선 냉각물질의 순환방식
N: 자연순환방식, F: 강제순환방식
- 세번째 글 : 권선 냉각물질을 냉각하는 외부 냉각 물질
A: 공기, W: 물
- 네번째 글자: 외부 냉각물질의 순환방식
N: 자연순환방식, F: 강제순환방식
[예] ONAN: Natural Oil cooling (ON) Natural Air cooling (AN)
[예] OFAF: Forced Oil cooling (OF) Forced Air cooling (AF)
ANSI 규격
OA : Liquid-immersed Self-cooled
FA : Liquid-immersed Forced Air-cooled
FOA : Liquid-immersed Forced liquid-cooled
OW : Liquid-immersed Water-cooled
FOW : Liquid-immersed Liquid Air-cooled, Water-cooled
AA : Ventilated Forced Air-cooled
AFA : Ventilated Forced Air-cooled
GA : sealed Self-cooled